电气工程材料的检验与试验工作是电气工程的重要工作之一,新发布的建筑电气工程施工质量验收规范,更加强调了检验与试验工作的重要性,做好检验与试验工作是我们专业技术人员的重要职责。1.材料的检验与试验1.1电气设备 电气设备包括电力变压器、高低压成套配电柜、动力照明配电箱、高压开关、低压大型开关(2000A以上)、电机(随设备)、蓄电池、应急电源等。1.2电气材料 电气材料包括母线、电线、电缆、电线导管线槽、桥架、灯具、开关插座、水泥电杆、变压器油、蓄电池用电解液、低压设备等。设备、材料进场后,一般抽检10%,数量少时应全部检查。1.3检验、试验工具及仪器1.4电气工程的主要设备、材料 根据国家质量技术监督局发布的33号公告及国家质量技术监督局公布的第一批实施强制性产品认证的电工产品目录,施工现场使用的电线电缆、低压电器、灯具镇流器、消防产品等电气材料都应具有3C认证证书。进口的电气设备、器具和材料的进场验收,应提供商检证明和中文的质量合格证明文件及规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。1.5高低压成套配电柜,蓄电池柜,不间断电源柜,控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定1.5.1必须是机械部、电力部主管部门认可定点厂的产品,即应在《北京市建设工程质量监督总站99年第045号文件》之中,其中柜(箱)内的电气器具,如漏电开关、空气开关等应具有3C 认证;1.5.2外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失,接线无脱落脱焊,蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液,充油、充气设备无泄漏,涂层完整,无明显碰撞凹陷。1.6柴油发电机组 柴油发电机组应符合下列规定:1.6.1依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜也有出厂试验记录;1.6.2外观检查:有铭牌,机身无缺件,涂层完整。1.7电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等 电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定:1.7.1查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志;1.7.2外观检查:有铭牌,附件齐全,电气接线端子完好,设备器件无缺损,涂层完整。1.8照明灯具及附件 照明灯具及附件应符合下列规定:1.8.1查验合格证,新型气体放电灯具有随带技术文件;1.8.2外观检查:灯具涂层完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志;1.8.3对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻不小于2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于0.5mm2橡胶或聚氯乙稀(PVC )绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm。对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。1.9插座、接线盒和风扇及其附件 插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定:1.9.1查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证书,实行安全认证制度的产品有安全认证标志;1.9.2外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风扇无损坏,涂层完整,调速器灯附件适配;1.9.3对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下:①不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离比小于3mm;②绝缘电阻值不小于5MΩ;③用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm软塑固定件在承受10次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象;④金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复5次仍能正常使用。1.9.4对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。1.10电线、电缆 电线、电缆应符合下列规定:1.10.1按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750及以下聚氯乙稀绝缘电缆》GB5023.1~5023.7标准生产的产品有安全认证标志;1.10.2外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完好无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显厂家、规格、型号、耐压等级标识;1.10.3按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径,线芯直径误差不大于标称直径的1%;1.10.4对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。1.11导管 导管应符合下列规定:1.11.1按批查验合格证;1.11.2外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑。非镀锌钢导管无严重锈蚀,按制造标准油漆出厂的油漆完整,镀锌钢导管镀层覆盖完整、表面无锈蚀。绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标;1.11.3按制造标准GB/T14823、GB/T13381现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度,其中PVC导管应使用中型及以上产品。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。以上内容由南开网站提供
登录百度帐号推荐应用导读:安装前应对每段母线的绝缘电阻值进行测试,2.2.2悬吊式灯具安装应符合下列规定:,2.3.1应急照明灯具安装应符合下列规定:,2.3.3建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定:,(1)在人行道等人员来往密集场所安装的灯具,3.1.3插座的安装应符合下列规定:,(5)同一室内相同标高的插座高度差不宜大于5并列安装相同型号的插座高度差不,安装高度不应低于1.5m,开关安装高度应符合下列规定:( 4.4.2沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性塑料绝缘导管,在直线段部分,每隔30m宜加装伸缩接头或其他温度补偿装Z。
配线 (1)截面面积在10mm2及以下的单股铜芯线或单股铝芯线可直接与设备、器具的端子连接。 (2) 截面面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线应先拧紧搪锡或接续端子后,再与设备、器具的端子连接。 (3) 截面面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备、器具自带插接式端子外,应接续端子后与设备、器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前, 端部应拧紧搪锡。 (5) 每个设备、器具的端子接线不得多于2根电线。
封闭插接式母线敷设: 安装前应对每段母线的绝缘电阻值进行测试,相对相、相对地、相对中性线和中性线对地的绝缘电阻值均不应小于20MΩ; 送电前应整体测量母线的绝缘电阻,其值应不小于0.5MΩ。
水平或垂直敷设的固定点间距均不宜大于2m,距拐弯0.5m处应设Z支架
组对连接后的母线导体应与外壳同心,其偏差不应大于5mm。
3、 钢导管的接地连接应符合下列规定: (1) 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处两端应焊接跨接接地线。 (2) 镀锌钢导管的跨接接地线不得采用熔焊连接,宜采用专用接地线卡跨接,跨接接地线应采用截面面积不小于4mm2的铜芯软线。 4、 可弯曲金属导管间和盒(箱)间的连接应采用与导管型号规格相适配的专 用接头,连接应牢固可靠,并用配套的专用接地线卡跨接。 5、 可弯曲金属导管不应作为接地线的接续导体。 6、 金属软管应接地良好,并不得作为接地的接续导体。 7、 金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体,线槽全长不应少于2处与接地保护干线相连接。全长大于30m时,应每隔20m?30m增加与接地保护干线的连接点;线槽的起始端和终点端均应可靠接地。
第四节 建筑电气照明装Z的施工与验收 2.1.2成套灯具的带电部分对地绝缘电阻值不应小于2MΩ 2.1.15质量大于10kg的灯具,其固定装Z应按5倍灯具重量的恒定均布载荷全数强度试验,历时15min,固定装Z的部件应无明显变形。 2.2.2悬吊式灯具安装应符合下列规定: (3)、质量大于3kg的悬吊灯具,应固定在吊钩上,吊钩的圆钢直径不应小 于灯具挂销直径,且不应小于6 (4)、采用钢管作灯具吊杆时,钢管应有防腐措施,其内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm。
2.3.1应急照明灯具安装应符合下列规定: (1) 应急照明灯具必须采用经消防检测中心检测合格的产品; (2) 安全出口标志灯应设Z在疏散方向的里侧上方,灯具底边宜在门框(套) 上方0.2m。地面上的疏散指示灯,应有防止被重物或外力损坏的措施。当厅室面积较大,疏散指示灯无法装设在墙面上时,宜装设在顶棚下且距地面高度不 宜大于2.5m; (3) 疏散照明灯投入使用后,应检查灯具始终处于点亮状态; (4)应急照明灯回路的设Z除符合设计要求外,尚应符合防火分区设Z的要求 (应急照明灯的回路应按照防火分区独立布Z,而不应从一个防火分区穿越到另一 个防火分区);
2.3.3建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定: (1)在人行道等人员来往密集场所安装的灯具,无围栏防护时灯具底部距地面高度应在2.5m以上; (2) 灯具及其金属构架和金属保护管与保护接地线(PE)应连接可靠,且有标识; (3) 灯具的节能分级应符合设计要求。
3.1.2插座的接线应符合下列规定: (1)单相两孔插座(面对插座):左孔或下孔应与中性线连接,右孔或上孔应与相线连接;单相三孔插座(面对插座):左孔应与中性线、右孔与相线连接连接; (2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地线(PE)必须接在上孔。插座的保护接地端子不应与中性线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序应一致; (3)保护接地线(PE)在插座间不得串接连接; (4)相线与中性线不得利用插座本体的接线端子转接供电。
3.1.3插座的安装应符合下列规定: (1) 当住宅、幼儿园及小学等儿童活动场所,电源插座底边距地面高度低于1.8m 时,必须选用安全型插座; (2) 当设计无要求时,插座底边距地面高度不宜小于0.3m;无障碍场所插座底 边距地面高度宜为0.4m,其中厨房、卫生间插座底边距地面高度宜为0.7m?0.8M (5) 同一室内相同标高的插座高度差不宜大于5并列安装相同型号的插座高度差不宜大于 (6)应急电源插座应有标识; 潮湿场所应采用防溅型插座,安装高度不应低于1.5m
每回路用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作护装Z。
3.2.4当设计无要求时,开关安装高度应符合下列规定: (1) 开关面板底边距地面高度宜为1.3m?1.4m; (2) 无障碍场所开关底边距地面高度宜为0.9m?1. (3) 老年人生活场所开关底边距地面高度宜为1.0m?1.2m,宜选用宽板按键开关 (4) 拉线开关底边距地面高度宜为2m?3m,距顶板不小于0.1m,且拉线出口应垂直向下;
3.3.2壁扇安装应符合下列规定: (1) 壁扇底座应采用膨胀螺栓固定,膨胀螺栓的数量不应少于3个,且直径不 应小于8mm,固定须牢固可靠。 (2) 壁扇防护罩应扣紧,固定可靠,运转时扇叶和防护罩均应无明显颤动和异常声响。壁扇不带电的外露可导电部分保护接地应可靠; (3) 壁扇下侧边缘距地面高度不应小于1.8m; (4)壁扇涂层完整,表面无划痕,防护罩无变形。 4.照明配电箱 4.0.1照明配电箱(板)内的交流、直流或不同电压的电源应具有明显的标识。 4.0.2照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作。 4.0.3照明配电箱(板)安装应符合下列规定: (1)位Z正确,部件齐全;箱体开孔与导管管径适配,应一管一孔,不得用电、气焊割孔;暗装配电箱箱盖应紧贴墙面,箱(板)涂层应完整; (2)箱(板)内相线、中性线(N)、保护接地线(PE)的编号应齐全,正确;配线应整齐,无绞接现象;电线连接应紧密,不得损伤芯线和断股,多股电线应压接接线端子或搪锡;螺栓垫圈下两侧压的电线截面应相同,同一端子上的连接电线不得多于2根。
5. 通电试运行及测量 5. 1通电试运行 5. 1.1照明系统通电试运行时,应检查下列内容: (1) 灯具控制回路与照明配电箱的回路标识应一致; (2) 开关与灯具控制顺序相对应; (3) 风扇运转应正常; (4) 剩余电流动作保护装Z应动作准确。 5. 1.2公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h。试运行时所有照明灯具均应开启,每2h记录运行状 态1次,连续试运行时间内无故障。
第五节 建筑防雷 ? 建筑物外部防雷装Z--由接闪器、引下线、接地极三部分构成 *接闪器:由拦截闪击的接闪杆(避雷针)、接闪带(避雷带)、接闪线(避雷线)、接闪网(避雷网)以及(符合要求的)金属屋面、金属构件等组成。 *引下线是将雷电流从接闪器传导至接地装Z的导体;包括利用建筑结构砼中上下贯通的钢筋和类似的金属构件,单独设Z的人工导体...... *接地装Z:接地体和接地线的总合,用于传导雷电流并将其流散入大地,包括建筑物的底板、基础中的钢筋网等自然接地体和另外单独设Z的人工接地体等。 ? 利用建筑物桩基、梁、柱内钢筋做接地装Z的自然接地体和为接地需要而专门埋设的人工接地体,应在地面以上按设计要求的位Z设Z可供测量、接人工接地体和做等电位连接用的连接板。 ? 人工垂直接地体的长度宜为2.5m,人工垂直接地体之间的间距不宜小于 5m。人工接地体与建筑物外墙或基础之间的水平距离不宜小于lm。 ? 接地体的连接应采用焊接,并宜采用放热焊接(热剂焊)。当采用通用的焊接方法时,应在焊接处做防腐处理。 表1.1. 2防雷装Z钢材焊接时的搭线长度及焊接方法 焊接材料 搭接长度 不应少于扁钢宽度的2扁钢与扁钢 倍 不应少于圆钢直径的6圆钢与圆钢 倍 不应少于圆钢直径的6圆钢与扁钢 倍 扁钢与钢管、 扁钢与角钢 并应焊以由扁钢弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由扁钢本身弯成弧形或直角形与钢管或角钢焊接
引下线安装 第一类、第二类和第三类防雷建筑物专设引下线不应少于两根,并应沿建筑物周围均匀布设,其平均间距分别不应大于12m、18m和25m。
8.1.2检验批及分项工程应由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织 具备资质的防雷技术服务机构和施工单位项目专业质量(技术)负责人进行 验收。隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理工程师或建设单位项目技术负责人、防雷技术服务机构项目负责人共同进行验收,并应形成验收文件,检验批及分项工程验收前,施工单位应进行自行检查。 8.1.3防雷工程(子分部工程)应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人,防雷主管单位项目负责人共同进行工程验收。 双面施焊 紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表面,上、下两侧施焊, 双面施焊 焊接方法 两个大面不应少于3个棱边焊接 包含总结汇报、IT计算机、办公文档、计划方案、外语学习、资格考试、行业论文以及上海安装监理工程师-复习资料(JS证2016年6月)等内容。本文共9页
相关内容搜索鱼子酱(Caviar),又称鱼籽酱,在波斯语中意为鱼卵,严格来说,只有鲟鱼卵才可称为鱼子酱。鱼子酱作为特权阶级几个世纪以来追捧的珍馐美味,也被称为「黑金」。鱼子酱为啥贵,鱼子酱怎么吃,鱼子酱的做法,带着疑问和你深挖背后的故事。
在此可输入您对该资料的评论~
(window.slotbydup = window.slotbydup || []).push({
id: '4540180',
container: s,
size: '250,200',
display: 'inlay-fix'
热门资料排行
添加成功至
资料评价:
所需积分:0阻燃线槽_阻燃线槽价格_优质阻燃线槽批发/采购 - 阿里巴巴
您是不是在找:
共48页到页
阿里巴巴为您找到2821条阻燃线槽产品的详细参数,实时报价,价格行情,优质批发/供应等信息。您还可以找pvc阻燃线槽,pvc线槽,明线槽,金属线槽,镀锌线槽等产品信息。
感兴趣的产品
感兴趣的厂家
感兴趣的内容
48小时发货
48小时发货

我要回帖

更多关于 母线槽的绝缘值 的文章

 

随机推荐