1p+n漏电空开1p n和2p的区别当负载过重时会断电吗

电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分117帖子
二星助理工程师, 积分 117, 距离下一级还需 33 积分
盒饭弟 发表于
选施耐德DPN系列的是1p+n带漏电,N可以断开,而且宽度最小可以做到一位也就是18mm
所以我想选择这种漏保,既能满足要求,同时体积小
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8429帖子
五星高级工程师, 积分 8429, 距离下一级还需 571 积分
1P+N,就是开关断开的时候N导体是无断点的,所以,如果有检修安全要求的地方,不能用其代替2P开关,这样替代,不安全。比如,住宅的每一户的进线房间处的配电箱的进线总开关就是普通的2P的断路器,就是考虑家里停电检修的时候,拉下这个总开关,N导体也被断开了。
&还有一个问题想请教老师,如果我在终端箱的插座回路采用了漏保,还有必要在终端箱的总开关和上一级的开关采用漏保吗,有硬性规定吗&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分274帖子
三星助理工程师, 积分 274, 距离下一级还需 -74 积分
chengzhexin 发表于
1P+N&&我记得N也断开的&&是相线上的机构联动零线的机构&&所以零线上可以省一个机构&&省了一个模数
路过,学习了,楼主辛苦了
(非工作时间)广告载入中......
只看作者回帖
只看我的回帖
[回删锁滤] &空& 亮 0复印1
[回删锁滤] &空& 亮 0复印0
[回删锁滤] &499字& 亮 0复印0
[回删锁滤] &空& 亮 0复印0
[回删锁滤] &空& 亮 0复印0
[回删锁滤] &23字& 亮 0复印0
[回删锁滤] &40字& 亮 0复印0
[回删锁滤] &空& 亮 0复印0
[回删锁滤] &53字& 亮 0复印0
[回删锁滤] &167字& 亮 0复印0
[回删锁滤] &空& 亮 0复印0
[回删锁滤] &167字& 亮 0复印0
[回删锁滤] &167字& 亮 0复印0
[回删锁滤] &空& 亮 0复印0
[回删锁滤] &112字& 亮 0复印0
本帖已移动到备份区,不再接受回复常熟1P+N漏电空气开关...商品大图
请注意:本图片来自乐清市恒宗电气有限公司提供的常熟1P+N漏电空气开关CH1-产品,图片仅供参考,常熟1P+N漏电空气开关CH1-产品会因为批次的不同可能与本图片不一致,请以收到的实物为准。
相关商品推荐
& 345.00/件
& 29.10/只
& 80.00/只
& 0.90/个
& 87.50/个
& 140.00/只
& 18.00/个
& 49.00/个
& 315.00/台
& 120.00/个
低压断路器相关推荐
您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
所在地区:浙江省&温州市
咨询商家:邓星火
查看联系方式
让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量:
请输入采购数量
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
联系人:邓星火&
公司名称:乐清市恒宗电气有限公司
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
脱扣器电流:
灭弧介质:
优质商品推荐1P+N型为什么可同时切断火线中性线?可是只保护火线,对中性线不保护,中性线是指零线吗
——★1、(单相)“单极触点”漏电开关,也是火线、零线组成的零序检测电路,当检测到漏电时,单极触电开关跳闸,切断火线,起到保护作用。
——★2、这种特殊的“单极触点”漏电开关,只能切断一根线,所以,在安装时必须将火线装在触点开关一侧!另一端是直通的。注意,这种漏电保护器的接线螺丝处,有明确的火线(L)、零线(N)安装指示,不可接错!
——★3、虽然这种漏电保护器结构简单、售价便宜,但安全系数较低。为了用电安全,最好购买单相双极漏电保护开关为佳。
其他答案(共2个回答)
就是单极开关!
GMT32-1208:计量回路专用微型断路器1P:极数0.5A:额定电流
100多点,绝对好用。要不就用正泰的,20多点,就怕买着假货。还有过去农村常用的一种漏保,10多块钱。黑色,长方型的。国外的有施耐德、ABB、西门子等...
你好:——★2P为两极空开,1P是单极孔开。2P空开完全可以代替1P空开的,只要电流值相等即可。
答: 医生,你好 我想问一下我每次快来
答: 你朋友是宫颈息肉.推荐一文,供你参考:什么是子宫颈息肉子宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种,在已婚妇女中比较多见。  子宫颈是子宫下端的部分,其内腔呈圆筒形或梭形,...
答: li660912同学:您好!您有这样的想法非常好,说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵,有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫,以优异的成绩来回报父母...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区

我要回帖

更多关于 空开1pn是什么意思 的文章

 

随机推荐