操作中发生闸刀推上去,一带负荷就跳拉、合闸刀时如何处理?

什么是带负荷合闸_百度知道
什么是带负荷合闸
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:49
获赞数:210
“闸”有多种,合闸操作瞬间断口会起弧,若负荷电流大于该“闸”的承受电弧的范围,操作规定会要求先空载合闸,再逐个启动用电设备。如果违反了这个规定,会对闸造成损害,就叫“带负荷合闸”,描述的是一种违章行为。如果该“闸”满足带负载电流合闸的要求,那么“带负荷合闸”是指一个正常的操作步骤。
<span class="wgt-replyer-all-uname
" data-href="https://zhidao.baidu.com/usercenter?uid=21a05e27557
<span class="wgt-replyer-all-card-name3 wgt-replyer-all-card-names" data-href="https://zhidao.baidu.com/usercenter?uid=21a05e27557
采纳数:806
获赞数:3836
负荷处在热备用(如变压器初级带电,但次级未送电,处于空载运行状态)或冷备用(如电动机的刀闸已处在合闸状态,只要电源来电它就会运转)状态,只要电源开关合闸,开关后面的负荷都会即时运行。带负荷合闸 时的电流较大,对开关是有一定要求的。
我爱好中医
我爱好中医
擅长:暂未定制
简单的说就是带着灯泡、电动机等开关后面的东西合闸。
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。配电设备中SM6和RM6各是什么?有什么区别?_百度知道
配电设备中SM6和RM6各是什么?有什么区别?
筱果°A1B05554
筱果°A1B05554
采纳数:60
获赞数:110
擅长:暂未定制
RM6环网柜开关柜是一种电设备,外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等,有的还设有为保主要设备的低周减载.高压开关柜的五防1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10KV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。环网柜除了向本配电所供电外,其高压母线还要通过环形供电网的穿越电流(即经本配电所母线向相邻配电所供电的电流),因此环网柜的高压母线截面要根据本配电所的负荷电流于环网穿越电流之和选择,以保证运行中高压母线不过负荷运行。目前环形柜产品种类很多,如HK-10、MKH-10、8DH-10、XGN-15和SM6系列。环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。环网柜一般分为空气绝缘和SF6绝缘两种,用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。柜体中,配空气绝缘的负荷开关主要有产气式、压气式、真空式,配SF6绝缘的负荷开关为SF6式,由于SF6气体封闭在壳体内,它形成的隔断断口不可见。环网柜中的负荷开关,一般要求三工位,即切断负荷,隔离电路、可行靠接地。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。变电站两措计划
来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
一、反人身事故措施计划
编制单位:
反措内容及目的
安全管理和培训
认真学习国家、公司关于安全工作的指示精神、安全生产奖惩办法及《安全生产法》。
认真学习《电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》、《电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准(试行)》、《安全风险控制手册》及有关加强人身安全的规定,并要认真贯彻执行。同时认真贯彻公司2018年工作安排及奋斗目标。
坚持周五安全活动,检查回顾一周来的安全情况,并提出相应的、切实可行的安全措施,及时学习上级文件、事故通报,并组织集中学习讨论。
做好本站的月安全分析,并做好记录。
修订和学习、熟练掌握现场运行规程。
加强全站人员培训工作。
开好班前会和班后会,结合工作任务做好事故预想,布置安全措施,讲解安全注意事项,完工后总结工作中存在问题,制定防范措施。
不定期开展有针对性的进行现场考问、反事故演习、技术问答、事故预想等活动,激发员工学习的积极性。
加强安全工器具的管理
安全工器具要按期试验,不合格报公司安监部收回,重新配备。坚决不准使用不合格的安全工器具。
春、秋安全检修前对所有登杆脚扣、腰绳做负重试验,并做好记录,不合格的应立即更换。
严格遵守安全工器具管理制度,安全工器具应放在专用工具柜专人妥善保管,摆放整齐,帐、卡、物、试验单齐全,对号入座。
防止人身触电及摔跌事故
设备停电检修,必须使用工作票,工作监护人要认真监护,技安员要按月检查统计汇总两票合格率。
每季开展“反事故演习”,每月开展标准化作业演练。
严肃值班纪律,严禁变电单人值班,做好运行记录。
线路开关跳闸后,自动重合闸开关不成功时,严禁再供,应组织人员巡视线路,待原因查清后再供。
学习事故案例,认真吸取事故教训,严禁违章作业。
防止火灾事故
制定切实可行的防火预案。
冬季取暖严禁使用电炉子,且严格做到人离开时必须关掉所有发热电器设备。
配备符合要求的足量消防设备。
每月检查消防工器具的完好,如有损坏、失效、过期及时上报进行更换。
二、反设备事故措施计划
编制单位:
反措内容及目的
防误操作事故
坚持执行第二监护制度。加强万用钥匙的管理,建立完善的管理使用制度,确定保管专人负责。
填写两票必须使用双重编号,熟悉设备名称及编号,熟练使用双重编号,使操作更准确。
严格执行工作票、操作票制度,严禁无票工作、无票操作、无监护工作,学习电业安全工作规程、调度规程及调度术语。
操作中要做到“一下令、二复诵、三执行”。
继续完善、维护好防误操作装置,使五防设施满足实际要求,并每月定期检查五防设施的完好。
严禁约时停送电。
防小动物引起事故
制定防小动物事故措施、设专责人,每周检查一次并做好记录。
严禁将食物带入控制室。经常检查进、出门有无孔洞及通往室内电缆孔洞 是否完全堵塞。
以堵为主,配置足够数量的驱鼠器。清除设备区杂物、杂草,消灭小动物栖身之所。
防直流系统事故
蓄电池由专人负责,每值要检查电压、电流,防止过充和欠充。检查保险丝是否完好及二次有无接地。
做好蓄电池的防火、低温保温措施。
蓄电池维护要及时清扫杂物、测温并做好详细记录。
每月对蓄电池进行一次清扫。
防早停、晚供电
变电站调管设备按停电计划进行,严禁无计划性停电。认真做好交接班记录。
值班员批准工作票时应留够操作时间,并提前写好操作票。
防过电压事故
按时进行避雷器试验,定期检查避雷器及接地引下线的完好情况。
做好防雷观测、记录工作,对接地电阻测量不合格的,要及时更换或处理。
停电检修时应检查CT二次回路是否完好,并紧固螺丝。
坚持夜巡并注意分析仪表数据,防止CT二次接触不良,造成CT二次开路。
开关反事故措施
坚持标准、认真作好开关检修后的验收工作。
加强对操作机构的检查维修、维护工作,传动部分定期加油,箱门关闭严密。应有防潮、防水、防小动物设施。
检修后必须进行传动试验、合闸接触器应分合灵活、跳闸铁芯无卡涩现象,首次投运后要待负荷正常无异后再离开。
分、合闸时要检查分、合闸位置指示的正确性,防止烧坏跳、合闸线圈,防止开关未拉开而导致带负荷拉刀闸。
加强对开关的检查、巡视工作。缺油的应及时加油。准确的统计并上报每台开关跳合闸次数、事故跳闸次数。
检修中要严格按照规程要求执行。
变压器反事故措施
认真做好变压器检修后的验收工作,试验结果若有异常及时反映。
认真巡视,注意变压器的温度、声音、负荷、油位变化是否正常。
瓦斯继电器是否存气,有气时及时放气并做出记录,加强监视及时上报处理。
对变压器的超负荷运行。要严格按照“现场运行规程”规定执行。定期检查有载调压开关运行情况。
互感器反事故措施
新安装和大修后互感器的投运前,应做好检查和试验。
互感器在投运前应注意检查各部位接地是否牢固可靠,安装用构架则应有两处与接地网可靠连接。
应及时处理或更换已确认存在严重缺陷的互感器;对介质损耗因数上升或怀疑存在缺陷的互感器,应缩短试验周期,进行跟踪检查和分析,以查明原因。
运行中互感器的膨胀器异常,表明内部故障,应立即退出运行。当电压互感器二次电压异常变化时,应迅速查明原因,并及时处理。安装好的电流互感器若未带电运行,超过6个月以上时间,在投运时应按预防性试验规程要求重新试验。
积极开展互感器红外测温等带电监测工作,及时发现运行中互感器的缺陷,以减少事故发生。
根据电网发展情况,应在实际运行的电流比条件下,验算电流互感器动热稳定电流和额定连续热电流是否满足要求,若短路电流超过电流互感器铭牌规定值,应及时变换电流互感器。
防止继电保护事故
加强继电保护工作人员专业技能和职业素质的培训。
严格执行各项安全措施,防止继电保护“三误”事故的发生。
充分发挥继电保护效能,提高电网安全稳定运行水平,防止由于保护拒动、误动引起系统稳定破坏和大面积停电事故的发生。
保证继电保护操作电源的可靠性,防止出现二次寄生回路,提高继电保护装置抗干能力。
防止洪水危害
雨季时期应经常检查排水通道的畅通。大雨、洪水过后要仔细检查站内积水情况及排水设施有无损坏,有损坏者应设法及时修理、恢复。
防意外伤害
凡进入变电站设备区人员必须戴安全帽。
防止高空摔跌和 砸伤
登高作业就设专人监护,监护人应忠于职守,不得以任何理由随意离开监护岗位。
登高作业应穿绝缘鞋,上下传递物件应用绳子传递并系紧,严禁抛掷。
登高工作对用于登高的工具如踩板、脚扣、腰绳等使用前应仔细检查,禁止使用超期未试验或使用期不清楚的工具。工作现场人员必须戴安全帽并系扣牢靠。
登高作业一定要有切实可行的防踏空摔跌的可靠措施。
登高所用的梯架应卡好、绑实,防止滑脱、摔跌。从梯子上下时应有人扶稳梯子。
值班人员值班期间不得穿高跟鞋、拖鞋、裙子、短裤、短袖衣服等。
防止触电事故
认真学习“安全工作规程”,并严格执行。
严禁在一侧带电的隔离开关上工作。
严禁在无安全措施的设备上进行工作。
严禁巡视设备时进行与巡视无关的工作。
禁止使用皮尺、钢卷尺等在带电设备上进行测量工作。
设备检修,必须断开刀闸及设备操作能源。
安全工器具应按规定配备齐全,并坚持定期试验。
设备区内搬运长物(如梯子),必须放倒后再搬运。
在二次回路上工作,必须穿长袖衣服,不准带手表及其他金属物件。
防污闪措施
坚持“逢停必扫”原则,抓紧每次停电机会,重点对落污严重设备进行清扫。
春、秋季组织进行全站全面清扫。
每周进行一次夜间熄灯巡视。
防止接地网事故
接地装置引下线的导通检测应用电流大于5A的仪器每年测试一次,确保接地良好。
每年必须测试接地网、接地装置的接地电阻。
运行10年的接地网,应开挖检查接地网的腐蚀情况。以后每3-5年开挖一次。
每月对接地网与设备连接点、引线的接触情况进行检查。
定期对脱落掉漆的接地斑马线补漆。
二次回路反措
每月对二次设备进行一次清扫,减少灰尘所积聚的静电对电子元件的破坏。防止在潮湿的运行环境下,因灰尘积聚二造成绝缘降低,使继电保护装置误动作。
每月检查全站二次设备、机构箱、端子箱孔洞封堵情况,防止鼠害造成短路接地。
每天检测蓄电池电压,每月进行一次全测工作,并对蓄电池进行维护保养,发现落后电池及时汇报处理,保证直流系统的安全运行。
二次回路的熔断器,应根据要求更换,不得任意加大。
各继电保护装置的整定值,未履行定值单审批手续,不得自行更改,更不准随意切除保护装置。
电压互感器的二次侧必须有一端接地,并装设熔断器或空开。电流互感器二次侧不得装设熔断器,应使二次绕组和铁芯可靠地接地,二次侧绝对不允许开路。
安全技术劳动保护措施计划
编制单位:
工器具建帐、卡并设专人管理,按周期试验,并妥善保管,使用前应做细致检查,发现问题严禁使用。使用前应进行外观检查。
(1)、不得超过试验合格有效期限;
(2)、使用电压与设备运行电压相符;
(3)、当对安全用具的可靠性怀疑时,应认真检查或做必要试验;
(4)、安全工具每次试验后,应由试验单位出具试验卡,做到物卡相符。
绝缘工具应编号放置,专人保管,定期烘干,严格按照规程规定做耐压试验,不合格者应立即报废、销毁,不得将不合格的降级使用。
登杆使用的脚扣、腰绳、小绳、副绳等应按规定做负重试验,工作前应详细检查,发现问题立即停止使用。
电气操作应由两人进行,严格执行操作票,并应做好绝缘防护,严格执行监护制度。
工作应有两人以上方可进行,严格执行工作票,做好工作监护。
夜间工作要有良好的照明,雨天工作应有防雨措施,否则不允许工作。雷雨、5级风以上天气禁止工作。
工作人员应戴好安全帽,登杆工作应系好腰绳,停电工作应严格遵守停、送电程序,并做好监护工作等。
工作期间禁止喝酒。
易燃、易爆物品应放置得当,严加管理,要有专职管理人员。
消防器材应定期进行检查,按要求更换。不得随意作其他用途,设专人管理。
参加工作人员在工作期间不得打闹。
变电值班人员上班时间内不得穿高跟鞋、拖鞋,并不得赤脚、不得穿裙子、短裤。
夏季要抓好员工防暑降温及炎热天气的工作时安排,冬季要搞好防火取暖、职工冬季防护用品。
1、12月6~9月
抓好劳保用品使用工作。
Tag:.相关内容
工作计划热点内容
8333768370584494403840437365963428829858
工作计划推荐内容
08-1808-1808-1808-1408-0908-0808-0608-04
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
&& 北京东方创想科技有限公司 &&
运营单位:北京创想安科科技有限公司
联系电话: &&E-mail: 当前位置: &
求翻译:5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)是什么意思?
5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)
问题补充:
5, a vacuum circuit breaker in high voltage switchgear within the work closing operation, can not exit the working position of the circuit breaker of the trolley. (To prevent negatively Hera knife)
5, high pressure switch inside the container in a vacuum circuit breaker when working with brake run, not be able to exit the car breakers working position. (to prevent a load pull knife gate)
5th, in the high-pressured switch cabinet vacuum circuit-breaker switches on the movement when the work, is unable to withdraw from the car circuit breaker the working position.(Prevented belt load pulls knife switch)
5, high-voltage vacuum circuit breakers in the switch cabinet in the closing run, unable to exit the car breaker's work location. (Load broach of preventing gate)
正在翻译,请等待...
我来回答:
参考资料:
* 验证码:
登录后回答可以获得积分奖励,并可以查看和管理所有的回答。 |
我要翻译和提问
请输入您需要翻译的文本!干货|这里的讲解很全面!变电运行基础知识大汇总
微能网,每天为您分享光伏、电力、储能、生物质等能源行业新闻资讯、最新政策。
1、在电气设备上工作,保证安全的主要技术措施有哪些?
答:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等安全措施。
2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是什么?
答:变配电所的停送电和检修必须严格管理,有严密的管理制度作为安全保证,保证安全的组织措施是各种安全工作制度,最主要的有工作票制度,操作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移、终结制度。
3、红绿灯的作用?
答:(1)红灯亮,表示断路器运行状态,监视跳闸回路的完整性,反应开关在合闸位置。
(2)绿灯亮,表示断路器备用状态,监视合闸回路的完整性,反应开关在跳闸位置。
4、变电所突然停电如何处理?
答:首先要准确地判断是变电所停电还是电业局停电,观察60kv电压表,电流表无指示,变压器无声音是电业局停电,立即向电调汇报,将受电柜操作手柄打到分位,依次将馈出回路的操作手柄打到分位。
5、变压器的保护有几种?
答:(1)差动保护,作用于跳闸,警铃,警笛都响
(2)瓦斯保护,作用于跳闸,警铃警笛都响。
(3)过流保护,作用于跳闸,警铃警笛都响。
(4)温度保护,作用于信号,警铃响。
(5)速断保护,作用于跳闸,警铃,警笛都响。
(6)过负荷保护,作用于信号,警铃响。
6、变压器并列运行的目的、条件、后果?
答:目的:提高变压器运行经济性。
(1)接线组别和电压等级应相同,相序一致。
(2)变比相等。允许相差+-5%
(3)阻抗电压相等。允许相差+-10%
(1)如果电压比不同两台变压器并列将产生环流,影响变压器出力。
(2)短路电压不相同变压器所带的负荷不能按变压器容量成比例分配,阻抗小带的负荷大。
(3)两台变压器并列时接线组必须一致,否则会造成短路。
7、什么是电压互感器(PT)?
答:PT是一种电压的变换装置,它是将高电压变换为低电压以便用低压量值反映高压量值的变化,因此可以直接用普通电气仪表进行测量。
8、巡视高压设备有哪些规定?
答:(1)巡视高压设备时不得进行其他工作,不得随意移动或越过遮栏。
(2)雷雨天气时应穿戴好绝缘靴等防护用品,不得靠近避雷针和避雷器。
(3)当高压设备发生接地故障时,在室内不得进入故障点4米以内,在室外不得进入故障点8米以内,需进入上述范围必须穿好防护用品。接触设备外壳和构架时,应戴好绝缘手套
(4)巡视配电装置,进入高压室后要将门锁好。
9、变压器的空载运行?负载运行?
答:所谓变压器的空载运行就是在变压器一次绕组N1上加额定电压U1,二次绕组开路的工作状态。
所谓变压器的负载运行就是变压器的二次绕组有电通过的工作状态。
10、变电所值班员的职责有哪些?
答:(1)进行倒闸操作和事故处理。
(2)负责按时巡视设备,抄表计量。
(3)进行无功,电压调整,做到设备经济运行。
(4)负责填写各种纪录。
(5)保管各种工具仪表,备件等。
(6)做好设备维护和搞好清洁卫生。
(7)认真学习和执行有关规程,熟悉变电所的一二次接线和设备分布,结构性能,工作原理要求及维护保养方法等。
11、倒闸操作时的注意事项:
答:(1)必须持操作票进行操作,严禁只凭记忆不核对电气设备和开关设备的名称进行操作
(2)在执行操作时,监护人要唱票,执行操作人要复诵,核对无误监护人下达命令后操作者方可执行。
(3)需要上级调度下达命令后方能操作的项目,则应在该操作项目前用红笔以“待令”字样并在前一页下画一红杠,以防止造成误操作。
(4)执行操作任务时应专心致志,不得分散精力,以免误操作,更不允许无故中断操作,旁顾其他业务,以免酿成事故。
(5)倒闸操作结束后,应在记录本上填写操作完成情况,结束时间。按照操作后的实际情况,改变操作模拟板,使之符合设备的现行状态。之后向发令的上级调度汇报任务已完成。
(6)应尽量避免高峰负荷异常运行和气候恶劣情况下操作。
12、什么是高压配电装置?
答:高压配电装置系指电压在1kv以上的电气设备,是接受和分配电能的高压设备。
13、高压配电装置的一般要求是什么?
答:(1)保证工作的可靠性,维护方便和安全。
(2)保证电气设备发生故障或火灾故障时,能局限在一定范围并宜于迅速解除。
(3)保证运行经济合理,技术先进,安装和修理时能运送设备以及预留发展和扩建余地。
14、高压油开关有何用途?常用的有哪些类型?
答:高压油开关,也称油断路器,主要用于正常情况下或故障情况下切断或接通电路,在发生短路时,继电保护动作能自动切断短路电能。
15、高压隔离开关有何用途?
答:断开无负荷的电路,并造成可见的空气间隔保证作业安全,这种开关因无消弧装置是严禁带负荷拉合刀闸。
16、油开关,隔离开关,负荷开关有什么区别?
答:油开关是切断负荷电流和短路电流的主要设备。隔离开关只能在没有负荷电流的情况下切断线路和割断电源。负荷开关只能用来切断负荷电流(工作电流)。
17、高压油开关装油过多或过少有什么影响?
答:油开关触电在断或合时产生电弧,在电弧高温的作用下,周围的油迅速被分解气化,产生很高的压力,压迫四周的油使油面上升,若油量太多时,则开关内油已升至油箱盖,而电弧尚未切断,气体继续产生,可能发生严重喷油或因油箱受高压力而爆炸。若油量不足,在断弧时,时间加长,甚至难于熄弧,含有大量氢气,甲烷和乙炔,油蒸气的混合气体泄入油面上空的室内与该空间的空气混合,比例达到一定数值时,也能引起开关爆炸。因此,油量的多少至关重要。
18、设备在运行过程中发现断路器严重缺油或油标管内无油应如何处理?
答:(1)、应取下操作电流熔断器,防止自动跳闸。
(2)、与总调联系,汇报情况,需要减负荷停电处理。
(3)、将断路器停下,做好安全措施,进行维修和添油。
19、断路器在运行过程中发现哪些现象时需要作紧急处理立即停止工作?
答:(1)严重漏油造成油面低下看不到油面。
(2)断路器的支持瓷瓶断裂或套管炸裂。
(3)断路器内发出放电声响。
(4)断路器连接点过热变色
(5)断路器瓷瓶绝缘表面严重放电。
(6)故障跳闸后,断路器严重喷油、猫眼。
20、隔离开关发生带负荷拉合的错误操作时如何处理?
答:(1)如果错拉隔离开关,在刀口发现电弧时应急速合上,如已拉开则不允许合上。
(2)如果错拉隔离开关时,无论是否造成事故均不许再拉开,因为带负荷拉刀闸会造成弧光短路事故,应迅速报告有关部门,以采取必要措施。
21、怎样判断死接地和非死接地?
答:如果一相电压降低但不为零,令两相升高达不到√3倍,应判断为非死接地。如果一相电压为零,另两相电压升至线电压应判断为死接地
22、中央信号的作用是什么?共分几种信号?
答:中央信号是监视变电所电气设备运行的一种信号装置,当发生事故时,相应的装置将发出各种灯光及音响信号。
中央信号按用途可分为事故信号、预告信号和位置信号。
23、什么是二次系统?包括那些部分?它的任务是什么?
答:对一次设备进行监视、测量、操纵、控制和起保护作用的辅助设备称为二次系统。包括继电保护、自动装置、控制系统、测量仪表、信号装置和直流操作电源、二次回路等。
任务是反映一次系统的工作状态,控制一次系统并在一次系统发生事故时能使事故部分退出工作。
24、如何挂接地线?
答:(1)选择合格的接地线。
(2)两人进行,一人操作,一人监护。
(3)对挂接地线设备要停电、验电,却无电压,再装设
(4)先装接地端,再挂导体端
(5)拆时相反。
(6)必须戴绝缘手套。
25、什么叫接地?
答:电气设备的任何部分与大地进行可靠的电连接。
26、什么叫保护接地?
答:在三相三线制电源,中性点不接地的低压电网,将电气设备的金属外壳或构架与大地可靠的连接起来,就叫保护接地。
27、什么叫保护接零?
答:在1000v以下的中性点接地良好的三线四线制系统中,将电气设备的金属外壳与电力系统的零线相接就叫保护接零。
28、什么叫重复接地?
答:在采取保护接零时,除了中性点接地以外,还必须在零线上一处或几处进行接地,就叫重复接地。
29、电气事故可分为几类?
答:(1)触电事故(2)雷击事故(3)静电事故(4)电磁辐射事故(5)电路故障事故
30、什么是安全电流极限?
答:人体触电时,不用他人帮助尚能自行摆脱带电体时,流经人体的电流,称为安全电流极限。我国规定安全电流极限值:交流电为30MA,直流电为50MA。
31、电流通过人体什么部位最危险?最危险的途径是什么?
答:电流通过人体心脏最危险。从手到脚的电流途径最危险。
32、触电急救的要点是什么?
答:要立足争取时间,动作迅速,救护得法,发现有人触电,首先要尽快的使触电者脱离电源,采取有效措施,就地正确抢救,恢复触电者的心跳和呼吸是最重要的。对停止呼吸的触电者,实行人工呼吸,对心脏停止跳动的,在现场立即采取胸外心脏技压法进行抢救,同时迅速通知医院,请医生赶到现场接替现场的工作。
33、触电急救用药应注意哪两个问题?
答:(1)任何药物都不能代替人工呼吸和胸外心脏挤压
(2)要慎重使用肾上腺素。
34、我国安全电压的等级可分为几个等级?各是多少?
答:分为6伏,12伏,24伏,36伏,42伏五个等级。
35、电气安全标示牌常用的有哪些?
答:(1)禁止合闸,有人工作。
(2)禁止合闸,线路有人工作。
(3)在此工作。
(4)止步高压危险。
(5)从此上下。
(6)禁止攀登,高压危险。
(7)已接地。
36、“禁止合闸有人工作”和“禁止合闸线路有人工作”标示牌在使用上,有什么不同?
答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应挂“禁止合闸有人工作”的标示牌。如果线路有人工作,应在线路开关和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。
37、线路作业时,变电所安全措施是什么?
答:(1)线路停送电均应按照值班调度员或指定人员的命令执行。
(2)严禁口头约时停送电。
(3)停电时必须先将该线路可能来电的所有开关、线路刀闸、母线刀闸全部拉开。用验电器验明却无电压,在所有可能向该线路来电的各端装设接地线,线路刀闸操作手柄上挂上“禁止合闸线路有人工作”标示牌。
38、为什么送电时先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关?停电时先停负荷侧隔离开关?
答:(1)若断路器误在合闸位置,先合负荷侧隔离开关,再合电源侧隔离开关,就会造成电源侧隔离开关带负荷合闸,一旦发生弧光短路,会造成母线故障,人为扩大事故范围。反之,变为负荷侧隔离开关带负荷合闸,一旦发生弧光短路,断路器保护会自动跳闸,切除故障,缩小事故范围。
(2)若断路器误在合闸位置,如先拉母线侧隔离开关,弧光短路点在断路器的内侧,造成母线短路。如先拉负荷侧隔离开关,弧光短路点在断路器外侧,断路器保护自动跳闸,切除故障,缩小事故范围。另外,还能防止操作不应停电的设备。
39、为什么运行中的CT二次不允许开路?
答:因为若开路,一次绕组的安匝都作为铁芯激磁安匝,使铁芯损失增大,造成过热,烧坏二次绕组,更主要的是磁密度增大,二次绕组上感应出很高的电压(几百伏或上千伏,严重危害操作人员的安全)
40、开关柜应具备防止电气操作为主的五防功能?
答:(1)防止带负荷拉隔离开关。
(2)防止误分合断路器。
(3)防止带电挂接地线。
(4)防止带接地线和隔离开关。
(5)防止误入带电间隔。
41、继电器的种类?
答:按其结构原理可分为:电磁型、感应型、磁电型、整流型、极化型、晶体管型。
按反映物理量可分为:电压、电流、功率方向、阻抗、周波继电器。
按反应量大小可分为:过量继电器和低量继电器。
42、二次系统的任务?
答:是反映一次系统的工作状态,控制一次系统,并在其发生事故时,使事故部分退出工作。
43、二次回路分类?
答:可分为继电保护回路,自动装置二次回路,控制系统二次回路,测量仪表二次回路,信号装置二次回路和直流操作电源二次回路。
44、变电所信号装置
答:按其用途可分为中央信号、位置信号以及其他类信号装置。
位置信号主要作用是指示断路器跳合闸位置和隔离开关分合闸位置。
中央信号装置分为事故信号、预告信号。
事故信号主要任务:是在断路器事故跳闸时,能及时发出音响信号,并使相应的断路器灯光位置信号闪光。
预告信号主要任务:是在运行设备发生异常现象时,瞬时发出音响信号,并使光字牌显示出异常状况的内容。
45、预告信号装置作用?
答:当电气设备发生不正常运行情况时,发出音响,同时使相应的光字牌发亮,从而使值班人员能及时采取措施加以处理,以防止事故发生。
46、什么是空投试验及目的?
答:小车刀闸在分位,真空断路器在合位。
目的:检查机构是否灵活,二次回路是否完整,继电保护是否完整,继电器分合闸是否正常。
47、高压柜跳闸有什么现象?如何处理?
答:现象:电脑提示报警,电流、电压为0,电脑路灯闪,模拟屏绿灯闪,高压柜分闸指示灯绿灯亮,断路器在分位,信号继电器灯亮,提示速断跳闸或过流跳闸。应立即汇报调度,若过流跳闸需减负荷再送电,若速断跳闸需查明原因后再送电。
48、母线停电作业结束后,应注意检查哪些事项?
答:严格认真检查验收工作票数量是否全部返回,方可联系送电,如没返回,应挂“禁止合闸”牌。
49、过流和速断的区别?
答:过流保护带有动作时限,速断保护不带时限。
50、互感器巡视内容?
答:(1)有无渗漏油,套管瓷质有无裂纹闪络痕迹,其内部有无放电异常噪声。
(2)吸湿器的变色硅胶是否发生色变
(3)各部接线端有无松弛发热现象。
(4)油位指示是否正常
(5)三相电压是否平衡在允许范围内。
(6)雨雪或霜冻时套管有无粘如冰柱雪团等异物,如发现其故障就立即向主管部门和负责人报告,重大故障在请示上级同意后,应立即进行检修处理。
51、电容器巡视项目及标准内容?
答:(1)声音正常无放电声
(2)电容器的外壳无膨胀及渗油现象
(3)套管及支持瓷瓶无裂纹并保持清洁无放电痕迹
(4)各部接点不发热,房屋不漏雨,通风良好
(5)电容器的保护(熔断器)应完整并接触良好。
52、变压器在哪些情况下应增加巡视次数?
答:(1)过负荷或负荷有显著增加时
(2)新装和长期停运和检修后的设备投入运行时
(3)设备缺陷有发展,运行中有可疑现象时
(4)遇有大风、雷电、浓雾、冰冻、大雪等天气变化时
(5)根据领导指示增加巡视等。
53、运行中的变压器发现哪些情况停止运行?
答:(1)声响很大,且不均匀,有爆炸声
(2)冷却条件正常,而变压器的温度不正常
(3)油枕或防爆管喷油
(4)漏油致使油面低至油位计所示上限
(5)油色变化过甚,油内发现水分碳质等
(6)套管有破损、裂纹、放电现象。
54、巡视变压器的内容?
答:(1)音响应正常
(2)油位应正常,外壳清洁无渗油现象
(3)油温正常
(4)负荷情况
(5)引线不应过松、过紧,接头接触良好,示温蜡片应无融化现象
(6)气体继电器应充满油
(7)防爆管玻璃应完整无裂纹,管内无存油
(8)冷却(风冷、强油风冷、水冷)系统应正常
(9)瓷套管清洁、无裂纹和打火放电现象
(10)呼吸器畅通,硅胶不应吸潮饱和油封、呼吸器的油位应正常。
55、变电所值班人员对要求停电检修,停送电时必须遵守哪些规定?
答:(1)变电所的一切正常操作均得到电气负责人的命令或许可后方可操作。
(2)值班人员必须接到检修工作负责人送来的工作票方可进行停电操作。并要在停电的线路上挂好短路接地线,并在操作把手及刀闸上挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。
(3)工作完毕后送电以前,应进行下列工作:
a.收回工作票;
b.检查工作质量是否合乎要求,相序有无改变,设备上有无遗留下的工具和材料;
c.全体工作人员退出工作现场,并通知所有人员不得再接近设备或在设备上工作,遇有工作人员不在时,应设法通知或留专人等候;
d.拆除全部接地线和警告牌。
56、当系统发生一相金属接地时有什么现象?如何处理?
答:(1)电脑语音报警10kv系统一相死接地,电脑显示某相电压为零,另两相升高至相电压的根号3倍,确认为死接地,并到高压室查看消弧及过电压保护柜某一相死接地,接地相红灯亮,确认哪相接地后解除警报,并做好记录。
(2)汇报总调,三焦调,动力调接地情况
(3)如果死接地信号瞬间恢复,汇报总调,三焦调,动力调,并做好记录。如果不能自动恢复,需通知动力调度派维修人员维修,并有运行员协助处理,事故处理完毕后,汇报总调,三焦调,动力调并做好记录。
57、当交接班发生事故时应怎样处理?
答:(1)交接班不允许在倒闸操作和事故处理时进行
(2)交接班中发生事故,要停止交接
(3)由交班人员负责处理后,方可继续交接班。
(4)距交接班时间2小时内的计划操作,交班人员要做好操作票等准备工作。
58、“六核对”/“八不准”?
答:六核对:
(1)与调度核对
(2)与模拟图核对
(3)与操作盘核对
(4)与操作把手核对
(5)与开关箱核对
(6)与操作机构核对。
(1)没填写操作票不准操作
(2)操作票没核对不准操作
(3)两人不明确任务和操作过程不准操作
(4)没检查没对号不准操作
(5)没确认设备状态不准操作
(6)两人没到位不准操作
(7)没接到准确命令不准操作
(8)双方对话不完不准操作。
59、带电设备检查接点过热一般有哪些现象?
答:(1)相色变化
(2)示温蜡片55摄氏度至85摄氏度
(3)红外线测温仪测量
(4)雨雪天气有无蒸气发热现象。
60、运行中的电容器在什么情况下应立即停运?
答:(1)运行电压超过额定电压1.1倍时
(2)电容器爆炸
(3)运行电流超过额定电流1.3倍
(4)电容器油管喷油或起火
(5)接点严重过热或融化
(6)电容器内部放电或放电设备有严重异常声
(7)电容器外壳有异形膨胀。
61、变电所全所停电后,为什么必须将电容器开关拉开?
答:变电所全部停电后,一般都将所有的馈线断路器拉开,因此,变电所来电后,母线负荷为零,电压较高,此时,电容器如不先切除,在较高的电压下突然来电,有可能造成电容器严重喷油或鼓肚,同时由于母线没有负荷,电容器充电后,大量无功向电网倒送,致使母线电压升高,即使是将各级负荷送出,但由于从来电到送出也需要一段时间,这时母线电压仍然维持在较高的电压水平,且往往超过电容器允许的连续运行电压。此外,当空载变压器投入运行时,通过电容器的电流将达到额定电流2—5倍,持续时间1—30秒,能引起过流保护动作或造成电容器损坏。
62、运行人员的三熟、三能?
答:三熟:
(1)熟悉设备系统和基本原理
(2)熟悉操作和事故处理
(3)熟悉本岗位的规章制度。
(1)能分析运行情况
(2)能及时发现故障和排除故障
(3)能掌握一般维修技术。
来源电力合伙人
微能源小编编辑整理
能源界第一交流平台
微信ID:weienergy
智慧停车及充换电分盟
智慧停车场
充换电设施投融资平台
ID:smartEVunion
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点

我要回帖

更多关于 10kv进线负荷闸刀分不掉 的文章

 

随机推荐