下图中红框内继电器2KL的NC触点与电阻R并联后与2KL线圈串联,实际电路中R阻值800欧,2KL线圈阻值7120欧。
那么:2KL动作瞬间线圈两端电压220V,电流220/7120=31mA
2KL动作后线圈两端电压 220*7120/()=198V,
电流220/()=28mA
那个电阻起什么用呢?
限流?从计算看没有限多少;
分压?继电器线圈按220V选的,分得太狠继电器不能保持
想不通啊!
(21.66 KB, 下载次数: 22)
13:31 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分93帖子
一星助理工程师, 积分 93, 距离下一级还需 7 积分
我是这样想地
2KL是的线圈是直流的,吸合时要大电流,吸合后只要小电流就可以保持。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分375帖子
五星助理工程师, 积分 375, 距离下一级还需 125 积分
因2kl线圈是长期通电工作的,串电阻可适当减小线圈电流,降低发热量,延长线圈寿命。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分269帖子
五星助理工程师, 积分 269, 距离下一级还需 231 积分
线圈常时间带电不串电阻受不了吧
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分234帖子
四星助理工程师, 积分 234, 距离下一级还需 16 积分
限流,减少线圈电流,增加寿命
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分142帖子
二星助理工程师, 积分 142, 距离下一级还需 8 积分
节电降噪用的,交流接触器在吸合以前的启动电流较大吸合以后的维持又电流较小。如图中所示,通电前用接触器自身的常闭触点将电阻短接,接触器吸合后自身的触头断开电阻接入回路限制接触器电流。同时也降低了噪音。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1110帖子
五星工程师, 积分 1110, 距离下一级还需 1390 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分287帖子
五星助理工程师, 积分 287, 距离下一级还需 213 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分904帖子
三星工程师, 积分 904, 距离下一级还需 46 积分
有没有更详细 更准确的解答。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分295帖子
五星助理工程师, 积分 295, 距离下一级还需 205 积分
串电阻可适当减小线圈电流,降低发热量,延长线圈寿命。