用一个常开接触器按钮和三个交流接触器控制一个...

个可控硅1个变压器1个交流接触器2个行程开关怎么控制1个自流电机的正反转
个可控硅1个变压器1个交流接触器2个行程开关怎么控制1个自流电机的正反转
09-12-10 &匿名提问
交流接触器结构与工作原理&br&   (一)如图l所示为交流接触器的外形与结构示意图。交流接触器由以下四部分组成:&br&            图1   CJ10-20型交流接触器 &p align=center&&br&            1一灭弧罩  2一触点压力弹簧片  3一主触点  4一反作用弹簧  5一线圈  6一短路环  7一静铁心  8一弹簧  9一动铁心 &br&            10一辅助常开触点  11一辅助常闭触点&br&    (1)电磁机构  电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。&br&   (2)触点系统  包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般常开、常闭各两对。&br&  (3)灭弧装置  容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。&br& (4)其他部件   包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。&br&电磁式接触器的工作原理如下:线圈通电后,在铁芯中产生磁通及电磁吸力。此电磁吸力克服弹簧反力使得衔铁吸合,带动触点机构动作,常闭触点打开,常开触点闭合,互锁或接通线路。线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力小于弹簧反力,使得衔铁释放,触点机构复位,断开线路或解除互锁。&br& (二)直流接触器&br&   直流接触器的结构和工作原理基本上与交流接触器相同。在结构上也是由电磁机构、触点系统和灭弧装置等部分组成。由于直流电弧比交流电弧难以熄灭,直流接触器常采用磁吹式灭弧装置灭弧。&br&            交流接触器的分类及基本参数 &br&  1.交流接触器的分类&br&   交流接触器的种类很多,其分类方法也不尽相同。按照一般的分类方法,大致有以下几种。&br&  ①按主触点极数分    可分为单极、双极、三极、四极和五极接触器。单极接触器主要用于单相负荷,如照明负荷、焊机等,在电动机能耗制动中也可采用;双极接触器用于绕线式异步电机的转子回路中,起动时用于短接起动绕组;三极接触器用于三相负荷,例如在电动机的控制及其它场合,使用最为广泛;四极接触器主要用于三相四线制的照明线路,也可用来控制双回路电动机负载;五极交流接触器用来组成自耦补偿起动器或控制双笼型电动机,以变换绕组接法。&br& ②按灭弧介质分  可分为空气式接触器、真空式接触器等。依靠空气绝缘的接触器用于一般负载,而采用真空绝缘的接触器常用在煤矿、石油、化工企业及电压在660V和1140V等一些特殊的场合。&br& ③按有无触点分   可分为有触点接触器和无触点接触器。常见的接触器多为有触点接触器,而无触点接触器属于电子技术应用的产物,一般采用晶闸管作为回路的通断元件。由于可控硅导通时所需的触发电压很小,而且回路通断时无火花产生,因而可用于高操作频率的设备和易燃、易爆、无噪声的场合。&br&2.交流接触器的基本参数&br&(1)额定电压   指主触点额定工作电压,应等于负载的额定电压。一只接触器常规定几个额定电压,同时列出相应的额定电流或控制功率。通常,最大工作电压即为额定电压。常用的额定电压值为220V、380V、660V等。(2)额定电流   接触器触点在额定工作条件下的电流值。380V三相电动机控制电路中,额定工作电流可近似等于控制功率的两倍。常用额定电流等级为5A、10A、20A、40A、60A、100A、150A、250A、400A、600A。(3)通断能力   可分为最大接通电流和最大分断电流。最大接通电流是指触点闭合时不会造成触点熔焊时的最大电流值;最大分断电流是指触点断开时能可靠灭弧的最大电流。一般通断能力是额定电流的5~10倍。当然,这一数值与开断电路的电压等级有关,电压越高,通断能力越小。&br&(4)动作值   可分为吸合电压和释放电压。吸合电压是指接触器吸合前,缓慢增加吸合线圈两端的电压,接触器可以吸合时的最小电压。释放电压是指接触器吸合后,缓慢降低吸合线圈的电压,接触器释放时的最大电压。一般规定,吸合电压不低于线圈额定电压的85%,释放电压不高于线圈额定电压的70%&br&(5)吸引线圈额定电压  接触器正常工作时,吸引线圈上所加的电压值。一般该电压数值以及线圈的匝数、线径等数据均标于线包上,而不是标于接触器外壳铭牌上,使用时应加以注意。(6)操作频率   接触器在吸合瞬间,吸引线圈需消耗比额定电流大5~7倍的电流,如果操作频率过高,则会使线圈严重发热,直接影响接触器的正常使用。为此,规定了接触器的允许操作频率,一般为每小时允许操作次数的最大值。&br&(7)寿命  包括电寿命和机械寿命。目前接触器的机械寿命已达一千万次以上,电气寿命约是机械寿命的5%~20%   接触器的符号与型号说明 &br& 1.接触器的符号&br&   接触器的图形符号如图l所示,文字符号为KM。&br&             &br&            &p align=center&&br& 2.接触器的型号说明&br&   例如:CJl0Z-40/3 &br&  为交流接触器,设计序号10,重任务型,额定电流40A主触点为3极。CJl2T-250/3为改型后的交流接触器,设计序号12,额定电流250A,3个主触点。&br&    我国生产的交流接触器常用的有CJl0,CJl2,CJX1,CJ20等系列及其派生系列产品,CJ0系列及其改型产品已逐步被CJ20、CJX系列产品取代。上述系列产品一般具有三对常开主触点,常开、常闭辅助触点各两对。直流接触器常用的有CZ0系列,分单极和双极两大类,常开、常闭辅助触点各不超过两对。&br&   除以上常用系列外,我国近年来还引进了一些生产线,生产了一些满足IEC标准的交流接触器,下面作以简单介绍。&br&   CJl2B-S系列锁扣接触器用于交流50Hz,电压380V及以下、电流600A及以下的配电电路中,供远距离接通和分断电路用,并适宜于不频繁地起动和停止交流电动机。具有正常工作时吸引线圈不通电、无噪声等特点。其锁扣机构位于电磁系统的下方。锁扣机构靠吸引线圈通电,吸引线圈断电后靠锁扣机构保持在锁住位置。由于线圈不通电,不仅无电力损耗,而且消除了磁噪音。&br&   由德国引进的西门子公司的3TB系列、BBC公司的B系列交流接触器等具有80年代初水平。它们主要供远距离接通和分断电路,并适用于频繁地起动及控制交流电动机。3TB系列产品具有结构紧凑、机械寿命和电气寿命长、安装方便、可靠性高等特点。额定电压为220~660V,额定电流为9~630A。如何选用交流接触器?接触器的选用步骤 &br&  交流接触器的选用,应根据负荷的类型和工作参数合理选用。具体分为以下步骤:&br&  1.选择接触器的类型&br&   交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4。一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断;四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。&br& 2.选择接触器的额定参数&br&   根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。&br&   1)接触器的线圈电压,一般应低一些为好,这样对接触器的绝缘要求可以降低,使用时也较安全。但为了方便和减少设备,常按实际电网电压选取。&br&   2)电动机的操作频率不高,如压缩机、水泵、风机、空调、冲床等,接触器额定电流大于负荷额定电流即可。接触器类型可选用CJl0、CJ20等。&br&   3)对重任务型电机,如机床主电机、升降设备、绞盘、破碎机等,其平均操作频率超过100次/min,运行于起动、点动、正反向制动、反接制动等状态,可选用CJl0Z、CJl2型的接触器。为了保证电寿命,可使接触器降容使用。选用时,接触器额定电流大于电机额定电流。&br&   4)对特重任务电机,如印刷机、镗床等,操作频率很高,可达600~12000次/h,经常运行于起动、反接制动、反向等状态,接触器大致可按电寿命及起动电流选用,接触器型号选CJl0Z、CJl2等。&br&   5)交流回路中的电容器投入电网或从电网中切除时,接触器选择应考虑电容器的合闸冲击电流。一般地,接触器的额定电流可按电容器的额定电流的1.5倍选取,型号选CJ10、CJ20等。&br&   6)用接触器对变压器进行控制时,应考虑浪涌电流的大小。例如交流电弧焊机、电阻焊机等,一般可按变压器额定电流的2倍选取接触器,型号选CJl0、CJ20等。&br&   7)对于电热设备,如电阻炉、电热器等,负荷的冷态电阻较小,因此起动电流相应要大一些。选用接触器时可不用考虑(起动电流),直接按负荷额定电流选取。型号可选用CJl0、CJ20等。&br&   8)由于气体放电灯起动电流大、起动时间长,对于照明设备的控制,可按额定电流1.1~1.4倍选取交流接触器,型号可选CJl0、CJ20等。&br&   9)接触器额定电流是指接触器在长期工作下的最大允许电流,持续时间≤8h,且安装于敞开的控制板上,如果冷却条件较差,选用接触器时,接触器的额定电流按负荷额定电流的110%~120%选取。对于长时间工作的电机,由于其氧化膜没有机会得到清除,使接触电阻增大,导致触点发热超过允许温升。实际选用时,可将接触器的额定电流减小30%使用&img src=&&&&img src=&&&
请登录后再发表评论!欢迎来到技成培训! []
400-111-4100
您好, [普通学员]
[PLC中高级]
您当前的位置: >>问答详情页
提问者: |分类:
|浏览:[21]
我想问一下,把盘配好,用多大的铜线或者是铝线,用多大的CT,还有这图应该怎么画?
答案最少得6个字哦~
网友回答 (0)
没有技成账号?查看: 1144|回复: 7
(求助)交流接触器选用
主题帖子积分
技工, 积分 103, 距离下一级还需 197 积分
技工, 积分 103, 距离下一级还需 197 积分
9支加热灯管(每支800W)分成三组由380V的三相火线和一个零线分别供电.
用一个交流接触器控制加热的开和关,一般一分钟左右一次开关.请问选用多少安的交流接触器合适.我选的是18A的.
另外请问这样的供电时零线还是选电缆中较细的那根吗?我选的是6平X4芯的.
外行向各位高工请教了。....
主题帖子积分
技工, 积分 139, 距离下一级还需 161 积分
技工, 积分 139, 距离下一级还需 161 积分
电流计算=功率X4.5=10.8A。选20A的比较合适。另外,因为你是三相负载均分,而且同时通断。零线可以不用。
主题帖子积分
技工, 积分 139, 距离下一级还需 161 积分
技工, 积分 139, 距离下一级还需 161 积分
6平方的线可以通28A 的电流了(在加热系统中),可以达到要求了。
主题帖子积分
技工, 积分 3, 距离下一级还需 297 积分
技工, 积分 3, 距离下一级还需 297 积分
这是一个普通电工就能解决的问题,不要拿到这里讨论
主题帖子积分
技工, 积分 276, 距离下一级还需 24 积分
技工, 积分 276, 距离下一级还需 24 积分
热灯管的额定电压是多大.如220就用三相四线.计算电流=11A用16A没有问题.热灯管的额定电压是380V就用三线制那就更没有问题.
主题帖子积分
副教授, 积分 16761, 距离下一级还需 33239 积分
副教授, 积分 16761, 距离下一级还需 33239 积分
电加温时,最好选用固态继电器模块,有三相模块;也有单相模块。如果用在开关频繁的场合,交流接触器的触点是很容易坏的。所以你选用时必须大大的超过额定电流。
主题帖子积分
技工, 积分 103, 距离下一级还需 197 积分
技工, 积分 103, 距离下一级还需 197 积分
引用第6楼tnt3333于 13:00发表的:
电加温时,最好选用固态继电器模块,有三相模块;也有单相模块。如果用在开关频繁的场合,交流接触器的触点是很容易坏的。所以你选用时必须大大的超过额定电流。
主题帖子积分
你选择的电流应该是偏小了吧,根据你描述的条件,需要19A左右了,建议采用28A左右的比较保险。
郑重声明:本论坛属技术交流,非赢利性论坛。 本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国机械CAD论坛”立场无关。 涉及政治言论涉黄涉枪涉毒一律删除,请所有会员注意. 论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!我们的邮件地址是QQ:三控按钮(正反转和停止)配上交流接触器,控制一台机器,该怎样接?-中国学网-中国IT综合门户网站
> 三控按钮(正反转和停止)配上交流接触器,控制一台机器,该怎样接?
三控按钮(正反转和停止)配上交流接触器,控制一台机器,该怎样接?
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“三控按钮(正反转和停止)配上交流接触器,”相关的问题,中国学网通过互联网对“三控按钮(正反转和停止)配上交流接触器,”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:三控按钮(正反转和停止)配上交流接触器,控制一台机器,该怎样接?,具体解决方案如下:解决方案1:两个接触器的线圈正转A1端子、反转A2端子并联,并供入一根电源线,正转A2接它的常开反转的常闭上口,正转的起动线接反转的常闭下口到正转按钮上,反转的起动线也同正转的接法一样,两根自锁线在接触器上并联,再引一根线到按钮,看不明白再找我通过对数据库的索引,我们还为您准备了:问:如何利用交流接触器和三个控制开关按钮控制一三相电机停止,正转、反转...答:在电路中采用可靠的双重互锁,下边为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。 分析: 一、正向启动: 1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB2,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相...===========================================问:/i?ct=&z=0&tn=baiduimagedetail&word=...答:/view/a5fae45c8d8b.html===========================================问:/i?ct=&z=0&tn=baiduimagedetail&word=...答: 首先申明,图是草图。FR为热保护器,SB1是急停,KA继电器通电时接触器失去自锁,只能点动。所以在点动按钮之前加一个转换开关K.希望有帮助。 ===========================================问:工作原理:按下按钮电机正转、在按下按钮电机反转,以此为一个循环。望...答:这个是可以实现的,实际一个按钮 两个接触器(辅助触点 常开两组 常闭两组)一个继电器就可以实现。图纸你先看着,明天我在试验一下。 如果控制电路是380V就把N点接到R或S任意一点 把断路器换成两相的就可以了 ===========================================问:工作原理:按下按钮电机正转、在按下按钮电机反转,以此为一个循环。望...答:两个常闭点进行互锁 两个c常开按钮接常闭点上端 另一个常闭按钮接动力电引出的第一个开关 图纸就不需要了吧 只要会点电气的 应该能想的道是什么样的 电机正反转 去掉保险丝 过流继电器和两个常开自锁点就是了。 你要是连正反转不会的话 那没办法...===========================================问:最好是画一张简便易懂的接线图。停止按钮。正转按钮,反转按钮要标清楚...答:供参考: ===========================================问:一个按钮,三个中间继电器,两个交流接触器,控制一个电动机正反转,一...答:单键正转、反转、停止电路: 用PLC程序模拟过正常使用,但没经实物试过,你试试看吧,如果行请回复,以供大家参考。 ===========================================问:请帮上图连线,当作实物图,不要点动停止,只需急停开关,只需点一下第...答:用四个继电器会不会形成瞬间回路。我觉得用六个可能比较可靠一点。===========================================两个接触器的线圈正转A1端子、反转A2端子并联,并供入一根电源线,正转A2接它的常开反转的常闭上口,正转的起动线接反转的常闭下口到正转按钮上,反转的起动线也同正转的...===========================================接触器互锁,控制器,正转接任意一个接触器,反转接另一个接触器,时控开关分别和单独的一个接触器串联,。互锁的两个接触器输出端接电机。两个接触器输出端接线为,1和3,2和...===========================================起动时同时接通电机和时控开关的电源。到时间常开触点断开,电机停止。 2、如果从电机运行一段时间后才需要定时结束(如下班后人都走了,电机还要转一会),就把时控器的常...===========================================手机不能发图。首先解析,电机的三接线端,有一个公共端不用管,另外两端我们先称为L1,L2,电容就接到L1,L2上,公共端接220v零线端,剩下的火线端接L1是正转,接L2是反转。开...===========================================A,B,C三相接入.反转A相接C相,B相不变,C相接A相 正转接触器A.B.C三相进A,B,C三相出 反转接触器C,B,A三相进A,B,C三相出===========================================把调速器上的正反转线头接到行程开关上===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注交流接触器的接线图2个控制按钮 说明原因-中国学网-中国IT综合门户网站
> 交流接触器的接线图2个控制按钮 说明原因
交流接触器的接线图2个控制按钮 说明原因
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“交流接触器的接线图2个控制按钮 说明原因”相关的问题,中国学网通过互联网对“交流接触器的接线图2个控制按钮 说明原因”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:交流接触器的接线图2个控制按钮 说明原因,具体解决方案如下:解决方案1:常开按钮是启动,常闭按钮是停止,两个按钮和吸和线圈串联,其中接触器上一个辅助常开触点并联在启动按钮上。当接触器吸和后由辅助触点保持回路通畅,按下停止按钮时,等于切断了回路的电流,接触器线圈失电。线路恢复到待启动状态通过对数据库的索引,我们还为您准备了:问:我要把按钮拉远想用4颗线接不知如何接法答:您好;您是想两开,两闭,4根线来远距离控制两个接触器的吸合与断开对吗,是单独两组,那么每组需要3根线,,可以公用一根电源线,最起码的要5根线,您少了一根线,这样您办不到,没有办法控制,===========================================问:我要把按钮拉远想用4颗线接不知如何接法答:见附图,专为你画的。 ===========================================问:我要把按钮拉远想用4颗线接不知如何接法答:使用空开、交流接触器,启动按钮和停止按钮,组成电路控制电动机工作,可以按照下面的电路图来接线: 图中1RD、2RD是保险丝,最好也加上。 ===========================================问:现在就是两个带灯启动,停止按钮开关控制交流接触器从而控制电机的,但...答:我不明白你说的意思,要达到什么目的,如果只是单纯的加个启动那就直接并联在以前那个开关上,停止开关当然是并联在以前的停止开关上===========================================问:现在就是两个带灯启动,停止按钮开关控制交流接触器从而控制电机的,但...答:两个按钮+两只交流接触器,只能接成正反点动控制。 其接线比较简单, 用自己的逻辑思维接线画图,根据条件来接。 先画两个启动按钮分别接线圈,因为是正反转要互锁,所以在电路中加接触器互锁。 这样只能点动,要自锁所以要在各自的回路中加自锁...===========================================问:现在就是两个带灯启动,停止按钮开关控制交流接触器从而控制电机的,但...答:L1-停止按钮〔常闭〕-启动按钮〔常开〕-接触器线圈A1 | | 接触器常开点 L2-A2===========================================问:交流接触器两个地方控制,用一个单联双控的开关怎么接线(我听说是启动...答: 就看看是不是你要的 ===========================================常开按钮是启动,常闭按钮是停止,两个按钮和吸和线圈串联,其中接触器上一个辅助常开触点并联在启动按钮上。当接触器吸和后由辅助触点保持回路通畅,按下停止按钮时,等于...=========================================== 无法实现。===========================================380的交流接触器做为总开关在将两个开关接在其支路上。仅供参考,因与实际相符。===========================================如果控制三相电的电机 ,那这个很简单,如果是单相的,会复杂点, 我也等高手来回答哦===========================================接触器的分合还是什么?& 如果是& 你就把零线接接触器吸引线圈一端,把火线经过开关后接到接触器吸引线圈的另外一端,那样就可以通过开关来控制接触...===========================================副触点和另一个控制线圈互锁,主触点换相===========================================你这个电路是用在什么方面的?你确定只能使用《两个交流接触器一个行程开关两个按钮开关》?如果多一个行程开关,一个按钮开关的话简单多了!2个行程开关,(一个正转,一个...=========================================== 这很简单,启动开关是并连接法,停止开关是串联接法。按这个方法想接多少都可以。===========================================两个用一个就可以了,把限位触发端接上一个浮球(注意浮球须有铁杆并超过十五公分)后把限位成倒45度安装固定后把线接到长闭开关和控制器接好既可获得理想效果===========================================要想正反转,一个接触器是不可能的必须要有两个接触器。===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注

我要回帖

更多关于 常开接触器 的文章

 

随机推荐