怎么学习看懂电气二次接线图

电气二次图纸识图与标号知识;1.1图形符号的意义按《变电站值班员》一书后的图;1.2二次回路的标号及标号的规律为便于安装、运行;2:控制回路电源的正极;A6XX、B6XX、C6XX、N6XX:为CT二;1、二次回路标号的基本原则是什么?;回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经;2、二次回路标号的基本方法是什么?;答:(1)用三位或三位以上的数字组成
电气二次图纸识图与标号知识
1.1 图形符号的意义按《变电站值班员》一书后的图形符号,记忆常见符号:常闭接点、常开接点、延时打开与延时闭合接点的区别、按钮、线卷的符号、接触器的触点、电阻等。 1D、2D、3D等屏、柜或端子箱内端子排上的端子符号,1n、2n、1-1n等为各装置的端子。
1.2二次回路的标号及标号的规律为便于安装、运行和维护,在二次回路的所有设备之间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。在图纸展开图的每个元件(触点、线圈、端子排的端子等)之间的线段都标号(常叫回路编号),回路标号通常能表明该回路的用途。在屏柜或端子箱的端子排的端子接线头处均有回路标号(保护人员称为端子黑头上),此处的回路标号与图纸展开图的回路标号对应。在同一个间隔,回路标号相同的端子、引线在电气上连接的电阻为零,即互相之间用导线连接。熟记下列常用的回路标号:1:控制回路电源的正极。如主变有三侧开关,则三侧开关的控制回路电源的正极分别为101、201、301。
2:控制回路电源的正极。 701:信号回路电源的正极。 702:信号回路电源的正极。 A4XX、B4XX、C4XX、N4XX:为CT二次电流回路的A、B、C、N相。特点为标号以4开头。
A6XX、B6XX、C6XX、N6XX:为CT二次电压回路的A、B、C、N相。特点为标号以6开头。其中A630、B630、C630为Ⅰ母电压,其中A640、B640、C640为Ⅱ母电压。如本站有多个电压等级,则在630和640后增写Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,分别表示本站高压、中压、低压的母线电压回路。 901、902、903&..或J901、J902、J903、&..等为信号回路。 7、37、107、137,3、33、133、233一般为开关控制回路的跳闸或合闸回路。
1、二次回路标号的基本原则是什么?
回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子进行联系的,都要按回路编号的原则进行标号。此外,某些装设备在屏顶的设备与屏内设备进行连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连线上同样按回路编号原则给以相应的标号。为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对各种不同用途的回路又赋予不同的数字符号。因此在二次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。
2、二次回路标号的基本方法是什么?
答:(1)用三位或三位以上的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。
(2)按&等电位&的原则标注,即在电气回路中,在连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。
(3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容器等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般赋予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。
3、简述直流回路的标号细则。
答:(1)对于不同用途的支流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及1~599,励磁回路用601~609。
(2)控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301~399,。。。,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,&.,142,140,&.。
(3)信号回路的数字标号组,应按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。
(4)开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如:有3个控制开关1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101、199,2KK对应的控制回路数字标号选201、299,熔断器所属回路,3KK对应的控制回路数字标号选301、399。
(5)正极回路线段按奇数标号,负极回路线段按偶数标号。每经过回路的主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序随之改变。对不能标明极性或其极性在工作中改变的线段,可任选奇数或偶数。
(6)对于某些特定的主要回路通常给予专用的标号组。例如:正电源为101、201,负电源为102、202;合闸回路中的绿灯回路为105、205、305、405。跳闸回路中的红灯回路编号为35、135、235。。。等等。
4、简述交流回路的标号细则。
答:(1)交流回路按相别顺序标号,它除用三位数字编号外,还加有文字标号以示区别。列如A411、B411、C411。如表9-1所示。 A相A相A相中性零开口三角形连接的电压互感器回路中的任一相文字标号ABCNLX 角注标号abcnlx
(2)对于不同用途的交流回路,使用不同的数字组。如表9-2所示。回路类别控制、保护、信号回路电流回路电压回路标号范围1~600~799 电流回路的数字标号,一般以使位数字为一组。如A401~A409,B401~B409、C401~C409。。。。。。A591~A599等。若不够亦可以20为数为一组,供一套电流互感器之用。几组并联的电流互感器的并联回路,应取数字组中较小的一组数字标号。不同相的电流互感器并联时,并联回路应选任何一组电流互感器的数字组进行标号。电压回路的数字标号,应以十位数字为一组。如A601~A609,B601~B609、C601~C609、A791~A799,&&&&以供一个单独的互感器回路标号之用。
(3)电流互感器和电压互感器的回路,均须在分配给2的数字标号范围内,自互感器引出端开始,按顺序编号。列如:&TA&的回路标号用411~419,&2TV&的回路标号用621~629等。
(4)某些特殊的交流回路(如母线电流差动保护公共回路、绝缘监察继电器电压表的公共回路等)给予专用的标号组。 2.4 相对编号法:当两个设备的端子通过连线互相连接时,在安装接线图上,用相对编号法来表示设备某个端子(接线柱)的连线的连接去向。简单的说为:甲的端子上标乙的端子号,乙的端子标出甲的端子号。这个编号标在每个设备的端子连接线的线头处。在实际设备的接线柱以及端子排的端子接线头上都标有以相对编号法的编号,以标明连接的去向。
第3小节 电气二次看图的方法
3.1 看懂工作原理的常用方法
(1) 直流回路从正极到负极:列如控制回路、信号回路等。从一个回路的直流正极开始,按照电流的流动的方向,看到负极为止。
三亿文库包含各类专业文献、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、高等教育、外语学习资料、专业论文、行业资料、电气二次图纸识图与标号知识56等内容。 
 二次图纸识图与标号知识 会识图的重要性会看变电站的常用图纸资料是变电站值班...在同一个间隔,回路标号相同的端子、引线在电气上连接的电阻为零,即互相之 间...  变电站二次图纸识图与标号知识_能源/化工_工程科技_专业资料。识图与标号知识二...在同一个间隔,回路标号相同的端子、引线在电气上连接的电阻为零,即互相之 间...  电气识图 58页 免费 电气二次图纸识图与标号... 28页 免费 电气二次识图简介...二次回路的基本知识~~ 45页 1下载券 电气符号大全 72页 1下载券 各种二次...  电气二次图纸识图与标号... 28页 免费
二次回路技能识图手册 36页 免费 ...二次回路的基本知识~~ 45页 1下载券
电气二次回路图 45页 1下载券
电气...  暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档电气工程识图知识_建筑/土木_工程科技_专业...二)文字符号 1.线路文字标注格式如下: a-b(c×d)e-f 式中 a:回路编号;...  暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档电气识图中的各种标号_电力/水利_工程科技...(也称图纸)通常由纸边边界线、图框线、标题栏、会签栏组成,格式如图 1-2 ...  典型电气二次回路识图_电力/水利_工程科技_专业资料。断路器控制回路图 控制回路是二次回路的重要组成部分, 电气设备的种类和型号多 种多样,控制回路的接线方式也...  电气常用文字符号及二次接线图的识别_电力/水利_工程...回路工作原理的图纸, 并且 是绘制展开图和安装图的...3、识读变电所直流闪光原理装置图 +XM 1R 2ZJ ...  暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档电气识图电气图...表 2―1 给出了部分常用电气图形符号和文字符号。...各种图 纸的图纸尺寸一般选用 297×210、 297×420...删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
[讲义总结]高低压成套电气设备一次、二次安装接线基础知识培训61页
发表于&&4条回复&&2972次阅读&&&&&&
其它省市&&
文件格式:pdf
文件大小:568.00KB
会员下载:1100筑龙币
VIP下载 :1次免币下载特权
内容简介 本资料是高低压成套电气设备一次、二次安装接线基础知识培训,总共61页。    要想做好本职工作:(1)每个员工必须做到应该知道什么?熟悉什么?能看懂什么?就成套电器产品而言,每个员工应该知道产品的结构形式、用途;应该熟悉产品的性能、内部的结构、主要的技术参数;应该看懂系统图(一次方案图)、平面布置图、原理图、二次接线安装图。(2)每位员工必须知道什么是三按生产:按图纸生产;按工艺生产;按技术规范生产。质量管理方面“五不”,①材料不合格不投料;②上道工序不合格不流入下道工序;③零件、元器件不合格不装配;④装配不合格不检验;⑤检验不合格不出厂。在日常工作中要有一个比较合理的、完整的装配接线计划。电力的生产、输送、分配和使用,需大量的各种类型的电器设备,以构成电力发、输、配的主系统。这些设备主要是指发电机、变压器、隔离开关、断路器、电压互感器、电流互感器、电力电容器、避雷器、电缆、母线等。它们在电力系统中通常称为一次设备,把这些设备连接在一起组成的电路称为一次接线,也称主接线,也就是一次方案回路。为了使电力生产、传输、分配和使用的各环节安全、可靠、连续、稳定、经济、灵活的运行,并随时监视其工作情况,在主系统外还需装置相当数量的其它设备,如测量仪表、自动装置继电保护远动及控制信号器具等,这些设备通常与电流、电压互感器的二次绕组直流回路或厂用所用的低压回路连接起来,它们构成的回路称为二次回路,接线称二次接线。描述二次回路的图纸称为二次接线或二次回路(其中包括辅助回路)图。二次接线的图纸一般有三种形式,即原理图、原理展开图和安装接线图(我们通常所用的是二次接线图)。     在二次接线图中所使用的图形符号和文字符号,它不但用于代表二次接线图中的各电器设备与元件的所在位置,而且反映它所发挥的作用。在二次接线图中,断路器、隔离开关、接触器的辅助触头及继电器的触点,所表示的位置是这些设备在正常状态的位置。所谓正常状态就是指断路器、隔离开关、接触器及继电器处于断路和失电状态。所谓常开、常闭触点是指这些设备在正常状态即断路或失电状态下辅助触点是短开或闭合的。     二次接线的原理图是用来表示继电保护测量仪表、自动装置的工作原理的。通常是将二次接线和一次接线中与二次接线有关部分画在一起。在原理图上,所有仪表、继电器和其他电器都是以整体形式表示的,其相互联系的电流回路、电压回路、直流回路都是综合在一起,而且还表示有关的一次回路的部分。这种接线图的特点是能够使看图者对整个装置的构成和动作过程有一个明确的整体概念,它是绘制展开图和安装接线图的基础。 电击防护设备分类 电压的测量 型号说明
其它省市&&
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
&&&&本资料是高低压成套电气设备一次、二次安装接线基础知识培训,总共61页。可供参考。
&&发表于&&|&
电气二次资料,刚刚下载,还没学习,感觉不错!
&&发表于&&|&
正在学习中,感觉不错
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+50
学习一下这个资料,看着还是挺好的
资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!
&回帖后跳转到最后一页
电气培训讲义
最新资料帖
最新回复网友
:&400-900-8066

我要回帖

 

随机推荐