&1 人防电源
(1)电力负荷依平战用电性质的重要性等分为三级。据《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005表7.2,.4确定接手工程的负荷等级,市电是平战的主要电源。人防地下室多为平战结合工程,设计时应一并考虑(人防可单独设变压器&在清洁区,靠近负荷中心,或电源就引自该建筑工程内变电所)。战时,若市电被毁,内部电源[柴油发电机组、蓄电池组(全密封免维护)]为应急照明、通讯及警报提供电源。
(2)防空地下室应引接自电力系统电源,并宜满足平时电力负荷等级的需要;当有两路电力系统电源引入时,两路电源宜同时工作,任一路电源均应满足平时一级负荷、消防负荷和不小于50%的正常照明负荷用电需要。电源容量应分别满足平时和战时总计算负荷的需要。 
(3)下列工程应设置柴油发电机:①中心医院、急救医院(不少于两台,且每台均能满足战时一级负荷需要);②救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等防空地下室,建筑面积之和大于5000m2(除供本工程供电还需兼作区域电站向邻近防空地下室一级、二级负荷供电,柴油发电机组总功率大于120kW时应设置固定电站,柴油发电机组的台数不应少于2台。对于大型人防工程也可按防护单元组合,设置若干个移动电站,分别给防护单元供电。采用移动电站的优点是可以提高供电可靠性,简化供电系统,减少建设初投资。采用固定电站的优点是可以大大减少通风排烟口的数量,有利于平时地面景观的设置。若仅供本工程供电,柴油发电机可设1~2台,其容量以平、战大者确定)。柴油发电机房应设置在工程口部,宜靠近有坡道的出入口,且应靠近负荷中心,多层防空地下室宜设置在底层。
(4)建筑面积小于或等于5000m2防空地下室,可不设柴油发电机,战时供电符合下列规定:①引接区域电源,战时一级负荷由蓄电池组(EPS、UPS)供电;②无法引接区域电源,战时一、二级负荷由蓄电池组供电,蓄电池组连续供电时间不应小于隔绝防护时间(见《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005表5.2.4)。
(5)防空地下室(含变压器、断路器、电容器等)应采用无油、防潮设备。电站严禁采用汽油发电机。
2 配电系统
每个防护单元应设置人防电源配电柜(箱),并自成配电系统;配出回路应符合下列要求:通信、照明、动力等应分别有独立回路,不同负荷等级的电力负荷应各有独立回路,引接内部电源应有固定回路,单相用电设备应均匀地分配在三相回路中。人防电源配电柜(箱),宜设置在负荷中心或便于操作维护的清洁区,可设置在值班室或防化通信值班室内。每个防护单元供电方案有三种(两路电源):①一路电力系统电源和一路内部电源(柴油发电机);②一路电力系统电源和一路外部人防区域电源;③一路电力系统电源,另预留EPS电源(战时安装,仅供战时用电)。电力系统电源和柴油发电机组分列运行。根据计量取费和经营管理的需要,各防护单元的市电电源可取自不同的变电所或物业配电室。
当从电站控制室或者低压配电室向每个防护单元引入战时配电线路时,在穿过低级别防护单元及非防护区的时候,要让配线电路和受电端的防护区内具有一致级别的防护措施。从建筑外引入线路时,要在室内与进线点接近且便于维护操作的地方安装隔离电器,主要是为了方便测试、维护及检修防空地下室里的线路及设备。照明、动力配电箱不能暗装在外墙、防护密闭墙、密闭隔墙上,以免暗装箱降低了墙体抗力和密闭性,应采用挂墙明装(强条)。防空地下室染毒区设备除就地检测、控制外,尚需能在清洁区设置相应的启动及停止按钮进行检测及控制。否则,染毒后,需戴防毒面具现场操作。
3 防空地下室照明
防空地下室内的应急照明、平时照明及战时照明应一并考虑设计。应急照明主要包括疏散照明(疏散指示、疏散通道照明)及备用照明等。在照明设计中,战时和平时共用照明灯具,而防空地下室战时与平时的功能用途不同,其照度要求不同。在战时,若防空地下室作为人员的遮掩部及物资库来使用,其照度要求为50~75lx,若平时作为商场,其照度要求为300lx.战时可运用平时照明部分回路,用照明箱开关来控制战时的照明,如此设计,不仅能够节省投资,还能够让战时的照明灯具处于热备用,得到良好使用及维护;疏散通道中的照明宜采用两回路,从而保证照明可靠度;房间及通道照明宜采取不同回路供电。当防护区及非防护区照明共同使用回路时,要在防护密闭门临战封堵的内侧安装单独回路供电或者设置短路保护装置,当非防护区内受到破坏的时候,不致影响防护区里的照明。战时应急照明所运用的依旧是平时应急灯照明,其连续供电时间不应小于防空地下室中的隔绝防护时间。二等人员的掩蔽部隔绝防护时间在3h以上,物资库隔绝防护时间在2h以上;而分散应急灯具供电时间最多1.5h,仅能够满足平时的消防疏散要求。战时需安装备用的蓄电池组对应急灯集中供电。如果防空地下室供电系统有内部电源,那么战时和平时的应急照明中的连续供电时间是相同的。
备用照明是应急照明的一种,供消防作业及救援人员继续工作的场所(消防控制室、柴油发电机房、配电室等)应设置备用照明,人防要求不低于正常照度的10%;而低规统称之为应急照明,火灾发生时以上场所照度要求与正常照明照度相同。备用照明和疏散照明不应由同一分支回路供电。
战时的防空地下室会受到袭击,产生较为剧烈的震动,灯具的选择时,要尽量选用轻型灯具,且用链吊及线吊的方式,采用卡口式。灯具受到振动时,可以缓冲,即使轻型灯具震动掉下,其危害也会减小,并且这种卡口灯具还能防止振动中松动。当平时需要选用吸顶灯时,战时需加防掉保护网。出入口坡道处设置过渡照明。
4 通风方式及设备安装
为了保证战时室内人员安全,防空地下室应在每个防护单元内设置显示清洁式、隔绝式及滤毒式三种通风方式信号指示的独立系统(物质库、人防汽车库等可不设置)。在每个防护单元主要出入口防护密闭门外侧,应设置有防护能力音响信号按钮。这三种通风方式信号装置设置的房间主要有:柴油发电机房、防化通信的值班室、值班室、电气值班室、进排风机室及主要的出入口最里一道密闭门内侧等。灯具用黄、红、绿三色分别表示滤毒式、隔绝式及清洁式通风方式。在不同通风方式下,重要位置能及时显示工况,从而控制人员出入,并及时操作密闭阀及风机等设备,实现通风方式转换,外部人员在进入之前,要得到管理人员许可,并通过洗消处理方可进入。通风方式信号控制箱需预留220V电源。在滤毒室内每个过滤吸收器风口取样点附近距地面1.5m处,设置单相、10A三孔插座一个。各防护单元内的防化值班室内均设有插座箱。
有些战时所需要的装备能够进行平战转换,如战时所需要的蓄电池组,价格高、容量大,平时不需要,则平时可不安装,但要留有安装位置及接线,战时应在30d内安装完毕;再如,柴油发电机长时间位于地下,管理维护不好就容易生锈,费用开支也比较大,除急救医院及中心医院需平时安装到位外,其它类型工程允许进行平战转换,柴油发电机组应在15d转换时限内完成安装和调试。
5 电力线路设计要点
进出防空地下室中的强弱电力线路,多采用光缆、电缆。应做到一管穿一缆,电缆线缆采用铜芯(防潮),口部照明回路宜选用护套线。由室外引入时,应沿着电缆沟进行敷设或者埋地,并应在室外分别设置强、弱电防爆波电缆井。防爆波电缆井宜设置在紧靠外墙外侧。设置防爆波电缆井主要是为了引到防空地下室中的电气管线能够方便进行防护密闭的处理,并有效避免冲击波沿着电缆进到防空地下室,同时为了方便战时能够及时引接到其它电源及线路。各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋管径为50~80mm的4~6根热镀锌钢管,壁厚不小于2.5mm.如果由地面建筑的上部直接引到防空地下室,可以不用设置相关的防爆波电缆井。当强弱电线路穿越围护结构及密闭墙时,其穿线管应该选择厚壁在2.5mm以上的热镀锌钢管,同时应进行防护密闭或密闭处理,和防空地下室无关的电气管线不允许穿过围护结构。防空地下室与普通地下室不同,在进行设计时,要尽量将上部建筑所使用的电气竖井及设备房间等设置在地下室中的非防护区里,以免多根管线穿越围护结构时,对防空地下室整体强度和密闭性产生负面影响。
动力配线采用电缆穿钢管沿屋顶现浇层暗设,引至电动机机局部采用电缆穿金属软管保护。穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管,除平时有要求外,可不作密闭处理,战时应在30d转换时限内完成防护密闭或密闭处理,具体做法参见07FD02。电缆桥架穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙时须将其改为穿管敷设,并应符合防护密闭要求(具体做法参见07FD02)。若采用母线槽,需选用防护密闭母线。
6 人防地下室的消防设计
建筑面积大于5000m2的人防工程,消防负荷应按一级负荷供电;小于、等于5000m2的人防工程按二级负荷供电。人防工程应采用防潮灯具,柴油发电机房、蓄电池室应采用密闭型灯具。人防工程应平时作为歌舞娱乐游艺场所、商业营业厅,其疏散走道和主要疏散路线地面或靠近地面的墙上,应设置发光疏散指示标志。建筑面积大于5000m2的人防工程,火灾备用照明照度宜保持正常照度;小于、等于5000m2的人防工程,火灾备用照明照度不宜小于正常照度的50%.
下列人防工程或部位应设置火灾自动报警系统:
&&&&& ①建筑面积大于500m2的地下商店和小型体育场所;
&&&&& ②建筑面积大于1000m2的丙、丁类生产车间和物品库房;
&&&&& ③重要的通信机房和电子计算机机房,柴油发电机房和变配电室,重要的实验室和图书、资料、档案库房等;
&&&&& ④歌舞娱乐放映游艺场所;
&&&&& ⑤中心医院、急救医院。
7 人防地下室通信与接地
(1)通信系统:医疗救护工程和防空专业队工程应设置与所在地人防指挥机关相互联络的直线或专线电话,并应设置应急通信设备。人员掩蔽工程、配套工程中的值班室、防化通信值班室、通风机室、发电机房、电站控制室等房间应设置电话分机。中心医院、急救医院应设置电话总机。各防护单元均应为通信设备预留用负荷3~5kW(在各防护单元的总配电柜内预留回路,供临战引接安装)。
(2)接地系统:防空地下室宜采用TN-S、TN-C-S接地保护系统,要求联合接地系统接地电阻小于等于1&O.人防工程内部应将下列部位作等电位联结:a)保护接地干线;b)电气装置人工接地极的接地干线或总接地端子;c)室内的公用金属管道,如通风管、给水管、排水管、电缆或电缆的穿线管;d)建筑物结构中的金属构件,如防护密闭门、密闭门、防爆波活门的金属门框等;e)室内的电气设备金属外壳;f)电缆金属外护层。各防护单元的等电位连接,应相互连通成总等电位,并应于总接地体连接。固定柴油电站内的总等电位做法参照图集《防空地下室固定柴油电站》。
共 668 次关注&&&&
深公网安备案证字第 4 号
增值电信业务经营许可证号 粤B2-地下室设计相比普通民用建筑来说相对复杂一些,要考虑多个方面,涉及到不同的设计元素,有些地下室兼顾平时用途和人防功能,本文就是以这两方面入手,结合日常的地下室设计案例经验,归纳了一些工作体会,供参考或借鉴。
  地下室如果设计不当对整体抗震性能会产生较大影响一般对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度才能不计其层数总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。
<p style="text-align:">
  地下室顶板室内外板面标高变化处当标高变化超过梁高范围时则形成错层未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算并应包括地下层。
  1.概念设计:地下室往往为高层的上部结构的嵌固部位,地下室外墙刚度大,结构布置时要根据《高规》5.3.7来保证刚度,平面上尽量能刚度均匀,各层板包括顶板厚度要厚,总之尽量能使得地下室是一个坚固的箱体。
  2.荷载:外部的水、土、人防荷载,内部的竖向荷载(车库、设备用房等)和水平荷载(水池)等。水浮力是一个很大的荷载,抗浮设计也是重点。3.如果是人防地下室:根据人防规范设计,按等级确定等效静力荷载,对顶板底板和口部,要选对荷载。要根据人防要求配合预留人防门(出许多大样图)。还要跟其他专业合作,尽量避免无关管道穿进人防地下室,必要时还需设置顶板上夹层走管道。人防地下室一般考虑平战结合,对于某些大跨度结构,可以考虑战时另加钢结构支顶来减少跨度减少截面尺寸等。进出口和管井需做成钢筋混凝土防倒伏或防爆波等等。其他还要如一般地下室要求。
  4.如果是一般地下室:地下室外墙是设计重点,要按水、土压力验算外墙抗裂(抗裂够了,强度就基本没问题)。
  5.地下室做车库的:地下室内柱子布置和尺寸,要尽量满足多放车的原则,有影响放车的方向不要增加尺寸往其他方向想出路。地下室净高要满足车库要求,注意设备专业的管道会很大影响净高。进出车坡道要注意表达清楚。机械停车的,要甲方提供资料配合设计。有条件的,在柱角预埋角钢护角。
  6.地下室的设备用房:生活用水池要求脱离结构布置,水池一般有吸水槽,(结构专业比较讨厌这种凹槽),泵房有水沟,排水井等。电房有电缆沟,布置影响层高或需做凹槽等,空调机房往往需要有通气井,顶板需留孔。
  7.地下室抗浮:低层下面的地下室往往抗浮不足,需增加自重或覆土,或抗拔桩和锚杆处理。
<p style="text-align:">
  8.地下室防水:底板、外墙或有覆土的顶板,需用抗渗混凝土,建筑上可能还在外部做柔性防水,这时底板采用梁板结构不方便防水层施工,如柱网不大,可以考虑采用无梁楼盖式底板。留施工缝和后浇带等须做止水,考虑高低层之间留沉降缝的,要考虑永久止水问题。
  9.考虑施工方法:对于很深的地下室,往往要跟支护方法结合,如采用地下连续墙支护,可以考虑逆作法施工,对于不用逆作法施工的有内支撑系统的,也要根据实际考虑其相应的措施。
  10.施工过程配合经常碰到的问题:施工队往往很难理解底板的双向受力或反向受力控制等因素,钢筋的搭接会出现接头位置不对的问题,另外地下室底板如比较厚,有施工缝留设不对,大体积混凝土水化热控制不好等问题;
  11、计算的时候要考虑裂缝的宽度,和验算。不要试图提高钢筋的强度而减少裂缝;
  12、施工缝的处理要做好,从我们的经验,建议预埋止水钢板比橡胶带好;
  13、计算水位要取洪水的最高水位,地铁的几次事故得出的教训;
  14、抗震荷载的控制;
  15、人防的控制;
  16、地下室的主体结构只是小菜,更危险的是地下室的基坑。
  以上就是小编为大家介绍的地下室设计规范的相关内容。
部分文章由大家装修网转载: &李建立&&& 博罗县建筑设计院 广东 博罗516100
摘& 要:人防地下室是人防建设的重点,尤其是近年来人防地下室的建设规模不断扩大,人们对人防地下室结构设计有了更高的要求,设计中存在的问题也逐渐暴露出来。本文结合笔者人防设计实践经验,概述了人防地下室结构设计中常见问题,可供参考交流。
关键词:人防地下室;设计;计算错误;构造要求
&&&&&&& 人防地下室建设关系着国家安危,人民的生命财产安全,是人民防空工程建设的重要部分,是战时用来就地就近掩蔽人员、减轻战争灾害,平时用来为人民生产和生活服务的战略设施。近年来,人防地下室的建设总量和规模都有所扩大,建设水平也不断提高,因此,对广大人防地下室结构设计人员也提出了更高的要求。人防地下室的结构设计包括平时和战时两种情况下的设计,由于人防地下室工程设计的特殊性,在结构设计过程中往往存在不少问题,给人防地下室工程带来隐患,为此,必须对人防地下室结构设计存在的问题进行必要的分析。
&&&&&&& 1 概念不清晰
&&&&&&& 1.1 人防区域划分不清楚
&&&&&&& 输入人防荷载和画施工图,首先要清楚人防区域的划分,比如防护级别是多少,有几个人防单元,每个防护单元的具体位置等。通常出入口部防护密闭门以外区域为非人防区,非人防区域楼梯和次要出入口楼梯可不按人防楼梯设计,而人防楼梯的四周、上部均应按相应的人防构件进行设计。
&&&&&&& 1.2 抗拔桩承台配筋错误
&&&&&&& 因为抗拔桩承台顶部为受拉区,且承台也必须能有效传递桩顶下拉力,所以有抗拔要求的承台不能按一般桩基受压的承台进行配筋,承台顶部受拉区和侧面都应当按计算和构造配筋。
&&&&&&& 1.3 桩间距不满足要求
&&&&&&& 桩间距不满足《建筑桩基设计规范》(JGJ94-2008)第3.3.3条的设置要求,也没有采取消减空隙水压力、减小挤土效应的可靠措施,尤其是预制闭口管桩、方桩和沉管灌注桩等完全挤土桩,桩间距不满足要求且当桩周土为饱和软土时,土体受挤压时体积不会收缩或收缩量极小,挤压应力主要通过土体位移来消减,挤土效应十分显著,因此所造成的负面影响也会更严重。比如沉桩时可能造成邻近已压入的桩产生上浮,桩端被&悬空&,使桩的承载力达不到设计要求;也会造成桩位偏移和桩身翘曲折断等质量事故;并可使相邻建筑物和市政设施的发生不均匀变形以致损坏等事故。
&&&&&&& 1.4 底板褥垫层的问题
&&&&&&& 对于平面土层严重不均匀、压缩模量相差大的土质未提出处理措施。对于独立基础+抗水板的基础形式,地下室抗水板与持力层之间未采取有效的褥垫处理措施等。
&&&&&&& 1.5 设计生成后不修改产生安全隐患
&&&&&&& 通常核6级外墙配筋由裂缝控制,强于核6级时由强度控制,所以外墙设计要根据具体工况进行设计,而外墙不能一概按&战时算强度,平时算裂缝&的原则设计;另外,个别设计人员将基础主、次梁之间设置的吊筋由软件自动生成后不修改,将吊筋方向画反,产生安全隐患。
&&&&&&& 2 漏荷载或取值偏小
&&&&&&& 2.1 漏平时使用情况下的荷载
&&&&&&& 如漏底板上的水池自重荷载,漏顶板设备用房活载和隔墙自重荷载,漏顶板施工通道、消防车道等活载;顶板局部覆土较厚处,荷载取值不足。在满足抗浮要求的情况下,顶板覆土很厚时,覆土内宜增设轻质材料,而不一律用土覆盖。
&&&&&&& 2.2 人防构件等效静荷载取值偏小
&&&&&&& 在满足外墙&考虑上部建筑影响&条件的情况下,核武器作用下外墙等效静荷载取值应按《人防规范》表4.8.3查取后再乘以放大系数,例如核6级时放大系数取1.1;
&&&&&&& 漏出入口人防通道顶、底板的人防荷载(特别是该人防通道设置在非人防区)。人防结构构件等效荷载标准值若是查表,取值要注意其适用条件,不符合查表条件时应按规范公式自行计算。
&&&&&&& 2.3 底板荷载取值不正确
&&&&&&& 有桩基的工程,《人防规范》表4.8.15的底板等效静荷载取值,不仅与地质情况有关(饱和土或非饱和土),还和桩的计算受力类型有关。表中所指的&端承桩&是指不计摩擦力的纯端承桩,其它的桩都应按&非端承桩&查表;当水反力大于结构自重,使用JCCAD桩筏有限元进行底板计算时,水反力未按实际水头输入,造成底板所受水土反力小于实际情况;没有注意用PKPM按倒楼盖方式计算时,底板水反力在平时和战时两种情况下的输入值是不一样的,这是因为PM里输入的水反力是恒载标准值,该值与人防荷载组合时,软件会自动考虑1.2的恒载分项系数,所以实际输入时,应考虑该系数的有利作用,否则可能造成浪费。
&&&&&&& 3 缺计算或计算错误
&&&&&&& 实际工作中,经常看到有些设计人员的计算内容不完整,计算模型不合理,计算参数取值不正确等情况。
&&&&&&& 3.1 人防地下室外墙计算和配筋
&&&&&&& 有的工程外墙配筋计算中,凡外墙带扶壁柱的,不区别扶壁柱尺寸大小,一律按双向板或单向板计算配筋,而扶壁柱按地下室结构整体电算分析结果配筋,又未按外墙可能是双向板传递荷载的情形验算扶壁柱配筋。按外墙与扶壁柱变形协调的原理,一般认为,除了垂直于外墙方向有钢筋混凝土内隔墙相连的外墙板块或外墙扶壁柱截面尺寸较大,外墙板块按双向板计算配筋外,其余的外墙宜按竖向单向板计算配筋。外墙的水平分布筋要根据扶壁柱(墙)的截面尺寸大小,可适当另配外侧附加短水平负筋予以加强,外墙转角处也同此予以适当加强。地下室外墙(包括车道侧壁)计算时,底部为外墙的嵌固端,侧壁底部弯矩与相邻的底板弯矩大小一样,底板的抗弯能力不应小于侧壁,其厚度和配筋量应匹配,地下室外墙上端与顶板也存在同样类似的问题。地面层开洞位置(如楼梯间、地下车道)地下室外墙顶部无楼板支撑,外墙计算模型应为悬臂构件,计算模型的支座条件和配筋构造均应与实际相符。
&&&&&&& 3.2 底板计算模型中的问题
&&&&&&& 没有人防工况下的计算(反向);没有正向荷载下的计算(底板卧置在原状土上和筏板类基础除外);没有取以上计算的控制条件作为设计依据。
&&&&&&& 3.3 基础设计中的问题
&&&&&&& 桩身正截面受压承载力计算缺漏(尤其是大直径灌注桩),或桩身正截面受压承载力计算未计入人防荷载,或承台设计时未进行人防工况下的强度验算。人防工况和平时工况应分别进行计算,取其控制条件作为设计依据。
&&&&&&& 天然地基扩展基础持力层或桩基持力层下面存在软弱下卧层,有的工程既不进行沉降验算,又不作软弱下卧层地基承载力验算;当地下水埋藏较浅,建筑地下室或地下构筑物(如地下室车道、地下水池等)存在上浮问题时,未进行抗浮验算。地面堆载、大面积填土未根据具体工程情况考虑桩侧负摩阻力对基桩承载力的影响等。
&&&&&&& 3.4 使用人防方面的国家建筑标准图集时不注意图集的使用条件
&&&&&&& 图集(07FG0~05)均以混凝土强度等级C30为计算前提;国标图集《防空地下室门框墙(07FG04)》净高(底板建筑面至顶板板底)有限制,不适用的图集不能直接使用,应另行计算。
&&&&&&& 3.5 常见的其它一些问题
&&&&&&& 未进行人防构件的斜截面抗剪验算(抗力级别大于核6级时,抗剪验算不易通过),人防构件斜截面承载力计算时未考虑混凝土强度设计值折减系数,人防墙柱计算时未考虑混凝土轴心抗压强度设计值折减系数;计算时构件混凝土保护层最小厚度取值与设计蓝图中的说明不符;错误地把混凝土保护层厚度当作as值输入计算配筋和裂缝;没有进行平时荷载下框架梁、基础梁的裂缝验算。
&&&&&&& 4 忽视构造要求
&&&&&&& 4.1 门框墙上挡梁的设置问题
&&&&&&& 当防护密闭门上挡墙较长时,往往需在挡墙下端设置加强梁,作为抵抗水平冲击波荷载的加强构件。需注意的是,正向设置的加强梁距上挡墙下边缘应预留300mm左右的高度,以便防护密闭门有足够的水平开启空间。而且加强梁纵筋应锚入门框两侧的竖向加强暗柱(或柱)中,以形成明确的洞口加强传力体系。
&&&&&&& 4.2 封堵存在的问题
&&&&&&& 常见的有临空墙及单元隔墙封堵口结构预留净高与建筑要求不一致,封堵周围的顶板梁影响封堵门的正常开启,封堵上挡墙兼作框架梁未按图1所示要求设置箍筋。
&&&&&&& 4.3 无防倒塌措施
&&&&&&& 当出入口设置在建筑物倒塌范围之内时,没有采取防倒塌和堵塞措施,也没有进行战时防倒塌和堵塞的转换设计;施工图中,未按《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》RFJ06-2008第A.2.7条进行设备各专业的综合预留孔洞图的设计。
&&&&&&& 4.4 施工缝的布置
&&&&&&& 防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙宜整体浇筑,不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应尽量避开人防通道及人防门部位,且位置宜布置在剪力较小及便于施工处,必要时采取技术措施避免拉结筋、箍筋被截断,如改用遇水膨胀止水条或用斜筋代替箍筋等。
&&&&&&& 4.5 最小配筋率不满足要求等
&&&&&&& 人防构件的最小配筋率必须满足《人防规范》4.11.7条的要求;战时封堵部位的上档梁需满足人防战时封堵门框墙及侧档梁计算的要求,箍筋配置也必须满足人防最小配筋率的要求;双向受力的地下室内外墙水平钢筋也应满足最小配筋率要求;无梁楼盖的最小配筋率不得小于0.3%,也未按《建筑抗震设计规范》(GB)第14.3.2条要求对无梁楼盖住上板带设置暗梁。
&&&&&&& 4.6 连续梁和框架梁选用直径小于20mm的钢筋,设计中箍筋加密区间距为100mm,则不满足《人防规范》4.11.10条的要求
&&&&&&& 5 结束语
&&&&&&& 总而言之,人防地下室的结构设计是一项综合性很强工作,涉及内容方方面面,有些问题至今尚未得到很好的解决。因此,为了做好人防地下室结构设计工作,必须设计人员概念清晰,对相关规范、图集条文和计算公式非常熟悉,还要求对专业知识、经验有一定的掌握和积累。只有做好结构设计工作,才能为人防工程发挥预期作用奠定良好的基础。
[1] 张剑芳 王中泽,某工程人防地下室结构设计的若干问题的探讨[J].国外建材科技, 2006.03
[2] 丁建光, 人防地下室结构设计的几个问题[J].安徽建筑工业学院学报(自然科学版), 2005.04