求张二狗的跳大神全集帮忙做一张配电图很急!师傅请假了就剩我一个人了!200KW的要求做成160KW的!拜托各位了

删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
第一次做建筑电气图,哪位师傅帮忙审审
发表于&&9条回复&&1385次阅读&&&&&&&&
吊顶高度3.2米 吊顶深度0.15米,照度要求300大家看看这样布灯可以吗
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:46:41
&&发表于&&|&
1.室外配电箱:Pe=3kW如何向室内配出9kW?2.室内9kW全部给空调用都不够3.就这个建筑场所,200平方,就一个出口?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:43:24
点赞
&&发表于&&|&
麻烦哪位帮老弟我看看 会议室照明 这样布灯可以吗吊顶高度3.2米 吊顶深度0.15米麻烦了
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:50:45
点赞
&&发表于&&|&
我在休假,家里电脑太烂,经常打不开网页,等假期结束或电脑能给面子,我会帮楼主看看的
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 04:58:28
点赞
&&发表于&&|&
以国产的某一品牌来验算一下,情况仅供楼主参考哟1、按楼主设计图纸的设计,情况如下,超标不少也
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:08:08
点赞
&&发表于&&|&
2、调整灯具数量算一下,还好
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:10:13
点赞
&&发表于&&|&
3、若采用三管灯具,灯具总数会少,结果也还好
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:12:25
点赞
&&发表于&&|&
建筑功能设计图纸怎么没有交代呢,貌似一个小宴会厅,若采用灯盘方案,均匀度不是太好,不过也无妨,若能再增加一些装饰照明可能会更好一些。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:15:57
点赞
&&发表于&&|&
以下是引用lxt-8-5 10:38:00的发言:2、调整灯具数量算一下,还好...lxt9607我用天正电气软件画的,怎么差距会这么大呢,我布灯的时候,特意把平均照度调节在300LX的+/-10%以内,怎么会差这么多呢。lxt9607你用的是什么软件啊,天正电气是不是在计算照度上存在很大的缺陷啊。你看这是我用天正计算的点照度曲线。期待答案
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:09:02
点赞
&&发表于&&|&
以下是引用w在 15:37:00的发言: [quote]以下是引用lxt...lxt9607我用天正电气软件画的,怎么差距会这么大呢,我布灯的时候,特意把平均照度调节在300LX的+/-10%以内,怎么会差这么多呢。lxt9607你用的是什么软件啊,天正电气是不是在计算照度上存在很大的缺陷啊。你看这是我用天正计算的点照度曲线。期待答案我用的是DIALUX,本版有下载(免费软件)。你提供的仅是等照度平面图,看不出各项关键数值,也不知道你选择的灯具的参数。灯具选择不一样,结果自然也会有差异。我不用天正来做照明计算的,其数据库太少,在参数设定或选择上人为因素太大,这个软件更倾向于配电计算,照明的它不行。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:12:50
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!