35千瓦发电机出多少铜铜

3根35铜芯线长约50米有100个千瓦电机能带动吗?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
3根35铜芯线长约50米有100个千瓦电机能带动吗?
我有更好的答案
整好合适35平方,没问题
100KW是频繁启动还是选择50,35的最大承载能力230。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包电机是308V的 功率是70KW请问电流的多少,需要多大截面的铜芯线?怎么计算的、公式是什么?
电机是308V的 功率是70KW请问电流的多少,需要多大截面的铜芯线?怎么计算的、公式是什么?电机是308V的
功率是70KW请问电流的多少,需要多大截面的铜芯线?怎么计算的、公式是什么?是380V 不是308V打错了
140安 25平方铜线
与《电机是308V的 功率是70KW请问电流的多少,需要多大截面的铜芯线?怎么计算的、公式是什么?》相关的作业问题
铭牌上的标定电流是电机正常运转时的定电流,是设计时固定了的了,不是算出来的.但这个值与其输入电压,功率有一定的关系,不是固定的关系,跟柒包线的粗细等都有一定的关系.
这么大的电机一般是Y接,所以电流计算如下÷√3÷功率因数÷效率=I(单位A)
380V时,Y(星形接法),线电压380V,相电压(绕组电压)380/√3=220V220V时,D(三角接法),线电压220V,相电压(绕组电压)= 线电压=220V因此,两种电压用两种不同的接法,电机绕组上的电压没变,因此电流不变,功率不变.
p=√3*U*I*cosφ功率因数cosφ取0.8的比较多.通过这个公式算得电机额定电流为约为47.48A.铜芯线选6MM^2就行了
热水器加热器一般是纯电阻性的,1KW的电流就是4.5A,8KW电流是36A.1平方毫米的铜蕊电线可以通过7A的安全电流,那么你可以选择6-8mm²铜蕊电线.
380V电压是:电流=功率/电压/1.732 =136.7A ,一般的铜芯线就选50平方的就可以了
37KV是电压,功率的单位是W、KW、MW.
线径1.45,匝数21匝,二路三角形接法,双层叠绕,节距1—8,线圈周长750MM.
按电工经验公式计算,每KW2A计算,你7.5的电机就是15A,国标gb2/1998规定的电线负载电流值1平方铜芯线允许长期负载电流为:6a---8a 1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8a---15a 2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16a---25a4平方铜芯线允许长期负载电流为:25a--
根据 P=1.732UIcos I=P÷1.732÷U÷cos但是你没有提供功率因数,所以无法计算,根据经验估算 35KW电流约为70A 如果是电动机,建议用125空气开关,如果是其他设备可以用100A空气开关 距离不远的话,16平方铜线就可以了.
至少用6平米铜线.
应该是接触不良造成的,超过6平方的电线连接一般人很少知道如何连接,找电工看一下
电表有点小,应该每个电机安装一个电表最保险或者安装一个100安左右的大电表
采用4平方截面的铜导线合适,.74(A)启动电流19.748(1+20%)= 23 .688 2.5平方电流载荷2.5*9=22.5(A) 4平方电流载荷4*8=32(A)距离电源处1.5公里,线路损耗铜的电阻率p=0.01851 Ω·mm2/m
首先是功率因数有可能为0.9吗?不可能,但是,三相电动机15KW三角形连接的时候,就是电动机的额定电流,给你计算的公式,计算出来的答案也是个近似值,因为,这跟制造厂的设计,加工,材料等等有关,所以,是个近似值.公式;I≈P/√3/U/Cos¢/η 后面这个是电动机的工作效率,一般为0.91-0.94,根据电动机材料与加
电机功率103千瓦距离约300米请问需要用95平方的铜芯线,或120平方的铝芯线.
按步进电机500rpm的速度 50W的功率 电机扭矩大概在1N.m 你按这个力矩选择步进电机吧.
堵转功率是电机的一个重要参数,受电机转子的质量大小的影响,堵转功率大,启动电流大,电机运转较平稳,转速变化小.不需要也没办法降低堵转功率. 再问: 堵转功率是不是将电机转子堵转后显示的一个瞬间最大电流值,与线路中实际所施加的电压的乘积啊?它受电机线圈材料、绕线间间隙、匝数等相关,在不改变电机本身的这些特性外,有办法降低
你是计算实际消耗功率还是实际额定功率?实际额定功率就是1000KW实际消耗,要看电机的工作状态了.从你的说明里看,你是用变频器的,频率不同,功率就不一样,而且实际功率是看电机带的负载决定的.16平面铜心线是否可以用35千瓦电机_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
16平面铜心线是否可以用35千瓦电机
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
我有更好的答案
是16mm2的铜线吧,可以用在35kw电机
为您推荐:
其他类似问题
电机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable35千瓦电机的空压机产气量如何_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
35千瓦电机的空压机产气量如何
我有更好的答案
有35KW电机的空压机,只有37KW的.1-6,排气量一般在6.5立方&#47
采纳率:58%
八公斤排气压力时排气量大概是六个立方左右吧。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空压机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包

我要回帖

更多关于 纯铜电机 的文章

 