在中央空调机组品牌设计中,新风机组的新风量是如...

 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
毕业设计(论文):中央空调新风机组控制系统(word)
下载积分:1000
内容提示:毕业设计(论文):中央空调新风机组控制系统(word)
文档格式:DOC|
浏览次数:68|
上传日期: 08:11:30|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
毕业设计(论文):中央空调新风机组控制系统(word)
官方公共微信新风行业专业行业媒体杂志,为新风企业.新风系统工程商提供技术交流、品牌传播服务.
蚊香根本不用掰开点,这么多年都错了……
[推广]●●●●●●●●●●●
热门公众号Accounts
精彩内容热门推荐
功能:提供专业、安全的治疗腰间盘突出、坐骨神经痛、腰腿疼痛、腿脚麻木、僵硬、下肢刺痛方法;特色:陈李济舒筋健腰丸&腰间盘突出专用药,传承四百年的古方正药,安全、无毒副作用,花钱少受罪少、不用手术不开...
?天福天美仕?
?怀化?实时新闻、美食、情感、健康类资讯,你值得关注.
参与、沟通、记录时代.
贵州卫视交友告白类真人秀《非常完美》微信交流平台:1 点击&完美聊吧&可以和男女嘉宾微信实时交流,2回复&男女嘉宾的姓名&等关键词掌握最新资料.登陆新浪微博关注@贵州卫视非常完美了解节目更多资讯.节目...
SZLife0755
深圳潮生活&&深圳最值得关注的微信公众号,20多万深圳人都关注它.每天为您提供极具含金量的深圳吃喝玩乐攻略,让您在深圳的生活更加精彩.
一网打尽新闻晨报当日重要新闻详细报道、晨报读者活动
xinlianxin1314888
提供各种新资讯,帮助更多人实现智慧人生
旅游、酒店、景点门票、度假套票等特价团购、游玩攻略!更多推荐可加新浪微博【好吃妹旅游】,咨询热线:0.
mengguniang1994
满是深情留不住,偏偏套路得人心,每天分享你我的?心?事,请大家多多关注我,思密达
这里是你的私人搭配师,关注这里,分享美丽,留住快乐
【纯干货】新风系统设计方案和新风量计算方法详解
阅读&32690&发表& 20:39:29
一 新风方案的选择1.1 空调系统的新风量,应符合下列规定:(1)不小于人员所需新风量,以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中的较大值;(2)人员所需新风量应满足下表的要求,并根据人员的活动和工作性质以及在室内的停留时间等因素确定。(3)工业建筑应保证每人不小于 30m3/h的新风量。民用建筑主要房间人员所需的最小新风量〔m3/(h人)〕建筑类型新风量依据旅游建筑客房一级50GB 50189-93二级40GB 50189-93三级30GB 50189-93餐厅
多功能厅一级30GB 50189-93二级25GB 50189-93三级20GB 50189-93四级15GB 50189-93商业、服务一级~二级20GB 50189-93三级~四级10GB 50189-93大堂、四季厅一级~二级10GB 50189-93美容理发室、康乐设施30GB 50189-93旅店客房3~5星级30GB 1~2星级20GB 文化娱乐场所影剧院、音乐厅、录像厅(室)20GB 游艺厅、舞厅(包括卡拉OK歌厅)30GB 酒吧、茶座、咖啡厅10GB 体育馆20GB 商场(店)、书店20GB 饭馆(餐厅)20GB 办公楼30GB/T 住宅30GB/T 学校教室小学11GB/T 初中14GB/T 高中17GB/T 1.2 当空调系统不设新风系统时,室外风仍可通过门、窗的缝隙渗透到室内,因此负荷计算时,必须计算通过围护结构、门、窗缝隙渗入室内的新风负荷,渗入的空气量可按不小于以下换气次数估算:房间容积(m3)换气次数500以下0.7500-10000.600.550.50适用于一面或二面有门、窗暴露的房间,当房间有三面或四面门、窗暴露面时,应乘以系数1.15。1.3 与多联式中央空调相配套,常用的新风方案有三种:①新风处理机;②全热交换器;③风机箱直接送风(新风不处理)。(1)板翅式全热交换器板翅式全热交换器的热交换单元是采用不燃性矿物纤维作为基材,经专门加工制成吸湿、透湿性能良好的纸状波形折摺态,能够实现湿度(水分子)的交换,这样,温度和湿度不同的两股气流相间通过各自流道时,一方面通过传导进行显热的交换,另一方面,也在水蒸气分压力差的作用下,透过薄的纸状层进行质-湿的交换。(2)三种方案的对比如下:序号
新风方案项目
①新风处理机②全热交换器③风机箱直接送风1新风处理效果将室外新风处理到室内设计状态,处理效果好室外新风处理不到室内设计状态,处理效果一般新风不处理2是否负担新风负荷基本负担全部新风负荷根据焓效率不同,负担部分新风负荷,其余新风负荷由室内机负担新风不处理,由室内机负担全部新风负荷3冷、热量能否回收室内空气由门窗缝隙渗出或设机械排风系统,无回收根据焓效率不同,回收部分能量,节能性好室内空气由门窗缝隙渗出或设机械排风系统,无回收4风管设置情况一般情况下如办公室、住宅等只设新风管,管路较简单,餐厅、会议室等新风量较大的场合需设排风管设新风管、排风管,管路较复杂;要求不高时,也可采用走廊回风一般情况下如办公室、住宅等只设新风管,管路较简单,餐厅、会议室等新风量较大的场合需设排风5使用寿命零部件及整机进行了全面的检测,寿命长达20年热交换元件是以多孔纤维性材料加工的纸作为基材制成的,寿命较短寿命较长6造价及运行费用需设置室外机,新风系统的造价较高,但空调系统(不包括新风系统)的造价较低,运行费用稍高新风系统的造价比①低,但空调系统的造价比①高,运行费用低新风系统的造价最低,但空调系统的造价最高,运行费用稍低7使用范围制冷: 20℃~43℃,低于20℃自动转换为通风;制热: -5℃~15℃,高于15 ℃自动转换为通风; 低于-5℃,系统停机在空气焓湿图上,室内、室外两个状态点的连线与饱和曲线相交时,冷凝水会形成在热交换元件上,此时,不宜使用,因此,(1)当室外温度低于-10℃~-15℃时,有可能会出现凝水、结霜,设计时必须仔细校核,必要时应在新风进风管上设空气预热器;(2)当室内空气的相对湿度较大(如浴室)且室外温度较低时,有可能会出现凝水,此时,不宜使用当室内机不使用时,直接送新风易造成室内温度过高或过低,特别在冬季,由于室内温度过低,室内机不易开启,室内达到空调设定温度的时间加长,影响空调效果另外,显热交换器有时也会采用,与全热交换器相比,其优点为:热交换元件是以交叉叠放的铝箔波纹板作为基材制成的,寿命长; 其缺点为:只能回收显热,不能回收潜热,焓效率较低。(3)通过以上对比,可以看出,“风机箱直接送风”这种新风方案,处理不当会造成室内舒适度下降,实际工程中应用较少; 对于新风处理机和全热交换器这两种方案,应首选新风处理机,因为该方案将室外新风处理到室内设计状态,处理效果最好,最规范。1.3 除以上三种外,其它新风方案有:(1)选用风冷热泵水机和水盘管的新风机组;(2)高层的塔楼选用多联机系统,而裙房选用传统的水机系统时,可以考虑用水机系统带上塔楼的新风系统;(3)选用其他品牌的直接蒸发的新风机组。(4)机械排风、自然进风的“会呼吸”的新风系统。1.4 普通的风管式室内机与新风处理机相比,配件的选用、内部构造、控制方式以及工作范围等有很大的不同,风管机处理的是室内工况(回风工况),不能处理全新风工况,因此不能当作新风机来用。普通风管机可以处理新风与回风的混合风,新风量不应超过风管机处理风量的30%。二 新风系统的设计2. 1 首先要注意各种新风系统的使用范围,例如:(1)新风处理机的使用范围为-5℃~43℃,冬季室外计算温度在-5℃以下的地区(包括青岛、济南、北京、大连等北方地区),不能直接使用; 如要使用,应在新风进风管上设空气预热器来预热新风。(2)选择全热交换器,当室内空气的相对湿度较大或室外温度较低时,有可能会出现冷凝水,设计时必须查焓湿图仔细校核。(3)当对空调及新风系统的要求较高时,不宜选用风机箱直接送风的方式。2.2 新风处理机应与室外机连接使用,当新风处理机与其它室内机共同连接到同一台室外机时,其当量制冷量按如下标准计算:140型, 21.0kW; 224型, 33.6kW; 280型, 42.0kW。当室外机只连接新风处理机时,配置率为100%。2.3 全热交换器连接到室外的两根风管(新风管和排风管)应设置不小于0.03的坡度,坡向室外,以防冷凝水或雨水进入机组。2.4 必须注意噪音问题大部分全热交换器样本上标注的噪音是在如下工况下测试的:设置于房间吊顶内,全热交换器的进、出风口均接风管且设消声措施,在机器下方1.5米处测得;当实际工程与测试工况不同时,噪音会增大,风量越大,噪音越大。(1)中小风量的全热交换器(或新风机),尽量放在专门的设备机房内或走廊、库房、卫生间等的吊顶内,不宜放在房间内,不能放在经理室、贵宾室等重要的房间内。(2)风量较大的全热交换器(或新风机),应放在专门的设备机房内,且风管系统要考虑设消声器。2.5 新风口、排风口的设置原则(1)进风口应设在室外空气较清洁的地方, 且在排风口的上风侧。(2)当进、排风口在同侧时, 排风口宜高于进风口6米, 进、排风口在同侧同一高度时, 不要相距太近,以免排风短路,其水平距离根据风量的大小不宜小于10-20米。(3)进风口的底部距离室外地面不宜小于2米,当布置在绿化地带时,不宜小于1米。(4)进、排风口的噪声应符合环保部门的排放标准, 否则应采取消声措施。2.6 新风由新风处理机或全热交换器处理过以后,建议单独设置新风口直接送至室内或将新风接至室内机送风口或送风管处,而不要把新风管接至室内机回风管处,以免室内机停机时,新风反吹回风口处的过滤网,将积聚在过滤网上的灰尘吹出。当采用风机箱直接送新风时,宜将新风接至室内机送风管处,使得新风与处理后的空气混合后送入房间。2.7 全热交换器非常适合于会议室、多功能厅等大一些的空间,可以集中回风;当给多个房间送新风时,回风的设计有以下几种方案:(1)每个房间均设回风口和回风管,通过回风主管接至全热交换器。(2)利用走廊集中回风,在房间与走廊的吊顶内设置一段通风管,连通房间与走廊,进行回风。(3)利用走廊集中回风,在房间与走廊的隔墙上设置格栅回风口,将房间与走廊相通。本方案走廊的噪声可以通过格栅风口传到房间内。新风量计算方法某计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人);每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)];总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h);房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h);
由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据;注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度应选用的新风热交换器台数或送排风机台数=房间体积×要求换风次数单台全热交换器额定新风量
排风量=房间体积×排风换气次数送风量=房间体积×送风换气次数有些地方要保持负压,如厕所,厨房等;保持正压的地方最好计算一下室内压力是好多,以免设计大了开不了门房间最小新风量Lw=nRp+Rb*Abn-室内总人数,即为人员密度与地面面积之积,人;Rp-每人最小新风量指标,m3/(h·人);Rb-每平方米地板所需要最小新风量标准,m3/(h·m2);Ab-地板面积,m2.每人所需新风量/[m3/(h·人)]吸烟程度房间名称新风量推荐值最小值非常多交易场所8551新闻编辑室8551会议室8551多酒吧、酒楼5142.5一般办公室25.517饭店25.520少商场、百货商店25.517无剧场25.517医院3425.5每平方米地板面积新风量指标/[m3/(h·m2)]项目办公室饭店、百货商店会议室剧场、观众席公寓、住宅、旅馆客房走廊、入口、大厅新风量推荐值510152533最小值36102522新风换气次数参考表房间类型不吸烟少量吸烟大量吸烟公寓/别墅商场计算机房体育馆病房公寓/别墅办公室餐厅KTV/酒吧/宾馆会议室房间新风换气次数0.4~0.71.6~3.91.1~2.72.5~6.30.5~1.30.5~1.01.1~2.71.3~3.11.9~4.72.1~7.8空调环境不同类型建筑新风量标准(新风量:m3/h.人)宾馆类建筑空调室娱乐建筑类空调室办公建筑类空调室民居类建筑空调室房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量宾馆/客房30~50练功房/健身房60~80一般办公室30一般别墅公寓30接待室30~50壁球/网球40高级办公室30~50高级别墅公寓50餐厅/宴会厅15~30棋牌室/台球室40~50会议/接待室30~50商场15~25咖啡厅20~50游泳池50电话总机房30病房50多功能厅15~25游戏机房40~50计算机房30教室11~30商务中心10~20休闲/录像厅20复印机房30展览馆20~30门厅/大堂10按摩室30实验室20~30影剧院15~25美容室35更衣室30歌厅/KTV30~50酒吧17~50舞厅30夜总会20版权所有,转载标明出处我们可以做什么:1.政策解读、对接上层资源,同时承接发布“中国新风系统工程联盟”相关动态信息为各类企业融资、为企业代办申请各种相关政策补助资金、指导协助办理板和新四板上市提供法律服务提供技术咨询、技术专利中介、代办认证新风系统产品和工程项目中介发布产品招商广告(软文植入)承办净化新风、暖通行业新品发布会等各种研讨会对接地产工程项目(商用、民用)个性化定制服务有问题请咨询:手机:微信同步欢迎添加
评论Comments
微信公众号您现在的位置:&
医院空调在设计中的问题
“医院建筑暖通空调设计”专题整理和分类了来自《暖通空调》以及其他杂志的优秀论文、典型案例、图纸等,还邀请了我国空气洁净技..
随着我国综合国力日益增强和人民生活水平不断提高,人们对医院就医环境的要求越来越高,同时,医院作为一个特殊的服务性机构,由于激烈的市场竞争,促使医院更加注重增加室内建筑环境投资。近年来,医院建设发展很快,就湖北武汉地区而言,同济、协和、省人民医院、省中医院等许多大、中型医院先后兴建了高层门诊楼、住院部,这些建筑全部设有中央空调系统,一些旧的医疗建筑也增设了空调系统。甚至有些县级医院也兴建了近千平方米的洁净手术室,少数手术室还可进行脏器移植手术。
在现代化医院中,系统所占投资比例越来越多,所起的作用越来越大,尤其是洁净空调系统应用越来越广,洁净度级别越来越高。但从已竣工并投入使用的医院空调工程来看,由于某些设计参数取值不当,空调方式及空调系统划分不太合理,设备选配不合适或无合适的末端装置可供选择,导致一些工程空调效果不尽人意,能源浪费严重等,本文针对这些问题作了探讨。 暖通空调在线
二、普通病房的新风量 长期以来,病房空气品质很差,病人往往只能被动接受,设计人员也未引起足够重视。空调病房一般门窗紧闭,病人的排泄物、药剂,消毒剂等挥发的气味弥漫于空气中,地面清扫及床铺整理时扬尘、人们的喷嚏和咳嗽飞沫污染等都造成了室内空气污浊,引起病人之间互相感染,直接感染包括呼气、口腔飞沫直接进入他人呼吸道的感染,间接感染多是由于附着病源细菌的灰尘被人体吸入而引起的感染。病人和医护人员常感到胸闷、气短,抱怨病房新风量不足。
在工程设计中,许多设计人员不分病房类型,通常机械地将医院病房按照普通旅馆客房这类舒适性空调系统的模式进行设计,新风量取用20~30m3/(h.病人)或40m3/(h.床)左右,客观上遗漏了病人的陪护人员(指亲友陪伴与护理人员)所需新风量。从我国许多医院多年的的实际情况来看,病人有陪护人员是不争的事实,少则一人,多则数人。同时,病人基本上24h都在病房,这也不同于旅馆客房。因此,笔者认为病房不能按旅馆客房的新风量标准取值,不同类型的病房实际所需的新风量不同,而且由于陪护人员的实际存在,某些病房之间的新风量可能相差较大。  
在文献中只规定了在无吸烟情况下室内最小新风量为17m3/(h.人),而未给出推荐值,文献对病房新风量未作明确规定,文献所推荐的新风量虽按病房不同类型取值,但似乎未考虑陪护人员所需新风量,取值显得太小。在无吸烟情况下,美国供暖制冷空调工程师学会标准(ASHRAE)所推荐的新风量为32.4m3/(h.人),最小新风量为25.2m3/(h.人)。但这一数值仍不太符合我国普通医院实际情况,主要原因是我国医院(含病房)中各类人员较多,门庭若市。 
笔者通过工程实践认为,普通成人病房经加权平均后,每个床位按1/3~1/2个陪护人员考虑较合适,陪护人员的新风量取30m3/(h.人),病人新风量取40m3/(h.病人),则每个成人病床的新风量为50~55m3/(h.床);对儿童病房可考虑每个床位1个陪护人员,陪护人员的新风量一般可取30m3/(h.人),儿童病人的新风量也取30m3/(h.病人),则每个儿童病床的新风量为60m3/(h.床);传染病房可不考虑陪护人员,其新风量为40m3/(h.床)。这样,病房中合理的新风供给,既可满足病人和陪护人员的生理需要,又可稀释病房空气中的污染物,以至最后排除污染物。但是,目前有少数医院由于建设资金不足,只设置了风机盘管系统用于冬夏室温调节,而没有设置独立新风系统有组织地向病房送新风,这是很不合适的。 暖通空调zaixian 三、普通病房的空调系统 除白血病房、烧伤病房等无菌病房外,医院普通病房的空气处理属于舒适性空调范畴。设置合理的空调系统及选用合适的空调末端设备,能有效地控制病房内的空气温湿度、送回风速度、细菌含量等参数,防止交叉感染,提高患者抗病能力,促进病人早日康复。目前,我国医院普通病房的空调系统,绝大多数采用风机盘管加独立新风方式。在这种空调方式中,新风机组往往根据房间使用功能及楼层不同分别分层设置,室外引入的新鲜空气经新风机组集中处理后,通过风管送至各病房。原则上讲,这种空调系统基本符合我国国情,是合适的。  
首先,由于采用了风机盘管,这种空调系统的优点显而易见。即有较好的隔离性使得各病房之间空气互不串通,减少了病人交叉感染的机会;有较好的灵活性和可调节性,可根据需要随时开、停风机盘管,或自行调节送风温度与送风量,当房间无病人时还可方便地关掉风机盘管,而不影响其他房间,从而节省运行费用。但是存在的不足也很明显,由于风机盘管常处于湿工况下运行,盘管湿表面很容易滋生细菌和病毒,常成为室内的细菌源和尘埃源。当开启风机盘管后,室内细菌浓度明显升高;风机盘管控制开关的触摸感染;空调送风温差较大,到达病床时风速高,病人体质弱,故舒适性稍差;特别是很多工程将新风支管接至风机盘管尾部回风口附近而未直接将新风送入房间,造成新风通过风机盘管表冷器时二次污染。此外,当风机盘管未与新风机组同时工作时,会造成冬季室内相对湿度偏低,故这种空调系统不能用于全年室内湿度有要求的地方。就现阶段而言,由于国内尚未开发出专用于医院普通病房的风机盘管,暂可利用高静压的风机盘管,在其出风口增设适当的空气过滤装置,以减少细菌和尘埃对室内污染。 暖通在线 其次,很多工程采用的吊柜式新风机组,只在新风进口设置了简单的空气过滤器过滤灰尘,阻挡鼠、雀和昆早等进入,但事实上很多过敏物质(如植物花粉)经空气过滤器、表冷器后,被直接送入室内,成为室内新的过敏源,加重过敏体质者的病情,尤其是哮喘、肺气肿病人最为突出。同时,新风机组湿工况运行,也存在象风机盘管一样的弊端。因此,在新风机组出风口宜增设中效空气过滤器,在可能的情况下,增加新风机组相关的辅助功能(如灭菌、消毒等)。 暖通在线 在这方面,光触媒技术具有独特的优势。光触媒材料在紫外线的照射下可产生游离电子及空穴,因而具有很强的光氧化还原功能,可氧化分解各种有机化合物和部分无机物,能破坏细菌的细胞膜和固化病毒的蛋白质,具有极强的防污、灭菌和除臭功能,并可再生使用,其在医院空调领域的应用值得更进一步研究。
在新风系统中,还要注意新风机组的凝结水管出口应设置一定高度的水封,防止新风机组风压较高时送风带水。新风机组出风口的消声器类型宜为微穿孔式,而不宜选用流通断面上易积灰尘的其它类型消声器。与新风机组相连的帆布软接应浸泡防火漆或内表面涂蜡,以减少湿表面。 暖通空调zaixian 四、提前供暖 对综合医院而言,有些部门冬季需要提前供暖(又称&早期采暖&)和延迟停暖,如妇产科、婴幼儿保育室、危重病人监护室、手术室、放射拍片室等。在可能的情况下,设备专业设计人员应向工艺、建筑等专业提出要求,尽量将上述部门集中布置,这种集中包括水平方向的集中或垂直方向的集中,以便于供暖系统及管路的合理布置。&为了保证系统的可靠性并节省运行费用,这些部门应设专管供热。但是有些设计没有充分考虑这些部门供暖的特殊性,而是与其他病房或诊疗室空调系统合为一体,造成系统运行的极不方便和不经济,且实际效果并不理想,主要原因是提前供暖的热负荷小,管路损失相对较大。与此相反,有些设计将手术室等提前供暖部门从整个大的中央空调系统中割裂出来,单独配置了专用的风冷热泵供暖系统,造成空调工程投资增大。
实践证明,风冷热泵的冬季实际供水温度一般很难超过45℃,在除霜特别是夜间运行时制热效率下降较大,室内供暖温度有时难以保证(除非进一步加大风冷热泵的容量)。由于医院提前供暖的特殊性与重要性,故在长江沿岸及以北地区不宜把风冷热泵作为手术室等提前供暖系统的首选热源。  
实际上,由于医疗器械消毒灭菌、衣物洗涤和食堂用热等需要,医院一般都设有容量较大的蒸气锅炉房,这样,可以充分利用其高压蒸气系统,通过热交换器置换出热水供给需要提前供暖的部门,这种方式灵活、方便、可靠、投资少,值得推广。 五、空调冷热源与节能 Ehvacr 尽管空调系统的冷热源型式多种多样,但对医院而言空调冷热源应适应其独特情况。医院蒸气耗量很大,锅炉房客量大,且全年运行。我国医院锅炉房以燃煤为主,锅炉房一般为地面独立建筑,供热介质基本上是蒸汽。虽然锅炉房是全年供热,但每天的供汽是非连续性的,且冬、夏季蒸气用量差别大,这为利用吸收式制冷机组提供了方便。因此,一般而言,医院空调冷热源较合适的方式是&蒸气锅炉加蒸气型溴化锂吸收式制冷机&。对于以天然气、轻质柴油为锅炉房燃料的医院,也可采用直燃型吸收式制冷机为冷热源。   暖通空调在线 关于制冷机房的位置,与其它舒适性空调相比,也有不同之处。比如,有些医院的门诊楼、住院部等均为低层建筑,没有地下室可用,这时制冷机房可与地上燃煤锅炉房等动力站房毗邻布置;或与燃油(气)锅炉房合建,即底层为制冷机房,二层为锅炉房,屋顶布置冷却塔。如果医院为,有地下室可用,可将制冷机房布置在地下室,但要充分考虑机房内设备噪声对上部建筑特别是住院部病房的影响,必须采取有效的消声减振措施。
据资料介绍,日本医院的所有能耗中,锅炉房能耗占70%左右(5)。从现实情况看,我国医院热能浪费惊人。有的工程用于冬季空调的热交换器布置在地下室,热交换后的凝结水接至地沟排放,或采用余压回水时,由于回水高程较大、管路长,跑、昌、滴、漏点多,造成大量的蒸汽凝结水流失并且二次蒸发,严重污染环境。锅炉房又须大量补充生水,消耗能源。笔者认为,可以将热交换后的凝结水集中排至设在地下室的凝结水箱,再用凝结水泵把水抽入锅炉房软化水箱,以充分回收余热,经济效益十分可观。通过采用电接点压力表,根据凝结水箱中设定的最高同、最低水位,控制凝结水泵的启、停,这样,凝结水泵可以间断运行。
医疗建筑的使用功能十分复杂,不同于普通民用建筑。医疗建筑的空调是特殊型式的空调,不同于普通民用建筑空调。因此,病房的新风量取值标准、空调系统的型式、提前供暖系统及空调冷热源等都有其特殊性,所用的空气末端装置也应是具有不同功能的专用设备。良好的空调系统及室内建筑环境,有利于患者的治疗与康复,在特定情况下,还是保证诊疗过程顺利进行必不可少的条件。
反之,如果空调系统型式及标准选配不当,会有害于患者身心健康,加重病情,甚至成为疾病的传染源。在综合医院的空调设计中,既要充分考虑我国国情,因地制宜地确定空调系统型式及冷热源,又要以人为本,满足不同类型病人的舒适性要求,并注意空调系统的节能设计,同时,设备制造商也应尽早开发出优质高效、价格合理的医院空调专用设备,为病人提供一个舒适、优美的就医环境,共同促进我国医疗事业发展。