透气管出平平改坡屋面施工方案需要做围护吗?

造价与管理
&&&&&&&&&&&&SBS卷材出屋面管件根部(包括透气管)防水做法节点图
SBS卷材出屋面管件根部(包括透气管)防水做法节点图
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[防水工程]热门知识正置式屋面是否要做透气管_百度知道
正置式屋面是否要做透气管
我有更好的答案
按默认排序
专业问题无法回答 建议上专业网站求助
来自:求助得到的回答
透气管一般屋面都要做的
来自:求助得到的回答
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁污水管不能进卧室,即使是透气管也不行,这是住宅规范规定的,原设计就是有错误。我是做给排水设计的,我们遇到这种情况一般会在卫生间顶板下将透气管拐出室外。天鸿不这样做,完全是怕破坏立面。_回龙观社区网
《七期家园》显示文章详细内容:
wuduanchen
等&&&&级:长老
经&验&值:1373
魅&力&值:85
龙&&&&币:1522
积&&&&分:1048.3
注册日期:
污水管不能进卧室,即使是透气管也不行,这是住宅规范规定的,原设计就是有错误。我是做给排水设计的,我们遇到这种情况一般会在卫生间顶板下将透气管拐出室外。天鸿不这样做,完全是怕破坏立面。
&&此文章已经被查看14次 &&
&相关文章:
-&(513字节&阅读:163次&跟贴:27
-&(阅读:88次& 14:19)
-&(阅读:458次& 14:43)
-&(424字节&阅读:110次& 16:04)
-&(阅读:173次& 16:09)
-&(阅读:685次& 17:14)
-&(阅读:117次& 09:19)
-&(102字节&阅读:84次& 13:47)
-&(96字节&阅读:55次& 14:43)
-&(102字节&阅读:56次& 17:40)
-&(482字节&阅读:1160次& 23:04)
-&(526字节&阅读:40次& 13:58)
-&(阅读:36次& 17:53)
-&(84字节&阅读:35次& 09:18)
-&(349字节&阅读:1446次& 09:45)
-&(阅读:1277次& 13:00)
-&(293字节&阅读:117次& 13:53)
-&(阅读:57次& 14:08)
-&(阅读:958次& 14:11)
-&(阅读:72次& 14:15)
-&(阅读:67次& 14:34)
-&(阅读:119次& 14:33)
-&(阅读:65次& 14:40)
-&(90字节&阅读:378次& 14:41)
-&(阅读:51次& 15:02)
-&(阅读:41次& 15:05)
-&(阅读:58次& 15:09)
-&(阅读:38次& 15:18)
您必须登录论坛才可以发表文章:
记住密码:
京ICP证040069号 昌公网安备号 法律顾问:我关注的版块:
查看: 2454|回复: 42
一星高级工程师, 积分 2580, 距离下一级还需 420 积分
土木币3007
卫生间通气管伸出屋面(塑料管),屋面板预埋刚性防水套管需要做接地吗?
需要接地的话请提供下依据?谢谢
14:15 上传
<p id="rate_66417" onmouseover="showTip(this)" tip="收录电气一周44期 现场讨论&威望 + 20
" class="mtn mbn">
人生路,我们都是新手
土木币2608
你现在不是已经做了接地。
&底部是固定用的,没有与接地网格中的钢筋连接。&
一星高级工程师, 积分 2580, 距离下一级还需 420 积分
土木币3007
fitman 发表于
你现在不是已经做了接地。
底部是固定用的,没有与接地网格中的钢筋连接。
人生路,我们都是新手
土木币2608
不管你愿意否,实际上已经接地了,因为扎绑在防雷中也是可接受的连结方式。如果不放心,可以在与圈梁接触处再焊一下。象这种突出天面的金属构件,除非在其他接闪器的保护下,不然还是要接地的。
四星工程师, 积分 1072, 距离下一级还需 28 积分
也可以与屋面接地网做个等电位连接
土木币22174
预埋的防水套管是钢管-
《民用建筑电气设计规范》
防直击雷的措施应符合下列规定:
4.引出屋面的金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连。
&根据这一条,只要是金属物体伸出屋面,不论其下面是金属管亦或是塑料管,都应和屋面防雷装置相连!!!
所以,通常电气施工图设计总说明的“防雷、接地系统及安全措施”部分都会有以下一条:
屋顶设接闪带、接&
&实际上做接地时很容易的,我们电气做的防雷网通常是小于:20x20或10x10米。&
<p id="rate_33892" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
一星工程师, 积分 584, 距离下一级还需 66 积分
他这未必~关键看管件固定连接的分布筋是佛与防雷网焊连一起!这要看其主体防雷引下系统是否利用主题钢筋系统一般都会
土木币29988
需要与防雷接地连接。
五星工程师, 积分 1349, 距离下一级还需 1151 积分
土木币1662
赞同以上几位的说法。你只要附近主梁钢筋再多焊接几个点,如有楼顶主引下接地线连接最好
土木币29075
dianqipanli 发表于
预埋的防水套管是钢管-
《民用建筑电气设计规范》
根据这一条,只要是金属物体伸出屋面,不论其下面是金属管亦或是塑料管,都应和屋面防雷装置相连!!!
所以,通常电气施工图设计总说明的“防雷、接地系统及安全措施”部分都会有以下一条:
屋顶设接闪带、接闪网保护(详平面图)。凡突出屋面的金属物体、构架等均应与接闪带连接,做法详见99D501-2-09、14、15页。
&好久没看到你活跃在论坛了。。。1个月前私信给你咨询等电位测试问题,没收到您的解答。。。以为你退出江湖了。。。&
One is never too old to learn&&!
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
上善若水!!!慕工耀宇
中级工程师
中级技术员
10周年站庆
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)已做好防水的屋面,因为要做排烟管道,又需要开孔,开孔后的防水如何处理? - 工程施工 - 项目管理 - 氿上知道
当前位置:&&&&&&&&&
提问者悬赏:0分 |
| 发布 | 浏览 490 次
我的做法是:先清除比洞口大600mm区域的防水层至隔离层,再十字交叉划开卷材并揭开,凿开洞口,板钢筋上翻浇筑在300MM高的洞口外壁内,新浇筑的砼与原结构板用1:2水泥砂浆填补、找平然后涂刷防水涂膜上返250,附上原划开的卷材,再按要求做卷材附加层,再做隔离层及刚性防水层的修补,并粉刷洞口墙面,不知可行否。好像涂膜防水修补不好与原来的搭接好。
有什么技术问题吗?