以前的一个写字楼,记得消防监控室是建在一楼的,这个也是规范规定的。
建好后1年,路过的时候去看了一下,首层的消防监控室都拆掉了,变成空旷的大堂了。
有个疑问,这样子做,每年的消防检查怎么通过的?
有什么理由可以让消防部门认可这种改造?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分344帖子
五星助理工程师, 积分 344, 距离下一级还需 156 积分
一般都是通过有关系的做消防的搞定的&&但消控室换位置不是什么大问题
一个刚入行的工人,如说的不对,请指教。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分882帖子
三星工程师, 积分 882, 距离下一级还需 68 积分
没查规范;(哪位好心人可以截个图来看看吗,,原谅我懒);
不知道为什么一定要建在一层;
所在小区,建在地下室;
习大大当政,很多不良之风,整改已初现效果;
国足已出线,
挂靠制度已艰难,
建筑行业也在逐步规范!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1323帖子
五星工程师, 积分 1323, 距离下一级还需 1177 积分
根据《高层民用 建筑设计防火规范》 4.1.4 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。 在该规范的条文解释中提到: 4.1.4 消防控制室是建筑物内防火、灭火设施的显示控制中心,是火灾的扑救指挥中心,是保障建筑物安全的要害部位之一,应设在交通方便和发生火灾时不易延烧的部位。故本条对消防控制室位置、防火分离和安全出口作了规定。 我国目前已建成的高层建筑中,不少建筑都没有消防控制室,但也有的把消防控制室设于地下层交通极不方便的部位,这样一旦发生大的火灾,在消防控制室坚持工作的人员就很难撤出大楼。故本条规定消防控制室应设直通室外的安全出口。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1323帖子
五星工程师, 积分 1323, 距离下一级还需 1177 积分
如做地下一层,专门为它做个疏散楼梯,完全不现实
听众数收听数自我介绍力工~强仔 学习进步最后登录注册时间主题精华0积分7195帖子
五星高级工程师, 积分 7195, 距离下一级还需 1805 积分
那现在换到什么位置了&&楼主知道不
只代表个人愚见,多看书,多学习!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1323帖子
五星工程师, 积分 1323, 距离下一级还需 1177 积分
甲方施工员 发表于
那现在换到什么位置了&&楼主知道不
没进去看了,估计是放到地下一层什么设备房边上了吧。
高级工程师
高级技术员
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)社会化媒体
了解更多>>
桂ICP备 号
桂公网安备 36号
阅读下一篇
Hi,在你登录以后,就可以永久免费的收藏任何您感兴趣的内容,关注感兴趣的作者!
请输入正确的邮箱
已有帐号请点击
帐号创建成功!
我们刚刚给你发送了一封验证邮件
请在48小时内查收邮件,并按照提示验证邮箱
感谢你对微口网的信任与支持
如果你没有收到邮件,请留意垃圾箱 或 重新发送
你输入的邮箱还未注册
还没有帐号请点击
你输入的邮箱还未注册
又想起来了?
邮件发送成功!
我们刚刚给你发送了一封邮件
请在5分钟内查收邮件,并按照提示重置密码
感谢你对微口网的信任与支持
如果你没有收到邮件,请留意垃圾箱 或 重新发送
对不起,你的帐号尚未验证
如果你没有收到邮件,请留意垃圾箱 或
意见与建议
请留下您的联系方式
* 留下您正确的联系方式,以便工作人员尽快与你取得联系删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
请问消防控制室能与厕所不能相邻出自什么规范?
发表于&&10条回复&&10256次阅读&&&&&&&&
消防控制室能与厕所不能相邻出自什么规范?搜索到有人提到消防控制室能与厕所不能相邻,但是搜索规范时却搜索不到相应的规范,没有相应的规范,建筑设计工程师表示不予理会电气设计师的建议,很矛盾!
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:25:58
&&发表于&&|&
消防控制室不能与厕所相邻,相关规范并没有如此规定。《火灾自动报警系统设计规范GB50116》只规定了6.2 消防控制室 6.2.3 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。 条文说明:6.2.3 根据消防控制室的功能要求,火灾自动报警、固定灭火装置、电动防火门、防火卷帘及消防专用电话、火灾应急广播等系统的信号传输线、控制线路等均必须进入消防控制室,控制室内 (包括吊顶上、地板下) 的线路管道已经很多,大型工程更多,为保证消防控制设备安全运行,便于检查维修,其他无关电气线路和管网不得穿过消防控制室,以免互相干扰造成混乱或事故。 这句话说的太广了,缺失严密与实际。若从严考虑,消防控制室正上方不得设有厕所还可勉为其难找些差强人意的依旧(附后),水平面相邻周界都需要,没必要。应根据规范去理解消防控制室的抗干扰与防喷溅。 《民用建筑设计通则》8.3建筑电气8.3.1 民用建筑物内配变电所,应符合下列要求: 1 配变电所位置的选择,应符合下列要求:....
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 01:13:57
&&&&热心指点!
&&发表于&&|&
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 16:43:49
&&发表于&&|&
我觉得“消防控制室不宜与厕所相邻”是非常必要的,厕所是潮湿场所,和消防控制室相邻可能造成消防控制不可靠。《民用建筑设计通则》 GB8.3. 4 智能化系统机房应符合下列要求:1 智能化系统的机房主要有:消防控制室、安防监控中心、电信机房、卫星接收及有线电视机房、计算机机房、建筑设备监控机房、有线广播及(厅堂)扩声机房等;2 智能化系统的机房可单独设置,也可合用设置,并应符合下列要求:2)消防控制室、安防监控中心宜设在建筑物的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2h或3h的隔墙和耐火极限不低于1.50h或2h的楼板与其他部位隔开,并应设直通室外的安全出口;7)智能化系统的机房不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;“宜”-“条件许可”的情况下应执行,偌大的建筑,消防是重中之重,将消防控制室和厕所隔离开,基本不存在“条件不许可”。一般由于建筑专业对电气专业的“歧视”才会出现这种现象。再就是,像大型浴室,要求和专用厕所合建,或者加双墙等附加隔离措施,可能会出现“宜”的情形。
发表于&&&&&非常不错。这本规范我也买了,可是一直没认真看,现在连书都不知道给谁拿走了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:43:13
&&发表于&&|&
很欣赏chenqian755 的治学态度做电气的能主动关心《民用建筑设计通则》的不多
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:01:42
&&发表于&&|&
chenqian755!!!你真是太强大了!!!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:53:22
&&发表于&&|&
以下是引用chenqian755在 8:43:00的发言:我觉得“消防控制室不宜与厕所相邻”是非常必要的,厕所是潮湿场所,...本人也赞同755的观点。无论从施工调试以及运行维护的角度看,厕所与消防控制室相邻都不妥。设计也需要经过起实际考验的。电子产品最怕的就是受潮。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:36:51
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
这个有规范要求,民规JGJ 16-2008 & 13.11.6第5条转民规23.2.1第7条规定,消防控制室不应与厕所相邻
发表于&&&&&不错!!!
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&chenqian755&&发表于&&4楼 &&&&我觉得“消防控制室不宜与厕所相邻”是非常必要的,厕所是潮湿场所,和消防控制室相邻可能造成消防控制不可靠。《民用建筑设计通则》 GB.3...非常不错。这本规范我也买了,可是一直没认真看,现在连书都不知道给谁拿走了。
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&冰鹤&&发表于&&8楼 &&&&这个有规范要求,民规JGJ 16-2008 & 13.11.6第5条转民规23.2.1第7条规定,消防控制室不应与厕所相邻不错!!!