<p class="ask_one_p edit_)张拉工艺流程:制束→穿束→预张拉→初张拉→终张拉→锚具外钢绞线切割。
(2)下料与编束:钢绞线的下料采用砂轮切割机切割。按设计尺寸下料后,编束后用20号铁丝绑扎,间距1~1.5m。编束时应先将钢绞线用梳溜板理顺,并尽量使各根钢绞线松紧一致。
(3)穿束方法:人工穿束。预应力成孔采用预埋波纹管、内穿塑料管的方法施工。预应力钢绞线安装,在梁体混凝土强度达到张拉要求后进行。
(4)预应力施工采用ZB4-500油泵供油,用相应千斤顶进行纵向张拉,张拉油表不低于1.0级。千斤顶标定有效期不超过一个月以及出现不正常现象时重新校验。油表检验与千斤顶视为一个单元进行检验,千斤顶在张拉作业前必须与油表配套校正,其校正系数不大于1.05。
预施应力按预张拉、初张拉、终张拉三个阶段进行。张拉前,应清除管道内杂物和积水。
(6)当混凝土强度应达到设计强度的50%,此时箱梁带模预张拉,但模板应松开,不应对梁体压缩造成障碍,张拉数量、张拉力、张拉顺序符合设计要求;当梁体混凝土强度达到设计值的80%,且侧模板拆除后,进行初张拉。张拉数量、张拉力、张拉顺序符合设计要求;梁体混凝土强度、弹模达到设计值、龄期不少于10d后进行终张拉。
(7)采用四台千斤顶左右对称、两端同步进行张拉,按设计张拉顺序施工。按均衡对称,交错张拉的原则进行。张拉时根据测试的管道摩阻及喇叭口摩阻试验数据,调整张拉力,实行张拉力和伸长值指标双控,张拉以张拉力控制为主,以钢束伸长值进行校核。
(8)张拉操作程序:0—0.2σK(测初始伸长值、测工具锚夹片外露)—σK(测伸长值、测工具锚夹片外露、持荷5min)—补油至σK—回油到0(测总回缩量、工作锚夹片外露量)。
(9)终张拉完成,24小时后检查确认无滑丝、断丝现象,即可切割锚外多余钢绞线,用角磨机切割
希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!
回答数:22463|被采纳数:3
白玫瑰_8191
所有回答:&22463
(1)后张法预应力预制箱梁,是由预制场或预制厂把箱梁预制好后,再运到工地架设;(2)后张法预应力现浇箱梁,是在桥上直接浇筑箱梁和预应力张拉。现浇后张法预应力箱梁,根据支撑结构不同,分满堂支架浇筑箱梁和挂篮施工浇筑箱梁。挂篮施工就是利用悬吊设施,分节段挂模、绑扎钢筋、安装波纹管、浇筑砼、穿钢绞线、张拉、压浆,完成一节段箱梁,再前进一节段箱梁,直至完成全部挂篮施工节段。
回答数:4135|被采纳数:1
所有回答:&4135
(1)预应力管道检查:混凝土浇筑完成后应及时通孔、清孔,发现堵塞应及时处理。波纹管定位钢筋按要求设置,严禁人踩和挤压。
(2)预应力张过程控制:预应力筋张拉力方法和控制应力应符合设计要求,预应力钢束的张拉采用张拉应力和延伸量双控,要求钢束张拉达到张应力时,其实际与修正理论引申量支间的允许误差控制在-6%到+6%以内。施工中如实际与修正理论引伸量差别较大时,应停下检测,分析原因并能处理完后方可继续张拉。
(3)预应力张拉时,控制好张拉应力与伸长量,应尽量避免滑丝、断丝现象。
(4)预应力筋张拉前,应先调整到初应力(宜为张拉控制力的15%),伸长值应从初应力时开始量测。实际伸长值除量测的伸长值(从初应力至最大张拉应力间的实测伸长值)以外,必须加上初应力以下的推算伸长值(可采用相邻级的伸长值)。
(5)张拉顺序应符合设计要求,在张拉过程中,应准确、真实记录伸长值;14当预应力加至设计规定值时,张拉控制应力达到稳定后才能锚固。锚具应用封端混凝土保护。
(6)封锚检查。封锚前,应将梁端的混凝土凿毛后、将所有被截断的立柱主筋焊接完成后,再浇封锚混凝土,封锚混凝土的强度应符合设计规定。混凝土所用水泥应采用同一产地水泥。