重力式挡土墙基础类型墙基础到坡怎么算

 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
仰斜式挡土墙计算图(斜基础)
下载积分:800
内容提示:仰斜式挡土墙计算图(斜基础)
文档格式:DOC|
浏览次数:257|
上传日期: 07:15:35|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 800 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
仰斜式挡土墙计算图(斜基础)
关注微信公众号已解决问题
重力式挡土墙墙背坡度怎么看?就是1比0.25是什么意思?请帮忙
浏览次数:6646
用手机阿里扫一扫
最满意答案
该答案已经被保护
1比0.25的意思是背坡率,指垂直下1个单位长度则水平延出0.25个单位长度,举例说就是垂直下1m水平延出0.25m,下2m则水平延出0.5m。
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok6米高的挡土墙基础需要多深,墙需要砌多厚_百度知道
6米高的挡土墙基础需要多深,墙需要砌多厚
我有更好的答案
对于挡土墙设计有几个内容需要注意的。1、墙的型式(有路肩墙、路堤墙、隔离墙等);2、材料选择有浆砌片石、浆砌块石、混凝土、钢筋混凝土等;3、基础承载力有软基、一般地基、岩石地基等;4、墙上荷载形式有动荷载和静荷载;5、地下水位情况有低水位(水位常年在墙基础以下)、高水位(水位常年在基础以上);6、墙的结构功能选择有重力式、半重力式、扶壁式、悬臂式、锚杆式、拉筋式等。
单纯问挡土墙基础多深,墙厚,如果不针对具体内容,真正回答完整有点勉强。
采纳率:67%
来自团队:
初步确定为:上面宽0.5米,背土面直立,挡土面1:0.5坡度。下面大放脚高500,每边放出100宽。埋深取0.5米。可按上述尺寸,依据地质情况,分析计算。最终确定。不明HI我。明了请点击采纳。
本回答被提问者采纳
上挡还是下挡?铁路还是公路、市政?范围多长?地形条件如何?前提得先明确。重力式、衡重式都可以考虑根据具体条件采用。设计要讲求严谨,请再补充完善下你的问题才好回答。
是什么挡土墙?浆砌石还是混凝土还是其它?地基承载力是多少?无从确定啊
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
挡土墙的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。【重力式挡土墙计算】建筑大师总结出了简单的方法_其它- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
【重力式挡土墙计算】建筑大师总结出了简单的方法
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元
(测量、设计、报价)
【重力式挡土墙计算】建筑大师总结出了简单的方法
浏览76次 悬赏: 0
【重力式挡土墙计算】建筑大师总结出了简单的方法
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答&&
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
全部回答(0)
A:浆砌重力式挡土墙
一、材料要求:
1、片石:单块片石厚度不得小于15cm,墙面采用块石镶面35厘米,卵形或薄片、风化剥落、受腐蚀严重的石料不得使用。
2、砂:采用中(粗)砂,砂的粒径不大于5mm,使用前用5mm孔径筛过筛。砂的含泥量不得大于5%。
3、水泥:每批水泥均应有生产厂家的出厂合格证,储存期超过三个月的水泥应重新试验确定标号。水泥储存在通风良好处,并做好防潮防水措施,结块的水泥严禁使用。
4、拌合水:使用经化验合格后的水或饮用水,不得使用田间地头的沟渠水。
二、砌筑*作要求
1、砂浆:使用经试验确定的配合比,严格采用重量比配料,用机械拌合,严禁用人工拌合砂浆。砂浆应有良好的和易性,施工现场可用直观法进行检查,即用手能将砂浆捏成小团,松手后既不松散,又不会由灰铲上流下。砂浆应随拌随用,在搅拌后3-4小时内用完。每个施工班组每天至少做两组砂浆试件。
2、砌筑工艺:
砌筑石块在使用前浇水湿润,石料表面如有泥土、水锈,应清洗修凿干净。砌筑基础第一层砌块前,如基底为岩石,应将基底表面清扫、湿润,再坐浆砌筑。如基底为土质,将基底整平,直接坐浆砌筑。严禁抛石灌浆砌筑。砌体应分段分层砌筑,分段长度一般不超过10m,分段位置宜尽量设在沉降缝处,各砌筑段水平缝应大致水平,相邻工作段的砌筑高差不宜超过1.2m。
砌筑时应在横向、竖向双挂线,各砌层的石块应安放稳固,砌块间应砂浆饱满、粘结牢固,不得直接贴铺或脱空,底浆应铺满,竖缝砂浆应先在已砌完的石块侧面铺放一些,然后在后一块石块放好后填满捣实。砌筑上层砌块时,应避免振动下层砌块,严禁由基坑上方往砌体上扔石块或砂浆,避免冲击砌体。砌筑工作中断后,恢复砌筑时,砌体表面应加以清扫并洒水湿润。
石块应分层砌筑,2~3层砌块组成一个工作层,每一个工作层的水平缝应大致水平,各工作层竖缝应相互错开,不得贯通。转角石应选择较为方正和尺寸较大的石块,并长短相间地与里层砌块咬接,浆砌片石砌缝宽度为2-3cm。较大的石块应放置在下层且大面朝下,石块尖锐突出部分应敲掉。
沉降伸缩缝间距一般为10米,缝宽2厘米,应横向贯通,采用沥青油毛毡填塞,沿墙的内、外、顶三侧填塞,深度不小于15厘米。
每隔2-3米上下错列设置一个泻水孔,泻水孔采用ф60mmPVC管,墙背泻水孔处采用土工布包裹碎石反滤。
三、石砌体的勾缝及养护
石砌体的勾缝工具可由圆钢制作。本合同段砌体要求勾凹缝,勾缝砂浆标号不低于10号,勾缝应嵌入缝内10mm~16mm。缝槽深度不足时,应凿够深度后再勾缝,缝宽、缝厚应大致相同。勾缝初凝后浇水养生,防止裂缝脱落。
A:重力式挡土墙是指依靠墙身自重抵抗土体侧压力来维持其稳定的挡土墙。它适用于一般地区、浸土地区和地震地区的路肩、路堤和路堑等支挡工程。墙高不宜超过12m,干砌挡土墙的高度不宜超过6m
.高速公路、一级公路不应采用干砌挡土墙。
A:你好,大型挡土墙,是一种能够抵抗侧向土压力,防止墙后土体坍塌的建筑物。当挡土墙平均墙高H≥6m,且墙身面积≥1200m2时为大型挡土墙。分类:大型挡土墙根据浇筑材料可分为大型砌体挡土墙、大型混凝土挡土墙、大型加筋土挡土墙。应用:大型挡土墙在公路工程中可用以稳定路堤和路堑边坡,减少土石方工程量,防止水流冲刷路基,同时也常被用于整治滑坡崩坍路基病害。尤其在山区公路中,挡土墙被广泛运用。希望对你有所帮助
A:重力式挡土墙,指的是依靠墙身自重抵抗土体侧压力的挡土墙。重力式挡土墙可用块石、片石、混凝土预制块作为砌体,或采用片石混凝土、混凝土进行整体浇筑。半重力式挡土墙可采用混凝土或少筋混凝土浇筑。重力式挡土墙可用石砌或混凝土建成,一般都做成简单的梯形。它的优点是就地取材,施工方便,经济效果好。所以,重力式挡土墙在我国铁路、公路、水利、港湾、矿山等工程中得到广泛的应用。
重力式挡土墙的尺寸随墙型和墙高而变。重力式挡土墙墙面胸坡和墙背的背坡一般选用1:0.2~1:0.3,仰斜墙背坡度愈缓,土压力愈小。但为避免施工困难及本身的稳定,墙背坡不小于1:0.25,墙面尽量与墙背平行。
垂直墙或俯斜墙
对于垂直墙,如地面坡度较陡时,墙面坡度可有1:0.05~1:0.2,对于中、高挡土墙,地形平坦时,墙面坡度可较缓,但不宜缓于1:0.4。
采用混凝土块和石砌体的挡土墙,墙顶宽不宜小于0.4m;整体灌注的混凝土挡土墙,墙顶宽不应小于0.2m;钢筋混凝土挡土墙,墙顶不应小于0.2m。通常顶宽约为H/12,而墙底宽约为(0.5~0.7)H,应根据计算最后决定墙底宽。
当墙身高度超过一定限度时,基底压应力往往是控制截面尺寸的重要因素。为了使地基压应力不超过地基承载力,可在墙底加设墙趾台阶。加设墙趾台阶时挡土墙抗倾覆稳定也有利。墙趾的高度与宽度比,应按圬工(砌体)的刚性角确定,要求墙趾台阶连线与竖直线之间的夹角θ(图6—3),对于石砌圬工不大于35°,对于混凝土圬工不大于45°。一般墙趾的宽度不大于墙高的二十分之一,也不应小于0.1m。墙趾高应按刚性角定,但不宜小于0.4m。
墙体材料:挡土墙墙身及基础,采用混凝土不低于C15,采用砌石、石料的抗压强度一般不小于MU30,寒冷及地震区,石料的重度不小于20kN/m3,经25次冻融循环,应无明显破损。挡土墙高小于6m砂浆采用M5;超过6m高时宜采用M7.5,在寒冷及地震地区应选用M10。
挡土墙在墙后填土土压力作用下,必须具有足够的整体稳定性和结构的强度。设计时应验算挡土墙在荷载作用下,沿基底的滑动稳定性,绕墙趾转动的倾覆稳定性和地基的承载力。当基底下存在软弱土层时,应当验算该土层的滑动稳定性。在地基承载力较小时,应考虑采用工程措施,以保证挡土墙的稳定性。
一、作用于挡土墙上的力系计算作用于挡土墙力系,即一般的荷载和约束反力。
悬臂式与扶壁式挡土墙设计悬臂式与扶壁式挡土墙,如图7—1所示,是钢筋混凝土挡土墙主要的形式,是一种轻型支挡结构物。它是依靠墙身的重量及底板以上的填土(含表面超载)的重量来维持其平衡,其主要特点是厚度小,自重轻,挡土高度可以很高,而且经济指标也比较好。6m左右用悬臂式;6m以上多用扶壁式。它们适用于缺乏石料、地基承载力低及地震地区。长期以来,悬臂式、扶壁式挡土墙在国内已开始大量应用。为论述方便,分为悬臂式、扶壁式两种类型挡土墙分别讨论。
A:您好,乐蜂精装为你解答!
重力式挡土墙是以挡土墙自身重力来维持挡土墙在土压力作用下的稳定。它是我国目前常用的一种挡土墙。重力式挡土墙可用石砌或混凝土建成,一般都做成简单的梯形。
重力式挡土墙,指的是依靠墙身自重抵抗土体侧压力的挡土墙。重力式挡土墙可用块石、片石、混凝土预制块作为砌体,或采用片石混凝土、混凝土进行整体浇筑。半重力式挡土墙可采用混凝土或少筋混凝土浇筑。重力式挡土墙可用石砌或混凝土建成,一般都做成简单的梯形。它的优点是就地取材,施工方便,经济效果好。所以,重力式挡土墙在我国铁路、公路、水利、港湾、矿山等工程中得到广泛的应用。
由于重力式挡土墙靠自重维持平衡稳定,因此,体积、重量都大,在软弱地基上修建往往受到承载力的限制。如果墙太高,它耗费材料多,也不经济。当地基较好,挡土墙高度不大,本地又有可用石料时,应当首先选用重力式挡土墙。
重力式挡土墙一般不配钢筋或只在局部范围内配以少量的钢筋,墙高在6m以下,地层稳定、开挖土石方时不会危及相邻建筑物安全的地段,其经济效益明显。
免费获取靠谱装修设计
个免费名额
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&重力式挡土墙埋深是多少?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
重力式挡土墙埋深是多少?
提问者:舒梦竹|
815次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:21161
| 被采纳数:2
您好,设计时,由于粘土工程性质较好,地基承载力较高,填土边坡设计的支挡结构型式为折背式挡土墙,基础持力层为粘土,基础埋置深度为1.6m~2.0m,墙身露高为6m,断面及几何尺寸按国家建筑标准设计图集选用。希望我的回答对你有帮助。
回答数:30800
| 被采纳数:7
地基承载力是主要考虑因素。计算出地基承载力数值后,在计算挡土墙重力,如果承载力大于挡土墙数值,随便挖深,如果小,还要计算挖出土的重力,在承载力+挖出土重力大于挡土墙重力就行,以此确认深度。挡土墙设计考虑,土的性质,沙土还是粘土,也就是侧滑系数、侧滑力,计算挡土墙墙体斜度及基座倾斜度。
希望对你有帮助。
回答数:137333
| 被采纳数:54
1、重力式挡土墙一般由块石或混凝土材料砌筑。
2、重力式挡土墙是靠墙身自重保证墙身稳定的,因此,墙身截面较大,适用于小型工程
3、通常墙高小于8米,但结构简单,施工方便,能就地取材,因此广泛应用于实际工程中。
希望我的回答能帮到您