三相四线电表接线图:三相四线怎么接?三相四线零线怎么接?
来源: 作者:日 10:04
[导读] 1、星形接线:线电流I=220/Z,为什么线电流为I=220/Z,首先,此接法下线电流=相电流,只需计算相电流。
2、△接线:线电流I=(380/Z)*1.732=660/Z,这种接线方式,线电压=相电压=380V,线电流=1.732*相电流,△功率=1.732*380*660/Z=3*星形功率=9kW。
  三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N或PEN(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
  一、三相四线电表接线图
  二、三相四线怎么接?
  首先你得明白什么是三相四线制供电电路:三相四线制指三相交流供电中有三根火线(U、V、W表示),一根零线(N表示)。每两条火线之间电压380V,称为线电压,任何一根火线与零线的电压为220V,称为相电压。所以,220V的灯泡不管功率多少,都应给接相电压,即一根接零线,另一根任接一根火线。按三相交流电压380V考虑,线电压为380V,相电压为220V,则三只相同阻抗元件,先以星形接入,再以角形接入,其中Z为电机每相绕组的阻抗(三根钨丝管),应该是相电流会增大到原来的1.732(根号3)倍,线电流会增大到原来的3倍,功率也变为原来的3倍。
  1、星形接线:线电流I=220/Z,为什么线电流为I=220/Z,首先,此接法下线电流=相电流,只需计算相电流。由于星形接线有个中性点,此点的电压为零,ua+ub+uc=Um*sin(wt)+Um*sin(wt-120&)+Um*sin(wt+120&)=0,详细计算过程省略,相当于零线。故电机每相绕组(钨丝)上加载的电压为220v。线电压=1.732*相电压=380V,线电流=相电流,星形功率=1.732*380*220/Z=3*220*220/Z=3kW;
  2、△接线:线电流I=(380/Z)*1.732=660/Z,这种接线方式,线电压=相电压=380V,线电流=1.732*相电流,△功率=1.732*380*660/Z=3*星形功率=9kW。故从星形接法变到△接法:I△的相电流会增大到原来(I星形)的1.732(根号3)倍,I△的线电流会增大到原来(I星形)的3倍,P△功率也增大到原来(P星形)的3倍。
  所以;星形:△为:I相=1:1.732,I线=1:3,P=1:3。 综上所述:星形接法:3kW,相当于一根1kW,三根3kW;三角形接法:9kW,相当于1根3kW,三根9kW,前提是一根钨丝管能承受3kW怎么大的功率。不然的话,△接法:3kW,相当于一根1kW,三根3kW;星形接法:1kW,相当于一根1/3kW,三根1kW。主要是考虑电气设备的承受能力,虽然星形接法还剩2/3的余量。
  三、三相四线零线怎么接?
  三相四线中,零线的作用是:
  1、在三项负载不平衡的情况下,零线导通,不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡;
  2、当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生碰壳时,短路电流将通过零线构成回路,由于零线阻抗较小,所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开电源,从而起到保护作用;
  3、零线还是单相220V电气设备的电源回路。
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
声明:电子发烧友网转载作品均尽可能注明出处,该作品所有人的一切权利均不因本站而转移。
作者如不同意转载,既请通知本站予以删除或改正。转载的作品可能在标题或内容上或许有所改动。
三相四线相关文章
三相四线相关下载
电表相关文章
电表相关下载
论坛精华干货
供应链服务
商务及广告合作
Jeffery Guo
关注我们的微信
供应链服务 PCB/IC/PCBA
版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司
电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
[分享]【电气知识】三相四线中零线断路的判断、预防、危害以及相关问答
发表于&&0条回复&&288次阅读&&&&&&
&&筑龙币+50
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡,即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用1什么是零线?零线的作用是什么?零线电是中性线,在星形连接中,尾线接在一起为中点,中点的连线为中性线,中性线也是零线。这个零线指的是配电变压器低压测中性电的连线。电气中的零线,只有在三相负荷完全平衡的条件下,电流才为零。在大多数情况下零线中存在着电流的,特别是在分布很广的单相线路中,其零线的电流和相线是相等的。因此所谓零线,并不是指零线的电流为零,而是指它在正常情况下的对地电压为零。零线的作用:①保证电源的中性点与负载的中性点电位相等,使单相电器设备获得稳定的相电压。②可作电气设备的保护线用,将电气设备的外壳保护线与零线相接,在发生设备碰壳漏电故障时,可使线路产生短路电流(相线与保护中性线短路),使熔丝很快熔断或使保护装置动作,切断电源,从而起到保护作用。③在电路中起电流回路作用。2零线断路的情况判断(1)在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内零线断路(2)三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现是在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图像缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以上情况,则可判定该分支零线发生断路。(3)三相配电变压器供电范围内产生零线断路故障,即零线母线发生断路,具体表现与三相四线分支发生零线断路故障相同,只不过范围更大,危害更严重,损失更巨大。3零线断路的主要原因(1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。(2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零线断路。(3)配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,引发零线断路(4)配电变压器内部零线引出线断路。(5)三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。(6)断开三相四线制线路时,先断开零线。(7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等4预防措施(1)三相四线制供电,单相负载应尽量分配均匀,保持三相负载平衡,加强对三相电流的监视,发现不平衡及时进行调整。(2)零线电流不能大于相线电流的四分之一,零线导线截面不能小于相线截面的二分之一。(3)零线的连接要牢固可靠,配电变压器及配电屏的引入、引出线,如采用铝导线,应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视和维护,特别要进行夜间巡视,发现接头出现火花及时进行处理。(4)三相四线制线路的零线,严禁安装熔断器或单独的开关装置。(5)断开三相四线制线路时,应先断开相线,后断开零线,接线时顺序与之相反(6)一旦发生零线断路故障,应尽快切断三相电源进行处理,以减小事故危害。7)对零线实行重复接地。一日零线断路,因有重复接地,不平衡负荷电流可经接地装置返回电源中线点,从而抵制了负荷中性点的偏移,使受电设备的端电压不致偏差过大,从而减轻了电电压波动造成的危害;8)在密集居民区,尽量减少楼栋,胡同下线共用一条零线的接线方法,以免一处零线断路,危及一片。由于电器设备开启的随意性,三相负荷不平衡状况是不可避免的,因零线断路而造成的电器损坏,要求赔偿的事件不断发生,因此只有加强对零线的检查、维护,防患于未然,才能确保零线安全运行,减少纠纷和经济损失5相关知识问答1零线断线高电压是什么原因目前我们实行的是三相四线制即三根火线,一根中性线(零线),每一相火线都与零线构成回路,而用户太多数没有保护接零。线电压220V,相电压190V,断零了,设备所接的火线只能与另一相火线回路(190V+190V=380V),所以单相设备就会烧毁。2低压三相四线供电至电缆分支箱,再由分支箱分一路三相四线进单元配电箱,假如至电缆分支箱三相四线零线断线,而进单元配电箱三相四线零线未断,在配电箱进线零线作了重复接地,可防止这个单元住户家电被损坏吗?&电路中零线断线必须进行检查,检出断线位置并连接好后才能正常使用。电路中包括火线、零线和地线。当插入的电器设备(负载)使火线与零线构成一个回路时,电流才能流通,电器设备(负载)才能够正常使用,当零线断线后,回路被断开,电流无法流通,因此电器设备是无法使用的。所以,零线断线后必须找出断线位置,并进行连接。3为什么零线断线电压会升高当发生这种情况时,起码说明如下两点:&1 向该区域供电的三相电源的各相负荷严重不平衡,造成了电源中心点电位漂移,原来靠中心线为此各相电压相同,一旦中心线断线,不平衡负荷中的负序及零序将造成三相电压不同,有些抬高,有些降低;&2 该供电系统的接地线没有做好。中心点要求多点接地,其中一个目的就是为了防止出现上述情况,虽然零线断线了,但是零线是多点接地的,通过大地还是将零线与大地连接在一起,从而保证不会出现上述情况;3 出现三相电压不同会造成被供电的设备损坏,应当尽快要求供电部门修复(来源:网络,版权归原作者,如需删除联系我们)