内容提示:燃气锅炉房防爆要求選用非防爆电器的依据及其安全措施
文档格式:PDF| 浏览次数:69| 上传日期: 17:48:02| 文档星级:?????
这个问题确实比较要命。
10.2.21 地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时应符合下列要求: 3 应有固定的防爆照明设备。 如果这位“审图的老太太”知道囿这本GB《城镇燃气设计规范》,以10.2.21条3款扣你违反“强条”单论规范不讲道理…… 至于“审图的老太太”要求“控制室内的……插座等电氣设备应采用防爆型的”,请她拿出规范依据估计她拿不出来。{:smile:} |