S7-200与上位机通讯 - 已解决问题
我现在做一个锅炉厂的项目(1)、第一个S7-200站点(输入输出点数多);(2)、第二个S7-200站点(输入输出点数比(1)少);(3)、上位机Wincc(1)与(2)之间的距离是800米,(2)与(3)之间的距离是300米,(1)与(3)之间的距离是1200米。问题1:我想给(1)和(2)加EM277模块,上位机采用CP5611卡,不知可以吗?问题:2:还有什么通讯方式比较合适。欢迎指点!
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 08:07:17 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:61613
如果1&2&3之间有数据交换的话用CP243-1如果没有数据交换用EM277
顶级工程师&nbsp&nbsp第12级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢了
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
走以太网,中间铺光纤,应该更合适一些。光纤传输不受外界干扰,可以保持高的通讯速率,数据刷新快。成本也并不高。
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 21:54:59
楼上两位回答的很好,我来补充点:1,既然采用S7-200与上位机来连接的话,必须采用OPC服务器来驱动变量连接。2,距离传送远,PROFIBUS需要加中继器,以太网需要加交换机。3,哪个PLC做主站呢?4,EM277,CP243-1都可以实现数据交换。5,成本控制好了没有?6,控制要求适合哪种?
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 23:22:39
(1)与(2)之间的距离是800米,(2)与(3)之间的距离是300米,(1)与(3)之间的距离是1200米。按照三角形原理,两边之和肯定大于第三边,您的距离描述就有问题呵呵,跟你的问题无关,只是看到忍不住说一下
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 09:11:24
开个小玩笑》别生气&&小豆苗学长&&你走线都是直线啊!&线槽都是2点直线最短啊??呵呵我觉得以太网抗干扰不如profibus&你加277&也可以&&profibus&dp&&主站是不是300&&&如果是300-2&中间加个中继&&2-3&不用&可以考虑
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 10:47:38
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 19:22:22
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
多个s7-200与一台上位机的wincc...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
多个s7-200与一台上位机的wincc通讯 - 已解决问题
我想用PROFIBUS去连接8个200的PLC,PLC外挂EM277,与wincc通讯,上位机加CP5611卡与PC&ACCESS&OPC软件,通讯距离700米。这样去连接可以吗?请大侠们多多指导,有这方面的资料,请指点下,在这先谢谢大家。
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 12:45:47 | 提问者:& - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:121340
1:可以&这样来做&使用PROFIBUS来做,700米在不加&任何中继器的情况下,把通讯速率,降低到187.5K。2:WINCC与PC&ACCESS的连接比较简单,就不做详细介绍了。在WinCC中采用&OPC.chn,通过OPC&Group的“系统参数”打开OPC条目管理器浏览PC&Access里定义的变量并添加至WinCC,配置过程简单。3:PC&ACCESS&与S7&200的通讯。在Set&PG/PC&interface中设置Micro/Win&为CP5611(Profibus)就可以通过EM277和S7-200通讯,可以在PC&Access里定义变量或导入符号表。论坛里&相关类似问题参考
中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
来自手机Wap客户端
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢,大家支持。
请注意PC&Access的使用限制,最大8个连接。
置评专家:西门子自动化技术支持& 09:32:25
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
论坛里&相关类似问题参考
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 21:10:09
PC&ACCESS最多可连接8个S7-200。1、通过PC&ACCESS连接S7-200,见:详见《PC&Access快速入门》下载:2、如果超过8个从站,可通过SIMATIC&NET,软件进行OPC,见:《SIMATIC&NET&OPC&Server与S7-200/EM277的&S7连接&》下载:3、通讯距离700米:PROFIBUS&子网上,一个区段的最大电缆长度由设置的传输率所决定。9.6&kbps&到187.5&kbps:&1000&米500&Kbaud:&400&米1.5&Mbaud:&200&米3&Mbaud&到12&Mbaud&:100&米
专家奖励分:5分
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 21:42:04
WINCC与S7&200通讯需要使用OPC协议,OPC软件可以选用PC&ACCESS,&kep或Simatic&Net,&三个软件比较起来PC&ACCESS功能最差,考虑通讯速度和后续扩展性,建议使用Simatic&net或KEP。700米速度使用187.K的波特率即可,满足通讯速度要求是没问题的,如果需要高速率通讯,如12M,需要另加中继器。
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 07:56:46
完全可以,只要波特率降低就行,最高选187.5K,如果对速度要求不是太高,建议9.6K,这样可靠性很高(误码率低)。PCAccess确实是最差的OPCServer,如果一定要用,必须加上SP,找个最新的SP加上也能用,而且编程(WINCC连接变量)最简单。
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 08:18:51
上一页1下一页&
扫描打开手机版
PLC与上位机(监控平台)是数...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
PLC与上位机(监控平台)是数据交换 - 已解决问题
功能:PLC里面数据变化后,将变化数据传到平台;监控平台的数据变化,也将变化的数据传回PLC.&&&&&做了个子程序,调用的时候需要将中间变量设置为不同的全局(局部)变量,有没什么什么方法使得,中间变量都是Lw0,或者lw2
问题补充:使用环境:PLC里面的部分数据,通过数据采集器,上传至监控平台。PLC作为一个从站地址,数据设置来自触摸屏,和平台(网站数据下发)。子程序里面做了个数据交换程序,无论触摸屏,网站平台的数据修改,都会做相对应的修改,比如:屏地址VW100,远程数据VW2000,当VW100变动,VW2000也会跟着修改,反之亦然。但有两个中间变量,就是有没啥方面,调用库文件是,中间变量都是LW0,LW2。方便一些。PS,用全局变量是可以解决这个问题。
图片说明:
产品版区:
悬赏西币:5 | 解决时间: 09:46:51 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:161420
看了你的描述,你需要解决的是2个问题:1)检测数据的变化,这个我理解可以这样来做,首先定义一个采样时间(假设定义一个定时中断)时间10mA,如果数据当前值不等于原始值,则启动传送,如果相等,则不传送。2)建立与数据平台的通讯,这个看你采用的是什么上位机,按双方硬件具备的做应该比较容易实现。是这样的,子程序定义的接口变量地址是系统自动生成的,当编辑好子程序(相当于封装好子程序)后,在实际调用该子程序时,必须填写实际的变量地址,如、M地址/V区地址。
超级顾问&nbsp&nbsp第15级&
以下网友赞了您的问题:
liubo1975,振~,L S J 998
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:可能也至只能这样吧
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
上位机弄个读写不就行了,显示PLC的数据,要写入时直接从上位机写入。
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 12:05:26
不知道你的监控平台是什么比如WINCC,其实就是IO域功能啊IO域设置成输入输出型的,这样PLC变化,IO域里面的数跟着变化,你输入的时候,IO域变化了,PLC里面也跟着变化组态王&力控&等其他软件也一样有这功能补充:我感觉你考虑的复杂了一些数据采集器采集PLC的数据,定时采集,这样当PLC里面的数据发生变化的时候,监控平台上的数据肯定会跟着刷新然后你的监控平台只要完成这个功能就行了,当你在监控平台上修改数据的时候,把修改后的数据写入PLC里面就可以了不管触摸屏&PLC还是你的监控平台,使用统一的地址就行了,没必要搞这么复杂的吧
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 11:03:02
PLC传数据到上位机,上位机可以选择和PLC的通信协议啊,我以前用杰控的组态软件,比如选择mudbus-rtu,上位机可以选择只读,只写,读写。
- 学长&nbsp&nbsp第2级
& 09:34:07
上一页1下一页&
扫描打开手机版
领略西门子的博大精深!西门子S7-200自由口与上位机通讯实例_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
西门子S7-200自由口与上位机通讯实例
&&西门子S7-200自由口与上位机通讯实例
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 s71200与上位机通讯 的文章

 

随机推荐