  1.照明配电箱应安装牢固,照明配电箱底边距地面高度不宜小于1.8m.
  2.照明配电箱内的交流、直流或不同等级的电源,应有明显的标志,且应有编号。照明配电箱内应标明用电回路名称。
  3.照明配电箱内应分别设置零线和保护接地(PE线)汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得铰接。
  4.照明配电箱内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点端子上,负荷线应接在螺纹端子上。
  5.照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。
  6.插座为单独回路时,数量不宜超过10个。灯具和插座混为一个回路时,其中插座数不宜超过5个。 责任编辑:北卡  更多推荐:
  2015辅导课程、辅导书热销:
配套辅导书
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
特色班550元/门
超值优惠套餐,适合基础好、时间充裕、自学能力强的学员
通关班880元/门
报名、考试不过,下一期免费学,适合提前备考的学员
精品班1200元/门
高清智能交互课件,适合基础薄弱、希望高效备考的学员
实验班2000元/门
签署协议保障通关,适合零基础、时间紧的学员
移动班360元/门
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。我关注的版块:
三星助理工程师, 积分 154, 距离下一级还需 46 积分
谢谢楼主的好资料
五星高级工程师, 积分 8149, 距离下一级还需 851 积分
土木币23019
建筑电气工程施工质量验收规范》上有规定的
二星助理工程师, 积分 114, 距离下一级还需 36 积分
查一下安装验收规范就好了
五星助理工程师, 积分 306, 距离下一级还需 194 积分
:配电盘暗装时,底口距地面1.4米,明装时距地面1.2米.明装电能表板底口距地面不小于1.8米.仅供参考
二星助理工程师, 积分 102, 距离下一级还需 48 积分
那么住宅楼户内照明开关箱的高度到底应该是多少??
一星助理工程师, 积分 55, 距离下一级还需 45 积分
实际应用需求做工程设计,怎能盲从?
1.户内配电箱,高度,一般以居中1.5m为宜,一旦出现双层的PZ30箱,或者三相户内配电箱,这个高度都比较适宜操作.即便是普通的控制箱,设置为中心距地1.5m也是一个很不错的安装标高,实用性很强.
2.集中计量表箱,宜底边距地1.0m,这样儿常用的6,9,12表箱的查表高度控制在最高1.7m视平线上,适应不同身高的人员,抄表,读表操作.
-----------
本人极不理解为何电气设计人员,动辙以规范,措施为依据,而不以实际的应用为前提,到底是混日子不担责任重要,还是按实际需求和使用安全,便利为主做工程适应性设计重要.如果真的是前者重要,那编规范做措施的高人,就真的该死了!
一星助理工程师, 积分 76, 距离下一级还需 24 积分
和六楼一样1.3
五星助理工程师, 积分 317, 距离下一级还需 183 积分
建筑电气工程施工质量验收规范
6.2.8& & 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:
1&&位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱(盘)涂层完整;
2&&箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确;
3&&箱(盘)不采用可燃材料制作;
4&&箱(盘)安装牢固,垂直度允许偏差为1.5‰;底边距地面为1.5m,照明配电板底边距地面不小于1.8m.
一星助理工程师, 积分 99, 距离下一级还需 1 积分
住宅建筑电气设计规范
JGJ 242—2011
8.4.1 每套住宅应设置不少于一个家居配电箱,家居配电箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维修维护处,箱底距地高度不应低于1.6m。
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
JGJ-242-.6-4 电能表箱安装在公共场所时,暗装箱底距地宜为1. 5m,'
明装箱底距地宜为1. 8m; 安装在电气竖井内的电能表箱宜明装,
箱的上沿距地不宜高于2.0m.
电能表箱安装在人行通道等公共场所时,暗装距地
1. 5m 是为了避免儿童触摸,明装箱距地1. 8m 是为了减少行人
磕碰。电气竖井内明装箱上沿距地2.0m 是为了管理维修方便。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)  三防照明动力配电箱随着石油、化工、矿业等产业的飞速发展,在生产、仓储、救援中的使用越来越广泛,品种越来越多。在爆炸性气体危险场所里如何防止防爆配电箱事故性爆炸的发生已经成为十分重要的课题。由于防爆配电箱在工作时不可避免地产生电火花,它们一旦与生产或救援现场的爆炸性气体混合物相遇,就会导致爆炸事故的发生,直接危及国家财产和公民的生命安全。因此,作为使用最广泛的照明灯具,它的防爆技术问题早已引起了人们的普遍关注和高度重视。    (1)三防照明动力配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。    (2)电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。    (3)进人高低压配电柜的电源线,严禁用插销连接。    (4)电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。    (5)每台用电设备应有各自专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足&一机一闸一漏&要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。    (6)为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物
中国安防展览网微信公众平台:搜索"AFzhan"或扫描二维码,关注中国安防展览网微信,安防资讯尽收眼底!
更多相关信息
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:中国安防展览网"的所有作品,版权均属于中国安防展览网,转载请必须注明中国安防展览网,。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
免费注册后,你可以了解安防行业更多资讯查看安防行业供求信息凸显安防行业自身价值
想快速被买家找到吗只需要发布一条商机,被买家找到的机会高达90%!还等什么?
《安防新视界》
期号:第68期
《安防新视界》
期号:第67期
日期:/dd>
《安防新视界》
期号:第66期
《安防新视界》
期号:第65期
《安防新视界》
期号:第64期&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&正文
配电柜(箱)安装施工方法及质量要求提要:盘柜的漆面应完整无损,盘柜接地应牢固良好。盘柜的正面及背面各电器,端子排应标明编号、名称、用途及操作位置
更多精品来源自
  配电柜(箱)安装方法及质量要求
  1& 所用箱(柜)必须符合设计要求,且技术文件及合格证齐全。
  2& 配电柜安装时其垂直度、水平度、盘柜面不平度的允许偏差符合表12.6.11-1的要求:
  表10.6.11-1&&& 配电柜安装时其垂直度、水平度、盘柜面不平度的允许偏差
  3& 盘柜的漆面应完整无损,盘柜接地应牢固良好。盘柜的正面及背面各电器,端子排应标明编号、名称、用途及操作位置。
  4& 引进柜内的电缆及芯线应符合下列要求:
  1) 引进盘、柜的电缆应排列整齐,避免交叉并应牢固固定,不使所接的端子排受到机械应力。
  2) 柜内的电缆线芯,应按垂直或水平有规律的配置,不得任意歪斜
  3) 铠装电缆的钢带,不应进入柜内,铠装钢带切断处的端部应扎紧。
  5& 管线进入配电柜(箱)应用开孔器开孔,并用适当的护圈进行保护。
  6& 照明配电箱应符合下列要求:
  1) 导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。
  2) 安装牢固,垂直偏差不应大于3mm,暗装时,照明配电箱四周无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与物、构筑物接触部分应涂防腐漆。
  3) 箱内应分别设置零线和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接并应有编号。
  4) 箱内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。
  5) 照明配电箱上应标明用电回路名称
  6) 箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。
  7& 配电柜需要安装在基础型钢上,型钢可根据配电盘尺寸而定,一般型钢可选用10号槽钢制作。加工好后先进行除锈防腐,配合土建工程进行安装,埋设的基础型钢应做好良好的接地,一般用-40X4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接。柜(盘)的接地应牢固良好,每台柜(盘)从后面左下部的基础型钢侧面焊上鼻子,用不小于6mm2& 铜导线与柜上的接地端子连接牢固。
  8& 配电箱(柜)安装位置正确.安装牢固.暗装箱面板要安装端正,紧贴墙面。配电箱、柜的接线应正确,触点接触良好,压接牢固,回路接线正确,并标明回路。
  1) 低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子。
  2) 手车、抽出式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线一致,且触头接触紧密,投入时,接地触头先于主触头接触;退出时,接地触头后于主触头脱开。
  检验方法:观察检查。
  3) 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5 MΩ;二次回路必须大于1MΩ。
  检验方法:实测和检查接地记录。
  4) 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10MΩ时,用2500V兆欧表摇测1min,应无击穿闪络现象;当绝缘电阻值在1~10MΩ时,做1000V交流工频耐压试验,时间为1min,应无击穿闪络现象。
  检验方法:检查试验调整记录。
  5) 直流屏试验,应将屏内电子器件从线路上退出,检测主回路线间和线对地间绝缘电阻值大于0.5 MΩ,直流屏所附蓄电池组的充、放电应符合产品技术文件要求;整流器的控制调整和输出特性试验应符合产品技术文件要求。
  检验方法:检查试验调整记录。
  9 一般项目
  1) 柜、屏、台、箱、盘相互间或基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。
  检验方法:观察检查。
  2) 柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm。成列盘面偏差不应大于5mm。
  检验方法:实测和检查安装记录。
  10 柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定:
  1)控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求;
  2)闭锁装置动作准确、可靠;
  3)辅助开关切换动作与主开关动作一致;
  4)柜、屏、台、箱、盘上的铭牌应标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易脱色。
  5)48V及以下回路可不做交流工频耐压试验。回路中的电子元件不需做交流工频耐压试验。
  检验方法:检查试验调整记录。
  11 低压电器组合应符合下列规定:
  1)发热元件安装在散热良好的位置;
  2)熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求;
  3)切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离,切换时,不触及相邻的压板;
  4)信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确;
  5)外壳须接地(PE)或接零(PEN)的,连接可靠;
  6)端子排安装牢固,端子有序号,强电、弱电端子隔离布置,端子规格与芯线截面积大小适配。
  检验方法:观察检查。
  12 柜、屏、台、箱、盘间配线;电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于2.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆;除电子元件回路或类似回路外,其他回路的电线应采用额定电压不低于750V、芯线截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆。
  二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且有标识;固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。
  检验方法:观察检查。
  13连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线应符合下列规定:
  1)采用多股铜芯软电线,缚设长度留有适当裕量;
  2)线束有外套塑料管等加强绝缘保护层;
  3)与电器连接时,端部绞紧,且有不开口的终端端子或搪锡,不松散、断股;
  4)可转动部位的两端用卡子固定。
  检验方法:观察检查。
  14 照明配电箱(盘)
  质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收》(GB)的规定。
  1) 主控项目
  (1) 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子应用裸编织铜线连接,且有标识。
  检验方法:观察检查和检查接地记录。
  (2) 低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子。
  (3) 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5 MΩ;二次回路必须大于1MΩ。
  检验方法:实测和检查接地记录。
  (4) 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:
  ① 箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯丝,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全;
  ② 箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30MA,动作时间不大于0.1s。
  ③ 照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线汇流排配出。
  检验方法:观察检查和检查安装记录。
  2) 一般项目
  (1) 柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定:
  ① 控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求;
  ② 闭锁装置动作准确、可靠;
  ③ 辅助开关切换动作与主开关动作一致;
  ④ 柜、屏、台、箱、盘上的铭牌应标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易脱色。
  ⑤ 48V及以下回路可不做交流工频耐压试验。回路中的电子元件不需做交流工频耐压试验。
  检验方法:检查试验调整记录。
  (2) 低压电器组合应符合下列规定:
  ① 发热元件安装在散热良好的位置;
  ② 熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求;
  ③ 切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离,切换时,不触及相邻的压板;
  ④ 信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确;
  ⑤ 外壳须接地(PE)或接零(PEN)的,连接可靠;
  ⑥ 端子排安装牢固,端子有序号,强电、弱电端子隔离布置,端子规格与芯线截面积大小适配。
  检验方法:观察检查。
  (3) 柜、屏、台、箱、盘间配线;电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于2.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆;除电子元件回路或类似回路外,其他回路的电线应采用额定电压不低于750V、芯线截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆。
  二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且有标识;固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。
  检验方法:观察检查。
  (4) 连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线应符合下列规定:
  ①采用多股铜芯软电线,缚设长度留有适当裕量;
  ②线束有外套塑料管等加强绝缘保护层;
  ③与电器连接时,端部绞紧,且有不开口的终端端子或搪锡,不松散、断股;
  检验方法:观察检查。
  (5) 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:
  ①位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱(盘)涂层完整;
  ②箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确;
  ③箱(盘)不得采用可燃材料制作;
  ④箱(盘)安装牢固,垂直度允许偏差为 1.5‰,距地面宜为1.5m,照明配电板底边距地面宜不小于1.8 m。
  检验方法:观察检查和实测。
  [1工艺流程
  配电箱安装要求→弹线定位→明(暗)装配电箱→绝缘摇测
  [2 操作工艺
  1& 配电箱安装要求
  1) 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,如设计无特殊要求,配电箱底边距地高度应为1.5m,照明配电板底边距地高度不应小于1.8m。
  2) 导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,如多股导线与端子排连接时,应加装压线端子(鼻子),然后一起涮锡,再压接在端子排上。如与压线孔连接时,应把多股导线涮锡后穿孔用顶丝压接,注意不得减少导线股数。
  3) 导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。一般情况一孔只穿一线,但下列情况除外:
  (1) 指示灯配线;
  (2) 控制两个分闸的总闸配线线号相同;
  (3) 一孔进多线的配线。
  4) 配电箱内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中问触点的端子上,负荷线应接在螺丝的端子上。
  5) 配电箱内盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明回路名称。
  6) 配电箱内的交流、直流或不同电压等级电源,应具有明显的标志。
  7) 配电箱盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。
  8) 配电箱上的小母线应带有黄(L1相)、绿(L2相)、红(L3相)、淡蓝(N零线)等颜色,黄绿相间双色线为保护地线。
  9) 配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁、间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全,其排列间距应符合表12.6.11-2的要求:
  表10.6.11-2&& 配电箱内设备排列间距
  间距最小尺寸(mm)
  仪表侧面之间或侧面与盘边60以上
  仪表顶面或出线孔与盘边50以上
  闸具侧面之间或侧面与盘边30以上
  上下出线之间隔有卡片框:40以上;未隔卡片框:20以上
  (以下10~14项为配电箱内N线及PE线的有关规定)
  10) 在照明配电工程中,当采用TN~C系统时,N线干线不应设接线端子板(排)。当采用TN~C~S系统时,一般应在建筑物进线π接配电箱内分别设置N母线和PE母线,并自此分开。电源进线的PEN线应先接到PE母线上,再以连接板或其他方式与N母线相连,N线应与地绝缘,PE线应采用专门的导线,并应尽量靠近相线敷设。
  11) 配电箱内应分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,各支路零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。
  12) 配电箱内的接地应牢固良好。保护接地线的截面应按表10.6.11-3的规定选择,并应与设备的主接地端子有效连接。单位:(mm2)
  表10.6.11-3&&& 配电箱内保护接地线截面选择
  装置的相、导线的截面积S相应的保护导线的最小面积Sp
  S≤16Sp=S
  16&S≤35Sp=16
  35&S≤400Sp=S/2
  13) 配电箱的箱体及二层金属覆板均应与保护接地电路连接,在订货时应提出设置专用的、不可拆卸的接地螺丝母,其保护接地线截面按上表的规定选择,并应与其专用接地螺丝有效连接。
  注意:PE线不允许利用箱体、盒体串接。
  14) 配电箱如装有超过50V电器设备可开启的门、活动面板、活动台面,必须用裸铜软线与接地良好的金属构架可靠连接。
  2& 弹线定位
  根据设计要求找出配电箱的位置,并按照箱体外形尺寸进行弹线定位。
  3& 明装配电箱
  1) 明装配电箱分为明管明箱和暗管明箱两种,其配电箱的安装方式两种大致相同;但对于暗管明箱,现施工中一般采用图10.6.11-1的做法,此做法的弊病是箱后的暗装接线盒不利于检查和,一旦遇到换线、查线等情况时,还得拆下明装配电箱。图12.6.11-2的做法可避免这个问题,方便了检查和维修。它只需在订货时按图示对箱体提出要求即可。
  2) 安装配电箱。
  (1) 拆开配电箱:安装配电箱应先将配电箱拆开分为箱体、箱内盘芯、箱门三部分。拆开配电箱时留好拆卸下来的螺丝、螺母、垫圈等。
  (2) 安装箱体:铁架固定配电箱箱体:将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接。煨弯时用方尺找正,再用电(气)焊将对口缝焊牢,并将埋入端做成燕尾形,然后除锈,刷防锈漆。再按照标高用高标号水泥砂浆将铁架燕尾端埋入牢固,埋入时要注意铁架的平直程度和孔间距离,应用线坠和水平尺测量准确后再稳住铁架,待水泥砂浆凝固后再把配电箱箱体固定在铁架上。
  金属膨胀螺栓固定配电箱:采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱,金属膨胀螺栓的大小应根据箱体重量选择。其方法是根据弹线定位的要求,找出墙体及箱体固定点的准确位置,一个箱体固定点一般为四个,均匀地对称于四角,用电钻或冲击钻在墙体及箱体固定点位置钻孔,其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞应平直不得歪斜。最后将箱体的孔洞与墙体的孔洞对正,注意应加镀锌弹垫、平垫,将箱体稍加固定,待最后一次用水平尺将箱体调整平直后,再把螺栓逐个拧牢固。
  (3) 安装箱内盘芯:将箱体内杂物清理干净;如箱后有分线盒也一并清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,并在导线末端用白胶布或其他材料临时标注清楚,再把盘芯与箱体安装牢固,最后将导线端头按标好的支路和相序引至箱体或盘芯上,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将保护地线按要求压接牢固。
  (4) 安装箱盖:把箱盖安装在箱体上。用仪表校对箱内电具有无差错,调整无误后试送电,最后把此配电箱的系统图贴在箱盖内侧,并标明各个闸具用途及回路名称,以方便以后操作。
  3) 在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定明装配电箱时,应采用加固措施,在木制护板墙处应做防火处理,可涂防火漆进行防护。
  4& 暗装配电箱
  1) 暗装配电箱中拆开配电箱及安装箱内盘芯、安装箱盖(贴脸)等各个步骤可参照明装配电箱。
  2) 安装箱体:根据预留洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸进行弹线定位,根据箱体的标高及水平尺寸核对入箱的焊管或PVC管的长短是否合适,间距是否均匀,排列是否整齐等,如管路不合适,应及时按配管的要求进行调整,然后根据各个管的位置用液压开孔器进行开孔,开孔完毕后,将箱体按标定的位置固定牢固,最后用水泥砂浆填实周边并抹平齐。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰(见图10.6.11-3)。
  5& 绝缘摇测
  配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之间,相线与地线之间,零线与地线之问。两人进行摇测,同时做好记录。
  [3& 成品保护
  1& 配电箱箱体安装后,应采取保护措施,避免土建刮腻子、喷浆、刷油漆时污染箱体内壁。箱体内各个线管管口应堵塞严密,以防杂物进入线管内。
  2& 安装箱盘盘芯、面板或贴脸时,应注意保持墙面整洁。安装后应锁好箱门,以防箱内电具、仪表损坏。
更多精品来源自
上一篇文章:
下一篇文章: 没有了
没有相关文章
百度中搜索:
|||||||||||||||
建筑分类:|||||||||||||||||||
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
站务邮箱: Copyright 2008 & 房地产E网 All Rights Reserved.版权所有: 粤ICP备号-2
禁止复制或建立镜像,资源来自网络及会员交流,版权归原作者,请勿作商业用途,如存在异议,请来函告之。您的位置:
>> 住宅电气安装施工规范详解
住宅电气安装施工规范详解
国家住宅装饰装修电气安装施工规范,电气安装施工规范适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。电气安装工程施工要点1、一般规定1)本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。2)电气安装施工人员应持证上岗。3)配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。4)配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。5)电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。6)工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。2、主要材料质量要求1)电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。2)电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。3)塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。4)金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。5)通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,宜选用同一系列产品。3、施工要点1)应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。2)电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。3)暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。4)同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。5)电源线与通讯线不得穿入同一根管内。6)电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。7)电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。8)穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。9)安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。10)当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。11)连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。12)导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。13)同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。14)厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。15)电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm。变压器、箱式变电所安装施工工艺标准:变压器、箱式变电所的基础验收合格,且归埋入基础的电线导管、电缆导管和变压器进、出线预留孔及相关预埋件进行检查,才能安装变压器、箱式变电所。1、变压器安装应位置正确,附件齐全,油侵变压器油位正常,无渗油现象;防震装置安装牢固;变压器中性点和零线接地,应分开敷设。2、变压器一、二次线,相位正确,螺栓压接应紧固牢靠,绝缘良好。3、箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅;用地角螺栓固定的螺帽齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应接保护导体(接地PE)或中性保护导体(接零PEN)可靠,且有标识。4、箱式变电所降阻剂内外涂层完整、无损伤,有通风口的风口防护网完好。5、箱式变电所的高低压柜内部接线完整,低压每个输出回路标记清晰,回路名称准确。成套配电柜(箱)安装施工工艺标准:1、基础型钢安装:1)型钢预先调直、除锈、作防腐处理;基础型钢宜高出室内地面10MM。2)基础型钢架按施工图纸所标位置将预制好的基础型钢架或型钢焊牢在基础预埋件上。用水准仪或水平尺找平,校正。垫片最多不超过三片;焊后清理,打磨,补做防锈。3)基础型钢与接地母线连接,将接地扁钢引入并与基础型钢两端焊牢,焊接长度为接地扁钢宽度的2倍。2、明装配电箱安装:1)根据设计要求找出明装配电箱的位置,并按照外形尺寸进行弹线定位。2)配电箱安装底口距地一般为1.5M,在同一建筑物内,同类箱盘高度应一致,允许偏差10MM。3)钢件等均应预埋,挂式配电箱(盘)应采用金属膨胀螺栓固定。4)配电箱(盘)安装应牢固、平正。配管顺直。5)配电箱(盘)上的电器应牢固、平正、整洁、间距均匀。端子无松动,启动灵活,零部件齐全。6)配线应排列整齐,并绑扎成束,盘面引出、引进导线应留有适当裕度,以便于检修。7)导线剥削处不应降阻剂损伤芯线和芯线过长,导线接头应牢固可靠,多股导线端部绞紧,且有中端端子或挂锡后再压接,不得减少导线股数。8)配电箱安装允许偏差不应大于3MM,配电箱体高500MM以下,允许偏差1.5MM。电气照明装置施工及验收规范1、为保证电气照明装置施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。2、本规范适用于建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收。3、电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工,当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。4、采用的设备、器材及其运输和保管应符合国家现行标准的有关规定,当设备和器材有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。5、设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查:1)技术文件应齐全。2)型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。6、施工中的安全技术措施,应符合本规范和国家现行的标准及产品技术文件的规定。7、电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求:1)对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除;2)顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束。8、电气照明装置施工结束后,对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分,应修补完整。9、当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定,严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。10、在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4M时,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或采取保护措施。11、安装在绝缘台上的电气照明装置,其导线的端头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。12、电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉。13、电气照明装置的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。灯具1、灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。2、根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合表2.0.2的规定。3、灯具不得直接安装在可燃构件上;当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。4、在变电所内,高压、低压配电设备及母线的正上方,不应安装灯具。5、室外安装的灯具,距地面的高度不宜小于3m;当在墙上安装时,距地面的高度不应小于2.5m6、螺口灯头的接线应符合下列要求:1)相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。2)灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。3)对带开关的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部分。7、对装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台之间的距离小于5mm时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。8、灯具的安装应符合下列要求:1)采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10mm;钢管壁厚度不应小于1.5mm。2)吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起。3)软线吊灯的软线两端应作保护扣;两端芯线应搪锡。4)同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5mm。5)日光灯和高压汞灯及其附件应配套使用,安装位置应便于检查和维修。6)灯具固定应牢固可靠。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个;当绝缘台直径为75mm及以下时,可采用1个螺钉或螺栓固定。9、公共场所用的应急照明灯和疏散指示灯,应有明显的标志。无专人管理的公共场所照明宜装设自动节能开关。10、每套路灯应在相线上装设熔断器。由架空线引入路灯的导线,在灯具入口处应做防水弯。11、36v及以下照明变压器的安装应符合下列要求:1)电源侧应有短路保护,其熔丝的额定电流不应大于变压器的额定电流。2)外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点,均应接地或接零。12、固定在移动结构上的灯具,其导线宜敷设在移动构架的内侧;在移动构架活动时,导线不应受拉力和磨损。13、当吊灯灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或螺栓固定;当软线吊灯灯具重量大于1kg时,应增设吊链。14、投光灯的底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。15、金属卤化物灯的安装应符合下列要求:1)灯具安装高度宜大于5m,导线应经接线柱与灯具连接,且不得靠近灯具表面。2)灯管必须与触发器和限流器配套使用。3)落地安装的反光照明灯具,应采取保护措施。16、嵌入顶棚内的装饰灯具的安装应符合下列要求:1)灯具应固定在专设的框架上,导线不应贴近灯具外壳,且在灯盒内应留有余量,灯具的边框应紧贴在顶棚面上。2)矩形灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行,其偏差不应大于5mm。3)日光灯管组合的开启式灯具,灯管排列应整齐,其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。17、固定花灯的吊钩,其圆钢直径不应小于灯具吊挂销、钩的直径,且不得小于6mm。对大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1.25倍做过载试验。18、安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应按设计要求采取防止碎裂后向下溅落的措施。19、霓虹灯的安装应符合下列要求:1)灯管应完好,无破裂。2)灯管应采用专用的绝缘支架固定,且必须牢固可靠。专用支架可采用玻璃管制成,固定后的灯管与建筑物、构筑物表面的最小距离不宜小于20mm。3)霓虹灯专用变压器所供灯管长度不应超过允许负载长度。4)霓虹灯专用变压器的安装位置宜隐蔽,且方便检修,但不宜装在吊平顶内,并不宜被非检修人员触及。明装时,其高度不宜小于3m;当小于3m时,应采取防护措施;在室外安装时,应采取防水措施。5)霓虹灯专用变压器的二次导线和灯管间的连接线,应采用额定电压不低于15kv的高压尼龙绝缘导线。6)霓虹灯专用变压器的二次导线与建筑物、构筑物表面的距离不应小于20mm。20、手术台无影灯的安装应符合下列要求:1)固定灯座螺检的数量不应少于灯具法兰底座上的固定孔数,且螺栓直径应与孔径匹配。2)在混凝土结构中,预埋件应与主筋焊接。3)固定无影灯底座的螺栓应采用双螺母锁紧。21、手术台无影灯导线的敷设应符合下列要求:1)灯泡应间隔地接在两条专用的回路上。2)开关至灯具的导线应使用额定电压不低于500v的铜芯多股绝缘导线。插座、开关、吊扇、壁扇施工插座1、插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:1)距地面高度不宜小于1.3m托儿所、幼儿园及小学校不宜小于1.8m;同一场所安装的插座高度应一致。2)车间及试验室的插座安装高度距地面不宜小于0.3m;特殊场所暗装的插座不应小于0.15m;同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm;并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。3)落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。2、插座的接线应符合下列要求:1)单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接。2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔,插座的接地端子不应与零线端子直接连接。3)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;其配套的插头,应按交流、直流或不同电压等级区别使用。4)同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。3、暗装的插座应采用专用盒;专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。4、在潮湿场所,应采用密封良好的防水防溅插座。开关1、安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、接触可靠。2、开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m;开关距地面高度宜为1.3m;拉线开关距地面高度宜为2~3m,且拉线出口应垂直向下。3、并列安装的相同型号开关距地面高度应一致,高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高度差不应大于5mm;并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。4、相线应经开关控制;民用住宅严禁装设床头开关。5暗装的开关应采用专用盒;专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。吊扇1、吊扇挂钩应安装牢固,吊扇挂钩的直径不应小于吊扇悬挂销钉的直径,且不得小于8mm。2、吊扇悬挂销钉应装设防振橡胶垫;销钉的防松装置应齐全、可靠。3、吊扇扇叶距地面高度不宜小于2.5m。4、吊扇组装时,应符合下列要求:1)严禁改变扇叶角度。2)扇叶的固定螺钉应装设防松装置。3)吊杆之间、吊杆与电机之间的螺纹连接,其啮合长度每端不得小于20mm,且应装设防松装置。5、吊扇应接线正确,运转时扇叶不应有明显颤动。壁扇1、壁扇底座可采用尼龙塞或膨胀螺栓固定;尼龙塞或膨胀螺栓的数量不应少于两个,且直径不应小于8mm,壁扇底座应固定牢固。2、壁扇的安装,其下侧边缘距地面高度不宜小于1.8m,且底座平面的垂直偏差不宜大于2mm。3、壁扇防护罩应扣紧,固定可靠,运转时扇叶和防护罩均不应有明显的颤动和异常声响。照明配电箱(板)1、照明配电箱(板)内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。2、照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)应经阻燃处理。3、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。4、照明配电箱(板)应安装牢固,其垂直偏差不应大于3mm;暗装时,照明配电箱(板)四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。5、照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m;照明配电板底边距地面高度不宜小于1.8m。6、照明配电箱(板)内,应分别设置零线和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。7、照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。8、照明配电箱(板)上应标明用电回路名称。工程交接验收1、工程交接验收时,应对下列项目进行检查:1)并列安装的相同型号的灯具、开关、插座及照明配电箱(板),其中心轴线、垂直偏差、距地面高度;2)暗装开关、插座的面板,盒(箱)周边的间隙,交流、直流及不同电压等级电源插座的安装;3)大型灯具的固定,吊扇、壁扇的防松、防振措施;4)照明配电箱(板)的安装和回路编号;5)回路绝缘电阻测试和灯具试亮及灯具控制性能;6)接地或接零。2、工程交接验收时,应提交下列技术资料和文件:1)竣工图;2)变更设计的证明文件;3)产品的说明书、合格证等技术文件;4)安装技术记录;5)试验记录,包括灯具程序控制记录和大型、重型灯具的固定及悬吊装置的过载试验记录。附:电缆敷设工艺标准:1、施工前对电缆进行详细检查;绝缘摇测测试合格,电缆的规格、型号、长度等均符合要求,外观无扭曲、损坏等要求。2、电缆敷设排列整齐,间距均匀,不应有交叉的现象。敷设时应敷设一根,固定一根。3、直埋电缆敷设流程:电缆埋设要求电缆敷设电缆铺砂盖砖回填土埋标记桩4、直埋电缆表面距地面的距离不应小于0.7M,电缆与公路、街道、厂区道路应敷设在坚固的保护管内。管顶距障碍物不小于1M,管的两端伸出道路路基边2M;伸出排水沟0.5M。5、直埋电缆敷设;清理沟内杂物,在沟底铺上100MM厚的砂层;然后敷设电缆,在铺层砂把电缆盖上。回填土时每回填200MM厚的土踩实后再回填。6、电缆管内敷设时,管内光滑,无毛刺。7、电缆沟内及电缆竖井内电缆敷设流程:电缆支架安装规定电缆敷设电缆固定防火措施挂标志牌8、敷设在沟内壁的角钢支架上,支架间平行距离不小于100MM,垂直距离为150D200MM,支架下层距沟底的距离不小于50D100MM。9、 支架与预埋件焊接固定时,焊接饱满;用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。支架应横平竖直。10、电缆在支架敷降阻剂设时,应高压在上,低压在下,控制电缆在最下面,防水剂。电力电缆间距为35MM,不同电缆的间距为100MM。路灯安装施工工艺标准:1、灯具的绝缘电阻不小于2M欧,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于0.5平方MM,绝缘层厚度不小于0.6MM。2、灯具与基础固定可靠,地脚螺栓备帽齐全,灯具的接线盒盒盖的防水密封垫完整。3、金属构架及灯具的可接近裸露导体与接地连接可靠,接地线单设干线,干线沿灯布置成环网状,且不小于2处与接地装置引出线连接。4、路灯组装时,灯具与灯杆角度对称。确认各个部位的螺丝是否紧固,立灯杆时要垂直。5、对线路检查一遍,用摇表测试一遍。。接地装置安装施工工艺标准:1、接地PE或接零PEN支线必须单独与保护接地PE或接零PEN干线相连接,不得串联连接。2、接地装置埋设深度其顶部不应小于600MM,角钢及钢管接地极应垂直配置。3、接地极长度不应小于2.5M,其极与极之间的间距无设计要求,应为接地极长度的2倍,一般不小于5M。4、接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内。5、扁钢与扁钢搭接降阻剂为扁钢宽度的2倍,不小于3面焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面焊。6、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接,应紧贴3/4钢管表面或紧贴角钢外侧两面,上下两侧焊接;利用基础、梁柱钢筋搭接面积应足够。7、接地装置埋设位置距建筑物不宜小于3M,遇有垃圾杂灰等物应换土并分层夯实。8、接地干线明敷设时距地面不小于250D300MM,距墙面不小于10D15MM,支持件应采用40MM×4MM的扁钢。9、接地干线连接应焊接,焊缝应饱满,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。10、挖坑:深为0.8D1M,宽为0.5M,沟上部稍宽。11、使用降阻剂时,包裹厚度应在30MM以上。12、明敷设接地干线应平直,水平度与垂直度允许偏差2/1000,但全长不超过10MM。路灯基础施工工艺标准:1、根据施工图纸要求挖坑,跟周围的典型重要参照物要对称一致。2、路灯基础施工在降阻剂支模板时,保持垂直;多个基础施工要中心距路沿石平行,误差不超过10MM。3、在放地脚螺栓时,螺栓垂直。螺纹底端与路沿石平齐。4、严格按照混凝土搅拌对水泥、砂石料的配比比例进行搅拌,人工搅拌时,干拌3遍,湿拌4遍的要求进行施工。
编辑:小容改编
上一篇:        下一篇:
我也来说一句
暂无评价!!
精华文章推荐
最新施工工艺/注意事项

我要回帖

更多关于 家用配电箱安装高度 的文章

 

随机推荐