变压器铁芯接地 铁芯 拉板为什么开槽

高压字母大写,中低压字母小写,Y(y)星接;D(d)角接;Z(z)曲折连接;N(n)中性点;a自偶连接;0-11组别数(相量)高压为12不标;单相I。
高压中性点引出
高压中性点引出
中压中性点引出
三绕组自偶 O
高压中性点引出
中压自偶连接
分裂备变 O
高压星接中性点引出
分裂低压星接中性点引出
平衡绕组(消除三次截波)
分裂厂变 O
分裂低压星接中性点引出
η=[1-(Po+Pk/额定容量kVA)]×100%
附机损耗:风扇1.5KW/个
油泵2KW/个 杂散损耗=Pk×15%
套管电流互感器
LRB(L-互感器,R-套管,B-保护,测量不标B)
级次:0.2/5P20/5P20(一只测量两只保护);
Kssc=25(500KV低压、中性点暂态保护CT)
保安系数&5(升压变测量用5,10保安系数越小越安全)
0.2S(特殊用途测量电流互感器准确级0.2,0.5)
测量用电流互感器
保护用CT复合误差
保护用电流互感器
准确级0.1,0.2,0.5,1,3,5
准确级5,10;P保护
准确系数5,10,15,20,30
(%误差,越小越精确)
(%误差,越小越精确)
短路电流倍数
(越大越精确)
暂态保护用电流互感器级
短路电流倍数
(TPS,TPX,TPY,TPZ)
50VA (容量越大体积越大)
一次侧电流(2个抽头)
二次侧电流
BR油纸电容 电压
L电流互感器
套管60kV以上为油纸电容,60kV以下为纯瓷。导杆式套管电流均大于或等于1600A。 备变:高压中性点72.5Kv(35kV);低压中性点10Kv(6kV);
厂变:高压35kV;低压10Kv(6.3kV);低压中性点10Kv(6kV);
(A,V,H,MS,M,RM,R,G型)
最大通过电流
ONAN油侵自冷,ONAF油侵风冷,OFAF强油风冷,ODAF强油导向冷,ODWF强油导向水冷 | |
自然(内部,外部)
强迫(内部,外部)
厚度0.23(取向激光照排,最小损耗≤0.8W/kg,取向机械压痕、取向高导磁、取向)
厚度0.27(取向激光照排,最小损耗≤0.9W/kg,取向机械压痕、取向高导磁、取向)
厚度0.30(
最小损耗≤1.0W/kg,
取向高导磁、取向)
厚度0.35(
最小损耗≤1.15W/kg,
取向高导磁、取向) 如:30
厚度(0.3mm)
取向(加H:高导磁;DK:激光;DM:机械)
最小损耗(≤1.2W/kg)
M1-M6(取向,厚度0.23-0.35mm,损耗1.06-1.57W/kg,加H:高导磁)
八种气体包括H2(氢),CO(一氧化碳),C2H4(乙烯),C2H2(乙炔),CH4(甲烷),C2H6(乙烷),O2(氧),CO2(二氧化碳);四种气体包括H2(氢),CO(一氧化碳),C2H4(乙烯),C2H2(乙炔);三种气体包括H2(氢),C2H4(乙烯),C2H2(乙炔);烃包括甲烷、乙烷、乙烯、乙炔四种气体总和。油中气体小于总烃150PPM,乙炔5PPM,氢150PPM。
SETVERON:TM8(8气体+微水)=55万元,TM3(3气体+微水)=45万元,套管监测=21万元。 GE:W-PD2 (8气体+微水)=58万元, W-PD2 (4气体+微水)=26万元, 套管监测=38万元。 GE:M2(4气体+微水)=25万元
1. 变压器在电力系统中具有什么作用:电力系统中,在向远方传送电能时为了减少线路上电能
损耗,需要升压,为了满足用电要求,又需要降压,变压器用来变换电压、电流。
(P=UI=I2R=U2/R;R=U/I;P功率,R电阻,U电压,I电流)
2. 简述变压器工作原理:电磁感应原理,电生磁、磁生电的应用,改变电压比来实现改变电压
3. 变压器由那几部分组成:器身、调压装置、油箱、冷却装置、保护装置、套管、变压器油。
4. 常用的变压器有哪些种类:按用途(电力变、实验变、调压变、特种变),按绕组结构(双
绕组、三绕组、自耦),按铁芯(芯式、壳式),按相数(单相、三相、多相),按冷却方式(油浸:油自、油风、油水、强油风、强油水,干式,充气式),按调压方式(有载、无载),按中性点绝缘水平(全绝缘、半绝缘)
5. 变压器套管起什么作用,什么叫套管泄露比距:将高、低压绕组的引线分别引到油箱的外部,
作为引线对地的绝缘和固定引线作用。套管顶部接线端子到接地部分的实际距离/系统最高电压为泄露比距。
6. 变压器的主要技术参数有那些:相数、频率、额定电压、额定电流、额定容量、连接组别、
分接范围、空载电流、空载损耗、阻抗电压、温升、冷却方式、性能数据的允许偏差。
7. 线电压、相电压,线电流、相电流:系统额定电压为线电压,相与相之间额定电压为相电压,
三相变压器相电压等于线电压,单相变压器相电压等于线电压/√3;系统额定电流为线电流,流经绕组端子的电流为相电流,单相变压器相电流等于线电流,三相变压器相电流等于线电流/√3。
8. 额定电流、温升、额定电压、额定容量:根据容量和电压推导出流经绕组端子的电流。(单
相I=S/U,三相I=S/ U/√3;I电流,S容量,U电压)。温升即测量部分温度与冷却介质(空气或水)温度之差。线路相与相端子间的电压为额定电压(星形连接单相变压器电压为线电压/√3),升压变压器高压侧高出相应电压10%。变压器输出能力的保证值为额定容量,双绕组变压器额定容量为绕组的额定容量,多绕组变压器额定容量为最大绕组额定容量。如―37万KVA或370MVA,220KV或22万V,升压变电压比220/20;500√3/20KV,降压变电压比220/38.5、10.5;500√3/36(35)KV。
9. 短路阻抗对成本的影响:变压器短路阻抗大电压调整率也大,绝缘余度越大,但阻抗越小短
路电流越大,当变压器短路时,绕组会遭受巨大的电动力和短路温升,所以短路阻抗一般由系统决定。短路电流=阻抗倒数×额定电流;额定电流=额定容量/电压,Y/√3,d/3。
10. 为什么可将空载损耗视为铁损、短路损耗视为铜损:空载时虽绕组施加额定电压,但空载电
流很小,绕组电阻的铜损很小,可忽略不计,所以可将空载损耗近似视为铁损。在短路试验时绕组虽通过额定电流,但试验时施加的电压很低,铁损很小,可忽略不计所以可将短路损耗近似视为铜损。
11. 三绕组变压器具有那些优点:相当于三对双绕组的变压器具有三个不同电压,特别适于用来
连接三个不同电压的电网。
12. 三绕组变压器运行的特点有那些:有三种不同的电压,可用来连接三个不同的电压电网。三
个绕组的容量可以不同,用户可选用不同容量配合的三绕组变压器。电源侧绕组位于其他两绕组之间时三绕组变压器的并联运行和双绕组没什么区别,而降压变压器的并联运行比较复杂,当中压侧负荷变动时,对低压侧的负荷分配影响很大,可能引起低压绕组过载。
13. 自耦变压器的工作原理:一、二次侧绕组不仅有磁的联系,利用磁路通过电磁感应传输功率。
还有电的联系,通过串联绕组电路直接将功率由电源传递到负载,不需增加二次绕组的容量。
14. 自耦变压器优缺点:耗材少成本低,损耗少效益高,便于运输和安装,提高了变压器的极限
制造容量。使电力系统短路电流增加,造成调压上的一些困难,使绕组的过电压保护复杂,使继电保护复杂。
15. 自耦变压器运行时中性点必须接地,为什么:为了避免当高压电网内发生单相接地故障时在
其中压绕组上出现过电压。
16. 什么叫变压器的并联运行,并联运行的优缺点:两台以上的变压器一次绕组接到共同的母线
上,而二次绕组也连接到二次共同母线上。满足大电网容量上的要求,提高供电可靠性,根据负荷调整运行台数,利于检修,减少一次投入。
17. 变压器并联运行的条件是什么:连接组别相同,额定电压和额定电压比相同,额定阻抗电压
18. 我国目前有那些变压器类产品标准、又有那些国际标准:GB1094,JB501,GB311,
JB1046,GB6451。国际IEC76,IEC354,IEC551,IEC606。
19. 业务员应熟悉那些变压器标准:GB1094,GB311,GB6451,GB16274。
20. 降低变压器的空载损耗有什么措施,降低变压器负载损耗有什么措施:降低磁密度,采用单
位损耗低的电工钢带。增大导线截面积,在油箱上加磁屏蔽,采用换位导线,铁芯拉板和末级开槽。
21. 我公司厂用分裂变、启备分裂变采取的分裂形式及分裂系数:厂变分裂系数为5-6,备变分
裂系数为3.5,分裂系数是低压分裂阻抗(两个低压绕组间的阻抗)/高低阻抗(基于低压绕组容量)的计算数据,和变压器绕组排列结构(幅向、轴向分裂)有直接的关系,是一个实测数据。
22. 并联电抗器的作用:其主要作用是补偿长线电容效应、提高功率因数从而改善供电质量、限
制电压升高从而保护有电设备、减少线路损耗并维持无功平衡。
23. 有载调压计算:中性点电压=额定电压/√3;电流=容量/电压/1.732×1.2变压器基础知识_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变压器基础知识
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩39页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

 

随机推荐