3.7KW的变频器用多大的空气开关_百度知道
3.7KW的变频器用多大的空气开关
我有更好的答案
220V 1KW=4.5A380V 1KW=2A3.7X4.5=16.65A3.7X2=7.4A220V 选25A空开。380V 选16A空开。
采纳率:84%
10A的空气开关。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。负载是2台7KW水泵,总电源接进一个40A空气开关,正常运行一段时间后随机跳闸。_百度知道
负载是2台7KW水泵,总电源接进一个40A空气开关,正常运行一段时间后随机跳闸。
空开后使用接触器和热继电器分别控制俩水泵,一般是同时启动,但是运行几个小时后会随机跳闸,但是热继电器没有跳。可能是什么情况。
我有更好的答案
两台分开控制以后,是两台同时在几个小时候跳闸吗?1、同时控制也发生跳闸,排除了热继电器的设置问题这种情况,2、运行一段时间后跳闸,排除了启动电流过大,超负荷跳闸的情况3、最大的可能是电机的问题,建议对电机运行前、跳闸后的接地电阻遥测一下,看看是不是接地电阻的问题
电箱没地方装了,所以2台水泵接的是一个空开,考虑再加个空开或者换掉原先的空开。再考虑泵的问题。接地电阻会有什么问题会影响到空气开关跳闸?
两个7KW的水泵,如果断路器没有质量问题,带载是没有问题的有没有这种可能,运行一段时间后,导致水泵接地电阻变小,电流加大,导致发热量增大,造成跳闸,不知想法是否正确,仅供参考
为您推荐:
其他类似问题
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。XX化工企业是小氮肥厂改制后形成的精细化工企业,拥有较多的小产品可售,而且供
如题,怎么才能够算得上是称职,尽职尽责?
前段时间被班长找谈话,说我不是个称职的
查看: 5235|回复: 5
外行想购买一个空气开关,怎么选择
阅读权限30
积分帖子主题
我有一个变频器,功率3.7kW的。想配一个空气开关,便于控制。求助各位:
1.应该选择多大的空气开关?
2.开关与变频器之间的接线选择用多大平方的线合适?
3.同时问一下,选择空气开关的时候,空气开关的额定电流和控制的配件的功率有什么关系没有?
鼓励新会员发言 多参与才有收获
阅读权限70
积分帖子主题
空开你选20A的好了,如果再保险一点的话,40A。
由于空开和变频器之间的距离不是太远,4*2.5的线就够了。
帮助他人解决问题
帮助他人解决问题
帮助他人解决问题
阅读权限75
积分帖子主题
电流不大7A左右,断路器采用25A或者32A的均可,线的话建议采用4平方
阅读权限75
积分帖子主题
我觉得应该采用16A的空气开关就够了,毕竟负载是变频器,不是直接带电动机,而变频器的额定电流也就7A左右。
因为运行电流小,采用2.5平方的线应该问题不大。相对4平方而言更好接线。
帮助他人解决问题
积分帖子主题
I=P/U/1.732/0.8 额定电流也就约7A,16A的空气开关 4*2.5的线就够了 供参考
帮助他人解决问题
帮助他人解决问题
阅读权限75
积分帖子主题
每种开关有自己系列的参数设置,根据选择开关的设定参数可以定在16A或20A上
近距离4*2.5的合适,远距离4平方合适
大于负载1-1.5倍即可
帮助他人解决问题
网站事务QQ客服&&
联系电话&6&0& 推广投放& & & 海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:天化云&
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&有三台异步电动机分别为13KW,7KW和3KW,请问总空开用多大的,怎样计算_百度知道
有三台异步电动机分别为13KW,7KW和3KW,请问总空开用多大的,怎样计算
我有更好的答案
计算公式:I=(1.5-2.5)INmax+IN其余INmax:最大一台电机额定电流IN其余:其余电机额定电流之和计算得出电流在59-85A所以取100A空开足够用
采纳率:12%
有三台异步电动机分别为13KW,7KW和3KW,总功率为23KW,额定电流约45A附近,同时起动的电流为4~7倍,但也不可能同时一齐起动,空开在超电流时有缓延性,所以,选取空开的额定电流为100A或稍大就可。
根据楼上的回答,还有一点就是看用多大的电压了,380还是660,电压越大电流就越小
为您推荐:
其他类似问题
异步电动机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
380V36千瓦电热管电流是多少需要多大的空开、接触器和电线?现在热水器正在使用,目前是380V27千瓦3根电热管的热水器,电线用的是三相五线电缆10多米长(3根火线是10平方的里面有7根细的,零线和地线好像是6平方的),100A空开(以前用的是63A不知道是过载了还是质量差了,容易跳闸刚换的),CJX2-4011,40A接触器.我现在打算换单根12千瓦的电热管,3根就是36千瓦,上面那些东西有多少是要换的?当初装热水器的时候是打算装2台的,放了2根一样的电缆.后来只装了1台,所以还有1路电缆位置放好了但是没用,闲置在那里.如果电线小了,那我把这两根电缆并成1根用行不行?那些东西应该怎么配?是看电流的还是看功率的?电流应该怎么换算,功率÷(根号3x380),热水器出来的是10平方软线(里面都是头发丝一样的细铜丝)大概1米多长,这个线要不要换呢?总线是25平方的,带2台36千瓦热水器行不行?还有个问题,这台热水器有一根火线接了一台6kg全自动洗衣机和1个5W节能灯,这样会不会造成三相不平衡?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
27千瓦*1.5A/KW=40.5A(每相电流)36KW*1.5A/KW=54A(每相电流)10平方线最大承受电流40安,改用3*16+2*10的电缆,断路器用M1-63A/3300,接触器换成CJX2-6311,用两根10平方的线并接也行,25平的线安全载流量在80安左右,带两台有点小,热水器引线还是换掉吧,如果只是临时用还可以将就,长期用还是换了,一台洗衣机和节能灯的功率加起来也就200多瓦,可以忽略不计.