开关柜内怎么看断路器电流是根据负载电流选择还是根...

真空断路器分为哪几类?开关柜内一般装有哪些设备 - 电工问答 - 电工之家
- 电工之家-电工学习网站
当前位置: >
真空断路器分为哪几类?开关柜内一般装有哪些设备
时间: 09:19
来源:电工之家
作者:编辑部
真空断路器分为哪几类?开关柜内一般装有哪些设备
真空断路器 按照极柱的安装方式 分为:极柱安装式(绝缘筒)和 极柱固封式(环氧树脂浇注)
开关柜要分成什么样的开关柜,计量柜,母联柜,断路器柜,PT柜里面装东西是不一样的,我想你所指的可能是指断路器柜吧,目前较流行的断路器柜(中压)基本为中置式,分为4个隔室:母线室,低压室,断路器室,电缆室.母线室里面主要就是主母线,分支母线,低压室里面主要包含继电保护等控制单元,断路器室主要就是断路器,电缆室里比较全的会有:接地开关,避雷器,电流互感器,电压互感器,电缆等. 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
02.2013高压判断题
下载积分:1000
内容提示:02.2013高压判断题
文档格式:DOC|
浏览次数:781|
上传日期: 05:39:53|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
02.2013高压判断题
官方公共微信以下试题来自:
填空题根据不同的水质采样目的,采样网络可以是()也可以扩展到()。 参考答案 单点;整个流域
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.填空题 参考答案于2-5℃冷藏;避光2.填空题 参考答案水样标签3.填空题 参考答案金属;有机物质4.填空题 参考答案酸;碱;生物抑制剂5.填空题 参考答案水温;pH;电导率;浊度;溶解氧空气开关上的数据都什么意思?哪些比较重要?
按投票排序
题主的主题似乎是想了解空气开关面板上的数据信息,我把它延伸一下吧。既解释空气开关的技术参数,也解释面板上的数据信息。所谓空气开关,指的是用空气来绝缘的开关。注意,这里所指的绝缘不是指导电体的连接体座等等,而是指主触头之间的空隙被空气介质充满,极间依靠空气隔开。断路器有三种分类方法,其一是框架断路器,其二是塑壳断路器,其三是微型断路器。框架断路器是真正的空气开关。由于空气的英文是AIR,因此框架断路器的符号是ACB。ACB的尺寸和重量很大,而且不是民用产品。其中最小规格的是1250A,见下图:1250A的ACB断路器其重量可达数十公斤,而6300A的ACB断路器其重量更高达数百公斤,安装完毕后连同柜体和母线,其重量高达2吨。显见,题主所指的应当不是ACB断路器。1250A的ACB断路器其重量可达数十公斤,而6300A的ACB断路器其重量更高达数百公斤,安装完毕后连同柜体和母线,其重量高达2吨。显见,题主所指的应当不是ACB断路器。塑壳断路器的符号是MCCB,微型断路器的符号是MCB。下图是MCB:感觉到题主所指的空气开关,应当是MCB断路器。感觉到题主所指的空气开关,应当是MCB断路器。有关断路器的标准有两个,分别是IEC60947-2和GB 14048.2《低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器》。这两部标准为等同使用的标准。以下为低压断路器最主要的技术参数:以下为低压断路器最主要的技术参数:1)额定电流Ie:额定电流指的是断路器流过的规定电流。额定电流依照额定电压不同,有一系列的值,其中最大的是壳体电流。例如32A的壳体电流,其额定电流可以从10A一直到32A。2)额定电压Ue:指断路器额定的介电能力。同样,额定电压也是一系列值,其中最大的值被称为额定绝缘电压Ui。一般的低压断路器,它的额定绝缘电压都是690V。3)额定极限短路分断能力Icu:这个值是断路器能够分断的最大电流值,并且分断后,断路器也就损坏了。4)额定运行短路分断能力Ics:这个值是断路器能够重复分断的电流值,并且分断后,断路器还能继续工作。============在断路器的型式试验中,把断路器打开叫做OPEN,简称为O;把断路器闭合叫做CLOSE,简称为C。对于Icu,它只有一个C-O;对于Ics,它有两个C-O,由此体现了断路器在执行短路分断操作后可重复使用。在做型式试验时,首先把被测开关QF闭合(图中天蓝色部分),即C操作;接着送入按厂家给定数据设定的极限短路电流,同时光波示波器和记录仪记录断路器的开断电流波形和数据,等到断路器自行保护开断后(也即O操作),按标准要求检查断路器的触头烧蚀、绝缘状况和介电能力状况等重要参数。若这些参数符合要求,则此断路器的极限短路分断能力试验通过。对于断路器的型式试验,可参阅《低压电器的试验与检测》一书,也可参阅GB2国家标准的第8部分。以下为该标准中列出的有关断路器短路参数型式试验的的电路图及试验结论波形:限于篇幅,对此试验波形分析不做解释。限于篇幅,对此试验波形分析不做解释。插一小段题外的内容:ABB某次做5500A断路器和低压开关柜的型式试验,在中国上海低压电器科学研究所的试验站,这是国家重点实验室之一。由于短路电流的规模达到125kA,上海的城区用电都会受到冲击,因此试验站安排试验在半夜1点开始。试验时,人员全部撤离试验现场,在外面的通过玻璃防护窗观察现场。现场气氛十分紧张,我们都希望试验能通过,毕竟做一次试验需要数十万元的费用。工作人员按下试验按钮,警铃响起,只见断路器所在的开关柜发出巨响,电弧火光和巨大的爆炸声,以及开关柜剧烈的扭动结合在一起,给人以强烈的震撼,对短路电流巨大的电动冲击力也有了深刻的感性认识。等到警铃声停止,人们开门到断路器旁,开始检查目视结果时,我注意到断路器的主触头已经开断,但触头上铜珠喷溅很强烈,开关柜内每相8根60X10毫米的10m长母线全部发黑,可见短路电流热冲击的强度是多么骇人。当然,这次试验顺利通过了,但也给我留下难忘的记忆。============5)额定短路接通能力Icm:这个值是断路器能够接通的最大电流值。由于短路电动力与电流的平方成正比,因此这个参数又叫做断路器的动稳定性。6)额定短时耐受电流Icw:这个值是断路器在1s的时间内允许通过的最大电流值,它代表了断路器抵御短路电流热冲击的能力,因此这个参数又被称为热稳定性。断路器的最主要参数就是这些。我们来看具体的范例:我们对此表中左侧的参数来做一一解释:我们对此表中左侧的参数来做一一解释:第一条:Iu,额定运行电流,其实它就是额定电流。不过这个值与断路器的工作制有关。第二条:Ue,额定电压。见前面的解释。第三条:Uimp,额定冲击耐受电压。是断路器能够承受的最大瞬间冲击电压。第四条:Ui,额定绝缘电压。见前面的解释。第五条:Icu,额定极限短路分断能力,见前面的解释。第六条:Ics,额定运行短路分断能力,见前面的解释。第七条:Icm,额定短路接通能力,见前面的解释。===================现在我们来看看短路参数之间的关系。先看短路电流,如下:系统在时刻零发生了短路。断路电流的周期分量是Ip,非周期分量是Ig。短路伊始,周期分量和非周期分量的叠加形成短路电流的最大值Ipk,又称为冲击短路电流峰值。短路终了时,只剩下短路电流的周期分量。系统在时刻零发生了短路。断路电流的周期分量是Ip,非周期分量是Ig。短路伊始,周期分量和非周期分量的叠加形成短路电流的最大值Ipk,又称为冲击短路电流峰值。短路终了时,只剩下短路电流的周期分量。GB14048.1《低压开关设备和控制设备 第1部分:总则》规定了Ipk与Ip之比,被称为峰值系数n。如下:我们来看具体的范例,如下:我们来看具体的范例,如下:设想我们有一台电力变压器,它的容量是1250kVA,低压侧电压为400V,阻抗电压为6%。现在我们来为这台电力变压器配套主进线断路器。1)计算变压器的额定电流:2)计算变压器的短路电流:3)计算变压器的冲击短路电流峰值:其中的n查表得出。因为30.1在上表左侧倒数第二行,故峰值系数n=2.1。于是有:断路器的额定电流必须大于1804A,也即:Ie=2000A;断路器的额定极限短路分断能力必须大于30.1kA,也即:Icu=35kA;断路器的额定短路接通能力必须大于63.2kA。因为短路接通能力与极限短路分断能力之比也是峰值系数n,故有:Icm=2.1X35=73.5kA;最后,我们可以知道,断路器的短时耐受电流必定大于或者等于35kA。这一点,可以从前面的T开关表格中的参数值看出来。总之,了解断路器的最主要参数,应当去看标准,而不是去看断路器的样本。样本仅仅只是告诉我们某种规格断路器的参数数值而已,它不会告诉我们这些参数对应的意义,以及在应用中该注意哪些参数。另外,我们都知道断路器的三段保护,也即过载长延时保护参数整定值I1,短路短延时保护整定值I2和短路瞬时保护参数整定值I3。这些参数和以上参数有何种关系呢?我们来看以下不等式:这个不等式把断路器的几个最重要参数给联系起来了。值得注意的是,上式中若干个小于等于号的意义是什么?以及若干个参数之间的比值关系是什么?这两个问题的回答与深入理解断路器使用参数密切相关。请大家自行理解,我会在最后发布例题答案时给予解释。=======================最后给一个实例:(为了计算方便起见,我把原图B处进线断路器电流为630A改为400A)(为了计算方便起见,我把原图B处进线断路器电流为630A改为400A)这是一个低压配电系统。它的电力变压器容量就是上例中所指的参数。我们看到从一级配电的馈电回路引出一条长度为300m的电缆到二级配电进线,二级配电的负载中有一台55kW的电机,还有一套三级配电的配电箱。这台配电箱到二级配电的距离是100m。我的问题是:A处:全系统的接地形式是什么?这台断路器的参数是什么?B处:当电机起动和运行时,二级配电进线断路器的电流会有何种变化?假定正常运行时的电流为400A。二级配电进线断路器的参数是什么?C处:C处就是我们的家了,它属于三级配电系统。试问:我们家的接地系统是什么?这种接地系统合理吗?我们家开关箱主进线开关的参数是什么?这个例子和题主的主题有关。对这个例子的求解会让我们相对明确地知道断路器最主要参数的用法和意义。例题解答:A处:1)全系统的接地形式是TN-S。2)为了得到结果,我们需要先做一些简单判断,如下:A处的短路容量:因为题设中并未给出低压配电柜的母线参数,以及从变压器到低压进线的母线槽的参数,虽然这些母线系统对短路电流有限制作用,但数值不大,因此我们认为A处的短路参数就是变压器的短路参数,也即:短路容量为30.1kA。A处的运行电流:从图中可以看出,B处所接的断路器为400A,故A处的运行电流一定是大于或者等于400A。因此,A处的断路器参数为:额定电流:630A。额定电压:400V。额定极限短路分断能力Icu:35kA线路保护方式:三段保护,即LSI。其中L为过载保护,范围0~1Ie;其中S为短路短延时保护,目的是与下级B处的断路器构成选择型,范围1~10Ie;其中I为瞬时短路保护,范围:1~10Ie。B处:为了得到B处的参数,我们需要做一些计算。1)确定电缆参数已知流过电缆的电流为400A,查阅《电气工程师(供配电)实务手册》,表中185平方电缆的载流量为410A,故选用185平方的电缆。2)确定B处的短路参数计算短路电流有两种方法。第一种方法在《工业与民用配电设计手册》第三版有详尽描述,但相对麻烦,不利于在本处讨论。第二种方法是K1000系数法,简单实用,计算精度尚可。这里采用第二种方法。看下图:由上表中查到185平方电缆,横向查到电缆长度为281米和398米,比较接近的是281米,我们就用281米的数据。注意:取长度值时要取小值,以便电缆末端的短路电流用大值来计算。下表中左侧查到30kA,再向右看正对着281米的数据,是12.2kA。这个值就是电缆终端短路电流值。3)计算B处的电流变化和工作电压先计算电机的额定电流:当电机起动时,按6倍额定电流计算其起动电流,即:设1级配电系统主母线的压降在正常运行时为6V,且正常运行电流为1500A,我们来计算当电机起动时1级配电系统主母线的压降,如下:注意,正常运行电流中已经包括了1倍电机运行电流。再计算300米长的185平方电缆的压降。我们还是采用K1000法。如下:其中L为300米。K1000系数表如下:电机运行时的K,电机起动时的K。于是有:电机运行时的K,电机起动时的K。于是有:电机运行时:电机起动时:于是有:当电机运行时,B处的电压为:当电机起动时,B处的电压为:两者的系统压降分别为9%和17.2%,后者超过了规范给出的8%~10%的要求。由此可见,这条185电缆截面选择得不合理,应当加大电缆截面。至于该加大到多少,我就不再计算了,就算留给大家的练习吧。我们看到,B处的线电压在正常时为364V,折算成相电压为210V;电机起动时为331.3V,折算成相电压为191.3V。糟糕的是:居家的供电从B处引出,不用想都知道居家电压偏低。3)确定B处断路器的参数断路器的额定电流:400A。最好选用500A,以便配合更换电缆截面。断路器的极限短路分断能力:大于12.2kA,取为15kA。断路器采用两段保护,为LI,即过载长延时保护和短路瞬时保护。前者的整定值范围为0~1Ie,后者的整定值范围1~10Ie。C处:C处就是居家内的配电计算了。这部分相对容易,就留给网友们吧。看看大家的能力如何。=====================日近午,写帖抬头看蓝湖。不见碧水起涟漪,却望白鹭翔净空,云去山影舒。小帖住,范例难得有人数。唯有我心止冬水,却望知乎出高人,云来绿阴渚。
张工在一楼的结尾处放了一处实例,看完之后想写出自己对此题的理解:这是一个低压配电系统。它的电力变压器容量就是上例中所指的参数。我们看到从一级配电的馈电回路引出一条长度为300m的电缆到二级配电进线,二级配电的负载中有一台55kW的电机,还有一套三级配电的配电箱。这台配电箱到二级配电的距离是100m。我的问题是:第一问:A处:全系统的接地形式是什么?这台断路器的参数是什么?1.全系统是一个典型的单电源的TN-S系统,即变压器中性点直接接地,引出ABC相线、N线、PE线至低压柜内,如图见IEC60364和GB16895.1所示:2.A处所示的断路器参数选择:2.1 计算A处的短路电流因为A处离变压器比较近,且是处以低压柜内通过铜排连接,A处短路电流最大也不会超过30KA,于是我们可以选择施耐德的塑壳断路器NSX630F,额定电流为630A,极限分断能力和运行分断能力F系列都为36kA,采用两段保护(过载保护和短路瞬动保护),NSX630塑壳断路器的照片如图所示:2.2 A为一级配电柜的出线端,引至二级配电柜进线端B处有一段5芯的电缆,我们按400A的要求选择聚氯乙烯电缆,查阅(施耐德)电气装置应用(设计)指南2011版和IEC
或GB16895.15,截面积为2.2 A为一级配电柜的出线端,引至二级配电柜进线端B处有一段5芯的电缆,我们按400A的要求选择聚氯乙烯电缆,查阅(施耐德)电气装置应用(设计)指南2011版和IEC
或GB16895.15,截面积为的多芯电缆载流量为461A,能满足下游400A的要求,此处考虑的是非直埋布置方式。第2问 B处:当电机起动和运行时,二级配电进线断路器的电流会有何种变化?假定正常运行时的电流为400A。二级配电进线断路器的参数是什么?1.计算电动机的额定电流:,电动机的起动电流按7.2倍计算,即起动电流为784.8A;2.电动机起动时二级配电断路器的电流变化I=(400-109)+7.2*109=1075.8A3.二级配电进线断路器参数3.1 因正常运行时负载电流为400A,可以选用NSX630塑壳断路器,3.2 断路器额定电流根据配电设计手册三P631 按: ,其中为计算电流即400A,为断路器的额定电流,为断路器的壳架电流,断路器参数如下:3.3短路瞬动保护按配三P636瞬动电流为:于是断路器的瞬动电流动作值整定为:于是断路器的瞬动电流动作值整定为:第三问 C处:C处就是我们的家了,它属于三级配电系统。试问:我们家的接地系统是什么?这种接地系统合理吗?我们家开关箱主进线开关的参数是什么?1.从二级配电柜引100米的“3芯”电缆至三级配电系统,张工此处用的三芯电缆,因为上级是TN-S系统,从TN-S系统中能引出除TN-C之外的TN-S、TT或IT(通过隔离变压器),而此处用三芯电缆引出的是TN-S,但这三芯是相线、N线和PE线。2.开关箱主进线开关的参数可以选择带漏电保护的微断 iDPN vigi+,参数及型号可以参考如下,额定电流为32A,漏电动作值设置30mA,保护人生安全。
以上图为例,以上图为例,5SY3016-7WM是产品的型号;C16表示额定电流是16A;~230V表示使用交流230V系统;C16和~230V的右边是电气符号,图中的电气符号表示它是1P+N的,只对P线进行过流等检测。如果符合断开动作的条件,是把2根线都断开。再右边表示操作手柄的2个位置,上面(I)表示闭合(接通),下面(O)表示断开。我爱把它们解释为1和0,分别表示接通和断开,更容易理解一些。最右边的不是产品面板上的图,而是产品资料里的电气符号图,和产品面板上的电气符号图相近。再看下面的2P断路器2P断路器是对2条线都进行过流等检测,发现异常情况就把2条线都断开。它的电气符号和1P+N型断路器有明显区别。2P断路器是对2条线都进行过流等检测,发现异常情况就把2条线都断开。它的电气符号和1P+N型断路器有明显区别。上图中C63表示额定电流是63A。
懒得查样本了。楼下有勤快的兄弟可以帮忙补充。这里只简单说下,空开几个比较重要的参数,1额定电流电压,2额定开断电流,3动作特性。额定电流毫无疑问表征了空开回路正常工作最大负荷电流,额定电压不说了。额定开断电流表征了空开的短路开断能力。3则是表征空开的脱扣特性,比如abb家分为c特性d特性k特性等。分别表示不同的过电流倍数时,空开多久跳开。正确的脱扣特性和回路的负荷特性相同。
除了明显的额定电流外,不同的断路器上的型号标注也值得注意。不同的厂家在标注型号的时候会用不同的字母,而这些不同的字母有时候也决定不同的使用方式。