我家电线有时出的问题,用试电笔使用测二股线...

在墙上接出来2根电线,接好后,用电笔测另一头零线55V电压,为什么啊?郁闷??火险220的是对的。_百度知道
在墙上接出来2根电线,接好后,用电笔测另一头零线55V电压,为什么啊?郁闷??火险220的是对的。
??,怎么回事?用数字显示的验电笔,写错了不是55V零线测显示12V??应该是0啊??,可以在另一头接上插座用吗主要想做个插座
提问者采纳
你用个灯泡试下、感应电压、你家里的墙壁线或组合开关处零线断路。2两种可能1,亮就可以
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
是感应电 正常的 数显电笔很灵敏 你用它去测电脑屏幕也会有40多伏的电压 如果用氖泡做的电笔就测不出它只有在70V以上才亮
所以你可以在另一头接上插座用
除电表是感应电笔测量以外
一般情况是零线问题
零线的对低电压不一定是零它取决于中性点是否接地(目前基本上民用都接地)和接地好坏。还有三相不对称情况有12v左右的对低电压是正常的
电笔测电压不准确,你用万用表测量准确些,只要是220V左右就可以接插座。
感应的,三相电的话,缺相了还很可能互相传过来!
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我们家有一个插座用电笔测没有问题,拆下插座测电线也是火线亮零线不亮,但是插上电器无法运行,为什么?_百度知道
我们家有一个插座用电笔测没有问题,拆下插座测电线也是火线亮零线不亮,但是插上电器无法运行,为什么?
提问者采纳
因为换了位置后有可能是你连接插座的零线断了,你把插座那头的两根线换一下。电笔这个东西一般用用还行,如果不亮了就肯定是断了一根线,所以就不亮了,断的那根线就接到零线上了,再用电笔量看亮不亮,真正到修理电工还是用万用表准确些
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
最好测一下电压,带上负载后的电压有可能火线接触不良,或者零线回路断了
放进洗衣机里搅一搅就好或者把手指头伸进去试一试
来自:求助得到的回答
零线回路断了。顺着线路查找。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我家网络不稳定,电话在1楼,经过网线连到2楼电脑,我想测试是不是因为电话线的质量问题才不稳定的_百度知道
我家网络不稳定,电话在1楼,经过网线连到2楼电脑,我想测试是不是因为电话线的质量问题才不稳定的
应该就是电话线的问题了把?是吗,用电话直接连接1楼电脑连不上网直接从电话连接1楼的电脑?
还有,如果还不稳定,给网通打哪个电话让开通网络呀
提问者采纳
一般猫有问题都会造成网络不稳定,换个猫试一下,看网线是不是两头的水晶头有问题首先检查网线,如果还没解决,若无问题,看看猫是不是有问题
其他类似问题
为您推荐:
网线的相关知识
其他2条回答
网线这么长应该没问题的,你在1楼先试下呀,如果正常就是网线问题了。
你好 一般电话线不会有问题
如果是不稳 说明线 和信号是有的,建议让当地电信部门上家检测下,,他们都有义务的,不去的话可以投诉,呵呵
不知道这对你有帮助吗
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我家电线 2根用测电笔测量2个都带电 怎么处理_百度知道
我家电线 2根用测电笔测量2个都带电 怎么处理
有一天我家用潜水泵抽水 一合闸 就跳闸了
用测点笔测量2根线 都是火线 把家电闸拉了 进线 也都是火线 但其他电器能用就不能用潜水泵
而且还不是一直是这么回事
找电工 点工说是用
3相电的太多 不知道这个问题能不能解决
提问者采纳
21。如描述的再清楚点应该可以帮你解决,单相两根线测得都带电,如是漏电跳闸就有可能是线路漏电或水泵漏电,有可能是零线接触不良,看你跳闸情况判断你水泵或线路故障。如是短路估计就要考虑水泵是否烧坏或线路短路。你用万用表测一根对地应该是没有电压的
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
零线接地电阻过大,有人私自打根地线当零线用,使零线电压不为零
潜水泵烧坏了,
接到两跟火线了我前几天已是遇到这种问题还烧了几个充电器
接两根火线 根本就不能用 那相当与没有接
我家没有私自接地 潜水泵也没有坏
您可能关注的推广回答者:
测电笔的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁