西门子V20故障输出与报警输出故障报警700037如何解决

全国服务热线
新闻动态&&&News
最新资讯&&&New
搜索&&&Search
你的位置: >
设备是正常运行中用的西门子PLC故障报警SF灯亮以及解决办法
&&&&&&&  
&&&&& 西门子PLC SF灯亮是一个很麻烦的问题,现在只讨论怎么排除故障找出具体坏的模块。
  www.cztzjd.com 常州同智机电专业提供西门子PLC维修,变频器,伺服维修
  设备故障上门检测服务。 技术支持: (微信) QQ:
  欢迎加好友探讨技术问题,欢迎同行朋友指出不足指出相互探讨。
&&&&&& 一 首先我们要了解西门子灯亮的含义
  状态指示器 SF(红色):硬件故障或软件错误
  (LED) BATF (红色):电池不足或不存在
  DC5V (绿色) :内部 5 V DC 电压指示正常
  FORCE (黄色) :指示至少有一个输入或输出被强制
  RUN (绿色):当CPU启动时闪烁,在运行模式下常亮
  STOP (黄色):在停止模式下常亮;
  有存储器复位请求时慢速闪烁;
  正在执行存储器复位时快速闪烁 存储器卡插入需要存储器复位时慢速闪烁;
  BF (红色) :总线出错(只适用于带DP口的CPU)
  二 在线查看诊断消息可判断故障的原因
  SF灯亮可能的原因:
  1)、模板与机架没有安装牢固。
  2)、前连接器与模板没有安装牢固。
  3)、电源未正确接入或者松动。
  4)、STEP7中的硬件组态设置不正确。
  5)、远程站地址与实际不符。
  6)、程序中设置定时或者超出实际范围等错误。
  三 因为设备是在正常运转中灯亮,软件故障问题可能性很小(上述4 5 6问题)
  把安装问题解决之后和电源问题解决之后还是不能解决灯亮
  如果能够和PLC进行通讯具体情况还得看诊断消息后才 那就可以通过查看PLC信息选项来查看故障信息
  进一步判断哪个一个具体模块出现故障,还是现场短路导致PLC故障报警。
  ;如果不能通讯,那就只能返修了找错模块故障之后也送修即可解决问题。
&&&&& 常州同智机电专业PLC维修,变频器维修,伺服电机维修 现场设备检修服务 & (微信)QQ:
上一篇:没有啦下一篇:||||||||||
||||||||||
查看: 42251|回复: 7
西门子冼衣机故障代码
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
西门子适用所有机型代码: 显示钥匙标志 故障现象:开机按任何按键无反应。故障原因:传感器故障、门锁故障、程序故障 E17故障代码:故障现象:开机按开始按键不进水。故障原因:进水阀烧毁、进水电源不通电、进水阀线圈短路。 F01显示代码:故障现象:为机门未关好分析。故障原因:反复开关机门,故障依旧,打开洗衣机外壳,将洗衣机门开关上插线拔下,短接在一起,启动洗衣机,故障代码消失,说明门开关有故障。 A:01故障代码在机门未关闭的情况下,滚筒内水位高于安全开门水位(水可能会从机门内溢出)或者流筒内温度过高,如在暂停状态下下,A:01会和OPEN交替显示。请关闭机门。 A:02故障机门由于滚筒内水位,温度等原因锁住,不能打开;如在暂停状态下,A:02会和PAUS交替显示。如需打开机门,等温度降低或者排水,例如选“单脱水”程序。 A:03代码由于门锁过热自我保护,无法自锁∕解锁,请等待片刻后再试;或都关闭机器电源,等5秒钟后重新接通后再试。闪烁:没有打开水龙头或者停水。 E:18故障代码 故障现象:洗衣机开机不工作 故障原因:内排水泵故障少量异物堵住排水泵,更换或者清洁排水泵。 F:34 故障现象:一直在洗涤,不排水,程序不往下进行。故障原因:排水泵损坏、排水管堵塞、排水电源不通电。 E: 16 故障现象:开机无反应,过2分钟显示。故障原因:门锁内加热电阻烧毁、门锁电源不通电、没没关好。 o-LL故障现象:打开电源就报警3声,调节其他程序无反应。故障原因:洗涤灯闪烁、程序锁死、按暂停按键、按时间按键。 E63故障代码 故障现象:开机无反应,显示屏某个标志在跳动。故障原因:程序锁死、电脑板cpu烧毁。 E67故障代码 故障现象:门打不开,关洗衣机门无反应。故障原因:程序混乱、门锁烧毁。 全显示√符号 故障现象:开机无时间显示就显示√。故障原因:电脑板烧毁。 E04故障代码 故障现象:在洗涤过后,桶里有水,不甩干。故障原因:排水泵不故障、排水泵电源不通电、排水线圈烧毁。 西门子洗衣机全自动洗衣机故障代码: F1:西门子洗衣机水位传感器接触不良 E1:西门子洗衣机排水超时,检查排水管是否被堵 E2:西门子洗衣机上盖没有盖好 E3:西门子洗衣机脱水不平衡,把衣服重新抖散开来再脱水 E4:西门子洗衣机进水超时,检查水压,进水阀是否脏堵 E5:西门子洗衣机水温超过50度 E6:西门子洗衣机是否使用了高泡洗衣粉 西门子滚筒洗衣机故障代码: L1 西门子滚筒洗衣机手动选择衣量代码 LA 西门子滚筒洗衣机手动衣量选择代码, ASAFE ON 西门子滚筒洗衣机启动键盘锁功能 SFE OFF 取消西门子滚筒洗衣机键盘锁功能 END 表示西门子滚筒洗衣机程序结束 E1 西门子滚筒洗衣机门锁异常 重新关好机门,检查机门 E2 西门子滚筒洗衣机排水故障 清理过滤器检查排水泵 E2 西门子滚筒洗衣机进水超时水阀没有打开或水压过低 E3 西门子滚筒洗衣机温度传感器故障 E3 西门子滚筒洗衣机排水超时报警&&排水不畅检查排水泵或排水管 E4 西门子滚筒洗衣机加热故障&&请加查加热管线路是否接触不良或联系检修 E4 西门子滚筒洗衣机8分钟为达到水位 水龙头未打开、水压过低、虹吸。按启动键继续运行 E5 西门子滚筒洗衣机给(进)水异常&&水压过低,或停水。 E6 西门子滚筒洗衣机烘干加热管异常 E7 西门子滚筒洗衣机温度传感器异常保护 E8 西门子滚筒洗衣机超水位保护(进排水故障) E9 西门子滚筒洗衣机烘干温度传感器故障 E10 西门子滚筒洗衣机水位传感器故障 E11 西门子滚筒洗衣机称重传感器故障 E12 西门子滚筒洗衣机烘干水位异常 E13 西门子滚筒洗衣机启动后机门异常 洗衣机启动后机门没有关好 E14 西门子滚筒洗衣机甩干分布不平衡 请将筒内衣物抖散 NAL—E 西门子滚筒洗衣机选择烘干程序后筒内衣物过多请筒内衣物适当取出部分 E2EE 西门子滚筒洗衣机存储芯片故障 联系检修 E11 西门子滚筒洗衣机给水异常 1、进水5分钟后没有达到复位水位。 2、8分钟内没有达到设定水位。 3、在补充进水6分钟内没有达到设定水位。 E12 西门子滚筒洗衣机排水异常&&排水时8分钟水位没有达到复位以下。2 E13 西门子滚筒洗衣机给水异常&&水位超过警戒水位 E31 西门子滚筒洗衣机电机自我保护&&电机运行时测速电机反馈信号8秒不变 EA3 西门子滚筒洗衣机干燥时水位异常 烘干时超过烘干设定水位5 q8 Z3 EC2 西门子滚筒洗衣机水温传感器异常 水温传感器开路或短路 EC1 西门子滚筒洗衣机加热管异常 加热10分钟内水温无变化 EC3 西门子滚筒洗衣机水位传感器异常 水位传感器开路或短路 EC4 西门子滚筒洗衣机出风口温度异常&&烘干30分钟内5分钟没有变化; EC5 西门子滚筒洗衣机烘干温度传感器异常&&烘干温度传感器开路或短路 U01 西门子滚筒洗衣机门锁解除异常 4次解除门锁仍未解除 U02 西门子滚筒洗衣机门锁异常 4次进行门锁后仍未锁住 U03 西门子滚筒洗衣机脱水异常 最后脱水时,不平衡判定为1200克以上 E22 西门子滚筒洗衣机断电记忆失效 储存错误 FEA3 洗衣机不运转、阳光丽人西门子滚筒洗衣机系列、检查排水管位置 EC5 干燥时间过长、阳光丽人系列、衣物过多,甩干时间过短,水龙头未打开。 DEE1 操作结束后出现该故障代码、阳光丽人系列、洗涤剂过量, L4 dH 该洗衣机盖无法打开、1是否使用热水过程中运行中将洗衣机暂停。2烘干过程中将洗衣机暂停 PU2 洗衣机不运转、滚筒门是否已经关闭 QU3 洗衣机不脱水、脱水时处理的衣物较大较重,衣物缠绕,洗衣机倾斜,分布不均 U4 洗衣机不运转、机门是否打开 U5 洗衣机不运转、洗衣机中间的盖未完全盖好 HUD 操作结束后出现该故障代码、是否设置了程序将残留水排出。 UL 洗衣机盖无法打开、是否设置童锁功能
阅读权限60
在线时间 小时
非常好!赞一个!!
阅读权限50
在线时间 小时
谢谢分享,学习了
阅读权限55
在线时间 小时
论坛有位朋友&&碰到问题了& &不知道他看到没有
阅读权限35
在线时间 小时
好资料谢谢
阅读权限30
在线时间 小时
西门子xqg52-176,开机按启动键洗涤与漂洗灯同时闪烁,不能进水也不能脱水,是哪里问题呀?
在线时间 小时
罗哥家电,请加我QQ .向你请教下蚯蚓机维修
在线时间 小时
西门子xqg52-176,开机按启动键洗涤与漂洗灯同时闪烁,不能进水也不能脱水,是哪里问题呀?
罗哥家电,请加我QQ .向你请教下蚯蚓机维修
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有&下次自动登录
绑定第三方账号登录 &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
立即签到已签到已签到0天
累计可抽西币次数:0次抽奖机会抽西币奖
累计可抽大奖次数:0次抽奖机会抽终极大奖
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。
售前文档售后文档
热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
咱工程师的故事&
取证训练营
行业或应用分类
服务合作伙伴专区
&回复:Siemens 840D 700037 报警!求解决方法!
楼主&&&& 11:38:21
主题:回复:Siemens 840D 700037 报警!求解决方法!
欢迎您来到技术论坛
在这里,可以将您的话题分享给大家。“发帖”即可与全国各地的自动化技术工程师进行最直接的交流、分享与学习。
看到您感兴趣的帖子,记得“回复”您的观点哦。
一个主题每人多次发言,适合过程的探讨与分享。
这里有西门子工控产品的探讨精华,有宝贵的经验分享。
点击精华帖列表,一览无余!
当您在项目中遇到疑难问题,
记得来这里获得众多资深用户的帮助与指导。
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
840D调试维修培训.doc 30页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
840D调试维修培训
你可能关注的文档:
··········
··········
一、SINUMERIK 840D 硬件概述
SINUMERIK 840D是由数控及驱动单元,PCU及OP0xx,PLC的I/O模块三部分组成。
数控及驱动单元
在集成系统时,将SIMODRIVE 611D驱动和数控单元并排放在一起,并用设备总线互相连接,如图1所示:
SINUMERIK 840D 配置的驱动一般都采用SIMODRIVE 611D。它包括两部分即:电源模块和驱动模块。电源模块主要为数控单元和驱动装置提供控制和动力电源,产生DC600伏母线电压,同时监测电源和模块状态。
图1611D 数控和驱动单元
SINUMERIK 840D的数控单元被称作NCU单元。数控单元集成 SINUMERIK 840D数控CPU和SIMATIC PLC CPU芯片,包括相应的数控软件和PLC控制软件,并且带有MPI或P接口,手轮及测量接口,PCMCIA卡插槽等。数控单元很薄,所有的驱动模块均排列在其右侧。
数控单元及接口布置如图2所示:
图2数控单元 NCU(Numerical Control unit)模块
PCU及OP0xx
PCU及OP0xx包括:操作面板单元OP(Operation panel),PCU20/50/70,机床控制面板MCP(Machine Control Panel)三部分,如图3所示:
操作面板单元OP和PCU 建立起SINUMERIK 840D 与操作者之间的交互界面。操作面板单元OP一般包括10/12/15”TFT显示屏和NC键盘各一个。
PCU 实际上就是一台计算机。它有自己独立的CPU,还可以带硬盘、软驱。操作面板单元OP是这台计算机的显示器,而西门子PCU 的控制软件也在这台计算机中。目前有三种PCU 模块——PCU20,PCU50,PCU70,PCU的软件被称作HMI。
图3操作面板单元OP(Operation panel)
机床控制面板MCPPCU模块PLC的I/O模块
PLC 的I/O模块包括:电源模块(PS),接口模块(IM)和输入/输出模块(SM)。它们并排安装在一根导轨上。SINUMERIK 840D系统的PLC使用的是西门子SIMATIC S7-300的软件及模块,在同一条导轨上从左到右依次为电源模块,接口模块及信号模块。PLC模块布置图如图4所示:
图4PLC模块布置图
机床上电前的检查
机床到达用户现场,在上电前请仔细检查如下各项:
检查运输过程中可能造成的接线松动
◆电柜内部所有电器元件的连线是否紧固◆电源模块、驱动模块、数控系统之间的控制总线、驱动总线是否连接好。
◆直流母排是否紧固。
◆机床接线盒内接线是否紧固。
◆电柜内部屏蔽接线是否紧固。
插好PC卡。
电柜与接线盒之间的接插件接插正确,并接插到位。
普通三相电机测量相间电阻均衡,三相均应不对地,电机地线应可靠接地。
主轴电机动力电缆相序接线正确,地线、屏蔽线应可靠接地。
各伺服轴及主轴电机编码器电缆、外装编码器电缆、动力电缆接插到位,接插正确。
为防止PCU的硬盘损坏,机床在拆车出厂前已将硬盘拨到非操作模式,在用户处PCU 上电前要将硬盘拨到可操作 (“OPERATING”) 位置,注意一定要拨到位。
检查间歇润滑装置和主轴齿轮箱润滑是否按要求加注润滑油;液压站是否按要求加注液压油;检查冷却装置是否加入规定的冷却液,有气压要求的检查空气压力是否已达到要求。
检查电气控制柜接地汇流排是否已和车间地线可靠连接。
操作步骤如下:
进入“诊断PLC状态输入位,按输入键确认操作数区域操作步骤如下:
进入“诊断PLC状态输入位,按输入键确认编辑(垂直键)
在操作数区域相应位置输入要修改的值(0或1)按键接收(垂直键)
进入“诊断PLC状态输入位,按输入键确认操作数区域 螺距误差补偿和反向间隙补偿
机床在出厂前已经进行过丝杠螺距误差补偿和反向间隙误差补偿,在用户处进行丝杠螺距误差补偿和反向间隙误差补偿时需按照如下步骤进行操作(以X轴为例):
补偿值清零:
设X轴的轴参数:32700 $MA_ENC_COMP_ENABLE[1,AX1]=0 X轴的补偿值无效。
进入“程序”中,选择“工件”
打开文件夹EEC下补偿文件,AX1_EEC.INI在相应位置填入新补偿值。
按下“保存文件”键
按下“关闭编辑器”键将补偿程序保存
将补偿文件激活、装载
按“选择”垂直键,选中“AX1_EEC”程序使之成为当前程序
在自动方式下运行该程序即可将补偿值写入数控系统
设X轴的轴参数32700 $MA_ENC_COMP_ENABLE[1,AX1]=1 补偿值有效,X轴的反向间隙误差补偿值填写于32450 $MA_BACKLASH[1,AX1]中。
执行NCK Reset。
轴重新返回参考点后,新补偿值生
正在加载中,请稍后...西门子s120故障与报警_中华文本库
S120故障和报警代码_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。故障和报警列表 F01000 内部软件错误 F01001 浮点例外 F01002 内部软件错误 F01003 访问存储器时出现...
(取反) 位 12:电机抱闸打开 =r0899.12 位 13:电机超温报警 =r2135.14(...西门子S120参数表 721页 2下载券
S120常见故障处理 29页 1下载券
03 S120...
STARTER调试软件的使用,应用于西门子S120变频器的调试。S120 基本调试流程 1. ...可使用周期性通讯将故障代码 r2131,报警代码 r2132 发送给 PLC。 ...
西门子 S120 STARTER软件简易使用手册_能源/化工_工程科技_专业资料。www.plc...下载 利用控制面板调试驱动装置 状态信息及报警故障的监控 动态参数的跟踪记录(...
s120使用心得_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。S120 调试常见问题汇总项目配置...然后进行电机配置, 由于是伺服控制, 并选用西门子自己的电机, 故选择带 DRIVE-...
SINAMICS_S120入门手册 - SINAMICS S120 入门手册 2008/10 版 西门子(中国)有限公司 自动化与驱动集团 运动控制部 目 1 1.1 1.2 1.3 2 ...
西门子S120参数表_专业资料。西门子S120参数表 前言 参数列表说明 SINAMICS 参数 ...模块在循环运行状态下 模块不在循环运行状态下 警告 故障 初始化 模块禁用 等待...
西门子S120驱动系统介绍_信息与通信_工程科技_专业资料。DHI·DCW DHI·DCW ...故障诊断 ? 程序的下装和上载 Sinamics S120 创建项目方式 DHI·DCW 一、离线...
S120单传培训 第6章 西门子S120变频器应用2_信息与通信_工程科技_专业资料。...无报警和无故障。 (第10位第15位的默认值是1,一般不用更改。除非有需要。 ...
西门子SINAMICS S120 介绍与使用_电子/电路_工程科技_专业资料。西门子 ...显示运行状态、参数、警告和故障 2、面板各个按键的功能:按键1:开。接通驱动,...

我要回帖

更多关于 西门子软启动器说明书 的文章

 

随机推荐