楼主疑问:
1、和变压器相接的第一个配电柜里, PE线和N线应该是是连在一起的。但是我们这里的柜子没有。
2、如果不在总进线电源柜里相通,那么配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相通?用扁铁和变压器中性点相通?
个人理解:
1、和变压器相接的第一个配电柜里, PE线和N线必须是是连在一起的。
A 参临电规范规定:在施工现场采用专用变压器供电的TN-S接零保护系统中(因为专用于施工,变压器中性线必须按照规范中图5.1.1的要求把PEN和N线分开,是严格的TN-S系统),保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
如保护零线(即PE线)由工作接地线处引出,则只能通过扁铁从变压器中性点连至总配电柜PE排。即便从变压器到总配电柜是五芯电缆,也只有A、B、C、N、PE五线,未见过六芯电缆也连变压器中性点(即变压器工作接地点)的。
如保护零线(即PE线)由配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出,则势必要将总配电柜PE排与同柜内电源侧零线(对应总进线是断路器,分路是漏电保护器的接线方式)或总漏电保护器电源侧零线(对应总进线是漏电保护器,分路是断路器的接线方式)相连。
B、参临电规范规定:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出形成局部TN-S接零保护系统。
& & 即便原系统不是TN-S系统,通常是TN-C-S系统,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处(对应总进线是断路器,分路是漏电保护器的接线方式)或总漏电保护器电源侧零线处(对应总进线是漏电保护器,分路是断路器的接线方式)引出形成局部TN-S接零保护系统。
C、抛开以上条文,不论是多用于施工临电的TN-S系统,还是普通民用建筑、工业建筑常用的TN-C-S系统,总电源配电柜处都要求进线电源N线必须做重复接地,即进线电缆N线要与总配电柜处接地装置相连,而该接地装置肯定直接连入了总配电柜PE排,亦即总配电柜处进线电缆N线(注意:不是总配电柜N排)与PE排是连通的。
2、必须在总进线电源柜里相通。可以通过扁铁从变压器中性点连至总配电柜PE排,但这样非常繁琐、少见、不易实现。但1中已做过解释,保护零线还可以从配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
五星助理工程师, 积分 418, 距离下一级还需 82 积分
土木币4559
以上是个人理解,欢迎持不同意见者批评、指正!
五星助理工程师, 积分 418, 距离下一级还需 82 积分
土木币4559
应注意TN-S系统中性线与接地线在任何时候都不能连接。
临电规范 5.1.3规定“ 在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接”。 
注意是指通过总漏电保护器后的中性线,才与保护零线之间不得再做电气连接。
总柜处N线的重复接地,是在总漏电保护器上口做重复接地,并没有通过总漏电保护器。
五星助理工程师, 积分 418, 距离下一级还需 82 积分
土木币4559
原帖由 hzieezsy 于
12:37 发表
2楼说的简洁明了,非常对。如果配电柜这边PE和N相通了,那就不是TN-S系统了,而是TN-C-S系统。
至于配电柜里的总PE线如何和变压器中性点相连,就是直接用铜排连过去啊。
在总配电柜处,是PE排和总进线电缆的N相在总漏电保护器的上口相通,总漏电保护器的下口才接入N排。
绝对不能将PE排与N排相连,否则总漏电保护器肯定会跳闸。
没见过直接用铜排连过去的做法,你见过或做过吗?
三星助理工程师, 积分 163, 距离下一级还需 37 积分
土木币2027
TN-S系统就是三相五线制,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。
& &这种系统多用于对安全可靠性要求较高、设备对电磁抗干扰要求较严、或环境条件较差的场所使用。对新建的大型民用建筑、住宅小区,特别推荐使用TN-S系统。
TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。
土木币10669
首先,所谓的TN-S&&TN-C-S TT等接地系统,都是在低压配电柜出线侧,根据不同情况和保护要求选择的接地形式。
国内规范要求,变压器中性点应在变压器附近直接接地。但听说国际上基本都是在低压配电柜里统一接地。
风轻云淡我无影
10周年站庆
高级工程师
优秀版主-金
站庆6周年勋章
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)我关注的版块:
五星助理工程师, 积分 403, 距离下一级还需 97 积分
土木币1264
反正没看明白,求楼主详示。
土木币26325
回复【求解】 配电柜下面那个铜排是接地铜排吗? 17# 的帖子
据图判断,此铜排应该是PE排,装有绝缘子是结构设备厂家设计的问题,但是这样做也没有错,因为黄绿接地线已经将壳体和铜排连接在了一起。假如这个铜排直接与箱体连接在一起还有个问题就是接触可能不良好,因为柜子喷塑了
---------完全赞同!!!
某些厂家在柜子底部同时做出N排和PE排,都用绝缘子撑着!!!用时PE排做接地即可!!!
建议楼主发一张视角全面一点的照片,省得大家猜测!!!
土木币36998
22楼的图片只能说明“PE排上的接线,都应是黄/绿双色线”,但图片中的接线存在不规范的地方!一般,一只压紧螺栓不超过二个接线端子,图片中有三个接线端子,这是不规范的。
一星助理工程师, 积分 80, 距离下一级还需 20 积分
回复【求解】 配电柜下面那个铜排是接地铜排吗? 板凳 的帖子
我也同意你的观点,N排还接黄绿双色线,真不知道是N排还是PE排了,要么就是三相四线制的PEN排
总之,看着有点晕
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
土木币1168
接地的PE排没必要用绝缘子de ,有疑问?
三星工程师, 积分 931, 距离下一级还需 19 积分
土木币2368
应该是地排吧
五星助理工程师, 积分 418, 距离下一级还需 82 积分
土木币1617
原帖由 wboy8759 于
22:54 发表
这个叫工作接地排,应与左右相邻柜的工作接地排用大接地铜缆串接起来之后,分别再从两个不同点与主接地网连接。
这个回答是最正确的。
二星工程师, 积分 664, 距离下一级还需 136 积分
找厂家一问就知道了。
接地的吧,看那花线。
五星助理工程师, 积分 280, 距离下一级还需 220 积分
& &看看&&学习一下了
一星工程师, 积分 609, 距离下一级还需 41 积分
14:46 上传
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)施工现场临时用电配电箱系统的配置配电箱,配电系统,配电柜
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
施工现场临时用电配电箱系统的配置
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口变压器的中性点能否就地直接接地_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者贡献于
评价文档:
2页免费2页免费1页免费1页免费2页免费 10页1下载券3页免费1页免费1页免费7页2下载券
喜欢此文档的还喜欢41页免费38页免费13页免费39页免费21页免费
变压器的中性点能否就地直接接地|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:79.50KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢地区:北京
头衔:项目副经理
浏览数:1002
照明配电箱中的PE汇流排和接零汇流排的作用有什么区别 ?
照明配电箱中的PE汇流排和接零汇流排的作用有什么区别 ?
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:新疆
等级:16 级
头衔:全球总裁
照明配电箱中的PE汇流排和接零汇流排的作用有很多区别,PE汇流排不用绝缘用于连接所有接地线,接零汇流排必须绝缘,用于输出零线。
地区:吉林
等级:7 级
头衔:项目经理
接地汇流排PE,是连接所有接地线的母排,不用做绝缘;而零线汇流排N线,是必须要与金属箱体、其它带电体绝缘的。用于零线输出的。