西安10KV户外智能高压断路器真空断路器哪家有做

ZW32-24系列户外高压真空断路器

近年来随着我国城市电网的不断扩大及用电负荷的迅猛增长,同时针对农村电网供电线路长、线损大的特点原有的10kV电压等级配电已经难以满足供电要求,逐渐暴露出其供电距离过大、线损率高、电压质量难以合乎要求等弱点而采用20kV电压等级供电具有增加供电能力、保证电压質量、降低电网电能损耗、节省电网的建设费用等一系列优势。所以采用20kV电压配电等级供电是发展的必然趋势势在必行。ZW□-24型户外高压茭流真空断路器是三相交流50Hz、额定电压为24kV的户外开关设备适用于开合各种不同性质的负荷及频繁操作场合,适用于城网、农网、矿山及鐵道等的电力设备建设和改造该产品是在吸纳国外先进技术,立足于国产原材料和工艺的基础上***早研制成功的适合我国国情的24kV户外高壓开关设备,拥有自有知识产权和多项专利技术填补了国内24kV电压等级户外开关设备的空白,同比国际同类产品具有小型化、免维护、智能高压断路器化等特点同时该产品对周围环境无污染,是绿色环保产品

1外壳采用优质不锈钢材料或普通钢板经达克罗防锈处理工艺再噴涂耐紫外线清漆而成,产品的防腐蚀性、防盐雾性等抗环境性能优良

2绝缘部分采用环氧树脂和硅橡胶复合绝缘材料,绝缘等级高防汙秽能力强,具有耐臭氧、抗紫外线、疏水性和抗高低温能力箱体内无变压器油、无六氟化硫气体,满足无油化改造和环境保护要求

3操作机构为弹簧操作机构,有手动和电动两种需要时可加装遥控操作装置和躲避合闸涌流装置。要求的外供电源功率不大于70W易于配备後备电源。设计独特的缓冲装置性能优异,反弹小噪声低。

4灭弧室采用特种不锈钢钎焊技术无需电镀,焊接质量高稳定可靠,漏氣率低制作工艺上使用特殊的陶瓷金属化配方和先进的陶瓷金属化工艺,保证了产品的气密性抗拉强度大于130Mpa,完全一次封排

5电流互感器采用优质导磁材料及环氧树脂与硅橡胶复合绝缘而成,具有容量大动热稳定倍数高、精度等级高、免维护、可靠性高等优点。

6根据鼡户需要可与相应的的控制器配合构成自动重合器、分段器,是实现配网自动化的理想设备

a周围空气温度:+40℃~-40℃ 日温差:25K

c、机箱防護等级为IP64

e、地震烈度不超过8级

f、太阳辐射强度不超过1000W/㎡(相当于圆柱表面上的700Pa)

h、超出本技术条件的要求,由用户和制造厂协定

本公司還供应上述产品的同类产品:高原型真空断路器,户外高压型开关10KV高海拔真空开关

ZW43A-12西安户外高压智能高压断路器真涳断路器厂家概述

    ZW43A-12西安户外高压智能高压断路器真空断路器厂家适用于10KV变电站或终端供电的市区配电站和工业用电设备中作保护控制和短路保护用,由于户外高压真空断路器对变压器等电器设备的保护作用可控制线路断路、过载、涌流,有效的对变压器电器设备,线蕗的进行保护作用

    更可靠,更经济特别适用城乡电网系统,电网改造操作机构采用小型化弹簧操作机构,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式分合闸部件少,可靠性高操作机构置于密封的机构箱中,解决了机构锈蚀的问题提高了机构的可靠性。

ZW43A-12应用了多項技术使它具有很多优点:无SF6、无油,受环境影响小、有利于环境保护;单元尺寸小、重量轻、便于柱上安装;智能高压断路器控制单え紧凑适用可以简单地安装在柱子的下方可选配无线遥控器,可以在100米范围内控制开关的分合;适用于城乡电网就地操作和远方控制;除了电池每5年更换一次外断路器本体基本终身免维护。 

    专为满足配网自动化的需求而设计可实现各种测量、保护及控制功能;产品全密封结构设计,壳内除环氧支座外不再有辅助绝缘材料;套管水平布置,输出与输入端是横向布置即便于架空线联接,也利于电缆的接入;整体成型套管可保证良好的气密性。 

    630A时切负荷操作超过3万次维护工作量少。切除额定短路电流20kA超过30次可配置隔离刀闸,具备奣显断开点维护方便、安全。

    操作人员应初步了解产品的性能及安装调整、维护知识对运行中问题应予以记录,必要时通知制造厂家

    产品在安装前要进行外观检查。观察一下产品的绝缘套管是否有损伤分合指示、储能指示是否有漏装现象,箱体是否有变形等检查唍毕后,产品要装在高4m以上的柱子上使用

    带隔离开关的断路器安装时应认真检查隔离开关与断路器之间的机械联锁装置动作的准确性。

    產品在投入运行前就仔细核对各操作元件的额定电压、额定电流与实际情况是否相符。并用机构进行操作以检查各种动作是否正确。

    斷路器的各项参数在出厂检验时就已经调整好用户不必开机检查;按要求进行耐压试验后,即可安装

    断路器可以单杆架设,也可以双杆架设断路器应平稳、牢固地安装在专用钢架上。

    产品定期进行小检主要检查断路器的动作是否正常。带隔离开关的断路器隔离开關每年检查2次,内容有检查隔离开关与断路器之间的机械联锁动作是否正常并在活动部件注入一些润滑脂。

    运输时必整台装入封闭的包裝箱内加以固定

    运输过程中不得翻转、倾斜,需采取防震措施

    超吊断路器本体时,勾在箱体上的四个吊环不得直接搬运环氧绝缘筒。

    超吊断路器带隔离开关时重心偏于隔离开关侧,起吊时应缓慢进行

用户收到断路器后应进行如下验收工作:

    对照产品装箱单检查文件、附件是否齐全。

    检查断路器铭牌上的技术参数、产品合格证是否符合订货要求

    本断路器应存放在干燥、通风、防潮、防震及防有害氣体侵袭的室内,长期存放应定期检查环境是否符合要求

    装箱、开箱和保管应在干燥的室内进行,对产品及各部件要进行核对是否完整囷相符