~~全自动定压补水装置方案选型计算--案例分析曾小姐:152-
1、设计生活给水流量
根据《建筑给水排水设计规范》(GB )第3.6.4条款计算设计流量:
根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数,按下式计算出住宅共40户,每户按单卫一厨设计的最大用水时卫生器具的给水当量
平均出流概率:U0=q0.m.kh/0.2.Ng.T.3600(%)
其中: U0&生活给水管道最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率
q0&最高用水日的用水定额,取250L/(人/D)
m &每户用水人数,取3.5人
kh &小时变化系数,取3.0
Ng &每户设置的卫生器具给水当量数,取Ng=4.0
T&用水时间,T=24H
0.2&一个卫生器具给水当量的定额流量,L/S
计算结果:U0=0.038
根据计算管段上的卫生器具给水当量总数,按下式计算出该管段的卫生器具给水当量的同时出流概率:u=[1+ac(Ng-1)0.49]/Ng1/2
其中:计算管段上的给水当量总数,Ng=160
Ac,对应于不同U0的系数为0.026
计算结果:U=0.104
根据计算管段上的卫生器具给水当量同时出流概率,按下式计算设计秒流量:Qg=0.2。U。Ng
计算结果:qg=11.98m3/h
~~全自动定压补水装置工作原理--案例分析曾小姐:152-
当公共供水管网&0.2Mpa时(可自由设定0.2&0.4Mpa)变频恒压供水设备恒压装置关闭,恒压进水装置打开,由水箱供水,反之当公共供水管网压力&0.2Mpa时,延时10分钟(时间可调整)恒压装置打开,恒压进水装置关闭,由公共供水管网供水。 恒压供水设备恒压水箱内存储的水,通过智能控制,每6小时循环一次,确保水质新鲜、纯净。
恒压水箱内的变频泵以一定的转速运行,利用自来水原有的压力实现叠加,能确保用户所需的压力和压力恒定。无负压给水装置恒压水箱变频泵的进水口与恒压装置和恒压进水装置连接,通过恒压装置的开启与停止达到自来水管网不产生负压,在恒压装置起停的同时,恒压进水装置会做出与无负装置相反的动作。
自来水管网停水恒压装置自动关闭,无负压给水装置水箱的恒压进水装置自动打开,由水箱供水。当水箱液位低至一定程度时,恒压进水装置自动关闭,设备自动停机,复电时自动投入运行。
~~全自动定压补水装置订货须知--案例分析曾小姐:152-
  1.订货前请与本公司销售人员详细沟通。清楚标明规格、型号、数量及产品的包装形式。需要本公司代为设计时。请提供详细的参数。并指出:
  全自动定压补水装置所用尺寸;
  泵的介质、压力等使用环境;如果用于消防以外的场合。请及时与技术部门联系。加以确认;如果用于易燃。易爆场合。应使用防爆电机。并注明所要求防爆电机的有关技术要求;对于立式泵。如有防振要求时。可提出隔振器或隔振垫要求。并在合同中注明。上述附件价格另议;
  泵材质说明;
  2.注明泵的使用日期;
3.注明全自动定压补水装置支付时间、支付地点及运输方式等。
长沙恒信供水设备有限公司,用最专业的人,做最专业的事!
销售曾小姐:152-(微信同号)
在线Q:25-
全国咨询热线:8
公司地址:长沙市雨花区中意一路红星现代商务中心B座B4062
厂址:长沙黄兴工业园
长沙恒信供水,让您无用水之忧!
因为水泵功率大小不一样,设备配置不一样,价格也是不一样的哦!具体价格请电话咨询哦(曾小姐:152-),并获得专业的报价方案!
本产品网址:/b2b/cshx2027/sell/itemid-.html您当前位置: && &
自动定压补水装置
240){this.width=240;}"
width="250" height="180" onmouseover="SAlbum(this.src);" onmouseout="HAlbum();" onclick="PAlbum(this);" id="DIMG"/>
产品/服务:
单 价:面议
供货总量:
最小起订量:
有效期至:长期有效
最后更新:
发货期限:自买家付款之日起
3 天内发货&
联系人江先生(先生)&&
会员 [当前离线]
邮件电话手机地区江苏-无锡市
地址无锡市广益路291-1931 (哥伦布广场A座)
本定压装置完全具备常用高位设置的膨胀箱水的三项基本功能:
( 1)调节系统水体由于温度波动而引起的膨胀及收缩──胀缩;
( 2)使系统某点压力恒定──定压;
( 3)当系统发生泄漏时向系统补水──补水;
本装置尚具备的另一持殊功能
( 4)周期性的排析溶于水体的气体 ── 排气。
( 1 )定压补水装置 t & 120 ℃的热水采暧系统
( 2 ) 定压补水装置t & 130 ℃的热水供热系统
( 3 ) 定压补水装置 冬夏共用的双管、三管制空调水系统
( 4 ) 定压补水装置 未设开式贮热水箱的生活热水供应系统
( 1 ) 定压补水装置配有微处理机,控制功能多。精度高,定压点控制精度可达&D P =& 0.01MPa 。
( 2 ) 定压补水装置设定值可根据工程需要调整:
定压值 Pd ──如建筑加层 6m ,只要将 Pd 调高 0.06MPa 即可 ;
定压精度&D P ──可调到& 0.01Mpa 或& 0.02Mpa 或& 0.03Mpa &;
冬季主要解决水升温膨胀,可将隔膜腔水位设定在低位。反之夏季设定在高位;
( 3 ) 定压补水装置罐本体不承压属常压容器──隔膜与钢罐夹层有一通气管,故隔膜腔内水亦处于常压,便于补水及排气。
( 4 ) 定压补水装置罐体有效容积率高达 90 %──隔膜外表与钢罐内壁可紧贴故有效容积率高,致使外形小,而充氮隔膜罐一般有效容积率仅 30 %,即外形要大三倍。
( 5 ) 定压补水装置隔膜柔性极佳,挠曲疲劳试验达 45 万次,允许持续温度 70 ℃以下,短时间允许达
( 6 ) 定压补水装置水泵起动有延迟功能──为防止由于非正常原因频繁起动水泵、水泵设有延迟功能,当压力下降,稳定几秒(可设定)后水泵再予开动。
( 7 ) 定压补水装置水泵还设有强制起动──如 24 小时内水泵不运转,就会自动强制短时运转,亦可手动强制运转。
( 8 ) 定压补水装置补水配管中设有隔离阀──可确保补水不致逆流污染水源。比常用的止回阀更为有效
( 9 ) 定压补水装置连续不断的排气功能──使系统循环水中含气不断析出,确保系统正常运行。
( 10 ) 定压补水装置自动补水──水量达下限,水泵有断电保护,补水电磁阀打开适量补水后,水泵才可运行。
( 11 ) 定压补水装置所配定压泵高效低耗运行平稳无振动,节能明显,并设有备用泵,两台水泵可互为备用,提高了设备的运行安全性。
( 12 ) 定压补水装置运行情况时刻显示──便于观察、记录、调试及排除故障。
( 13 ) 定压补水装置加说明
( 14 ) 定压补水装置最大限度地保证采暧系统处于密闭状态,防止促使腐蚀的空气侵入采暧系统。
( 15 ) 定压补水装置工厂化组装,方便施工安装,现场只要接线接管即可。
工程设计时只要算出系统水体的膨胀容积 V O (升)及提出要求的定压点设定值 P O 即可从规格表中选型。
( 1 ) 定压补水装置系统水体的膨胀容积: V O = 0.0006 &D t V A 1.1~1.2
式中 : 0.0006 ── 水的体积膨胀系数。
&D t──系统水体正常运行时温度波动范围,建议取10℃。
V A ──加热设备、系统配管及末端装置总的水容量(升)建议按实计算。
1.1~1.2──低限贮水量10~20%。
( 2) 定压补水装置定压点设定值P d 由工程设计者酌情确定。
系统定压值: P d &(H+1)+1/2△P
式中 : P d &&定压值(m)。
H&&系统最高点到本定压装置之间高差(m)。
△P&&定压值P d 许可的波动值(m)。若许可波动值为&3(m),则△P为6(m)。
定压补水装置设计重要提示
( 1 )本装置可置于地下室热力间或技术夹层内。因其上均系小口径配管易冻坏,故切忌露天设置,影响正常工作。
( 2 )定压补水装置供电要求稳妥可靠,否则应采取技术措施。
( 3 ) 定压补水装置排气管与膨胀管均应连于循环泵吸入侧回水总管上,按水流方向先接排气管 20 相距 2 米以外处再接膨胀管 19 ,即回水先流经排气管接点再流经膨胀管接点(定压点)。
( 4 ) 定压补水装置补水管连接处只要求 0.05MPa 压力即可,若补水压力达不到此要求时,则要辅以其他技术措施。
技术参数表&
与系统接管口径
DY-1000-H1
DY-1000-H2
DY-1000-H3
DY-1000-H4
DY-1200-H1
DY-1200-H2
DY-1200-H3
DY-1200-H4
DY-1600-H1
DY-1600-H2
DY-1600-H3
DY-1600-H4
DY-2000-H1
DY-2000-H2
DY-2000-H3
DY-2000-H4
具体技术参数以最近报价单为准!
定压补水装置采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。
1、当设备处于自动控制时,全系统需增压。由P0水泵通过变频器变速运行至工频工作,水先进入补气罐,后通过止回阀流入气压罐,罐内压力增大,通过出水管道流入管网。
2、当用水量继续增大,大于P1水泵工频工作时,远传压力表继续发出信号,接通P2水泵,P2水泵随用水量增大,同样由变频至工频工作,若此时流量和压力仍不能满足需要时,则可继续增加P3水泵工作,以满足全系统的需要。
3、若此时压力已满足,则P2水泵由工频转变成变频工作,直至停泵为止。P1水泵同样如此。
4、当用水量等于零时,系统压力保持不变的情况下,水泵停止工作,依靠罐内压力继续供水,维持系统压力,达到了节省电能作用。
1、流量范围:0~5000m3/h 环境湿度:0~50℃
2、压力范围:0~2.0Mpa 环境温度:&90%
3、控制功率:&350kw 电源:380V&(1&15%)
4、压力调节精度:&0.01 Mpa 蓄能稳流器容积:0.5m3~50m3
1、定压补水装置能自动24小时维持恒定压力,并根据压力信号自动启动备用泵,无级调整压力,供水质量好,与传统供水比较,不会造成管网破裂及水龙头共振现象。
2、启动平滑,减少电机水泵的冲击,延长了电机及水泵的使用寿命,避免了传统供水中的水锤现象。
3、采用变频恒压供水保护功能齐全,运行可靠,具有欠压、过压、过流、过热等保护功能。
4、系统配置可实现全自动定时供水,彻底实现无人值守自动供水.控制系统具有故障报警和显示功能,并可进行工变频转换,应急供水。
5、系统根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,当系统零流量时,机组进入休眠状态,水泵停止,流量增加后才进行工作,节电效果明显,比恒速水泵节电23%-55%。
6、变频恒压供水设备不设楼顶水池,既减少建筑物的造价,又克服了水源二次污染,气压波动大,水泵启动频繁和建造水塔一次性投资大,施工周期长,费用高等缺点。
7、整套设备只需一组控制柜和水泵机组,安装非常方便,占地面积少。
8、本设备采用全自动控制,操作人员只需转换电控柜开关,就可以实现用户所需工况,操作简单。
采用变频恒压供水,具有高效节能,压力稳定,运行可靠,操作简单,占地少,噪音低,无污染,投资低,效益高等优点。广泛应用于:
1、 居民区、住宅楼、村镇的集中生活供水系统。
2、 各种类型中央空调的循环泵、冷却水供应系统。
3、 高层建筑、宾馆、饭店等生活供水系统。
4、 综合市场、写字楼、商务楼生活供水系统。
5、 高层建筑热水供给和热水采暖系统与消防给水系统。
6、 工矿企业的生产、生活供水、恒压流量供水工艺流程等。
7、 各类自来水厂与现代农业灌溉。
8、 各类恒压供油,恒压供气,恒压供风等恒压流量的控制系统。
企业其它产品
您可以通过以下类目找到本信息: >
还不是中国节能减排网会员?还没找到您需要的产品?立即发布您的求购意向,让中国节能减排网的供应商主动与您联系!
免责声明: 以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。中国节能减排网对此不承担任何保证责任。哪个品牌好定压补水装置-杭州如丰环保科技有限公司
<img id="zhantai_logo" src=/1/542988.jpg alt=杭州如丰环保科技有限公司 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
杭州如丰环保科技有限公司
主营产品: 软化水装置,凝结水回收装置,冷凝水回收装置
您现在的位置: &>>>&&&哪个品牌好定压补水装置
杭州如丰环保科技有限公司
杭州市余杭区崇贤创新产业园
哪个品牌好定压补水装置
产品型号:
产品价格:
厂商性质:
所 在 地:
更新时间:
浏览次数:
【简单介绍】
定压补水装置设备采用系统静压作为膨胀水箱内的设计初始压力水头,采用保证系统内热水不汽化的压力作为膨胀水箱内动行终端压力水头。初始运行时首先启动补水泵向系统及气压罐内的水室中充水,系统充满后多余的水被挤进胶囊内。因为水的不可压缩性,随着水量的不断增加,水室的体积也不断的扩大而压缩气室,罐内的压力也不断的升高。当压力达到设计压力时,通过压力控制器使补水泵关闭。当系统内的水受热膨胀使系统压力升高超过设计
【详细说明】
  哪个品牌好定压补水装置基本功能&本定压装置完全具备常用高位设置的膨胀箱水的三项基本功能:(&1)调节系统水体由于温度波动而引起的膨胀及收缩──胀缩;(&2)使系统某点压力恒定──定压;(&3)当系统发生泄漏时向系统补水──补水;本装置尚具备的另一持殊功能(&4)周期性的排析溶于水体的气体&──&排气。适用范围(&1&)定压补水装置&t&≤&120&℃的热水采暧系统&(&2&)&定压补水装置t&≤&130&℃的热水供热系统&(&3&)&定压补水装置&冬夏共用的双管、三管制空调水系统&(&4&)&定压补水装置&未设开式贮热水箱的生活热水供应系统哪个品牌好定压补水装置特点(&1&)&定压补水装置配有微处理机,控制功能多。精度高,定压点控制精度可达Δ&P&=&&0.01MPa&。(&2&)&定压补水装置设定值可根据工程需要调整:定压值&Pd&──如建筑加层&6m&,只要将&Pd&调高&0.06MPa&即可&;定压精度Δ&P&──可调到&&0.01Mpa&或&&0.02Mpa&或&&0.03Mpa&…;冬季主要解决水升温膨胀,可将隔膜腔水位设定在低位。反之夏季设定在高位;(&3&)&定压补水装置罐本体不承压属常压容器──隔膜与钢罐夹层有一通气管,故隔膜腔内水亦处于常压,便于补水及排气。(&4&)&定压补水装置罐体有效容积率高达&90&%──隔膜外表与钢罐内壁可紧贴故有效容积率高,致使外形小,而充氮隔膜罐一般有效容积率仅&30&%,即外形要大三倍。(&5&)&定压补水装置隔膜柔性极佳,挠曲疲劳试验达&45&万次,允许持续温度&70&℃以下,短时间允许达120&℃。(&6&)&定压补水装置水泵起动有延迟功能──为防止由于非正常原因频繁起动水泵、水泵设有延迟功能,当压力下降,稳定几秒(可设定)后水泵再予开动。(&7&)&定压补水装置水泵还设有强制起动──如&24&小时内水泵不运转,就会自动强制短时运转,亦可手动强制运转。(&8&)&定压补水装置补水配管中设有隔离阀──可确保补水不致逆流污染水源。比常用的止回阀更为有效(&9&)&定压补水装置连续不断的排气功能──使系统循环水中含气不断析出,确保系统正常运行。(&10&)&定压补水装置自动补水──水量达下限,水泵有断电保护,补水电磁阀打开适量补水后,水泵才可运行。(&11&)&定压补水装置所配定压泵高效低耗运行平稳无振动,节能明显,并设有备用泵,两台水泵可互为备用,提高了设备的运行安全性。(&12&)&定压补水装置运行情况时刻显示──便于观察、记录、调试及排除故障。(&13&)&定压补水装置加说明(&14&)&定压补水装置最大限度地保证采暧系统处于密闭状态,防止促使腐蚀的空气侵入采暧系统。(&15&)&定压补水装置工厂化组装,方便施工安装,现场只要接线接管即可。哪个品牌好定压补水装置设计选型工程设计时只要算出系统水体的膨胀容积&V&O&(升)及提出要求的定压点设定值&P&O&即可从规格表中选型。(&1&)&定压补水装置系统水体的膨胀容积:&V&O&=&0.0006&Δ&t&V&A&1.1~1.2式中&:&0.0006&──&水的体积膨胀系数。Δ&t──系统水体正常运行时温度波动范围,建议取10℃。V&A&──加热设备、系统配管及末端装置总的水容量(升)建议按实计算。1.1~1.2──低限贮水量10~20%。(&2)&定压补水装置定压点设定值P&d&由工程设计者酌情确定。系统定压值:&P&d&≥(H+1)+1/2△P式中&:&P&d&——定压值(m)。H——系统最高点到本定压装置之间高差(m)。△P——定压值P&d&许可的波动值(m)。若许可波动值为&3(m),则△P为6(m)。哪个品牌好定压补水装置设计重要提示(&1&)本装置可置于地下室热力间或技术夹层内。因其上均系小口径配管易冻坏,故切忌露天设置,影响正常工作。(&2&)定压补水装置供电要求稳妥可靠,否则应采取技术措施。(&3&)&定压补水装置排气管与膨胀管均应连于循环泵吸入侧回水总管上,按水流方向先接排气管&20&相距&2&米以外处再接膨胀管&19&,即回水先流经排气管接点再流经膨胀管接点(定压点)。(&4&)&定压补水装置补水管连接处只要求&0.05MPa&压力即可,若补水压力达不到此要求时,则要辅以其他技术措施。哪个品牌好定压补水装置
该公司的其它相关产品
*留言内容:
您的采购意向或是对我们的意见和建议,我们将在第一时间回复您...
已经是会员?点击这里
直接获取联系方式
扫一扫访问手机站

我要回帖

更多关于 定压补水设备 的文章

 

随机推荐