建筑后浇带模板工程量:一个工程没有给它设计到伸缩缝,所以现在要布置后浇带模板工程量

伸缩缝、施工缝、后浇带之间差别在哪里
& & 有时我们新手对这几个概念不是很清楚,今天我就这几个的区别作简单的描述。
  伸缩缝是建筑各部分之间由于变形量不同而特意留出来的缝,以避免各部分之间的互相拉扯造成的变形或破坏。
  施工缝是施工上用得,比如很大面积的混凝土不能一次浇完,所以前后浇得之间会有一个缝,需要做防水。施工缝一般很小,设计单位也不会进行设计,仅提供标准做法,一般由施工队提出,设计单位同意即可。
  后浇带是由于建筑各部分沉降不同,所以在施工时先留出一道缝,让两部分各自沉降,到沉降完毕后再将这条缝浇注,因为是后来浇注的,所以叫后浇带。
  伸缩缝和后浇带均需要有设计单位设计。
  施工缝和后浇带在最后交付使用时是没有的,伸缩缝则一直存在。&
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
MSN: civilcn#163.com E-mail: 手机:&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
后浇带的规范要求
发表于&&&&48659人浏览&&&&8人跟帖&&&&&&
我的工地一栋混合结构宿舍设计了,请问规范上有无此类的规定
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:26:17
&&发表于&&|&
一、的设计 当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。当地上结构由于抗震设计需要而设置了防震缝时,伸缩缝宽度应满足防震缝宽度的要求。地下室结构超长的情况较为常见,除地下室顶板和处于室外地面以上的地下室外墙受温度变化影响相对较大外,地下室内部和基础结构在使用阶段受室内外温度变化影响较小,需解决的主要问题是混凝土收缩应力对结构的影响。除在施工阶段设置后浇带外,应该加强地下室顶板及地下室外墙的配筋,建议纵向钢筋最小配筋率不宜小于0.5%,钢筋应尽可能选择直径较小的,一般10到16即可,间距尽量选择较密的,宜不大于150mm,细而密的钢筋分布对结构抗裂是有利的。 必须指出的是,后浇带只能解决施工期间的混凝土自收缩,它不能解决由于温度变化引起的结构应力集中,更不能替代伸缩缝。有一些结构设计者将后浇带和伸缩缝等同起来的看法是错误的,因为两者的作用并不相同。 当地下室结构超长过多,单靠设置后浇带不足以解决混凝土收缩和温度变化问题时,可以考虑采用补偿收缩混凝土,在适当位置设置膨胀加强带。采用这种方法,不仅可以进一步增大伸缩缝最大间距,而且可以用膨胀加强带取代部分施工后浇带,从而实现混凝土的连续浇筑即无缝施工。但应注意,采用膨胀加强带取代部分施工后浇带时,膨胀加强带的位置应设置在结构温度应力集中部位,并应制定严格的技术保障措施,保证混凝土原材料的质量和微膨胀剂的配合比准确,结构设计应对地下室结构各部位混凝土的限制膨胀率提出明确要求。 对高层建筑主体与裙房之间是设置永久变形缝,还是在施工阶段设置,应该根据建筑场地地基持力层土质情况、基础形式、上部结构布置等条件综合确定。当地基持力层土质较好,例如高层建筑基础做在基岩层或卵石层上,或采用桩基时,高层建筑沉降变形量较小,此时可考虑采用施工后浇带而不设置永久变形缝,将高层建筑与裙房基础(或地下室)连成整体。当地基持力层压缩性较高,且厚度较大,高层建筑主体与裙房之间的高差悬殊较大,高层建筑荷载较大,则由于高层建筑与裙房之间的差异沉降量较大,在采用天然地基的情况下,还是以设置永久变形缝将高层建筑与裙房彻底脱开为好。当高层建筑与相邻的裙房之间设置永久变形缝时,高层建筑的基础埋深一般应大于裙房基础埋深至少2米,不满足此要求时应计算高层建筑的稳定性,并采取可靠措施防止高层建筑与裙房之间发生相互倾斜。笔者曾经参观过某工程,高层建筑地下一层,地上十六层,纯地下车库一层,与高层建筑地下室贯通,其间设置了沉降缝,基础埋深基本相同,沉降缝间采用硬质材料填充。由于没有解决好高层建筑与地下车库间的互倾问题,建筑投入使用后,发现沉降缝两侧墙体开裂,造成地下室渗漏。 近年来,复合地基得到了广泛应用,复合地基可以提高地基持力层承载力,提高土体弹性模量,有效地控制建筑物沉降。北京地区有些工程已经通过在高层建筑下采用复合地基的方法来替代桩基,以解决高层建筑主体与裙房之间差异沉降的问题。不论采用哪种方法,如果采用施工后浇带而不设置永久变形缝,都应依据相关规范计算裙房和高层建筑的整体倾斜。当采用地基处理时,在结构上,应明确规定采用地基处理后,高层建筑与裙房之间的变形要求。 施工后浇带的位置,应根据基础和上部结构布置的具体情况确定,不能想当然,搞一刀切。后浇带应设置在结构受力较小处,一般在梁、板跨度内的三分之一处,结构弯矩和剪力均较小,且宜自上而下对齐,竖向上不宜错开,后浇带间距一般为30米到50米。在高层建筑与裙房之间设置后浇带时,后浇带宜处于裙房一侧,且在结构设计上,应注意加强高层建筑与裙房相连部位的构造,提高纵向钢筋配筋率,用以抵抗后浇带封闭后由剩余差异沉降差所引起的结构内力。为减小后浇带封闭后由剩余差异沉降差所引起的结构内力,尚应采取其他措施,通常可考虑以下方法:1,高层建筑采用桩基或其他地基基础处理方法,或补偿基础,尽量扩大高层建筑基础与地基接触面积,减小高层建筑基础底面接触压力,而裙房则采用埋深较浅的独立柱基或条形基础等,调节高层建筑与裙房之间的差异沉降。 1、尽量减小裙房部分基础与地基的接触面积,即尽量增大裙房部分的基础底面接触压力,加大裙房的沉浸量。 2、结合高层建筑埋置深度要求,调整高层建筑地下室高度,使地基持力层落在压缩性小、高的土层上,可有效地减小高层建筑的沉降量。 进行地基基础设计时,结构设计者应结合工程具体情况,多方面对比,选择经济合理的方案。 后浇带部位的钢筋一般不宜断开,而应让钢筋连续通过,即只将后浇带处的混凝土临时断开。但有时工程具体情况不允许留后浇带,例如某工程地下车
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:26:04
&&发表于&&|&
谢谢,我领了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:26:12
&&发表于&&|&
混合结构宿舍设计,请问不再孤独是在上海什么地方建造的?混凝土规范第9.1.1条可管不了混合结构宿舍的设计呀!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:26:10
&&发表于&&|&
1、对后浇带(缝)的设置有4种形式,即平缝、阶梯缝、企口缝和V形缝,这些缝使用效果各异,如何适从?2、对后浇带内钢筋的留置处置方法不同(以下选择了4种现行标准,相互间缺乏一致性): (1)受力筋在后浇缝处断开,然后用钢筋搭接接长; (2)后浇带处钢筋可以贯穿不断; (3)后浇带处钢筋必须贯通; (4)后浇带处钢筋贯通,还应增设附加筋。3、后浇带的宽度,有的标准要求大于等于800mm,有的要求1m宽。4、对后浇带要求不同,要求浇筑时间不一致: (1)后浇带处混凝土强度等级:一种规定“强度等级不应低于两侧混凝土”;另一种规定要求“采用比设计强度等级提高一级的混凝土”; (2)对后浇带的浇筑时间:国标规定“后浇带应在其两侧混凝土龄期达到6周后施工”,而部颁标准要求“在箱基顶板浇筑混凝土14d后施工”。 以上内容原引自他人的文章,摘录出来请大家评说。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:37:50
&&发表于&&|&
我是一名监理工程师:在施工中监理这块应该怎样控制?我目前在监理工作中就“后浇带”什么时间浇注混凝土最好?而沉降类型“后浇带”规范要求又是怎样的?。      后浇带类型有四种1.伸缩后浇带:防止结构因温度变化和砼收缩引起开裂,设置的后浇;2.沉降后浇带:解决结构畸重畸轻交界中(如主楼和裙房交接处)沉降不一致可能引起开裂而设置的后浇施工缝;3.温度后浇带:主要是为防止因温度变化使砼结构被拉裂而设置的后浇施工缝;4.收缩后浇带:主要为防止因砼凝结收缩开裂而设置的后浇施工缝。 现在查找到的又不是规范要求施工后浇带的封闭时间,一般来讲,对于收缩后浇带,不宜少于两个月,通常认为这时候混凝土的收缩变形已经完成60%以上;对于沉降后浇带,应等高层建筑封顶后再浇筑后浇带混凝土,即要求高层建筑先施工、先沉降,以释放一部分高层与裙房之间的差异沉降;或者根据沉降观测,当高层建筑结构施工到一定高度时,若高层建筑的沉降量较小,预估高层与裙房之间产生的差异沉降量处在控制范围之内时,亦可以提前浇筑后浇带混凝土。但是现在建设单位;要求提前浇注“后浇带”混凝土,要求我们监理工程师在浇注令上签字我没有签认;1.现在施工到正负零(总层为:地下4层,地上14层);2.没有专业的沉降观测数据。3.没有查找到相关规范规定;4.设计要求;只提到两个月可浇注;是主体完成两个月?还是每一个浇注阶段时间?求助!帮助!!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:10:21
&&&&热心网友,给予奖励
&&发表于&&|&
谢谢 学习了
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 15:54:06
&&发表于&&|&
后浇带作为超长建筑不留温度伸缩缝及高层建筑高层部分与裙房间不留沉降缝的技术措施,已普遍采用. 但如在施工过程中有些环节注意不到,往往会使后浇带起不到应有作用,还可能给施工带来不便,给结构造成隐患。 我公司近年来在超长和高层建筑中先后施工过近百条后浇带,工程竣工后无一出现,本文就施工中的一些质量控制措施作一论述。1、模板支撑  作为超长建筑的温度后浇带, 一般要求混凝土的间隔时间不少于#% 天, 作为高层建筑高层与裙房之间的后浇带,要求高层部分主体施工完后再浇筑混凝土,间隔时间可能要几个月甚至整年。 由于一些跨过后浇带的连续梁被后浇带断开,造成这些梁在该跨出现悬臂现象, 而结构设计时这些梁按连续梁的受力特性配筋, 并未考虑梁的悬臂问题,同样一些单向板或双向板,由于设置了后浇带出现了由四边固定支承变为三边固定,一边自由的现象。使板的受力特性发生了变化%,为避免这些梁板挠度过大或出现裂缝,同时不影响上部结构的施工应对  后浇带下及其两侧各! 米范围内的模板及支撑独立计算设置,确保受力和稳定,否则可能会造成梁板上部裂缝或后浇带部位下挠 顶板面不平下沉等质量事故,故在模板支撑中应采取以下措施。  一、 后浇带两侧保留受荷支撑不少于两排,排距不大于! 米,包括梁板支撑均应保留 该部分模板支撑系统要相对独立,以便于其他模板及支撑的正常拆除和周转。 后浇带保留的支撑,水平方向应可靠拉接以防失稳。  二、对地下室较厚底板" 大梁等属大体积混凝土的后浇带,两侧必须设置专用模板和支撑以防止混凝土漏浆而使后浇带断不开,对地下室有防水抗渗要求的还应留设止水带或作企口模板,以防后浇带处渗水。后浇带保留的支撑, 应保留至后浇带混凝土浇筑且强度达到设计要求后,方可逐层拆除。2后浇带浇筑前的技术措施  后浇带混凝土浇筑后会产生干缩变形导致新老混凝土结合不良,对此采取下列措施以防止后浇带产生裂缝。  一、后浇带两侧用快易收口网" 钢丝网或堵头板作侧模,堵头板应按钢筋间距上下刻槽,后浇带的形式按设计要求,若设计无明确要求时采用何种形式视具体情况定。其中地下室外墙一般采用平直缝,并安装钢板止水带, 后浇带前 应清除钢筋表面锈层,混凝土表面凿毛!若采用快易收口网或钢丝网,网不拆除不需凿毛,清理混凝土表面杂物,并用压力水冲洗。钢筋若采用断离法! 则按设计及规范要求搭接接长或焊接!有加强附加钢筋的!还需视附加钢筋具体位置!穿插施工,后浇带浇筑时的措施,选用带补偿收缩作用的678 微膨胀混凝土!掺量为水泥用量的14%左右, 后浇带浇筑前要用高压水或压缩空气进行清理!清除混凝土表面的碎片-松散颗粒和浮浆, 浇筑后浇带时! 在施工缝边沿周边模板上粘贴断面 的泡沫塑料条!以保证接缝口光滑平整!防止漏浆和烂根。  施工中对钢筋应采取保护措施! 以防钢筋被踩弯和压弯!若有踩弯和压弯现象!浇筑混凝土前需矫正, 接缝处混凝土应认真振捣! 以求密实!待后再抹压收光, 浇筑后应避免振动和冲击,混凝土浇筑时温度应尽量低于主体混凝土浇筑时的温度! 强度等级应按设计要求或比主体提高一至两级, 后浇带混凝土初凝后! 应在内覆盖浇水养护,养护期间要保持混凝土表面湿润。3、后浇带的质量标准  一、 钢筋的规格形状-尺寸-数量-间距-锚固长度和接头位置必须符合设计要求和施工规范规定  二、混凝土配合比-原材料计量-搅拌-养护和施工缝处理必须符合设计与规范要求  三、对设计不允许有裂缝的结构! 严禁出现裂缝!设计允许出现裂缝的结构!其裂缝宽度必须符合设计要求  四、混凝土应振捣密实!不得有蜂窝-孔洞-露筋-缝隙-夹渣等缺陷4、几点体会  一、 后浇带的施工缝处理后应采取临时保护措施!防止杂物-污水等进入后浇带内给后续施工带来困难。二、垂直的后浇带表面要粗糙干净-凹凸不平,新旧混凝土粘结力才能保证达到要求! 有效地保证混凝土的整体性。  三、 后浇带的断面形式应考虑浇筑混凝土后连接牢固!一般宜避久留缝!对于板可留斜缝!对于梁及基础可留企口缝!而企口缝又有多种形式!可根据结构断面情况确定。  四、 后浇带的混凝土应减小水灰比! 控制坍落度!掺加高效早强型减水剂%减水率一般在4%左右,控制水灰比不大于=$&+!坍落度控制在,泵送混凝土可控制在为宜。  五、混凝土的拌制浇捣必须认真! 严格配合比计量!并适当延长搅拌时间,浇注顺序宜从一端向另一端分层斜面赶进! 这样有利于析水排出和混凝土的结合。  六、 后浇带应待主体完成后! 主体沉降或伸缩基本稳定后再封闭后浇带! 浇筑时应自下而上逐层进行。  多幢工程实践证明! 在后浇带施工中只要采取以上这些措施!后浇带的效果一定能达到设计要求的。
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 13:19:12
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
谢谢,学习了!!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 13:19:18
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066已解决问题
请问,一个工程中,后浇带是必须有的么??请帮忙
浏览次数:293
用手机阿里扫一扫
最满意答案
七万二,五万八是什么?是各层面积和吧!混凝土框架结构当长度(不是说面积)超过55.0米而又实在不好安排温度伸缩缝时,设计人无奈只好设置后浇带。但是,采用商品混凝土施工,为了避免过长混凝土硬化收缩引起裂缝,通常&宜&设置后浇带。规范编制目前尚未取得相当足够的数据做依据前,暂时没有明文规定多少米应设置,留给设计师根据当地经验处理。设置后浇带的目的是对付混凝土硬化收缩,而对于温度伸缩或沉降,贡献甚微!
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok《地下工程防水技术规范》 GB
-- 搜建筑网建筑规范大全
& &《地下工程防水技术规范》 GB
9999目录123
本规范是根据建设部“关于印发《2005年工程建设标准规范制定、修订计划(第一批)》的通知”建标函[2005]84号的要求,由总参工程兵科研三所会同有关单位,对国家标准《地下工程防水技术规范》GB 进行修订的基础上编制完成的。
& &本规范共分10章,主要内容包括:总则;术语;地下工程防水设计;地下工程混凝土结构主体防水;地下工程混凝土结构细部构造防水;地下工程排水;注浆防水;特殊施工法的结构防水;地下工程渗漏水治理;其他规定。
& &本次修编的主要内容是:提高了防水等级为二级的地下工程防水标准;增加新的防水材料和防水施工技术;与国内外相关规范协调与接轨;重视结构耐久性和环境保护;淘汰落后的防水材料,对不适应国家发展要求的条文进行修改。
& &本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
& &本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由国家人民防空办公室负责日常管理,由总参工程兵科研三所负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,随时将意见和建议反馈给总参工程兵科研三所(地址:河南洛阳,总参工程兵科研三所,邮政编码:471023),以供今后修订时参考。&
& &本规范主编单位、参编单位和主要起草人:
& &主编单位:总参工程兵科研三所
& &参编单位:山西建筑工程(集团)总公司
& &中冶集团建筑研究总院
& &上海市隧道工程轨道交通设计研究院
& &中铁工程设计咨询集团有限公司
& &中国建筑科学研究院
& &中铁隧道集团有限公司科研所
& &深圳大学建筑设计研究院
& &中国建筑业协会建筑防水分会
& &北京城建设计研究总院有限责任公司
& &中国建筑防水材料工业协会
& &主要起草人:冀文政 朱忠厚 张玉玲 朱祖熹 姚源道 李承刚 李治国 蔡庆华 雷志梁 张道真 曲 慧 郭德友 卓 越 哈成德 沈秀芳 潘水艳 & & 点击展开条文说明
1.0.1 为使地下工程防水的设计和施工符合确保质量、技术先进、经济合理、安全适用的要求,制定本规范。
点击展开条文说明
1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑地下工程、防护工程、市政隧道、山岭及水底隧道、地下铁道、公路隧道等地下工程防水的设计和施工。
点击展开条文说明
1.0.3 地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的原则。
点击展开条文说明
1.0.4 地下工程防水的设计和施工应符合环境保护的要求,并应采取相应措施。
点击展开条文说明
1.0.5 地下工程的防水,应积极采用经过试验、检测和鉴定并经实践检验质量可靠的新材料、新技术、新工艺。
点击展开条文说明
1.0.6 地下工程防水的设计和施工,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2.0.1 胶凝材料 cementitious material,or binder&用于配制混凝土的硅酸盐水泥及粉煤灰、磨细矿渣、硅粉等矿物掺合料的总称。2.0.2 水胶比 water to binder ratio混凝土配制时的用水量与胶凝材料总量之比。2.0.3 可操作时间 operational time&单组分材料从容器打开或多组分材料从混合起,至不适宜施工的时间。2.0.4 涂膜抗渗性 impermeability of film coating涂料固化后的膜体抵抗地下水渗透的能力。2.0.5 涂膜耐水性 water resistance of film coating涂料固化后的膜体在水长期浸泡下保持各种性能指标的能力。2.0.6 聚合物水泥防水涂料 polymer cement water proof coating以聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其他添加剂制成的双组分防水涂料。2.0.7 高分子自粘胶膜防水卷材 self-adhesive wateroofing membrane with macromolecular carrier以合成高分子片材为底膜,单面覆有高分子自粘胶膜层,用于预铺反粘法施工的防水卷材。2.0.8 预铺反粘法 pre-applied full bonding installation将覆有高分子自粘胶膜层的防水卷材空铺在基面上,然后浇筑结构混凝土,使混凝土浆料与卷材胶膜层紧密结合的施工方法。2.0.9 自粘聚合物改性沥青防水卷材 self―adbering polymer modified bituinous worteroof sheet以高聚物改性沥青为主体材料,整体具有自粘性的防水卷材。2.0.10 暗钉圈 concealed nail washer设置于基层表面,并由与塑料防水板相热焊的材料组成,用于固定塑料防水板的垫圈。2.0.11 无钉铺设 non―nails layouts将塑料防水板通过热焊固定于暗钉圈或悬挂在基层上的一种铺设方法。2.0.12 背衬材料 backing material用于控制密封材料的嵌缝深度,防止密封材料和接缝底部粘结而设置的可变形材料。2.0.13 预注浆 pre―grouting工程开挖前使浆液预先充填围岩裂隙,以达到堵塞水流、加固围岩的目的所进行的注浆。2.0.14 衬砌前围岩注浆 surrounding ground grouting before 1ining工程开挖后,在衬砌前对毛洞的围岩加固和止水所进行的注浆。2.0.15 回填注浆 back―fill grouting在工程衬砌完成后,为充填衬砌和围岩间空隙所进行的注浆。2.0.16 衬砌后围岩注浆 surrounding ground grouting after lining在回填注浆后需要增强衬砌的防水能力时,对围岩进行的注浆。2.0.17 凝胶时间 gel time&浆液自配制或混合时起至不流动时的时间。2.0.18 复合管片 composite segment钢板与混凝土复合制成的管片。2.0.19 密封垫 gasket&由工厂加工预制,在现场粘贴于管片密封垫沟槽内,用于管片接缝防水的密封材料。2.0.20 螺孔密封圈 bo1t hole sealing washer为防止管片螺栓孔渗漏水而设置的密封垫圈。
3.1 一般规定
3.1.1 地下工程应进行防水设计,并应做到定级准确、方案可靠、施工简便、耐久适用、经济合理。
点击展开条文说明
3.1.2 地下工程防水方案应根据工程规划、结构设计、材料选择、结构耐久性和施工工艺等确定。
点击展开条文说明
3.1.3 地下工程的防水设计,应根据地表水、地下水、毛细管水等的作用,以及由于人为因素引起的附近水文地质改变的影响确定。单建式的地下工程,宜采用全封闭、部分封闭的防排水设计;附建式的全地下或半地下工程的防水设防高度,应高出室外地坪高程500mm以上。
点击展开条文说明
3.1.4 地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,并应根据防水等级的要求采取其他防水措施。
点击展开条文说明
3.1.5 地下工程的变形缝(诱导缝)、施工缝、后浇带、穿墙管(盒)、预埋件、预留通道接头、桩头等细部构造,应加强防水措施。
3.1.6 地下工程的排水管沟、地漏、出入口、窗井、风井等,应采取防倒灌措施;寒冷及严寒地区的排水沟应采取防冻措施。
3.1.7 地下工程的防水设计,应根据工程的特点和需要搜集下列资料:
1 最高地下水位的高程、出现的年代,近几年的实际水位高程和随季节变化情况;
2 地下水类型、补给来源、水质、流量、流向、压力;
3 工程地质构造,包括岩层走向、倾角、节理及裂隙,含水地层的特性、分布情况和渗透系数,溶洞及陷穴,填土区、湿陷性土和膨胀土层等情况;
4 历年气温变化情况、降水量、地层冻结深度;
5 区域地形、地貌、天然水流、水库、废弃坑井以及地表水、洪水和给水排水系统资料;
6 工程所在区域的地震烈度、地热,含瓦斯等有害物质的资料;
7 施工技术水平和材料来源。
3.1.8 地下工程防水设计,应包括下列内容:
1 防水等级和设防要求;
2 防水混凝土的抗渗等级和其他技术指标、质量保证措施;
3 其他防水层选用的材料及其技术指标、质量保证措施;
4 工程细部构造的防水措施,选用的材料及其技术指标、质量保证措施;
5 工程的防排水系统、地面挡水、截水系统及工程各种洞口的防倒灌措施。
3.2 防水等级
3.2.1 地下工程的防水等级应分为四级,各等级防水标准应符合表3.2.1的规定。
地下工程不同防水等级的使用范围,应根据工程的重要性和使用中对防水的要求按表3.2.2选定。
& 点击展开条文说明
3.3 防水设防要求3.3.1 地下工程的防水设防要求,应根据使用功能、使用年限、水文地质、结构形式、环境条件、施工方法及材料性能等因素确定。1 明挖法地下工程的防水设防要求应按表3.3.1―1选用;2 暗挖法地下工程的防水设防要求应按表3.3.1―2选用。&
& 点击展开条文说明3.3.2 处于侵蚀性介质中的工程,应采用耐侵蚀的防水混凝土、防水砂浆、防水卷材或防水涂料等防水材料。3.3.3 处于冻融侵蚀环境中的地下工程,其混凝土抗冻融循环不得少于300次。3.3.4 结构刚度较差或受振动作用的工程,宜采用延伸率较大的卷材、涂料等柔性防水材料。 & & 点击展开条文说明
4.1 防水混凝土
Ⅰ一般规定
4.1.1 防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成,其抗渗等级不得小于P6。 点击展开条文说明4.1.2 防水混凝土的施工配合比应通过试验确定,试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。 点击展开条文说明4.1.3 防水混凝土应满足抗渗等级要求,并应根据地下工程所处的环境和工作条件,满足抗压、抗冻和抗侵蚀性等耐久性要求。 点击展开条文说明
Ⅱ 设 计4.1.4 防水混凝土的设计抗渗等级,应符合表4.1.4的规定。
& & 点击展开条文说明
&4.1.5 防水混凝土的环境温度不得高于80℃;处于侵蚀性介质中防水混凝上的耐侵蚀要求应根据介质的性质按有关标准执行。
& 点击展开条文说明
&4.1.6 防水混凝土结构底板的混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm。 点击展开条文说明4.1.7 防水混凝土结构,应符合下列规定:
& &1 结构厚度不应小于250mm;&
& &2 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;
& &3 钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。 点击展开条文说明Ⅲ 材 料4.1.8 用于防水混凝土的水泥应符合下列规定:
& &1 水泥品种宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,采用其他品种水泥时应经试验确定;
& &2 在受侵蚀性介质作用时,应按介质的性质选用相应的水泥品种;
& &3 不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用。 点击展开条文说明4.1.9 防水混凝土选用矿物掺合料时,应符合下列规定:
& &1 粉煤灰的品质应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB 1596的有关规定,粉煤灰的级别不应低于Ⅱ级,烧失量不应大于5%,用量宜为胶凝材料总量的20%~30%,当水胶比小于0.45时,粉煤灰用量可适当提高;
& &2 硅粉的品质应符合表4.1.9的要求,用量宜为胶凝材料总量的2%~5%;
& &3 粒化高炉矿渣粉的品质要求应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046的有关规定;
& &4 使用复合掺合料时,其品种和用量应通过试验确定。 点击展开条文说明4.1.10 用于防水混凝土的砂、石,应符合下列规定:
& &1 宜选用坚固耐久、粒形良好的洁净石子;最大粒径不宜大于40mm,泵送时其最大粒径不应大于输送管径的1/4;吸水率不应大于1.5%;不得使用碱活性骨料;石子的质量要求应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ 53的有关规定;
& &2 砂宜选用坚硬、抗风化性强、洁净的中粗砂,不宜使用海砂;砂的质量要求应符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ 52的有关规定。 点击展开条文说明4.1.11 用于拌制混凝土的水,应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ 63的有关规定。4.1.12 防水混凝土可根据工程需要掺入减水剂、膨胀剂、防水剂、密实剂、引气剂、复合型外加剂及水泥基渗透结晶型材料,其品种和用量应经试验确定,所用外加剂的技术性能应符合国家现行有关标准的质量要求。 点击展开条文说明4.1.13 防水混凝土可根据工程抗裂需要掺入合成纤维或钢纤维,纤维的品种及掺量应通过试验确定。 点击展开条文说明4.1.14 防水混凝土中各类材料的总碱量(Na20当量)不得大于3kg/m3 ;氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%。 点击展开条文说明Ⅳ 施 工
4.1.15 防水混凝土施工前应做好降排水工作,不得在有积水的环境中浇筑混凝土。
& 点击展开条文说明
& &4.1.16 防水混凝土的配合比,应符合下列规定;
& &1 胶凝材料用量应根据混凝土的抗渗等级和强度等级等选用,其总用量不宜小于320kg/m3 ;当强度要求较高或地下水有腐蚀性时,胶凝材料用量可通过试验调整。
& &2 在满足混凝土抗渗等级、强度等级和耐久性条件下,水泥用量不宜小于260kg/m3 。
& &3 砂率宜为35%~40%,泵送时可增至45%。
& &4 灰砂比宜为1:1.5~1:2.5。
& &5 水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45。
& &6 防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120~160mm,坍落度每小时损失值不应大于20mm,坍落度总损失值不应大于40mm。
& &7 掺加引气剂或引气型减水剂时,混凝土含气量应控制在3%~5%。&
& &8 预拌混凝土的初凝时间宜为6~8h。 点击展开条文说明4.1.17 防水混凝土配料应按配合比准确称量,其计量允许偏差应符合表4.1.17的规定。
& &4.1.18 使用减水剂时,减水剂宜配制成一定浓度的溶液。4.1.19 防水混凝土应分层连续浇筑,分层厚度不得大于500mm。&4.1.20 用于防水混凝土的模板应拼缝严密、支撑牢固。4.1.21 防水混凝土拌合物应采用机械搅拌,搅拌时间不宜小于2min。掺外加剂时,搅拌时间应根据外加剂的技术要求确定。4.1.22 防水混凝土拌合物在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水。 点击展开条文说明4.1.23 防水混凝土应采用机械振捣,避免漏振、欠振和超振。4.1.24 防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。当留设施工缝时,应符合下列规定:
& &1 墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱(板)墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝线以下150~300mm处。墙体有顶留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。
& &2 垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。4.1.25 施工缝防水构造形式宜按图4.1.25―1、4. 1.25―2、4.1.25―3、4.1.25―4选用,当采用两种以上构造措施时可进行有效组合。
点击展开条文说明
& &4.1.26 施工缝的施工应符合下列规定:
& &1 水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净桨或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料等材料,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆,并应及时浇筑混凝土;
& &2 垂直施工缝浇筑混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并应及时浇筑混凝土;
& &3 遇水膨胀止水条(胶)应与接缝表面密贴;
& &4 选用的遇水膨胀止水条(胶)应具有缓胀性能,7d的净膨胀率不宜大于最终膨胀率的60%,最终膨胀率宜大于220%;
& &5 采用中埋式止水带或预埋式注浆管时,应定位准确、固定牢靠。&& 点击展开条文说明4.1.27 大体积防水混凝土的施工,应符合下列规定:
& &1 在设计许可的情况下,掺粉煤灰混凝土设计强度等级的龄期宜为60d或90d。&
& &2 宜选用水化热低和凝结时间长的水泥。
& &3 宜掺入减水剂、缓凝剂等外加剂和粉煤灰、磨细矿渣粉等掺合料。
& &4 炎热季节施工时,应采取降低原材料温度、减少混凝土运输时吸收外界热量等降温措施,入模温度不应大于30℃。
& &5 混凝土内部预埋管道,宜进行水冷散热。
& &6 应采取保温保湿养护。混凝土中心温度与表面温度的差值不应大于25℃,表面温度与大气温度的差值不应大于20℃,温降梯度不得大于3℃/d,养护时间不应少于14d。
& 点击展开条文说明4.1.28 防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板。用于固定模板的螺栓必须穿过混凝土结构时,可采用工具式螺栓或螺栓加堵头,螺栓上应加焊方形止水环。拆模后应将留下的凹槽用密封材料封堵密实,并应用聚合物水泥砂浆抹平(图4.1.28)。
& & 点击展开条文说明
4.1.29 防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。 点击展开条文说明4.1.30 防水混凝土的冬期施工,应符合下列规定:
& &1 混凝土入模温度不应低于5℃;
& &2 混凝土养护应采用综合蓄热法、蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂等方法,不得采用电热法或蒸气直接加热法;
& &3 应采取保湿保温措施。& 点击展开条文说明
4.2 水泥砂浆防水层Ⅰ 一般规定4.2.1 防水砂浆应包括聚合物水泥防水砂浆、掺外加剂或掺合料的防水砂浆,宜采用多层抹压法施工。& 点击展开条文说明4.2.2 水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎水面或背水面,不应用于受持续振动或温度高于80℃的地下工程防水。4.2.3 水泥砂浆防水层应在基础垫层、初期支护、围护结构及内衬结构验收合格后施工。
Ⅱ 设 计4.2.4 水泥砂浆的品种和配合比设计应根据防水工程要求确定。4.2.5 聚合物水泥防水砂浆厚度单层施工宜为6~8mm,双层施工宜为10~12mm;掺外加剂或掺合料的水泥防水砂浆厚度宜为18~20mm。 点击展开条文说明4.2.6 水泥砂浆防水层的基层混凝土强度或砌体用的砂浆强度均不应低于设计值的80%。Ⅲ 材 料4.2.7 用于水泥砂浆防水层的材料,应符合下列规定:
& &1 应使用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或特种水泥,不得使用过期或受潮结块的水泥;
& &2 砂宜采用中砂,含泥量不应大于1%,硫化物和硫酸盐含量不应大于1%;
& &3 拌制水泥砂浆用水,应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ 63的有关规定;
& &4 聚合物乳液的外观:应为均匀液体,无杂质、无沉淀、不分层。聚合物乳液的质量要求应符合国家现行标准《建筑防水涂料用聚合物乳液》JC/T 1017的有关规定;
& &5 外加剂的技术性能应符合现行国家有关标准的质量要求。 点击展开条文说明4.2.8 防水砂浆主要性能应符合表4.2.8的要求。 点击展开条文说明Ⅳ 施 工4.2.9 基层表面应平整、坚实、清洁,并应充分湿润、无明水。4.2.10 基层表面的孔洞、缝隙,应采用与防水层相同的防水砂浆堵塞并抹平。4.2.11 施工前应将预埋件、穿墙管预留凹槽内嵌填密封材料后,再施工水泥砂浆防水层。4.2.12 防水砂浆的配合比和施工方法应符合所掺材料的规定,其中聚合物水泥防水砂浆的用水量应包括乳液中的含水量。4.2.13 水泥砂浆防水层应分层铺抹或喷射,铺抹时应压实、抹平,最后一层表面应提浆压光。4.2.14 聚合物水泥防水砂浆拌合后应在规定时间内用完,施工中不得任意加水。4.2.15 水泥砂浆防水层各层应紧密粘合,每层宜连续施工;必须留设施工缝时,应采用阶梯坡形槎,但离阴阳角处的距离不得小于200mm。4.2.16 水泥砂浆防水层不得在雨天、五级及以上大风中施工。冬期施工时,气温不应低于5℃。夏季不宜在30℃以上或烈日照射下施工。4.2.17 水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,并应保持砂浆表面湿润,养护时间不得少于14d。
& &聚合物水泥防水砂浆未达到硬化状态时,不得浇水养护或直接受雨水冲刷,硬化后应采用干湿交替的养护方法。潮湿环境中,可在自然条件下养护。
点击展开条文说明
4.3 卷材防水层
I 一般规定
& &4.3.1 卷材防水层宜用于经常处在地下水环境,且受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程。 点击展开条文说明
& &4.3.2 卷材防水层应铺设在混凝土结构的迎水面。 点击展开条文说明
& &4.3.3 卷材防水层用于建筑物地下室时,应铺设在结构底板垫层至墙体防水设防高度的结构基面上;用于单建式的地下工程时,应从结构底板垫层铺设至顶板基面,并应在外围形成封闭的防水层。 点击展开条文说明
& &Ⅱ 设 计
& &4.3.4 防水卷材的品种规格和层数,应根据地下工程防水等级、地下水位高低及水压力作用状况、结构构造形式和施工工艺等因素确定。
& 点击展开条文说明
& &4.3.5 卷材防水层的卷材品种可按表4.3.5选用,并应符合下列。规定:
& &1 卷材外观质量、品种规格应符合国家现行有关标准的规定;
& &2 卷材及其胶粘剂应具有良好的耐水性、耐久性、耐刺穿性、耐腐蚀性和耐菌性。
& & 点击展开条文说明
& &4.3.6 卷材防水层的厚度应符合表4.3.6的规定。
& & 点击展开条文说明
& &4.3.7 阴阳角处应做成圆弧或45°坡角,其尺寸应根据卷材品种确定。在阴阳角等特殊部位,应增做卷材加强层,加强层宽度宜为300~500mm。 点击展开条文说明
& &Ⅲ 材 料
& &4.3.8 高聚物改性沥青类防水卷材的主要物理性能,应符合表4.3.8的要求。
& &4.3.9 合成高分子类防水卷材的主要物理性能,应符合表4.3.9的要求。
& & 点击展开条文说明
& &4.3.10 粘贴各类防水卷材应采用与卷材材性相容的胶粘材料,其粘结质量应符合表4.3.10的要求。
& 点击展开条文说明
& &4.3.11 聚乙烯丙纶复合防水卷材应采用聚合物水泥防水粘结材料,其物理性能应符合表4.3.11的要求。
& & 点击展开条文说明
& &Ⅳ 施 工
& &4.3.12 卷材防水层的基面应坚实、平整、清洁,阴阳角处应做圆弧或折角,并应符合所用卷材的施工要求。
& &4.3.13 铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工;冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于5℃,热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于-10℃。施工过程中下雨或下雪时,应做好已铺卷材的防护工作。
& &4.3.14 不同品种防水卷材的搭接宽度,应符合表4.3.14的要求。
& & 点击展开条文说明
& &4.3.15 防水卷材施工前,基面应干净、干燥,并应涂刷基层处理剂;当基面潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。基层处理剂的配制与施工应符合下列要求:
& &1 基层处理剂应与卷材及其粘结材料的材性相容;
& &2 基层处理剂喷涂或刷涂应均匀一致,不应露底,表面干燥后方可铺贴卷材。& 点击展开条文说明
& &4.3.16 铺贴各类防水卷材应符合下列规定:
& &1 应铺设卷材加强层。
& &2 结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,其粘结位置、点粘面积应按设计要求确定;侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。
& &3 卷材与基面、卷材与卷材间的粘结应紧密、牢固;铺贴完成的卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得产生扭曲和皱折。
& &4 卷材搭接处和接头部位应粘贴牢固,接缝口应封严或采用材性相容的密封材料封缝。
& &5 铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷材下滑的措施。&
& &6 铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
& 点击展开条文说明
& &4.3.17 弹性体改性沥青防水卷材和改性沥青聚乙烯胎防水卷材采用热熔法施工应加热均匀,不得加热不足或烧穿卷材,搭接缝部位应溢出热熔的改性沥青。
& 点击展开条文说明
& &4.3.18 铺贴自粘聚合物改性沥青防水卷材应符合下列规定:
& &1 基层表面应平整、干净、干燥、无尖锐突起物或孔隙;
& &2 排除卷材下面的空气,应辊压粘贴牢固,卷材表面不得有扭曲、皱折和起泡现象;&
& &3 立面卷材铺贴完成后,应将卷材端头固定或嵌入墙体顶部的凹槽内,并应用密封材料封严;&
& &4 低温施工时,宜对卷材和基面适当加热,然后铺贴卷材。 点击展开条文说明
& &4.3.19 铺贴三元乙丙橡胶防水卷材应采用冷粘法施工,并应符合下列规定。&
& &1 基底胶粘剂应涂刷均匀,不应露底、堆积;
& &2 胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间应根据胶粘剂的性能控制;
& &3 铺贴卷材时,应辊压粘贴牢固;
& &4 搭接部位的粘合面应清理干净,并应采用接缝专用胶粘剂或胶粘带粘结。 点击展开条文说明
& &4.3.20 铺贴聚氯乙烯防水卷材,接缝采用焊接法施工时,应符合下列规定:
& &1 卷材的搭接缝可采用单焊缝或双焊缝。单焊缝搭接宽度应为60mm,有效焊接宽度不应小于30mm;双焊缝搭接宽度应为80mm,中间应留设10~20mm的空腔,有效焊接宽度不宜小于10mm。
& &2 焊接缝的结合面应清理干净,焊接应严密。
& &3 应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝。 点击展开条文说明
& &4.3.21 铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材应符合下列规定:
& &1 应采用配套的聚合物水泥防水粘结材料;
& &2 卷材与基层粘贴应采用满粘法,粘结面积不应小于90%,刮涂粘结料应均匀,不应露底、堆积;
& &3 固化后的粘结料厚度不应小于1.3mm;
& &4 施工完的防水层应及时做保护层。 点击展开条文说明
& &4.3.22 高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工,并应符合下列规定:
& &1 卷材宜单层铺设;
& &2 在潮湿基面铺设时,基面应平整坚固、无明显积水;
& &3 卷材长边应采用自粘边搭接,短边应采用胶粘带搭接,卷材端部搭接区应相互错开;
& &4 立面施工时,在自粘边位置距离卷材边缘10~20mm内,应每隔400~600mm进行机械固定,并应保证固定位置被卷材完全覆盖;
& &5 浇筑结构混凝土时不得损伤防水层。 点击展开条文说明
& &4.3.23 采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列规定;
& &1 应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。
& &2 临时性保护墙宜采用石灰砂浆砌筑,内表面宜做找平层。
& &3 从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用空铺法施工;卷材与临时性保护墙或围护结构模板的接触部位,应将卷材临时贴附在该墙上或模板上,并应将顶端临时固定。
& &4 当不设保护墙时,从底面折向立面的卷材接槎部位应采取可靠的保护措施。
& &5 混凝土结构完成,铺贴立面卷材时,应先将接槎部位的各层卷材揭开,并应将其表面清理干净,如卷材有局部损伤,应及时进行修补;卷材接槎的搭接长度,高聚物改性沥青类卷材应为150mm,合成高分子类卷材应为100mm;当使用两层卷材时,卷材应错槎接缝,上层卷材应盖过下层卷材。
& &卷材防水层甩槎、接槎构造见图4.3.23。
& 点击展开条文说明
& &4.3.24 采用外防内贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列规定:&
& &1 混凝土结构的保护墙内表面应抹厚度为20mm的1:3水泥砂浆找平层,然后铺贴卷材。&
& &2 卷材宜先铺立面,后铺平面;铺贴立面时,应先铺转角,后铺大面。
& 点击展开条文说明
& &4.3.25 卷材防水层经检查合格后,应及时做保护层,保护层应符合下列规定:
& &1 顶板卷材防水层上的细石混凝土保护层,应符合下列规定;
& &1)采用机械碾压回填土时,保护层厚度不宜小于70mm;
& &2)采用人工回填土时,保护层厚度不宜小于50mm;
& &3)防水层与保护层之间宜设置隔离层。
& &2 底板卷材防水层上的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm。
& &3 侧墙卷材防水层宜采用软质保护材料或铺抹20mm厚1:2.5水泥砂浆层。
& & 点击展开条文说明
4.4 涂料防水层
Ⅰ 一般规定4.4.1 涂料防水层应包括无机防水涂料和有机防水涂料。无机防水涂料可选用掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料。有机防水涂料可选用反应型、水乳型、聚合物水泥等涂料。
& 点击展开条文说明
&4.4.2 无机防水涂料宜用于结构主体的背水面,有机防水涂料宜用于地下工程主体结构的迎水面,用于背水面的有机防水涂料应具有较高的抗渗性,且与基层有较好的粘结性。
& 点击展开条文说明
&Ⅱ 设 计4.4.3 防水涂料品种的选择应符合下列规定:1 潮湿基层宜选用与潮湿基面粘结力大的无机防水涂料或有机防水涂料,也可采用先涂无机防水涂料而后再涂有机防水涂料构成复合防水涂层;2 冬期施工宜选用反应型涂料;3 埋置深度较深的重要工程、有振动或有较大变形的工程,宜选用高弹性防水涂料;4 有腐蚀性的地下环境宜选用耐腐蚀性较好的有机防水涂料,并应做刚性保护层;5 聚合物水泥防水涂料应选用Ⅱ型产品。
& 点击展开条文说明
&4.4.4 采用有机防水涂料时,基层阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于50mm,阳角直径宜大于10mm,在底板转角部位应增加胎体增强材料,并应增涂防水涂料。
& 点击展开条文说明
&4.4.5 防水涂料宜采用外防外涂或外防内涂(图4.4.5―1、4.4.5―2)。
& 点击展开条文说明
&4.4.6 掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料厚度不得小于3.0mm;水泥基渗透结晶型防水涂料的用量不应小于1.5kg/m2 ,且厚度不应小于1.0mm;有机防水涂料的厚度不得小于1.2mm。
& 点击展开条文说明
&4.4.7 涂料防水层所选用的涂料应符合下列规定:1 应具有良好的耐水性、耐久性、耐腐蚀性及耐菌性;2 应无毒、难燃、低污染;3 无机防水涂料应具有良好的湿干粘结性和耐磨性,有机防水涂料应具有较好的延伸性及较大适应基层变形能力。4.4.8 无机防水涂料的性能指标应符合表4.4.8―1的规定,有机防水涂料的性能指标应符合表4.4.8―2的规定。
& 点击展开条文说明
&4.4.9 无机防水涂料基层表面应干净、平整、无浮浆和明显积水。
& 点击展开条文说明
&4.4.10 有机防水涂料基层表面应基本干燥,不应有气孔、凹凸不平、蜂窝麻面等缺陷。涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形。
& 点击展开条文说明
&4.4.11 涂料防水层严禁在雨天、雾天、五级及以上大风时施工,不得在施工环境温度低于5℃及高于35℃或烈日暴晒时施工。涂膜固化前如有降雨可能时,应及时做好已完涂层的保护工作。4.4.12 防水涂料的配制应按涂料的技术要求进行。&4.4.13 防水涂料应分层刷涂或喷涂,涂层应均匀,不得漏刷漏涂;接槎宽度不应小于100mm。4.4.14 铺贴胎体增强材料时,应使胎体层充分浸透防水涂料,不得有露槎及褶皱。4.4.15 有机防水涂料施工完后应及时做保护层,保护层应符合下列规定:
& &1 底板、顶板应采用20mm厚1:2.5水泥砂浆层和40~50mm厚的细石混凝土保护层,防水层与保护层之间宜设置隔离层;
& &2 侧墙背水面保护层应采用20mm厚1:2.5水泥砂浆;
& &3 侧墙迎水面保护层宜选用软质保护材料或20mm厚1:2.5水泥砂浆。
& 点击展开条文说明
4.5 塑料防水板防水层
Ⅰ 一般规定4.5.1 塑料防水板防水层宜用于经常受水压、侵蚀性介质或受振动作用的地下工程防水。 点击展开条文说明4.5.2 塑料防水板防水层宜铺设在复合式衬砌的初期支护和二次衬砌之间。 点击展开条文说明4.5.3 塑料防水板防水层宜在初期支护结构趋于基本稳定后铺设。
& 点击展开条文说明Ⅱ 设 计4.5.4 塑料防水板防水层应由塑料防水板与缓冲层组成。 点击展开条文说明4.5.5 塑料防水板防水层可根据工程地质、水文地质条件和工程防水要求,采用全封闭、半封闭或局部封闭铺设。 点击展开条文说明4.5.6 塑料防水板防水层应牢固地固定在基面上,固定点的间距应根据基面平整情况确定,拱部宜为0.5~0.8m、边墙宜为1.0~1.5m、底部宜为1.5~2.0m。局部凹凸较大时,应在凹处加密固定点。Ⅲ 材 料4.5.7 塑料防水板可选用乙烯―醋酸乙烯共聚物、乙烯―沥青共混聚合物、聚氯乙烯、高密度聚乙烯类或其他性能相近的材料。4.5.8 塑料防水板应符合下列规定:
& &1 幅宽宜为2~4m;
& &2 厚度不得小于1.2mm;
& &3 应具有良好的耐刺穿性、耐久性、耐水性、耐腐蚀性、耐菌性;
& &4 塑料防水板主要性能指标应符合表4.5.8的规定。
& 点击展开条文说明
&4.5.9 缓冲层宜采用无纺布或聚乙烯泡沫塑料,缓冲层材料的性能指标应符合表4.5.9的规定。
& & 点击展开条文说明Ⅳ 施 工4.5.11 塑料防水板防水层的基面应平整、无尖锐突出物;基面平整度D/L不应大于1/6。
& &注:D为初期支护基面相邻两凸面间凹进去的深度,L为初期支护基面相邻两凸面间的距离。 点击展开条文说明4.5.12 铺设塑料防水板前应先铺缓冲层,缓冲层应采用暗钉圈固定在基面上(图4.5.12)。钉距应符合本规范第4.5.6条的规定。
& & 点击展开条文说明4.5.13 塑料防水板的铺设应符合下列规定:
& &1 铺设塑料防水板时,宜由拱顶向两侧展铺,并应边铺边用压焊机将塑料板与暗钉圈焊接牢靠,不得有漏焊、假焊和焊穿现象。两幅塑料防水板的搭接宽度不应小于100mm。搭接缝应为热熔双焊缝,每条焊缝的有效宽度不应小于10mm;
& &2 环向铺设时,应先拱后墙,下部防水板应压住上部防水板;
& &3 塑料防水板铺设时宜设置分区预埋注浆系统;
& &4 分段设置塑料防水板防水层时,两端应采取封闭措施。 点击展开条文说明4.5.14 接缝焊接时,塑料板的搭接层数不得超过三层。 点击展开条文说明4.5.15 塑料防水板铺设时应少留或不留接头,当留设接头时,应对接头进行保护。再次焊接时应将接头处的塑料防水板擦拭干净。4.5.16 铺设塑料防水板时,不应绷得太紧,宜根据基面的乎整度留有充分的余地。 点击展开条文说明4.5.17 防水板的铺设应超前混凝土施工,超前距离宜为5~20m,并应设临时挡板防止机械损伤和电火花灼伤防水板。 点击展开条文说明4.5.18 二次衬砌混凝土施工时应符合下列规定:
& &1 绑扎、焊接钢筋时应采取防刺穿、灼伤防水板的措施;
& &2 混凝土出料口和振捣棒不得直接接触塑料防水板。
& 点击展开条文说明
& &4.5.19 塑料防水板防水层铺设完毕后,应进行质量检查,并应在验收合格后进行下道工序的施工。
& & 点击展开条文说明
4.6 金属防水层
4.6.1 金属防水层可用于长期浸水、水压较大的水工及过水隧道,所用的金属板和焊条的规格及材料性能,应符合设计要求。
4.6.2 金属板的拼接应采用焊接,拼接焊缝应严密。竖向金属板的垂直接缝,应相互错开。
点击展开条文说明
4.6.3 主体结构内侧设置金属防水层时,金属板应与结构内的钢筋焊牢,也可在金属防水层上焊接一定数量的锚固件(图4.6.3)。
4.6.4 主体结构外侧设置金属防水层时,金属板应焊在混凝土结构的预埋件上。金属板经焊缝检查合格后,应将其与结构间的空隙用水泥砂浆灌实(图4.6.4)。
4.6.5 金属板防水层应用临时支撑加固。金属板防水层底板上应预留浇捣孔,并应保证混凝土浇筑密实,待底板混凝土浇筑完后应补焊严密。
点击展开条文说明
4.6.6 金属板防水层如先焊成箱体,再整体吊装就位时,应在其内部加设临时支撑。
点击展开条文说明
4.6.7 金属板防水层应采取防锈措施。
点击展开条文说明
4.7 膨润土防水材料防水层Ⅰ一般规定
&4.7.1 膨润土防水材料包括膨润土防水毯和膨润土防水板及其配套材料,采用机械固定法铺设。 & 点击展开条文说明4.7.2 膨润土防水材料防水层应用于pH值为4~10的地下环境,含盐量较高的地下环境应采用经过改性处理的膨润土,并应经检测合格后使用。
点击展开条文说明4.7.3 膨润土防水材料防水层应用于地下工程主体结构的迎水面,防水层两侧应具有一定的夹持力。
点击展开条文说明Ⅱ 设 计
&4.7.4 铺设膨润土防水材料防水层的基层混凝土强度等级不得小于C15,水泥砂浆强度等级不得低于M7.5。4.7.5 阴、阳角部位应做成直径不小于30mm的圆弧或30×30mm的坡角。
点击展开条文说明4.7.6 变形缝、后浇带等接缝部位应设置宽度不小于500mm的加强层,加强层应设置在防水层与结构外表面之间。
&4.7.7 穿墙管件部位宜采用膨润土橡胶止水条、膨润土密封膏或膨润土粉进行加强处理。
&4.7.8 膨润土防水材料应符合下列规定:
& &1 膨润土防水材料中的膨润土颗粒应采用钠基膨润土,不应采用钙基膨润土;
& &2 膨润土防水材料应具有良好的不透水性、耐久性、耐腐蚀性和耐菌性;
& &3 膨润土防水毯非织布外表面宜附加一层高密度聚乙烯膜;
& &4 膨润土防水毯的织布层和非织布层之间应连结紧密;牢固,膨润土颗粒应分布均匀;&
& &5 膨润土防水板的膨润土颗粒应分布均匀、粘贴牢固,基材应采用厚度为0.6~1.0mm的高密度聚乙烯片材。
& 点击展开条文说明4.7.9 膨润土防水材料的性能指标应符合表4.7.9的要求。
& & 点击展开条文说明
&Ⅳ 施 工4.7.10 基层应坚实、清洁,不得有明水和积水。平整度应符合本规范第4.5.11条的规定。4.7.11 膨润土防水材料应采用水泥钉和垫片固定。立面和斜面上的固定间距宜为400~500mm,平面上应在搭接缝处固定。4.7.12 膨润土防水毯的织布面应与结构外表面或底板垫层混凝土密贴;膨润土防水板的膨润土面应与结构外表面或底板垫层密贴。 点击展开条文说明4.7.13 膨润土防水材料应采用搭接法连接,搭接宽度应大于100mm。搭接部位的固定位置距搭接边缘的距离宜为25~30mm,搭接处应涂膨润土密封膏。平面搭接缝可干撒膨润土颗粒,用量宜为0.3~0.5kg/m。4.7.14 立面和斜面铺设膨润土防水材料时,应上层压着下层,卷材与基层、卷材与卷材之间应密贴,并应平整无褶皱。4.7.15 膨润土防水材料分段铺设时,应采取临时防护措施。 点击展开条文说明4.7.16 甩槎与下幅防水材料连接时,应将收口压板、临时保护膜等去掉,并应将搭接部位清理干净,涂抹膨润土密封膏,然后搭接固定。 点击展开条文说明4.7.17 膨润土防水材料的永久收口部位应用收口压条和水泥钉固定,并应用膨润土密封膏覆盖。4.7.18 膨润土防水材料与其他防水材料过渡时,过渡搭接宽度应大于400mm,搭接范围内应涂抹膨润土密封膏或铺撒膨润土粉。4.7.19 破损部位应采用与防水层相同的材料进行修补,补丁边缘与破损部位边缘的距离不应小于100mm;膨润土防水板表面膨润土颗粒损失严重。
4.8 地下工程种植顶板防水
I 一般规定
&4.8.1 地下工程种植顶板的防水等级应为一级。 & 点击展开条文说明4.8.2 种植土与周边自然土体不相连,且高于周边地坪时,应按种植屋面要求设计。 & 点击展开条文说明4.8.3 地下工程种植顶板结构应符合下列规定:
& &1 种植顶板应为现浇防水混凝土,结构找坡,坡度宜为1%~2%;
& &2 种植顶板厚度不应小于250mm,最大裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通;&
& &3 种植顶板的结构荷载设计应按国家现行标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的有关规定执行。
& 点击展开条文说明
& &4.8.4 地下室顶板面积较大时,应设计蓄水装置;寒冷地区的设计,冬秋季时宜将种植土中的积水排出。
& 点击展开条文说明Ⅱ 设 计
&4.8.5 种植顶板防水设计应包括主体结构防水、管线、花池、排水沟、通风井和亭、台、架、柱等构配件的防排水、泛水设计。
点击展开条文说明4.8.6 地下室顶板为车道或硬铺地面时,应根据工程所在地区现行建筑节能标准进行绝热(保温)层的设计。 & 点击展开条文说明4.8.7 少雨地区的地下工程顶板种植土宜与大于1/2周边的自然土体相连,若低于周边土体时,宜设置蓄排水层。
点击展开条文说明4.8.8 种植土中的积水宜通过盲沟排至周边土体或建筑排水系统。 & 点击展开条文说明4.8.9 地下工程种植顶板的防排水构造应符合下列要求:
& &1 耐根穿刺防水层应铺设在普通防水层上面。
& &2 耐根穿刺防水层表面应设置保护层,保护层与防水层之间应设置隔离层。
& &3 排(蓄)水层应根据渗水性、储水量、稳定性、抗生物性和碳酸盐含量等因素进行设计;排(蓄)水层应设置在保护层上面,并应结合排水沟分区设置。
& &4 排(蓄)水层上应设置过滤层,过滤层材料的搭接宽度不应小于200mm。&
& &5 种植土层与植被层应符合国家现行标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的有关规定。
& 点击展开条文说明4.8.10 地下工程种植顶板防水材料应符合下列要求;
& &1 绝热(保温)层应选用密度小、压缩强度大、吸水率低的绝热材料,不得选用散状绝热材料;
& &2 耐根穿刺层防水材料的选用应符合国家相关标准的规定或具有相关权威检测机构出具的材料性能检测报告;
& &3 排(蓄)水层应选用抗压强度大且耐久性好的塑料排水板、网状交织排永板或轻质陶粒等轻质材料。
& 点击展开条文说明Ⅲ 绿化改造
&4.8.11 已建地下工程顶板的绿化改造应经结构验算,在安全允许的范围内进行。 & 点击展开条文说明4.8.12 种植顶板应根据原有结构体系合理布置绿化。 &4.8.13 原有建筑不能满足绿化防水要求时,应进行防水改造。加设的绿化工程不得破坏原有防水层及其保护层。 点击展开条文说明Ⅳ 细部构造
&4.8.14 防水层下不得埋设水平管线。垂直穿越的管线应预埋套管,套管超过种植土的高度应大于150mm。 & 点击展开条文说明4.8.15 变形缝应作为种植分区边界,不得跨缝种植。 & 点击展开条文说明4.8.16 种植顶板的泛水部位应采用现浇钢筋混凝土,泛水处防水层高出种植土应大于250mm。
& 点击展开条文说明4.8.17 泛水部位、水落口及穿顶板管道四周宜设置200~300mm宽的卵石隔离带。 & 点击展开条文说明
5.1 变 形 缝
I 一般规定
5.1.1 变形缝应满足密封防水、适应变形、施工方便、检修容易等要求。
点击展开条文说明
5.1.2 用于伸缩的变形缝宜少设,可根据不同的工程结构类别、工程地质情况采用后浇带、加强带、诱导缝等替代措施。
点击展开条文说明
5.1.3 变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm。
点击展开条文说明
5.1.4 用于沉降的变形缝最大允许沉降差值不应大于30mm。
点击展开条文说明
5.1.5 变形缝的宽度宜为20~30mm。
点击展开条文说明
5.1.6 变形缝的防水措施可根据工程开挖方法、防水等级按本规范表3.3.1―1、3.3.1―2选用。变形缝的几种复合防水构造形式,见图5.1.6―1~5.1.6―3。
点击展开条文说明
5.1.7 环境温度高于50℃处的变形缝,中埋式止水带可采用金属制作(图11.7)。
点击展开条文说明
5.1.8 变形缝用橡胶止水带的物理性能应符合表5.1.8的要求。
注:1 B型适用于变形缝用止水带,S型适用于施工缝用止水带,J型适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带;
& & 2 橡胶与金属粘合指标仅适用于具有钢边的止水带。
点击展开条文说明
5.1.9 密封材料应采用混凝土建筑接缝用密封胶,不同模量的建筑接缝用密封胶的物理性能应符合表5.1.9的要求。
点击展开条文说明
5.1.10 中埋式止水带施工应符合下列规定:
1 止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合;
2 止水带应固定,顶、底板内止水带应成盆状安设;
3 中埋式止水带先施工一侧混凝土时,其端模应支撑牢固,并应严防漏浆;&
4 止水带的接缝宜为一处,应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处,接头宜采用热压焊接;
5 中埋式止水带在转弯处应做成圆弧形,(钢边)橡胶止水带的转角半径不应小于200mm,转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。&
点击展开条文说明
5.1.11 安设于结构内侧的可卸式止水带施工时应符合下列规定;
1 所需配件应一次配齐;
2 转角处应做成45°折角,并应增加紧固件的数量。
点击展开条文说明
5.1.12 变形缝与施工缝均用外贴式止水带(中埋式)时,其相交部位宜采用十字配件(图5.1.12―1)。变形缝用外贴式止水带的转角部位宜采用直角配件(图5.1.12-2)。
点击展开条文说明
5.1.13 密封材料嵌填施工时,应符合下列规定:
1 缝内两侧基面应平整干净、干燥,并应刷涂与密封材料相容的基层处理剂;
2 嵌缝底部应设置背衬材料;
3 嵌填应密实连续、饱满,并应粘结牢固。
点击展开条文说明
5.1.14 在缝表面粘贴卷材或涂刷涂料前,应在缝上设置隔离层。
卷材防水层、涂料防水层的施工应符合本规范第4.3和4.4节的有关规定。
点击展开条文说明
5.2 后 浇 带
Ⅰ 一般规定5.2.1 后浇带宜用于不允许留设变形缝的工程部位。 点击展开条文说明5.2.2 后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工;高层建筑的后浇带施工应按规定时间进行。 点击展开条文说明5.2.3 后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其抗渗和抗压强度等级不应低于两侧混凝土。 点击展开条文说明Ⅱ 设 计5.2.4 后浇带应设在受力、和变形较小的部位,其间距和位置应按结构设计要求确定,宽度宜为700~1000mm。 点击展开条文说明5.2.5 后浇带两侧可做成平直缝或阶梯缝,其防水构造形式宜采用图5.2.5―1~5.2.5―3。
& & 点击展开条文说明5.2.6 采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土,水中养护14d后的限制膨胀率不应小于0.015%,膨胀剂的掺量应根据不同部位的限制膨胀率设定值经试验确定。 点击展开条文说明Ⅲ 材 料5.2.7 用于补偿收缩混凝土的水泥、砂、石、拌合水及外加剂、掺合料等应符合本规范第4.1节的有关规定。5.2.8 混凝土膨胀剂的物理性能应符合表5.2.8的要求。
& & 点击展开条文说明IV 施 工5.2.9 补偿收缩混凝土的配合比除应符合本规范第4.1. 16条的规定外,尚应符合下列要求:
& &1 膨胀剂掺量不宜大于12%;
& &2 膨胀剂掺量应以胶凝材料总量的百分比表示。 点击展开条文说明5.2.10 后浇带混凝土施工前,后浇带部位和外贴式止水带应防止落入杂物和损伤外贴止水带。
& 点击展开条文说明5.2.11 后浇带两侧的接缝处理应符合本规范第4.1.26条的规定。 点击展开条文说明5.2.12 采用膨胀剂拌制补偿收缩混凝土时,应按配合比准确计量。
& 点击展开条文说明5.2.13 后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养护时间不得少于28d。 点击展开条文说明5.2.14 后浇带需超前止水时,后浇带部位的混凝土应局部加厚,并应增设外贴式或中埋式止水带(图5.2.14)。
点击展开条文说明
5.3 穿墙管(盒)
5.3.1 穿墙管(盒)应在浇筑混凝土前预埋。
点击展开条文说明
5.3.2 穿墙管与内墙角、凹凸部位的距离应大于250mm。
点击展开条文说明
5.3.3 结构变形或管道伸缩量较小时,穿墙管可采用主管直接埋入混凝土内的固定式防水法,主管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈,并应在迎水面预留凹槽,槽内应采用密封材料嵌填密实。其防水构造形式宜采用图5.3.3―1和5.3.3―2。
点击展开条文说明
5.3.4 结构变形或管道伸缩量较大或有变更要求时,应采用套管式防水法,套管应加焊止水环(图5.3.4)。
点击展开条文说明
5.3.5 穿墙管防水施工时应符合下列要求:
1 金属止水环应与主管或套管满焊密实,采用套管式穿墙防水构造时,翼环与套管应满焊密实,并应在施工前将套管内表面清理干净;&
2 相邻穿墙管间的间距应大于300mm;
3 采用遇水膨胀止水圈的穿墙管,管径宜小于50mm,止水圈应采用胶粘剂满粘固定于管上,并应涂缓胀剂或采用缓胀型遇水膨胀止水圈。
点击展开条文说明
5.3.6 穿墙管线较多时,宜相对集中,并应采用穿墙盒方法。穿墙盒的封口钢板应与墙上的预埋角钢焊严,并应从钢板上的预留浇注孔注入柔性密封材料或细石混凝土(图5.3.6)。
5.3.7 当工程有防护要求时,穿墙管除应采取防水措施外,尚应采取满足防护要求的措施。
点击展开条文说明
5.3.8 穿墙管伸出外墙的部位,应采取防止回填时将管体损坏的措施。
点击展开条文说明
5.4 埋设件
5.4.1 结构上的埋设件应采用预埋或预留孔(槽)等。
点击展开条文说明
5.4.2 埋没件端部或预留孔(槽)底部的混凝土厚度不得小于250mm,当厚度小于250mm时,应采取局部加厚或其他防水措施(图5.4.2)。
5.4.3 预留孔(槽)内的防水层,宜与孔(槽)外的结构防水层保持连续。
5.5 预留通道接头
5.5.1 预留通道接头处的最大沉降差值不得大于30mm。
点击展开条文说明
5.5.2 预留通道接头应采取变形缝防水构造形式(图5.5.2―1、5.5.2―2)。
点击展开条文说明
5.5.3 预留通道接头的防水施工应符合下列规定:
1 中埋式止水带、遇水膨胀橡胶条(胶)、预埋注浆管、密封材料、可卸式止永带的施工应符合本规范第5.1节的有关规定;
2 预留通道先施工部位的混凝土、中埋式止水带和防水相关的预埋件等应及时保护,并应确保端部表面混凝土和中埋式止水带清洁,埋设件不得锈蚀;
3 采用图5.5.2―1的防水构造时,在接头混凝土施工前应将先浇混凝土端部表面凿毛,露出钢筋或预埋的钢筋接驳器钢板,与待浇混凝土部位的钢筋焊接或连接好后再行浇筑;
4 当先挠混凝土中未预埋可卸式止水带的预埋螺栓时,可选用金属或尼龙的膨胀螺栓固定可卸式止水带。采用金属膨胀螺栓时,可选用不锈钢材料或用金属涂膜、环氧涂料等涂层进行防锈处理。
点击展开条文说明
5.6.1 桩头防水设计应符合下列规定:
1 桩头所用防水材料应具有良好的粘结性、湿固化性;
2 桩头防水材料应与垫层防水层连为一体。
点击展开条文说明
5.6.2 桩头防水施工应符合下列规定:
1 应按设计要求将桩顶剔凿至混凝土密实处,并应清洗干净;
2 破桩后如发现渗漏水,应及时采取堵漏措施;
3 涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料时,应连续、均匀,不得少涂或漏涂,并应及时进行养护;
4 采用其他防水材料时,基面应符合施工要求;
5 应对遇水膨胀止水条(胶)进行保护。
5.6.3 桩头防水构造形式应符合图5.6.3―1和5.6.3―2的规定。
点击展开条文说明
5.7 孔 口5.7.1 地下工程通向地面的各种孔口应采取防地面水倒灌的措施。人员出入口高出地面的高度宜为500mm,汽车出入口设置明沟排水时,其高度宜为150mm,并应采取防雨措施。 点击展开条文说明
& &5.7.2 窗井的底部在最高地下水位以上时,窗井的底板和墙应做防水处理,并宜与主体结构断开(图5.7.2)。
& & 点击展开条文说明
& &5.7.3 窗井或窗井的一部分在最高地下水位以下时,窗井应与主题结构连成整体,其防水层也应连成整体,并应在窗井内设置集水井(图5.7.3)。
& &5.7.4 无论地下水位高低,窗台下部的墙体和底板应做防水层。
& &5.7.5 窗井内的底板,应低于窗下缘300mm。窗井墙高出地面不得小于500mm。窗井外地面应做散水,散水与墙面间应采用密封材料嵌填。&
& &5.7.6 通风口应与窗井同样处理,竖井窗下缘离室外地面高度不得小于500mm。
& &5.8 坑、 池5.8.1 坑、池、储水库宜采用防水混凝土整体浇筑,内部应设防水层。受振动作用时应设柔性防水层。5.8.2 底板以下的坑、池,其局部底板应相应降低,并应使防水层保持连续(图5.8.2)。
6.1 一般规定
6.1.1 制定地下工程防水方案时,应根据工程情况选用合理的排水措施。
点击展开条文说明
6.1.2 有自流排水条件的地下工程,应采用自流排水法。无自流排水条件且防水要求较高的地下工程,可采用渗排水、盲沟排水、盲管排水、塑料排水板排水或机械抽水等排水方法。但应防止由于排水造成水土流失危及地面建筑物及农田水利设施。
通向江、河、湖、海的排水口高程,低于洪(潮)水位时,应采取防倒灌措施。
点击展开条文说明
6.1.3 隧道、坑道工程应采用贴壁式衬砌,对防水防潮要求较高的工程应采用复合式衬砌,也可采用离壁式衬砌或衬套。
6.2.1 地下工程的排水应形成汇集、流径和排出等完整的排水系统。 点击展开条文说明6.2.2 地下工程应根据工程地质、水文地质及周围环境保护要求进行排水设计。
& &6.2.3 地下工程采用渗排水法时应符合下列规定:
& &1 宜用于无自流排水条件、防水要求较高且有抗浮要求的地下工程;
& &2 渗排水层应设置在工程结构底板以下,并应由粗砂过滤层与集水管组成(图6.2.3);
& &3 粗砂过滤层总厚度宜为300mm,如较厚时应分层铺填,过滤层与基坑土层接触处,应采用厚度100~150mm,粒径5~10mm的石子铺填;过滤层顶面与结构底面之间,宜于铺一层卷材或30~50mm厚的1:3水泥砂浆作隔浆层;
& &4 集水管应设置在粗砂过滤层下部,坡度不宜小于1%,且不得有倒坡现象。集水管之间的距离宜为5~10m。渗入集水管的地下水导入集水井后应用泵排走。
& & 点击展开条文说明6.2.4 盲沟排水宜用于地基为弱透水性土层、地下水量不大或排水面积较小,地下水位在建筑底板以下或在丰水期地下水位高于建筑底板的地下工程,也可用于贴壁式衬砌的边墙及结构底部排水。
& &盲沟排水应设计为自流排水形式,当不具备自流排水条件时,应采取机械排水措施。&6.2.5 盲沟排水应符合下列要求:
& &1 宜将基坑开挖时的施工排水明沟与永久盲沟结合。
& &2 盲沟与基础最小距离的设计应根据工程地质情况选定;盲沟设置应符合图6.2.5―1和图6.2.5―2的规定。
& &3 盲沟反滤层的层次和粒径组成应符合表6.2.5的规定。
& &4 渗排水管宜采用无砂混凝土管;
& &5 渗排水管应在转角处和直线段每隔一定距离设置检查井,井底距渗排水管底应留设200~300mm的沉淀部分,井盖应采取密封措施。 点击展开条文说明6.2.6 盲管排水宜用于隧道结构贴壁式衬砌、复合式衬砌结构的排水,排水体系应由环向排水盲管、纵向排水盲管或明沟等组成。 点击展开条文说明6.2.7 环向排水盲沟(管)设置应符合下列规定:
& &1 应沿隧道、坑道的周边固定于围岩或初期支护表面;
& &2 纵向间距宜为5~20m,在水量较大或集中出水点应加密布置;
& &3 应与纵向排水盲管相连;
& &4 盲管与混凝土衬砌接触部位应外包无纺布形成隔浆层。 点击展开条文说明6.2.8 纵向排水盲管设置应符合下列规定:
& &1 纵向盲管应设置在隧道(坑道)两侧边墙下部或底部中间;
& &2 应与环向盲管和导水管相连接;
& &3 管径应根据围岩或初期支护的渗水量确定,但不得小于100mm;
& &4 纵向排水坡度应与隧道或坑道坡度一致。6.2.9 横向导水管宜采用带孔混凝土管或硬质塑料管,其设置应符合下列规定:
& &1 横向导水管应与纵向盲管、排水明沟或中心排水盲沟(管)相连;
& &2 横向导水管的间距宜为5~25m,坡度宜为2%;
& &3 横向导水管的直径应根据排水量大小确定,但内径不得小于50mm。6.2.10 排水明沟的设置应符合下列规定:
& &1 排水明沟的纵向坡度应与隧道或坑道坡度一致,但不得小于0.2%;
& &2 排水明沟应设置盖板和检查井;
& &3 寒冷及严寒地区应采取防冻措施。 点击展开条文说明6.2.11 中心排水盲沟(管)设置应符合下列规定:
& &1 中心排水盲沟(管)宜设置在隧道底板以下,其坡度和埋设深度应符合设计要求。
& &2 隧道底板下与围岩接触的中心盲沟(管)宜采用无砂混凝土或渗水盲管,并应设置反滤层;仰拱以上的中心盲管宜采用混凝土管或硬质塑料管。
& &3 中心排水盲管的直径应根据渗排水量大小确定,但不宜小于250mm。6.2.12 贴壁式衬砌围岩渗水,可通过盲沟(管)、暗沟导入底部排水系统,其排水系统构造应符合图6.2.12的规定。
& & 点击展开条文说明6.2.13 离壁式衬砌的排水应符合下列规定:
& &1 围岩稳定和防潮要求高的工程可设置离壁式衬砌,衬砌与岩壁间的距离,拱顶上部宜为600~800mm,侧墙处不应小于500mm;
& &2 衬砌拱部宜作卷材、塑料防水板、水泥砂浆等防水层;拱肩应设置排水沟,沟底应预埋排水管或设置排水孔,直径宜为50~100mm,间距不宜大于6m;在侧墙和拱肩处应设置检查孔(图6.2.13);
& &3 侧墙外排水沟应做成明沟,其纵向坡度不应小于0.5%。
& & 点击展开条文说明6.2.14 衬套排水应符合下列规定:
& &1 衬套外形应有利于排水,底板宜架空。
& &2 离壁衬套与衬砌或围岩的间距不应小于150mm,在衬套外侧应设置明沟;半离壁衬套应在拱肩处设置排水沟。
& &3 衬套应采用防火、隔热性能好的材料制作,接缝宜采用嵌缝、粘结、焊接等方法密封。
& & 点击展开条文说明
6.3.1 环、纵向盲沟(管)宜采用塑料丝盲沟,其规格、性能应符合国家现行标准《软式透水管》JC 937的有关规定。 点击展开条文说明
6.3.2 中心盲沟(管)宜采用预制无砂混凝土管,强度不应小于3MPa。 点击展开条文说明
6.3.3 塑料排水板的规格和性能应符合国家现行标准《塑料排水板质量检验标准》JTJ/T 257和本规范第4.5节的有关规定。 & &
6.4.1 纵向盲沟铺设前,应将基坑底铲平,并应按设计要求铺设碎砖(石)混凝土层。
点击展开条文说明
6.4.2 集水管应放置在过滤层中间。
点击展开条文说明
6.4.3 盲管应采用塑料(无纺布)带、水泥钉等固定在基层上,固定点拱部间距宜为300~500mm,边墙宜为mm,在不平处应增加固定点。
点击展开条文说明
6.4.4 环向盲管宜整条铺设,需要有接头时,宜采用与盲管相配套的标准接头及标准三通连接。
点击展开条文说明
6.4.5 铺设于贴壁式衬砌、复合式衬砌隧道或坑道中的盲沟(管),在浇灌混凝土前,应采用无纺布包裹。
点击展开条文说明
6.4.6 无砂混凝土管连接时,可采用套接或插接,连接应牢固,不得扭曲变形和错位。
6.4.7 隧道或坑道内的排水明沟及离壁式衬砌夹层内的排水沟断面,应符合设计要求,排水沟表面应平整、光滑。
6.4.8 不同沟、槽、管应连接牢固,必要时可外加无纺布包裹。
7.1 一般规定
7.1.1 注浆方案应根据工程地质及水文地质条件制定,并应符合下列要求:
1 工程开挖前,预计涌水量大的地段、断层破碎带和软弱地层,应采用预注浆;
2 开挖后有大股涌水或大面积渗漏水时,应采用衬砌前围岩注浆;
3 衬砌后渗漏水严重的地段或充填壁后的空隙地段,应进行回填注浆;
4 衬砌后或回填注浆后仍有渗漏水时,宜采用衬砌内注浆或衬砌后围岩注浆。
点击展开条文说明
7.1.2 注浆施工前应搜集下列资料:
1 工程地质纵横剖面图及工程地质、水文地质资料,如围岩孔隙率、渗透系数、节理裂隙发育情况、涌水量、水压和软土地层颗粒级配、土壤标准贯入试验值及其物理力学指标等;
2 工程开挖中工作面的岩性、岩层产状、节理裂隙发育程度及超、欠挖值等;
3 工程衬砌类型、防水等级等;
4 工程渗漏水的地点、位置、渗漏形式、水量大小、水质。水压等。
点击展开条文说明
7.1.3 注浆实施前应符合下列规定:
1 预注浆前先施作的止浆墙(垫),注浆时应达到设计强度;
2 回填注浆应在衬砌混凝土达到设计强度后进行;
3 衬砌后围岩注浆应在回填注浆固结体强度达到70%后进行。
点击展开条文说明
7.1.4 在岩溶发育地区,注浆防水应从探测、方案、机具、工艺等方面做出专项设计。
7.2.1 预注浆钻孔的注浆孔数、布孔方式及钻孔角度等注浆参数的设计,应根据岩层裂隙状态、地下水情况、设备能力、浆液有效扩散半径、钻孔偏斜率和对注浆效果的要求等确定。
7.2. 2 预注浆的段长,应根据工程地质、水文地质条件、钻孔设备及工期要求确定,宜为10~50m,但掘进时应保留止水岩垫(墙)的厚度。注浆孔底距开挖轮廓的边缘,宜为毛洞高度(直径)的0.5~1倍,特殊工程可按计算和试验确定。
点击展开条文说明
7.2.3 衬砌前围岩注浆应符合下列规定:
1 注浆深度宜为3~5m;
2 应在软弱地层或水量较大处布孔;
3 大面积渗漏时,布孔宜密,钻孔宜浅;
4 裂隙渗漏时,布孔宜疏,钻孔宜深;
5 大股涌水时,布孔应在水流上游,且自涌水点四周由远到近布设。
7.2.4 回填注浆孔的孔径,不宜小于40mm;间距宜为5~10m,并应按梅花形排列。
7.2.5 衬砌后围岩注浆钻孔深入围岩不应大于lm,孔径不宜小于40mm,孔距可根据渗漏水情况确定。
7.2.6 岩石地层预注浆或衬砌后围岩注浆的压力,应大于静水压力0.5~1.5N/Pa,回填注浆及衬砌内注浆的压力应小于0.5MPa。
点击展开条文说明
7.2.7 衬砌内注浆钻孔应根据衬砌渗漏水情况布置,孔深宜为衬砌厚度的1/3~2/3,注浆压力宜为0.5~0.8MPa。
点击展开条文说明
7.3.1 注浆材料应符合下列规定:&
1 原料来源广,价格适宜;
2 具有良好的可灌性;
3 凝胶时间可根据需要调节;
4 固化时收缩小,与围岩、混凝土、砂土等有一定的粘结力;
5 固结体具有微膨胀性,强度应满足开挖或堵水要求;
6 稳定性好,耐久性强;
7 具有耐侵蚀性;
8 无毒、低毒、低污染;
9 注浆工艺简单,操作方便、安全。
7.3.2 注浆材料的选用,应根据工程地质条件、水文地质条件、注浆目的、注浆工艺、设备和成本等因素确定,并应符合下列规定:
1 预注浆和衬砌前围岩注浆,宜采用水泥浆液或水泥―水玻璃浆液,必要时可采用化学浆液;
2 衬砌后围岩注浆,宜采用水泥浆液、超细水泥浆液或自流平水泥浆液等;
3 回填注浆宜选用水泥浆液、水泥砂浆或掺有膨润土的水泥浆液;
4 衬砌内注浆宜选用超细水泥浆液、自流平水泥浆液或化学浆液。
点击展开条文说明
7.3.3 水泥类浆液宜选用普通硅酸盐水泥,其他浆液材料应符合有关规定。浆液的配合比,应经现场试验后确定。
7.4.1 注浆孔数量、布置间距、钻孔深度除应符合设计要求外,尚应符合下列规定:
1 注浆孔深小于10m时,孔位最大允许偏差应为100mm,钻孔偏斜率最大允许偏差应为1%;
2 注浆孔深大于10m时,孔位最大允许偏差应为50mm,钻孔偏斜率最大允许偏差应为0.5%
点击展开条文说明
7.4.2 岩石地层或衬砌内注浆前,应将钻孔冲洗干净。
7.4.3 注浆前,应进行测定注浆孔吸水率和地层吸浆速度等参数的压水试验。
7.4.4 回填注浆时,对岩石破碎、渗漏水量较大的地段,宜在衬砌与围岩间采用定量、重复注浆法分段设置隔水墙。
点击展开条文说明
7.4.5 回填注浆、衬砌后围岩注浆施工顺序,应符合下列规定:
1 应沿工程轴线由低到高,由下往上,从少水处到多水处;
2 在多水地段,应先两头,后中间;
3 对竖井应由上往下分段注浆,在本段内应从下往上注浆。
7.4.6 注浆过程中应加强监测,当发生围岩或衬砌变形、堵塞排水系统、窜浆、危及地面建筑物等异常情况时,可采取下列措施:
1 降低注浆压力或采用间歇注浆,直到停止注浆;
2 改变注浆材料或缩短浆液凝胶时间;
3 调整注浆实施方案。
7.4.7 单孔注浆结束的条件,应符合下列规定:
1 预注浆各孔段均应达到设计要求并应稳定10min,且进浆速度应为开始进浆速度的1/4或注浆量达到设计注浆量的80%;
2 衬砌后回填注浆及围岩注浆应达到设计终压;
3 其他各类注浆,应满足设计要求。
点击展开条文说明
7.4.8 预注浆和衬砌后围岩注浆结束前,应在分析资料的基础上,采取钻孔取芯法对注浆效果进行检查,必要时应进行压(抽)水试验。当检查孔的吸水量大于1.0L/min?m时,应进行补充注浆。
点击展开条文说明
7.4.9 注浆结束后,应将注浆孔及检查孔封填密实。
8.1 盾构法隧道
8.1.1 盾构法施工的隧道,宜采用钢筋混凝土管片、复合管片等装配式衬砌或现浇混凝土衬砌。衬砌管片应采用防水混凝土制作。当隧道处于侵蚀性介质的地层时,应采取相应的耐侵蚀混凝土或外涂耐侵蚀的外防水涂层的措施。当处于严重腐蚀地层时,可同时采取耐侵蚀混凝土和外涂耐侵蚀的外防水涂层措施。 点击展开条文说明
8.1.2 不同防水等级盾构隧道衬砌防水措施应符合表8.1.2的要求。
& 点击展开条文说明
8.1.3 钢筋混凝土管片应采用高精度钢模制作,钢模宽度及弧、弦长允许偏差宜为±0.4mm。
& &钢筋混凝土管片制作尺寸的允许偏差应符合下列规定:
& &1 宽度应为±1mm;
& &2 弧、弦长应为±1mm;
& &3 厚度应为+3mm,-1mm
& 点击展开条文说明
&8.1.4 管片防水混凝土的抗渗等级应符合本规范表4.1.4的规定,且不得小于P8。管片应进行混凝土氯离子扩散系数或混凝土渗透系数的检测,并宜进行管片的单块抗渗检漏。
& 点击展开条文说明
&8.1.5 管片应至少设置一道密封垫沟槽。接缝密封垫宜选择具有合理构造形式、良好弹性或遇水膨胀性、耐久性、耐水性的橡胶类材料,其外形应与沟槽相匹配。弹性橡胶密封垫材料、遇水膨胀橡胶密封垫胶料的物理性能应符合表8.1.5-1和表8.1.5-2的规定。
& 点击展开条文说明
&8.1.6 管片接缝密封垫应被完全压入密封垫沟槽内,密封垫沟槽的截面积应大于或等于密封垫的截面积,其关系宜符合下式:
& &A=(1~1.15)A0& & &(8.1.6)
& &式中 A――密封垫沟槽截面积
& &A0――密封垫截面积。
& &管片接缝密封垫应满足在计算的接缝最大张开量和估算的错位量下、埋深水头的2―3倍水压下不渗漏的技术要求;重要工程中选用的接缝密封垫,应进行一字缝或十字缝水密性的试验检测。 点击展开条文说明
& &8.1.7 螺孔防水应符合下列规定:
& &1 管片肋腔的螺孔口应设置锥形倒角的螺孔密封圈沟槽;
& &2 螺孔密封圈的外形应与沟槽相匹配,并应有利于压密止水或膨胀止水。在满足止水的要求下,螺孔密封圈的断面宜小。
& &螺孔密封圈应为合成橡胶或遇水膨胀橡胶制品,其技术指标要求应符合本规范表8.1.5―1和表8.1. 5―2的规定。 点击展开条文说明
& &8.1.8 嵌缝防水应符合下列规定:
& &1 在管片内侧环纵向边沿设置嵌缝槽,其深宽比不应小于2.5,槽深宜为25~55mm,单面槽宽宜为5~10mm;嵌缝槽断面构造形状应符合图8.1.8的规定。
& &2 嵌缝材料应有良好的不透水性、潮湿基面粘结性、耐久性、弹性和抗下坠性。
& &3 应根据隧道使用功能和本规范表8.1.2中的防水等级要求,确定嵌缝作业区的范围与嵌填嵌缝槽的部位,并采取嵌缝堵水或引排水措施。
& &4 嵌缝防水施工应在盾构千斤顶顶力影响范围外进行。同时,应根据盾构施工方法、隧道的稳定性确定嵌缝作业开始的时间。
& &5 嵌缝作业应在接缝堵漏和无明显渗水后进行,嵌缝槽表面混凝土如有缺损,应采用聚合物水泥砂浆或特种水泥修补,强度应达到或超过混凝土本体的强度。嵌缝材料嵌填时,应先刷涂基层处理剂,嵌填应密实、平整。
& & 点击展开条文说明
& &8.1.9 复合式衬砌的内层衬砌混凝土浇筑前,应将外层管片的渗漏水引排或封堵。采用塑料防水板等夹层防水层的复合式衬砌,应根据隧道排水情况选用相应的缓冲层和防水板材料,并应按本规范第4.5和6.4节的有关规定执行。 点击展开条文说明
& &8.1.10 管片外防水涂料宜采用环氧或改性环氧涂料等封闭型材料、水泥基渗透结晶型或硅氧烷类等渗透自愈型材料,并应符合下列规定:
& &1 耐化学腐蚀性、抗微生物侵蚀性、耐水性、耐磨性应良好,且应无毒或低毒;
& &2 在管片外弧面混凝土裂缝宽度达到0.3mm时,应仍能在最大埋深处水压下不渗漏;
& &3 应具有防杂散电流的功能,体积电阻率应高。 点击展开条文说明
& &8.1.11 竖井与隧道结合处,可用刚性接头,但接缝宜采用柔性材料密封处理,并宜加固竖井洞圈周围土体。在软土地层距竖井结合处一定范围内的衬砌段,宜增设变形缝。变形缝环面应贴设垫片,同时应采用适应变形量大的弹性密封垫。 点击展开条文说明
& &8.1.12 盾构隧道的连接通道及其与隧道接缝的防水应符合下列规定:
& &1 采用双层衬砌的连接通道,内衬应采用防水混凝土。衬砌支护与内衬间宜设塑料防水板与土工织物组成的夹层防水层,并宜配以分区注浆系统加强防水。
& &2 当采用内防水层时,内防水层宜为聚合物水泥砂浆等抗裂防渗材料。
& &3 连接通道与盾构隧道接头应选用缓膨胀型遇水膨胀类止水条(胶)、预留注浆管以及接头密封材料。 & & 点击展开条文说明
8.2.1 沉井主体应采用防水混凝土浇筑,分段制作时,施工缝的防水措施应根据其防水等级按本规范表3.3.1―1选用。
点击展开条文说明
8.2.2 沉井施工缝的施工应符合本规范第4.1.25条的规定。固定模板的螺栓穿过混凝土井壁时,螺栓部位的防水处理应符合本规范第4.1.28条的规定。
8.2.3 沉井的干封底应符合下列规定:
1 地下水位应降至底板底高程500mm以下,降水作业应在底板混凝土达到设计强度,且沉井内部结构完成并满足抗浮要求后,方可停止;
2 封底前井壁与底板连接部位应凿毛或涂刷界面处理剂,并应清洗干净;&
3 待垫层混凝土达到50%设计强度后,浇筑混凝土底板,应一次浇筑,并应分格连续对称进行;
4 降水用的集水井应采用微膨胀混凝土填筑密实。
8.2.4 沉井水下封底应符合下列规定:
1 水下封底宜采用水下不分散混凝土,其坍落度宜为200±20mm;
2 封底混凝土应在沉井全部底面积上连续均匀浇筑,浇筑时导管插入混凝土深度不宜小于1.5m;
3 封底混凝土应达到设计强度后,方可从井内抽水,并应检查封底质量,对渗漏水部位应进行堵漏处理;
4 防水混凝土底板应连续浇筑,不得留设施工缝,底板与井壁接缝处的防水措施应按本规范表3.3.1―1选用,施工要求应符合本规范第4.1.25条的规定。
8.2.5 当沉井与位于不透水层内的地下工程连接时,应先封住井壁外侧含水层的渗水通道。
8.3 地下连续墙
8.3.1 地下连续墙应根据工程要求和施工条件划分单元槽段,宜减少槽段数量。墙体幅间接缝应避开拐角部位。
& &8.3.2 地下连续墙用作主体结构时,应符合下列规定:
& &1 单层地下连续墙不应直接用于防水等级为一级的地下工程墙体。单墙用于地下工程墙体时,应使用高分子聚合物泥浆护壁材料。
& &2 墙的厚度宜大于600mm。&
& &3 应根据地质条件选择护壁泥浆及配合比,遇有地下水含盐或受化学污染时,泥浆配合比应进行调整。
& &4 单元槽段整修后墙面平整度的允许偏差不宜大于50mm。
& &5 浇筑混凝土前应清槽、置换泥浆和清除沉渣,沉渣厚度不应大于100mm