使用可燃性气体的厨房是在易燃易爆场所不能穿吗

易燃易爆可燃气体瓦斯检测仪瓦斯浓度报警器厨房瓦斯浓度探测器
易燃易爆可燃气体瓦斯检测仪瓦斯浓度报警器厨房瓦斯浓度探测器
产品报价:¥面议
更新时间:访问人数: 108次
厂商性质:生产商品牌:
公司名称: 济南德耐电子有限公司型号:
本网采购热线:5
该厂商其他产品
易燃易爆可燃气体瓦斯检测仪瓦斯浓度报警器厨房瓦斯浓度探测器由报警控制器和气体探测器两部分组成,济南德耐电子有限公司是一家专业生产销售可燃气体浓度报警器,燃气泄漏报警器,一氧化碳气体报警器,可燃有毒气体探测器,有毒气体报警器,便携式气体检测仪,天然气报警器,液化气报警器,氢气报警器,氨气报警器,气体检测仪,便携式可燃气体检测仪,可燃气体探测器的研发、制造、生产、销售及售后
易燃易爆可燃气体瓦斯检测仪瓦斯浓度报警器厨房瓦斯浓度探测器&&&& 可燃气体报警器,壁挂式可燃有毒气体浓度报警器由报警控制器和气体探测器两部分组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,气体探测器安装于气体最易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的气体传感器,气体传感器检测空气中可燃有毒气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的可燃有毒气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,可燃有毒气体浓度越高,电信号越强,当可燃有毒气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,可燃有毒气体浓度报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。&&&&& 济南德耐电子有限公司是一家专业生产销售易燃易爆可燃气体瓦斯检测仪瓦斯浓度报警器厨房瓦斯浓度探测器,可燃气体浓度报警器,燃气泄漏报警器,一氧化碳气体报警器,可燃有毒气体探测器,有毒气体报警器,便携式气体检测仪,天然气报警器,液化气报警器,氢气报警器,氨气报警器,气体检测仪,便携式可燃气体检测仪,可燃气体探测器的研发、制造、生产、销售及售后服务于一体的生产厂家。济南德耐电子有限公司生产的可燃气体报警器,可燃气体浓度报警器,气体泄漏浓度报警器,气体报警装置已获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证书,具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证& &&&& 壁挂式可燃有毒气体浓度报警器由报警控制器和气体探测器两部分组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,气体探测器安装于气体最易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的气体传感器,气体传感器检测空气中可燃有毒气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的可燃有毒气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,可燃有毒气体浓度越高,电信号越强,当可燃有毒气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,可燃有毒气体浓度报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。四款可燃有毒气体报警控制器产品介绍产品概述&&& ZA-K6000-ZL可燃有毒气体控制器通过查询方式获得探测器信息,经过高速CPU数据处理,通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。&&& 本产品设计遵循国标GB。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单,产品整机采用模块化结构设计,便于维护。主要特点◆ 工作方式&& M-BUS两总线通讯,负载容量ZA-K6000-ZL9 ≤9路,ZA-K6000-ZL30≤30路,ZA-K6000-ZL60≤60路。◆ 可靠性高&& CPU采用16位单片机,运行速度快,可靠性高。◆ 操作方便&& 可对在线探测器远程校零,标定。◆ 安全性高&& 多重密码保护,操作级别不同密码不同,安全性高。◆ 显示直观、清晰&& 采用高亮LCD显示,可实时显示控制器工作时间,报警、故障记录。大容量报警,开、关机记录,历史记录掉电不丢失。◆ 多种信号输出&& 2组开关量输出。通过配接模块可选择输出4-20mA,GPRS/GSM,UDP/TCP/HTTP信号。&& 选配设备1、10组继电器触点信号输出(选配):&选配MK-ZL-W10执行器,可输出10组无源(或有源,可根据需求定制)开关量信号,实现分区控制器2、输出标准modbus/RTU协议的485信号(选配):&可输出标准modbus/RTU协议的RS485信号,能与上位机控制系统联网,实现异地监控。3、输出4-20mA信号(选配):&可输出4-20mA,能与上位机控制系统联网,实现异地监控。4、GPRS/GSM数据传输模块(选配):&可将控制器的数据传到上位机实现集中监控,同时可以在浓度发生报警后发短信给负责人。◆ 安装方便&& 专用的安装支架,现场安装方便。技术参数结构◆ 重量:ZA-K6000-ZL9 :1.8㎏&&&&&&&& ZA-K6000-ZL30:3.4㎏&&&&&&&& ZA-K6000-ZL60:4.4㎏◆ 材质:ABS或Q235+ABS◆ 尺寸:ZA-K6000-ZL9 :288mm×220mm×86mm&&&&&&&& ZA-K6000-ZL30:320mm×250mm×94mm&&&&&&&& ZA-K6000-ZL60:290mm×380mm×94mm电气◆ 供电电压:AC220V&15%、50-60Hz◆ 最大功率: ≤10W◆ 信号输入:M-BUS信号◆ 继电器容量:5A/220V◆ 存储容量:报警记录:1000条&&&&&&&&&&&& 开机记录:100条&&&&&&&&&&&& 关机记录:100条认证◆ 公安部:消防电子产品合格评定中心◆ 应用标准:GB环境◆ IP等级:IP30◆ 工作温度:0℃~40℃◆ 湿度范围:10%RH~95%RH◆ 压力范围:86Kpa~106Kpa◆ 存储温度:-10℃~50℃产品安装◆ 配套使用的探测器:ZA-T6000-ZL、ZA-T6000-ZLG、ZA-T6000-ZLGX型气体探测器;◆ 连接探测器的数量:ZA-K6000-ZL9可连接1~9只气体探测器;&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ZA-K6000-ZL30可连接1~30只气体探测器;&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ZA-K6000-ZL60可连接1~60只气体探测器;◆ 与气体探测器接线方式:RVS 2*2.5mm2;◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下,采用壁挂式安装;◆ 安装高度:&& 请在墙壁上打上2个直径为5mm的固定孔(水平距离为180mm)。&& 将安装板固定在墙壁上。&& 将控制器背面的安装挂钩悬挂在安装板上。 四款可燃有毒气体探测器产品介绍产品介绍&& ZA-T600-ZLG型气体探测器为双腔体结构设计,防爆等级为Exd II CT6 Gb,防护等级为IP65,适用于化工、户外灌区等环境下。可通过ZA-K6000-ZL系列控制器实现校零、标定。两线制无极性供电和信号传输,安装简单,布线经济。&& 本产品设计遵循的国家标准为GB3、GB,该探测器可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用,若监测位置有气体泄露时,气体探测器会在第一时间,把现场泄露的气体浓度数据,传输给控制器,由控制器进行数据处理。&& 产品资质证书:ISO质量管理体系认证、消防产品型式认可证及产品检验报告、制造计量器具许可证、防爆合格证等。性能特点◆ 测量准确&& 传感器采用进口气体敏感元件,精度高,零点漂移小,抗中毒性能好。◆ 防爆型设计&& 可用于工厂条件的1、2区危险场合。◆ 维修方便&& 传感器采用数字化模组设计,现场更换时无需校零、标定。◆ 声光报警(选配)&& 可选配专用的防爆声光报警灯,实现现场声光报警。◆ 防水设计&& 专业的双腔体结构设计,适用于户外环境。技术参数认&&&&& 证公安部消防电子产品合格评定中心应用标准:GB3 GB防爆认证:Exd II CT6 Gb防护等级:IP65电&&&& 气供电电源:DC36V&15%最大功率:& 1W通讯方式:M-BUS总线信号输出:1组无源常开信号准 确 度:&5FS接线端子:适合导线截面积0.5-2.5mm2安装线缆:RVS 2×2.5mm2检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式相应时间:催化燃烧式 T90<30s、电化学式,半导体式 T90<60s、红外式 T90<90s结&&&&& 构&材料:铸铝重量:1.5kg外形尺寸:190mm×130mm×75mm防爆连接螺纹:G3/4"内螺纹环&&&& 境I P 等 级:IP65工作温度:-40℃~70℃&湿度范围:10%RH~95%RH存储温度:-25℃~55℃压力范围:86kPa~106kPa传输距离:≤1200m安装方式:壁挂式、抱管式、穿管式配套使用的控制器:ZA-K6000-ZL9、ZA-K6000-ZL30、ZA-K6000-ZL60型气体报警控制器。安装固定孔直径为:&P8mm探测器安装时应使传感器朝下固定正确连线后,应固定好探测器外盖,以达到防爆要求。气体探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。&&& 1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。&&& 2、当被检测气体密度比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。◆ 检测范围:25平方左右。◆ 为了正确使用气体探测器及防止气体探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:&&& 1、直接受蒸汽、油烟影响的地方;&&& 2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;&&& 3、水汽、水滴多的地方(相对湿度≥95%RH);&&& 4、温度在-40℃以下或65℃以上的地方;&&& 5、有强电磁场的地方。 本文出处:气体报警器&可燃气体报警器,燃气报警器&转载请注明出处.易燃易爆可燃气体瓦斯检测仪瓦斯浓度报警器厨房瓦斯浓度探测器
产品名称价格地区公司名称更新时间扫一扫,进入手机网站
主营产品:二氧化硫检测仪,可燃气体检测仪,硫化氢检测仪,环氧乙烷检测仪,过氧化氢检测仪,磷化氢检测仪,臭氧检测仪,氨泄漏检测仪
更新时间: 8:50:18(长期有效)
工业车间专用可燃气体检测器
HFTCY-Ex工业车间专用可燃气体检测器是用于检测可燃性气体浓度超标的工业用燃气安全报警仪器,本产品科带多个检测报警探头,同事对多点集中控制,系统灵敏度高,可靠性强。主要用于油田、天然气、焦化、炼油厂、化工厂、液化气站、燃气锅炉房、加油加气站、喷漆房、燃气车间、食堂厨房等易燃易爆等危险场所,HFTCY-Ex型可燃气体报警器通过及时发出声光报警信号或启动联动装置,通风或关闭气源,排除险情。有效避免火灾、爆炸、窒息、死亡等恶性事故的发生,为人民生命财产安全提供可靠保障。&
技术参数:
检测气体:沼气、甲烷、天然气等可燃性气体
测量范围:0-100%LEL;
响应时间:<30s;
报警方式:声光报警
显示方式:数码管显示位数&浓度数据
&&&&&&&&&&LED灯指示报警或故障状态
输出信号:无源触点信号
报&警&点:低限报警&&&&20%LEL(可调)
     高限报警&&&&30%LEL(可调)
报警音量:&≥&90&dB
探测器型号:HFTCY-Ex
工作环境:温度-20―50℃&湿度&93%RH;
工作电压:AC220V±10%&&&50Hz;
安装方式:现场固定安装或壁挂;
可燃气体报警器应用场所:
炼油厂、化工厂、油库、液化气站、加油站,餐饮,高校食堂,美食广场,危险仓库存放,高校实验室,钢铁厂,燃气锅炉房,喷漆房,印刷厂,隧道施工,地铁施工,矿山,煤矿,集成电路车间,气体实验室,炼油厂,发电厂、燃气公司调压站、采油井、汽油才有储存与运输、大型食堂、公共场所检测空气质量、钢铁厂、煤矿&食品包装、制药、油库、地下停车场、家庭厨房、沼气站等所有有气体存在以及有气体释放的地方。
GB&《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
GB&《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
GB0《爆炸性气体环境用电气设备&第一部分:通用要求》
GB0《爆炸性气体环境用电气设备&第二部分:隔爆型“d”&》
HFTCY-Ex工业车间专用可燃气体报警器安装一经就位,其位置就不易更改,具体应用时应考虑以下几点。
1弄清所要检测的场所有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。
2根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,有毒气体的泄漏方向。
3根据泄漏气体的密度大于或小于空气,结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。
4研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。综合这些状况,拟定出最终设点方案。这样,需要购置的数量和品种即可估算出来。
5对于存在较大有毒气体泄漏的场所,根据有关规定每相距10―20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生有毒气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。
6对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面。
7对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上,并注意周围环境特点。对于容易积聚有毒气体的场所应特别注意安全监测点的设定。
8对于开放式有毒气体扩散逸出环境,如果缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的有毒气体含量接近或达到爆炸下限浓度,这些都是不可忽视的安全监测点。根据现场事故的分析结果,其中一半以上是由不正确的安装和校验造成的。因此,有必要介绍正确的安装和校验的注意事项以减少故障。
本商机链接:
手机版链接:
宋先生(先生)&&市场部/市场部
联系地址:中国???吉林省长春市南关区万晟现代城2号楼(邮编:130000)
发布者IP:36.48.*.*(吉林)
联系电话:0 手机:
联系传真:5
电子邮箱: 联系QQ:
网铺地址:
电话:0 手机:
邮箱:(发送时替换#)
公司其他产品
地址:[吉林省-长春市]吉林省长春市南关区万晟现代城2号楼
相关分类:
热门产地:
发布商家:长春弈扬科技有限公司 电话:0 手机: 传真:5 厂商QQ:
商家地址:吉林省?长春市?吉林省长春市南关区万晟现代城2号楼 发布IP:36.48.26.107
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,无忧商务网对此不承担任何保证责任。易燃易爆场所作业安全防护措施_防火防爆_中国百科网
易燃易爆场所作业安全防护措施
    
 一、防止火灾措施
  气体燃烧爆炸必须具备三个条件:可燃物体、氧或氧化剂、点火源。因此防火也必须从这三个方面特别是从防点火源入手。
  1.易燃易爆场所如油库、气瓶站、煤气站和锅炉房等工厂要害部位严禁烟火,无关人员不得随便进入。
  2.火灾爆炸危险较大的厂房内,应尽量避免明火及焊割作业,最好将检修的设备或管段拆卸到安全地点检修。当必须在原地检修时,必须按照动火的有关规定进行,必要时还需请消防队进行现场监护。
  3.在积存有可燃气体或蒸汽的管沟、下水道、深坑、死角等处附近动火时,用可燃气体报警仪分析气体浓度,必须经处理和检验,确认无火灾危险时,方可按规定动火。
  4.熬炼设备的操作,要坚守岗位,防止熬锅破漏。同时熬炼设备必须设置在安全地点作业并有专人值守。
  5.火灾爆炸危险场所应禁止使用明火烘烤结冰管道设备,宜采用温水等化冰解堵。
  6.对于混合接触能发生反应而导致自燃的物质,严禁混存混运;对于吸水易引起自燃或自然发热的物质应保持使用贮存环境干燥对于容易在空气中剧烈氧化放热自燃的物质;应密闭储存或浸在相适应的中性液体(如水、煤油等)中储放,避免与空气接触。
  7.易燃易爆场所必须使用防爆型电气设备,还应做好电气设备的维护保养工作。
  8.易燃易爆场所的操作人员必须穿戴防静电服装鞋帽,严禁穿钉子鞋、化纤衣物进入,操作中严防铁器撞击地面。
  9.对于有静电火花产生的火灾爆炸危险场所,提高环境湿度,可以有效减少静电的危害。
  10.可燃物的存放必须与高温器具或设备的表面保持有足够的防火间距,高温表面附近不宜堆放可燃物。
  11.熔渣、炉渣等高热物要安全处置,防止落入可燃物中。
  12.应掌握各种灭火器材的使用方法。不能用水扑灭碱金属、金属碳化物、氢化物火灾,因为这些物质遇水后会发生剧烈化学反应,并产生大量可燃气体,释放大量的热,使火灾进一步扩大。
  13.不能用水扑灭电气火灾,因为水可以导电,容易发生触电事故;也不能用水扑灭比水轻的油类火灾,因为油浮在水面上反而容易使火势蔓延。
  14.钢铁水泄漏发生火灾,不可用水扑灭,因为高温金属液遇水会发生爆炸。
  二、火灾限制措施
  一旦发生了火灾,则必须认真果断地采取防止火焰蔓延的限制措施,在限制措施中,必须考虑以下几个问题:
  1.防止可燃物的堆积
  火灾扩大多数是在离起火点较近的地方堆积有可燃物而使火焰蔓延开来,在有火灾危险的工作场所中,如果大量堆积不必要的原料、半成品、成品等是十分危险的。如果要贮存这些东西必须设置安全的仓库和堆场。
  2.使建筑物、设备成为非燃烧或难燃烧体
  建筑物应当采用非燃烧或难燃烧体的结构,对里面的家具、器具等设备,也应尽量采用难燃烧材料制成。另外,特别要注意,一些材料或制品虽然具有难燃性能,但在火灾时能产生大量烟和有害气体的材料,也应避免使用。
  3.设置防火墙、防火门、防油堤、防液堤等
  在建筑物内要设置防火墙,或在走廊内设置防火门等;在可燃液体罐周围设置防油堤;在液化气罐周围设置防液堤,以免贮罐泄漏时,使其液体流散得很远。
  4.留出空地
  在危险物贮存场所,或者在进行危险操作的建筑物周围,要留出一定的空地,或者保持一定的距离,以免火灾危险波及到其他设施。另外,根据城建规则,有必要采取在工厂区和住宅区之间设置防护林带,避免公害影响,以保护居民的安全。
  5.将危险物设施埋在地下
  汽油罐、液化气罐等在防火上最为安全的是一种地下罐的形式。在城市供油站中采用的汽油罐、液化气罐很多都是埋在地下设置的。对于原油罐,最近也采用半地下式的大型油罐。
  三、灭火措施
  1.初期灭火
  就是刚刚起火后,最初应该采取的应急措施。
  (1)在初期灭火中可使用灭火机,灭火机有多种,如干粉、二氧化碳、挥发性液体(如氯溴甲烷、泡沫、酸碱等)灭火机。
  (2)随着灭火剂性质或结构的不同,适应的火灾也不同,对于可燃物质,应选择最为适合的灭火机。
  (3)在初期灭火中,使用砂土、水等是最为有效的方法。作为初期灭火的设施,它可在适当的场所中设置自动喷水器、喷雾,泡沫等固定式灭火设备。
  (4)为及时抓住初期灭火的机会,在适当的场所中可设自动灭火报警装置。
  2.正规灭火
  正规灭火,是指企业消防队或城市消防队的灭火活动,当火灾扩大到某种规模以上时,不依靠这些消防力量是不行的。
  四、疏散措施
  如果发生火灾,就必须从危险区撤到安全区。平时就要充分估计到可能有重大事故的发生,事先指定安全疏散区,对室内的疏散楼梯,尾部必须有防火门,以防止烟火侵入,对室外的疏散楼梯,必须设在火焰从窗户喷出而燃烧不到的地方,如需要采取紧急措施时,可设滑梯。在室内和走廊等处可设置疏散方向指示牌,在无窗建筑物内或在夜间停电,应设置能够看清的感应指示灯。
  五、爆炸的定义及危险场所的分类
  物质自一种状态迅速转变成另一种状态,并在瞬间以机械功的形式放出大量能量,同时伴有巨大声响的称为爆炸。国家标准《电力装置设计规范》将爆炸危险场所划分为三类八级。
  1.第一类是有气体或蒸气爆炸性混合物的场所,分为三级
  (1)Q1级场所:在正常情况下能形成爆炸性混合物的场所。
  (2)Q2级场所:在正常情况下不能形成,而在不正常情况下能形成爆炸性混合物的场所。
  (3)Q3级场所:在正常情况下不能形成,而在不正常情况下能形成爆炸性混合物,但可能性较小的场所。
  2.第二类是有粉尘或纤维爆炸性混合物的场所,分为两级
  (1)G1级场所:在正常情况下能形成爆炸性混合物的场所。
  (2)G2级场所:在正常情况下不能形成而在不正常情况下能形成爆炸性混合物的场所。
  3.第三类是有火灾危险的场所,分为三级
  (1)H1级场所:在生产过程中产生、使用、加工、贮存或转运闪点高于场所环境温度的可燃液体,其数量和配置上能引起火灾危险的场所。
  (2)H2级场所:在生产过程中出现悬浮状、堆积状可燃粉尘或可燃纤维,虽不致形成爆炸性混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的场所。
  (3)H3级场所:固体可燃物质在数量和配置上能引起火灾危险的场所。
  六、爆炸事故预防措施
  1.控制与消除火源
  (1)明火
  工业生产中的明火主要指生产过程中的加热用火、维修用火及其他火源。
  ①加热易燃物质时,应尽量避免采用明火而采用蒸汽或其他载热体。如果必须采用明火,设备应严格密闭,燃烧室应与设备分开或妥善隔离。
  ②在有火灾、爆炸危险的车间内,尽量避免焊接作业,进行焊接作业的地点要和易燃易爆的生产设备保持一定的安全距离;如需对生产、盛装易燃物料的设备和管道进行动火作业时,应严格执行隔绝、置换、清洗、动火分析等有关规定,确保动火作业的安全。
  ③烟囱飞火,汽车、拖拉机的排气管喷火,都能引起可燃物的燃烧、爆炸。为防止烟囱飞火,炉膛内燃烧要充分,烟囱要有足够的高度。汽车、拖接机的排气管上要安火星熄灭器等。
  (2)摩擦与撞击
  机器的轴承等转动部位的摩擦、铁器的相互撞击或铁制工具敲打混凝土地坪等都可能产生火花,当管道或容器破裂后物料喷出时也可能因摩擦而起火。因此要采取以下措施:
  ①轴承要及时注油,保持良好的润滑,并经常清除附着的可燃污垢。
  ②安装在易燃易爆场所的易产生撞击火花的部件,如鼓风机上的叶轮等,应采用铝铜合金、铍铜锡或铍镍合金;撞击工具用铍铜或镀铜的钢制成;使用特种金属制造的设备应采用惰性气体保护等。
  ③为了防止金属零件随物料进入设备内发生撞击起火,可在粉碎机等设备上安设磁铁分离器清除物料中的铁器。当没有安装磁铁分离器时,危险物质(如碳化钙)的破碎应采用惰性气体保护。
  ④搬运盛有可燃气体或易燃液体的容器、气瓶时要轻拿轻放,严禁抛掷,防止相互撞击。不准穿带钉子的鞋进入易燃易爆车间。特别危险的场所内,地面应采用不发生火花的软质材料铺设。
  (3)电器火花
  电火花是引起火灾爆炸事故的重要原因,因此要根据爆炸和火灾危险场所的区域等级和爆炸物质的性质,对车间内的电气动力设备、仪器仪表、照明装置和配线等,分别采用防爆、封闭、隔离等措施。防爆电气设备的选型等要遵照有关标准执行。
  (4)其他火源
  要防止静电、雷电引起的灾害;要防止易燃物料与高温的设备、管道表面相接触;高温表面要有隔热保温措施。
  2.危险物品的处理
  (1)首先应尽量改进工艺,以火灾爆炸危险性小的物质替代危险性大的物质。
  (2)对于物质本身具有自燃能力的油脂,遇空气能自燃的物质以及遇水能燃烧爆炸的物质,应采取隔绝空气、防水、防潮或采取通风、散热、降温等措施,以防止物质自燃和爆炸。
  (3)相互接触会引起爆炸的两类物质不能混合存放,遇酸、碱有可能发生分解爆炸的物质应防止与酸碱接触,对机械作用较为敏感的物质要轻拿轻放。
  (4)根据物质的沸点、饱和蒸汽压,确定适宜的容器耐压强度、贮存温度及保温降温措施。
  (5)对于不稳定物质,在贮存中应添加稳定剂。例如,含有水分的氰化氢长期贮存时会引起聚合,而聚合热又会使蒸汽压上升导致爆炸,故通常加入浓度为0.01%~0.05%的硫酸等酸性物质做稳定剂。丙烯腈在贮存中易发生聚合,为此必须添加稳定剂对苯二酚。某些液体如乙醚,受到阳光作用时能生成过氧化物,必须存放在金属桶内或暗色的玻璃瓶内。
  (6)液体具有流动性,因此要考虑到容器破裂后液体流散的问题。
  3.工艺参数的安全控制
  工业生产中,严格控制各种工艺参数,防止超温、超压和物料泄漏是防止爆炸的基本措施。对可能发生反应失控的场合尤为重要。
  (1)温度控制
  不同的化学反应均有其最适宜的反应温度,正确控制反应温度不但对于保证产品质量,降低消耗有重要意义,而且也是防火防爆所必须的。温度过高,可能引起剧烈反应而发生冲料或爆炸,也可能引起反应物分解着火。温度过低,有时会使反应停滞,而一旦反应恢复正常时,则往往会由于未反应物料过多而发生剧烈反应甚至爆炸。
  (2)压力控制
  ①压力升高常常导致一些爆炸事故发生。压力升高时常伴随着温度升高,它可能是一些异常反应和故障的征兆,因此在控制
  适当压力的同时要及时分析造成压力波动的原因,尽早地排除压力升高或降低的故障,消除事故隐患。压力的升高除了系统内在的因素外,还常常由与之相连的工艺管线、维修用管线等窜气造成,应注意采取严格措施,防止高压气体窜入低压系统。
  ②为了避免设备超压,安全装置是必不可少的,并应加强检查与管理,保证配备的安全装置动作可靠。
  (3)投料控制
  ①投料速度
  对于放热反应过程,加料速度不能超过设备的承受能力,否则会使温度急剧升高并可能引发一些副反应。加料速度突然减小,使温度降低,反应不完全,再度升温后会使反应加剧,造成超温超压;或者会因加料速度过快,造成物料堵塞并引发爆炸事故。
  ②物料配比
  反应物料的配比要严格控制。为此,要准确地分析、计量反应物的浓度、含量及流量等。对连续化程度较高的、危险性较大的生产,在刚开始时要特别注意物料配比。
  ③加料顺序
  按照一定的顺序加料不仅是工艺的需要,而且也往往出于对安全的考虑。例如氯化氢合成时就应先通入氢气再通入氯气;三氯化磷生产中先加磷后加氯,否则可能发生爆炸。为了防止误操作而使加料顺序颠倒,可将进料阀门互相联锁。
  ④原料纯度
  有许多化学反应,往往由于反应物料中的杂质而造成副反应,导致火灾爆炸。因此,生产原料及中间产品等均应有严格的质量检验制度,保证原料的纯度。
  (4)防止跑、冒、滴、漏
  ①生产过程中物料的跑、冒、滴、漏往往导致易燃易爆物料扩散到空间,从而引起火灾爆炸。设备内部的泄漏(如由阀门密封不良引起)会造成超压、反应失控等,也会引发火灾爆炸事故。因此要注意防止设备内外的跑、冒、滴、漏。
  ②阀门内漏、误操作是造成设备内漏的主要原因,除了加强操作人员的责任心、提高操作水平之外,还可设置两个串连的阀门以提高其密封的可靠性。
  ③设备外部的泄漏包括管道之间及管道与管件之间连接处的静密封的泄漏,阀门、搅拌及机泵等动密封处的泄漏以及因操作不当、反应失控等原因引起的槽满溢料、冲料等。
  ④为了防止误操作,对各种物料管线要涂以不同的颜色以便区别,采用带有开关标志的阀门,对重要阀门采取挂牌、加锁等措施。
  (5)紧急情况停车处理
  ①当突然发生停电、停水、停汽时,装置需要紧急停车。
  ②在自动化程度不够高的情况下,紧急停车处理主要靠现场操作人员,因此要求操作人员沉着、冷静,正确判断和排除故障。
  ③要进行事故演习,提高应付突发事故的本领。
  ④要预先制定突然停电、停水、停汽时的应急处理方案。
  4.系统密闭与惰化
  (1)系统密闭
  ①为了防止易燃气体、液体和可燃粉尘自装置中外泄与空气形成爆炸性混合物,应该使设备密闭。
  ②对于在负压下操作的装置,为了避免空气吸入,同样需要密装化作业。
  ③为了保证良好的密闭性能,系统内应尽量减少法兰连接,尽量缩短管道长度,危险物料的输送管道应采用无缝钢管。
  ④在负压操作的系统中,当打开阀门或进行其他操作时,要防止外界空气进入系统而形成爆炸性混合物,在打开阀门之前,采用惰性气体保护的方法,可以避免形成爆炸性混合物。
  (2)惰化
  ①可燃气体或粉尘发生爆炸的三个必要条件是:可燃物体、氧气和火源。上述三个条件中只要缺少一个,就不可能发生爆炸。用惰性气体取代空气中的氧,从而达到防止爆炸的目的,这个过程称之为惰化。
  ②通入惰性气体时,要使装置里的气体充分混合均匀。在生产过程中要对惰性气体的流量、压力或氧浓度进行检测。
  5.通风
  通风时,如空气中含有易燃易爆气体,则不应循环使用。在有可燃气体的厂房内,排风设备和送风设备应有独立分开的通风机室。排放可燃气体和粉尘时,应避免排风系统和除尘系统产生火花。通风管道不应穿过防火墙等防火分隔物,以免发生火灾时,火势顺管道通过防火分隔物而蔓延。