设计变电站时,变压器容量选择原则如何选择

导读:变电站一般装设两台主变压器,如果只有一个电源或变电站可由中低压侧电力网中取得备用电源时,变电站中主变压器一般采用三相式变压器,还应根据变电站所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量,具有三种电压等级的变电站中如通过主变压器各侧绕组的功率达到变压器容量的15%以上,对大城市郊区的一次变电站,变电站以装设两台主变压器为宜,对地区性孤立的一次变电站或大型工业专用变电站,在设计时应考虑装设三台主变第三章
变压器选择的理论依据 第三章
变压器选择的理论依据
变压器选择的理论依据 3.1.1 变压器台数和容量的选择 变电站一般装设两台主变压器。如果只有一个电源或变电站可由中低压侧电力网中取得备用电源时,可只装设一台变压器。变电站中主变压器一般采用三相式变压器,其容量根据电力系统5至10年的发展规划进行选择,还应根据变电站所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。 具有三种电压等级的变电站中如通过主变压器各侧绕组的功率达到变压器容量的15%以上,主变压器一般采用三相绕组。主变压器台数的确定,对大城市郊区的一次变电站,在中、低压侧已构成环网的情况下,变电站以装设两台主变压器为宜,对地区性孤立的一次变电站或大型工业专用变电站,在设计时应考虑装设三台主变压器的可能性。对规划只装设两台主变压器的变电站,其变压器容量宜按大于变压器容量的1~2级设计,以便负荷发展时,更换变压器的容量。 3.1.2 变压器型式的选择 主变压器相数的选择:主要考虑变压器的制造条件、可靠性要求及运输条件等因素。当不受运输条件限制时,在330千伏及以下的发电厂和变电站,均应选择三相变压器。 绕组数量的选择:在具有三种电压等级的变电站中,如通过主变压器各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上,或低压侧虽无负荷,但在变电站内需装设无功补偿设备时,主变压器宜采用三绕组变压器。对深入引进至负荷中心,具有直接从高压降为低压供电条件的变电站,为简化电压等级或减少重复降压容量,可采用双绕组变压器。 绕组连接方式的选择:变压器连接方式的选择必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行。我国110千伏及以上电压,变电站绕组都采用Y连接,35千伏也采用Y连接,其中性点多通过消弧线圈接地。35千伏以下电压,变压器7
变压器选择的理论依据 绕组都采用△连接。 阻抗与分接头的选择:三相变压器的最大阻抗放在高-中侧还是高-低侧,和中-低侧的短路容量,对高压系统的稳定影响、继电保护、供电的电压水平及调整等都有很大的影响,必须全面综合地考虑这些因素,并抓住对工程起决定性作用的主要因素。三相变压器在制造上有两种基本的组合方式,“升压结构”的线圈排列为铁芯-中压-低压-高压线圈,高-中间的阻抗最大。“降压结构”的线圈排列为铁芯-低压-中压-高压线圈,高-低间的阻抗最大。 主变压器一般采用的冷却方式有:自然风冷却,强迫油循环风冷却,强迫油循环水冷却,强迫、导向油循环冷却。小容量变压器一般采用自然风冷却。 主变压器的110~500kV侧采用中性点直接接地方式。主变压器的6~63kV侧采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式。3~63kV电网采用中性点不接地方式,但当单相接地故障电流大于30A(6~10kV电网),或10A(20~63kV电网)时,中性点应经消弧线圈接地。 在本设计中,选用的是两台三相两绕组主变压器。 3.2
本次设计变压器的选择 已知本所10kV侧共有20回出线,每回线路的负荷为:2000kVA,同时率为 0.7.功率因数0.9,35kV、10kV均为电缆出线: 有功功率P10=1800kW×20×0.7=25.2MW ,cosθ10=0.9,sinθQ10=(P10/cosθ10)×sinθ10 10=0.4359 =(25.2/0.9)×0.MVar S10= P10+jQ10 =25.2+j12.205 MVA 所以,考虑五年规划后的变压器的总视在功率为:
S=1.055×(P102+ Q102)1/2 8
变压器选择的理论依据
=1.055×(25.22+12.
=35.736MVA 变压器的额定容量为:Se=S××.02kVA 因为在本方案中,有两台主变压器同时运行,且35kV侧所带负荷为非一级负荷,再根据变压器的短时间过载能力,查《电力工程设计手册》与《发电厂电气部分》课本的附录表1,根据以上要求,选择出变电站装设两台主变压器,因只有两个电压等级,为简化电压等级和减少重复降压容量,故主变压器采用普通双绕组变压器。主变压器采用油浸风冷却方式。 选取主变压器型号为SZ10-31500/35,主要参数为: 表3-1 变压器主要参数 型号 额定容量(kVA) SZ10-00 额定电压 高压(kV) 38.5±3*2.5% 额定电压 低压(kV) 11 8 阻抗电压(VS%) 连接组 损耗 空载
(kW) 损耗 短路
(kW) 119 空载电流
轨距 YN,d-11 油重
(kg) 24.8 0.4 参考价格 (元) 1475 备注 重量总重
外形尺寸 长×(Kg) 宽×高(mm)
三相双绕组有载调压 9
短路计算 第四章
短路计算 短路是电力系统中最常见的而且是很严重的故障。短路故障将使系统电压降低和回路电流大大增加,它不仅会影响用户的正常供电,而且会破坏电力系统的稳定性,并损坏电气设备。短路电流计算的目的是为了选择导体和电器,并进行有关的校验。按三相短路进行短路电流计算。 高压短路电流计算一般只计及各元件(即发电机、变压器、电抗器、线路等)的电抗,采用标幺值计算。为了计算方便,通常取基准容量SB=100MVA,基准电压UB用各级的平均电压,即UB?Uav?1.05Ue 。当基准容量SB(MVA)与基准电压UB(KV)选定以后,基准电流IB(KA)与基准电抗XB(Ω)便已决定: 基准电流IB?SB/(1.732UB) 基准电抗XB?UB/(1.732IB)?U2B/SB 1.电抗标幺值的计算 已知35kv侧母线最大短路容量430MVA,短路电流7.1kA,最小短路容量400MVA (1)系统电抗标幺值:当系统最大运行方式时X*?SB/S35?100/430?0.233X*?SB/S35?100/400?0.250 ,当系统最小运行方式时(2)每回35kV线路电抗标幺值,35kV线路长度可取5千米, X*2?XL*SB/V2B1?0.386*5*100/(37*37)?0.141 (3)每台主变压器电抗标幺值 X3*?Vs%/100*SB/SN?8/100*(100/31.5)?0.254 (4)10kV电抗标幺值,10kV线路长度取3千米, X4*?XL*SB/V2B2?0.388*3*100/(10.5*10.5)?1.056 2.电流的基准值: 10
短路计算 35kV侧Id35?Sd/3U35?100/(3*37)?1.56 (kA), 10kV侧Id10?Sd/3U10?100/(3*10.5)?5.5 (kA) 3.短路电流的计算
1)最大(小)系统运行方式下:
0.233/0.250.6K1K2K3
短路计算模型 两台变压器分列运行时短路电流计算: K1点短路,等值电抗标幺值为
X*??0.233?0.141?0.374
三相短路电流为
Ik*?(1/X*?)Id1?(1/0.374)*1.56?4.171kA 冲击电流为
ish?2.55Ik*?2.55*4.171?10.636kA 短路容量为 Sk?(1/X*?)Sd=(1/0.374)*100?267.380MVA K2点短路:
X*??0.23?30.1?410.?254 0.628
Ik*?(1/X*?)I2?(1/0.628)*5.5?8.758kA
ish?2.5I5*k? 2.55*8.?758kA 22.33311 包含总结汇报、专业文献、考试资料、资格考试、党团工作、word文档、办公文档、IT计算机、应用文书、教学教材、计划方案以及35kV变电站设计等内容。本文共10页
相关内容搜索已解决问题
110千伏变电站设计&&变压器怎样选择?
怎么选变压器啊?从哪方面入手呢?谢谢?
浏览次数:2157
用手机阿里扫一扫
最满意答案
你好:&&110kV变电站主变压器的选择:&&变电站主变压器容量和台数的选择,应根据SDJ&161《电力系统设计技术规程》规定和审批的电力系统规划设计决定。凡装有两台(组)主变压器的变电站,其中一台(组)事故停运后,其余主变压器的容量应保证该站全部负荷的80%,同时考虑下一电压等级网络的支持,在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证对所有用户的供电。凡装有三台(组)及以上主变压器的变电站,其中一台(组)事故停运后,其余主变压器的容量应保证对该站全部负荷的正常供电。&&在用的主要有31.5MVA、40MVA、50MVA、63&MVA四种规格。&&110kV变电站主变压器的配置&&a)&具有两种电压等级的110kV变电站,主变压器各侧绕组容量达到该变压器额定容量15%以上时,宜选用宜绕组变压器,其低压侧除装设无功补偿设备和站用变压器外,亦可向附近地区供电;&&b)在运输条件允许时,110kV变压器应选用三相变压器。选择主变压器的分接头时,应考虑系统发展的需要。变压器调压方式宜采用有载调压方式;&&c)&负荷密度大的重要110kV变电站,应根据其供电范围内的负荷情况,装设3~4台主变压器,但最终规模不宜多于4台;负荷密度一般的变电站宜装设2~3台主变压器,但最终规模不宜多于4台;终端变电站或用户变电站可装设2~3台主变压器,并根据具体情况,可简化变压层次,装设双绕组主变压器。&&&主变压器选择:&&a)应选用有载调压变压器,调压分接头范围:&110&8&1.5%/10.5kV或110&8&1.5%/11kV。&&b)阻抗电压百分比及允许偏差:普通变压器10&5%&;高阻抗变压器14&5%~17&5%。&&c)冷却方式:优先选用自然冷却方式(ONAN)或风冷却方式(ONAF),当变压器输出容量受温升、空间等条件限制时,可采用强油风冷循环冷却方式(OFAF)。&&&变压器的选择应符合GB/T&17468《电力变压器选用导则》、GB&1094.1《电力变压器&第一部分:总则》、GB&1094.2《电力变压器&第二部分:温升》和GB&1094.5《电力变压器&第五部分:承受短路的能力》的要求。&&变压器的参数应符合GB/T&6451《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》的规定。&&变压器的负载能力应符合GB/T&15164《油浸式电力变压器负载导则》的要求。&&变压器的绝缘水平应符合GB&1094.3《电力变压器&第三部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空间间隙》和GB&311.1《高压输变电设备的绝缘配合》的规定。自耦变压器中性点绝缘水平按经小电抗接地考虑。与GIS或HGIS装置连接的变压器,宜对快速暂态过电压(VFTO)的威胁加以校核。&&&110kV配电装置电气接线&&a)&110kV配电装置一般采用双母线(单或双分段)接线,当线路、变压器连接元件总数少于6回时,宜采用单母线接线;元件总数为6回及以上时,宜采用双母线接线;&&b)&当为了限制110kV母线短路电流或满足系统分区运行要求时,亦可考虑采用双母线分段接线;&&c)对于电网结构比较薄弱的110kV配电装置或无条件停电检修的情况,可采用双母线带旁路母线接线,主变压器回路宜接入旁路母线。&&&变电站主变终期规模宜按以下原则确定:&&a)110kV变电站&&A类供电区采用3~4台主变压器,单台容量宜为50、63MVA。&&B类供电区采用3台主变压器,单台容量宜为40、50MVA。&&C类供电区采用2~3台主变压器,单台容量宜为31.5、40MVA。&&&&城市配电网内部供电区的划分,应按照城市的地理分布及远景规划的用电负荷密度确定,分区的种类有A、B、C三种:&&A类供电区-远景负荷密度大于30MW/km?&;&&B类供电区-远景负荷密度10~30&MW/km?;&&C类供电区-远景负荷密度小于10&MW/km?。
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok主变压器的选择_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
主变压器的选择
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩1页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
35kV变电所主变压器容量的设置原则是什么?
浏览次数:0
①、35kV及以上用户供电电压正、负偏差绝对值之和不超过而定电压的10%; ②、10kV及以下三相供电电压允许偏差为而定电压的±7%; ③、220V单相供电电压允许偏差为而定电压的+7%~-10%。
房天下知识为您分享了一条干货
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:2,asku:0,askr:29,askz:18,askd:19,RedisW:0askR:2,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:4
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱: 上传我的文档
 下载
 收藏
思想品质端正,有积极的心态,吃苦耐劳,熟练操作剪板机折弯机、做图纸。
 下载此文档
正在努力加载中...
变电站设计中需要注意的一些问题 
下载积分:651
内容提示:变电站设计中需要注意的一些问题 
文档格式:PDF|
浏览次数:4|
上传日期: 14:00:38|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 651 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
变电站设计中需要注意的一些问题 
关注微信公众号

我要回帖

更多关于 变压器容量选择与计算 的文章

 

随机推荐