变压器事故过负荷规定时,应采取哪些措施消除过负荷?

当前位置: —
如何应对变压器过负荷升温
变压器的稳定运行关系到整个电网的稳定,变压器温度过高、散热不及时却时常发生。油浸变压器顶部油温一般调整在85℃,如果超过85℃,要分析原因:
①如果是因为室温过高,负荷过重等慢慢上升,可以超过85℃继续运行,但最高不能超过95℃(这时变压器中心铁芯或绕组是105℃,会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器);②变压器超过85℃运行时,变压器顶部油温与室温温差不能超过55℃,如果超过,可能是严重超负荷、电压过低、电流过大、内部有故障等,继续运行会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器。
油浸变压器处于高负荷运行,一旦超过临界温度,变压器就会启动“自我保护”程序,自动跳闸,如果变压器仍然运行,就会造成损毁,从而导致大面积停电事故,这样的事故一旦发生,在短时间内是难以修复的。此时需要给主变主动降温。
当变电站变压器运行时温度接近或超过运行规程允许的最高温度规定时,而变压器自身的散热有限,通常的做法是甩负荷、停工业用户和专用用户及变压器停运来降温。
2)开启主变喷淋系统
用电负荷屡创新高给供电设备造成极大负担,变电站设备同样需要降温。为保障设备正常运转,对过载和温度高的主变开启主变喷淋系统,并采取人工方式对主变压器进行带电水冲洗工作,提高变压器散热效果。用水冲洗带电变压器,是电力系统的一项专业工作。用水冲洗带电变压器要求极高,除要求作业人员具备相应的专业技能外,在冲洗过程中,作业人员还要穿戴绝缘手套、绝缘靴等专业防护用具。而且工作人员只是对变压器的散热器进行冲洗,并不是冲洗变压器的带电部分。
3)变压器通风
加强变压器通风可达到降温目的,所以将变压器的实心门改成网门便于通风,用于缓解因通风不畅造成的过热。必要时还可以用巨型风扇辅助降温。
4)变压器辅助降温车
使用变压器辅助降温车时,将其水箱装满水后,移动到作业位置,通过固定件让喷头固定在变压器合适的位置上即可。控制装置采集到温度传感器信号值超过设定值时,先启动水泵工作一小段时间,这时水泵将水压入增压仓,压缩增压仓里面的空气,使增压仓内部压力增大,然后打开电磁阀进行喷水作业。本发明变压器辅助降温车只需工人设置好喷头和控制装置后即可自动工作,无需工人长时间操作,且在无水源的地方也能方便地作业。
以上就是贤集网小编为您介绍的相关内容,如果您有什么想法,欢迎到下方评论留言。
我来说几句
还没有人评论哦,抢沙发吧~
大家都爱看
专题资讯导航
意见被贤集网采纳后,贤集网赠送一张限量版的U盘会员卡!
联系方式(必填)
您的意见(必填)
Copyright (C)2014什么是变压器事故过负荷?什么是变压器正常过负荷?_百度知道
什么是变压器事故过负荷?什么是变压器正常过负荷?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:344
获赞数:1191
变压器事故过负荷:指电网事故时变压器需要临时承担超过其额定容量的过负荷,在这种状态下变压器温升将超过其额定温升,故变压器的老化速度会大幅度增加,但不能超过其极限温升。所谓变压器正常过负荷即是在运行方式不变的情况下,负荷超过变压器的额定运行。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。当运行中变压器发出过负荷信号时,应如何检查处理?_百度知道
当运行中变压器发出过负荷信号时,应如何检查处理?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
来自知道合伙人认证行家
科学技术类行家
采纳数:8065
获赞数:34006
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师
变压器过负荷信号发出后,应立即进行如下处理:
1.、复归报警信号,做好记录。
2、查看实际负荷,运行电压和电流,确定是否误动作。
3、若属正常过负荷,自己没有处理权限的,汇报领导或调度。
4、自己有处理的,先倒换运行方式,调整转移负荷。
5、检查变压器油温、油位,油温过高要抓紧启动降温装置,没有降温装置降负荷。无法无权降负荷的请示领导或调度。
6、如果变压器油温不太高、三相电压电流平衡,电流超过设置值不多,没有继续上升,加强监视,可以继续运行,但要将情况汇报领导或调度。
jiujiaohvl2
jiujiaohvl2
当运行中变压器发出过负荷信号时,值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数量报告当值调度员,然后检查变压器的油位、油温是否正常,同时将冷却器全部投入运行,对过负荷数量值及时间按现场规程中的规定执行,并按规定时间巡视检查,必要时增加特巡。
本回答被提问者采纳
知道贡献者0422
知道贡献者0422
采纳数:597
获赞数:52323
擅长:暂未定制
当运行中变压器发出过负荷信号时,值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数量报告当值调度员,然后检查变压器的油位、油温是否正常,同时将冷却器全部投入运行,对过负荷数量值及时间按现场规程中的规定执行,并按规定时间巡视检查,必要时增加特巡
爱国我吸555
爱国我吸555
采纳数:22
获赞数:127
擅长:暂未定制
如果可以条件允许,将电源切断,取下变压器检查更换,必要时更换更大功率的变压器。
其他1条回答
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。变压器过负荷如何处理_百度知道
变压器过负荷如何处理
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
热情的逍遥风
来自健康生活类芝麻团
热情的逍遥风
采纳数:26607
获赞数:91477
擅长:暂未定制
参与团队:
变压器过负荷信号发出后,应立即进行如下处理: (1)复归报警信号,汇报有关领导,做好记录。 (2)倒换运行方式,调整转移负荷。 (3)若属正常过负荷,可根据正常过负荷倍数确定允许时间,并加强对变压器温度监视。 (4)若属事故过负荷,则过负荷的倍数和时间依照制造厂家的规定或运行规程的规定执行。 (5)对变压器及有关设备系统进行全面检查,发现异常及时采取措施,果断处理。
liyongjun6688
liyongjun6688
采纳数:541
获赞数:2890
限负荷啊,对那些不重要的线路停电,一般调度那儿都有拉路顺序的,公司内部也是这样,按照用电性质不重要-次要-重要的顺序进行拉路停电。
本回答被提问者采纳
succeed_ren
succeed_ren
采纳数:480
获赞数:4961
这得看过负荷多少,和过负荷的时间。1)如果是短时间,轻度过载(10%以内),没关系的,变压器没有那么娇贵。过载烧毁变压器,只是因为温度太高,变压器损坏。短时间的话,变压器温度还没升上去,可以使用的。2)如果是长时间过载的话,20%以内,可以考虑用风扇、空调等冷却方式对变压器进行降温,至少保证变压器的温度不超过其额定限制就行(绝缘等级)3)超过30%的话,就该增容了,换个大变压器或者再买个小的并联用其实,变压器的额定负荷不是个定值,只要其温度不超过其绝缘等级就行,比如说500kVA的变压器,如果在环境温度零下40度工作,你用到1000kVA都可以。你的负载电路如果存在一些电机之类的设备的话,无功分量很大的,可以考虑在负载电路中加部分无功补偿,提高设备的功率因数,这样也能减小变压器的负荷。
擅长:暂未定制
10KV配电变压器如果长期负荷过重的话要赶紧增容,要不然它会在不远的一天崩溃掉(玩自焚)的。因为过负荷,温升就高,绝缘材料就会加速老化,很容易造成线圈短路。油浸式的105度,环氧的是155度,敞开式的是180度。都是最高温度。现在很多厂家都在做边缘设计,或是偷工减料,所以变压器的各方面裕度越来越小。
采纳数:593
获赞数:3464
擅长:暂未定制
看一下功率因数是否可以提高尽量不要过负荷
能停的地方尽量停
其他2条回答
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。zhengjl1969
如果长期在1.2倍的过负荷运行,则应考虑安装大一级容量的变压器。
求教我的多层(6层)工业厂房内可以选择油浸式变压器吗
请问干式变压器额定容量能超负荷运行多长时间
lala520530
干式长期运行没问题,主要在于变压器的温度不能超过100℃
xiexie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
为了变压器的性能考虑我们一般都是把过负荷规定在30% 不大于这个值
上边有为朋友说 过负荷一年多没问题,也是可以的 只要不是用在重要处所
只是你那个变压器在考虑到性能及人身安全的情况下,我建议你要注意观察,一有情况就要停运,在用于下个地点时一定要全方面试验
变压器过负荷长时间运行,在有较好的冷却方式下控制好油温,如顶层油温升不超过55度,还是可以运行的。
zhangevita
以下是引用zouzongji在 16:52:38.0发表的内容:
个人认为不可以。
众所周知,变压器过载运行会使温度升高,加快变压器绝缘的老化过程,降低变压器的使用寿命。据研究统计,绝缘工作时的温度每升高8度,其寿命会减少一半。
但实际运行中,大部分变压器的负载都不是始终不变的常数,因此,变压器在不损坏绕组绝缘和不降低使用寿命的情况下,可以在短时间内过载运行,,但坚决不允许长期过载运行。具体数值大概如下:
(1)当超过负载1.3倍时,室外变压器允许过载时间为2h,室内为1h;
(2)当超过负载1.6倍时,室外变压器允许过载时间为30min,室内为15min;
(3)当超过负载1.75倍时,室外变压器允许过载时间为15min,室内为8min;
(4)当超过负载2.0倍时,室外变压器允许过载时间为7.5min,室内为4min.
恩,书上的也是这么说的.
liaoronghua
肯定不行!只能短时过载(2-3小时)
油浸式变压器的过负荷倍数 和时间在规范中有规定
干式变压器以自冷确定的容量,在增加风机可以增加变压器的运行容量,变压器可以在一定倍数过负荷情况下长期运行