怎样用兆欧表或万用表测量变压器的变压器直流电阻标准

怎样用兆欧表或万用表测量变压器的直流电阻
兆欧表不能测直流电阻,只能测绝缘电阻万用表可以测,但电阻太小,不能精确测量.应该用电桥,最好双电桥,来测变压器线圈电阻.测量时应注意反电势对仪表和人身的伤害
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码ZSR3310变压器绕组直流电阻测试仪厂家_中国开关网
服务热线(免长途费)
ZSR3310变压器绕组直流电阻测试仪厂家
产品价格:面议
产品规格:NULL
发布时间:日
有效时间:日
所在城市:湖北 - 武汉
联&系&人:小李&&先生
产品关键字变压器绕组直流电阻测试仪
所在地区湖北 - 武汉
有效时间日
ZSR3310 三通道直流电阻测试仪
用于大容量变压器高压侧直流电阻的测量,对带有中性点的大容量变压器高压侧A、B、C三相同时测量
执行标准: DL/T845.3-2004
可三相同时测量并保存数据,可自动计算三相不平衡
响应速度快,可在测量状态直接转换有载分接开关,仪器自动刷新数据
有掉电存储功能,可存储测试数据
中试电力近30年生产制造经验,只专注一个领域,更专业,更保障。
水内冷发电机为什么不能用普通的兆欧表测量绝缘电阻
时间:&&&来源:中试电力&&阅读:1229&次
通水时水有导电性,普通摇表测量不准而且测量出来电阻很小很小。
1、测绝缘时不要求必须在通水情况下。无水时,定子用摇表测量2M以上合格;线圈水未吹干用摇表屏蔽接线法测量,通水后用水冷电机绝缘测试仪测量,都是6M以上合格。
2、因外界的定冷水的管路接地,屏蔽的是:摇表加压后,在水中产生的泄露电流。
3、汇水环和外界的定冷水的管路是通过连接法兰绝缘的。
4、用双水专用摇表测的情况为:定子经线圈进水;汇水管及引水管的绝缘电阻应大于30K&O;水内冷电机应在通水的情况下进行试验,导电率在水温20℃时要求不大于: 2.0&102&S/m2、用普通摇表测的情况为:定子线圈吹干净后测量。
5、如果是水内冷发电机在测量定子绝缘时就要使用专用的水摇表,并将水管部分做好屏蔽连接。
ZSR3310三通道直流电阻测试仪用于大容量变压器高压侧直流电阻的测量,对带有中性点的大容量变压器高压侧A、B、C三相同时测量,可在测试过程中调节有载分接开关,提高工作效率,解决了大容量变压器测量耗时长的问题。
变压器直流电阻测试仪、变压器绕组直流电阻测试仪、变压器直阻速测仪、变压器直阻快速测试仪、感性负载直流电阻速测仪、感性负载直流电阻快速测试仪、感性负载直流电阻测试仪
1、仪器采用立式机箱设计,适于现场使用,便于减震。
2、仪器有掉电存储功能,可存储测试数据。
3、采用大屏幕液晶,中文提示操作。
4、保护功能完善,能保护反电势对仪器的冲击,性能更可靠。
5、响应速度快,可在测量状态直接转换有载分接开关,仪器自动刷新数据。
6、可三相同时测量并保存数据,可自动计算三相不平衡率。
兆欧表的选择及维护
时间:&&&来源:中试电力&&阅读:3628&次
1、数字兆欧表的选择,主要是选择它的电压及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电气设备内部绝缘材料所能承受的电压不高,为保证设备安全,应选择电压低的数字兆欧表。
2、数字兆欧表的使用维护 测量前要先切断被测设备的电源,并将设备的导电部分与大地接通,进行充分放电,以保证安全。用数字兆欧表测量过的电气设备,也要及时接地放电,方可进行再次测量。 测量前要先检查数字兆欧表是否完好,即在数字兆欧表未接上被测物之前,打开电源开关,检测数字兆欧表电池情况,如果数字兆欧表电池欠压应及时更换电池,否则测量数据不可取。将测试线插入接线柱&线(L)和地(E)&,选择测试电压,断开测试线,按下测试按键,观察 显示是否数字是否显示无穷大。将接线柱&线(L)和地(E)&短接,按下测试按键,观察是否显示&0&。如液晶屏不显示&0&,表明数字兆欧表有故障,应检修后再用。 必须正确接线。数字兆欧表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽)。其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地,G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。接线柱G是用来屏蔽表面电流的。如测量电缆的绝缘电阻时,由于绝缘材料表面存在漏电电流,将使测量结果不准,尤其是在湿度很大的场合及电缆绝缘表面又不干净的情况下,会使测量误差很大。为避免表面电流的影响,在被测物的表面加一个金属屏蔽环,与数字兆欧表的&屏蔽&接线柱相连。这样,表面漏电流IB从发电机正极出发,经接线柱G流回发电机负极而构成回路。IB不再经过兆欧表的测量机构,因此从根本上消除了表面漏电流的影响。 接线柱与被测设备间连接的导线不能用双股绝缘线或绞线,应该用单股线分开单独连接,避免因绞线绝缘不良而引起误差。为获得正确的测量结果,被测设备的表面应用干净的布或棉纱擦试干净。 测量具有大电容设备的绝缘电阻,读数后不能立即断开兆欧表,否则已被充电的电容器将对兆欧表放电,有可能烧坏兆欧表。应在读数后应首先断开测试线, 然后再停止测试,在兆欧表和被测物充分放电以前,不能用手触及被试设备的导电部分。
3、测量设备的绝缘电阻时,还应记下测量时的温度、湿度、被试物的有关状况等,以便于对测量结果进行分析。
4、如果用万用表来测量设备的绝缘电阻,那么测得的只是在低压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下工作时的绝缘性能。数字兆欧表与万用表不同之处是本身带有电压较高的电源,电压为500~5000V。因此,用数字兆欧表测量绝缘电阻,能得到符合实际工作条件的绝缘电阻值。&
1、输出电流:三相测试:2*10A、2*5A、2*2A
       单相测试:20A、10A、2A
2、测试范围:2*10A:500&&O~500m&O
       2*5A: 1m&O~1&O
       2*2A: 2.5m&O~2.5&O
       20A:& 250&&O~1&O
       10A:& 500&&O~2&O
       2A:&& 2.5m&O~10&O
3、分 辨 率:最小可达0.1&&O
4、测试精度:0.2%
5、外形尺寸:420&250&340(mm)
1、工作温度:-20℃~40℃
2、工作湿度:<80%RH,不结露
3、工作电压:AC220V&10%
4、工作频率:50HZ
本产品详细清单,请以说明书或代销合同为准
申明:ZSR3310变压器绕组直流电阻测试仪厂家由武汉中试高测电力有限公司提供,请核对ZSR3310变压器绕组直流电阻测试仪厂家真实性、准确性和合法性,中国开关网对此不承担任何保证责任。电源变压器检查方法
查看: 183|
摘要:   一、直流电阻测量法   用万用表的电阻档测量天线线圈、振荡线圈、中周,输入输出变压器线圈的直流阻值,可以判断这些电感类元件的好坏。测天线线圈、振荡线圈时,量程应置于×1Ω档;测中涉及输出输入变压器时,量程应放在R×10Ω或R×100Ω档。测得的阻值与维修资料及自己日常积累的经验数据相对照,如果很接近则表示被测元件是正常的 ...
  一、直流电阻测量法
  用的电阻档测量天线线圈、振荡线圈、中周,输入输出变压器线圈的直流阻值,可以判断这些电感类元件的好坏。测天线线圈、振荡线圈时,量程应置于×1Ω档;测中涉及输出输入变压器时,量程应放在R×10Ω或R×100Ω档。测得的阻值与维修资料及自己日常积累的经验数据相对照,如果很接近则表示被测元件是正常的。如果阻值比经验数据小很多,表明线圈有局部短路;如果表针指示阻值为零,则说明线圈短路。应该注意的是振荡线圈、天线线圈及中周的次级阻值很小,只有零点几欧姆,不要误判为短路。测量时如发现表针不动,应怀疑线圈开路。用R×10Ω档测量初级线圈与次级线圈之间的阻值时,应该是无穷大。如果初、次级之间有一定的阻值,则表示初、次级之间有漏电。
  二、通电检查法
  对变压器可以通电检查,看次级电压是否下降,如次级电压降低则怀疑次级(或初级)有局部短路。当通电后出现变压器迅速发烫或有烧焦味、冒烟等现象,则可判断变压器肯定有局部短路了。
  三、仪器检查法
  可以使用高频Q表来测量电感量及其Q值,也可用电感短路仪来判断低频线圈的局部短路现象。用则可以测量电源变压器初、次级之间的绝缘电阻。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:

我要回帖

更多关于 变压器绕组直流电阻 的文章

 

随机推荐