N.PE,PEN线的肝功能指标?

N线跟PE线有什么区别吗?
枫默冻冻38当
可见,N线是中性线,是工作线,在单相系统中又被称为“零线”;没有它,设备可能就不能正常工作了.而PE线是和设备外壳相连接的地线,没有它,设备可能能够工作,但外壳可能带电;它可以防止触电事故发生.“hubiao3013”先生和“wsyph0”先生说的是一致的.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码查看: 2591|回复: 28
PEN线进户连接方式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
PEN线进户连接方式
& &PEN线进户连接有二种新接法
& &之一:王老的书第二版图3-13(第三版图3-14),PEN线先接PE排,再用接线板接N排和接地母排。
& &之二:电气技术措施2009版图5.5.6-1,PEN线先接等电位母线板,再引线接N排和接出PE线。
& &请教:二种新接法哪种更合理? 本人认为之二更合理。
我还是赞同观点一。至于先接N还是PE,王老的书中有论述优缺点,但我觉得先接哪个都行,至于接触不良什么的,那是管理维护的范畴,不是电气保护的问题。
观点二,电缆进入配电箱,把PEN线剥离出来,再接到等电位端子箱,再接回配电箱,其中N还得绝缘,本身就很难操作。MEB本身就是大地的一个连接点,做法一只是把这个连接点拉长了一些。
回2#w版主 :
& &“至于先接N还是PE,王老的书中有论述优缺点,但我觉得先接哪个都行,”我也赞同这观点,但有审图老师特要求写明PEN进线接法,所以不得不探究了。
& &王老的书,PEN先接PE排的道理,怕PE排与N排断线或接触不良,不易发觉,有不安全隐患。从这种考虑出发,那更应先接等电位母线板,我认为等电位联结的可靠性比接PE线可靠性更重要。等电位联结是多部规范都提到的必须做好的,如果PEN与等电位联结断线或接触不良,也是不易发觉。PEN失去等电位联结,失去重复接地,那后果更危险。
王老的书第二版图3-13(第三版图3-14),存在的缺陷。
& &王老的书中的图,现实一般不存在的。
& &现实是,进线总箱要求装设电气火灾防护器,即要求剩余电流保护器,意味着是4极开关,PEN线必须在开关前端分接成PE线和N线。N排一般存在于开关后面出口端,开关前端不单独设N排的,只有开关上的N端子。
王老的图和措施的图原理一样,合理性更好。
本帖最后由 sgf2002 于
09:41 编辑
个人认为:
& & 两种接法各有优缺点,都正确,关键看现场情况哪个更方便
王老是错误的。
以4*95线来讲,PE端子与N端子怎么用导线连接?
以4*150线来讲,PE端子与N端子怎么用导线连接?
两个压线鼻子,压到多大的PE端子上去?
PEN线,与PE端子或箱的连接,属于搭接范围的问题。
在TN-C-S系统中,搭接导线线径与配电箱引出的最粗导线线径相同。就可以了。
王老是错误的。
治学以诚 发表于
规范规定:
3.2.12 当从电气系统的某一点起,由保护接地中性导体改变为单独的中性导体和保护导体时,应符合下列规定:
1 保护导体和中性导体应分别设置单独的端子或母线;
2 保护接地中性导体应首先接到为保护导体设置的端子或母线上;
3 中性导体不应连接到电气系统的任何其他的接地部分。
大家首先必须懂的,设计的图纸
1、算账的依据。(不同人设计的图纸对施工技术的要求不同,从而产生费用不同)
2、责任认定的依据。(设计的图纸满足国家规范与标准的程度,从而面对的责任不同)
需要明确,符合国家规范与标准的图纸,错的也是对的。
不符合国家规范与标准的图纸,对的也是错的。就是不合格图纸。
治学以诚 发表于
老诚大师,认你现在的发言还是认你的“需要明确,符合国家规范与标准的图纸,错的也是对的”?
老诚大师不会又发飙说:
规范胡扯。
你只认得文字。你真是啥也不懂啊。
你是没有权利在论坛上发言的。{:lol:}
2 保护接地中性导体应首先接到为保护导体设置的端子或母线上;
且不说合理性,不好实施,联系到1点接地那,思维更混乱了。既然有规范要求就做执行吧,咱们也影响不到编制规范的人。对、错都是规范的事情。论坛内平和讨论一下还是好的。
规范是王老编的。
PEN线进户连接方式:
1、当N端子经PE端子与PEN连接时。连接导体承受运行电流。这个导体就要严格依从载流量来选配。往往较粗,导致连接上的困难,且长期通过运行电流,容易发热虚接,导到运行设备失去中性点。
2、当PE端子经N端子与PEN连接时。连接导体不承受运行电流。这个导体不需要严格依从载流量来选配。以箱内引出电缆最大线径考虑,即满足接地故障时的线径要求。
两种接线方式,在进户线电缆较小时,没有区别。
在进户导线线径大时,先入N端子,是合理的。
回9#w版主 :
& &噢!原来《低规》还写进了这种接法,还没注意到。
& &《低规》“情有独钟”的关注PE线,而没有关注总等电位联结,引起一些想法。
& &没有关注总等电位联结,可能性有二种:
& &一种可能被遗漏了;
& &另一种是有意识行为:接不接都无所谓,正如杂志论文和论坛上一些专家、同行们对等电位联结作用的怀疑,影响了编制规范的人的思维,是真的?
& & 可以开断PEN与等电位联结是件大事,尤其对《雷规》的强条影响是巨大的,有些条件下完全可以不设SPD。
& &对等电位联结作用要深入研究一番了。
N 电流在一个箱内稍拐一下就能增强很多安全是可取的,如果日常的电流长期到等箱遛大弯再回流,什么时候断流了就搞了
还是赞同一做法
再回9#w版主:
& &《低规》“情有独钟”的关注PE线,而没有关注总等电位联结,是对的。
& &PEN线是TN特有的,根据TN系统保护特点,只要保护电器--断路器不失效和短路灵敏度满足,设备金属外壳上的危险电压存在只有十几ms,而危险电压只有一百多伏,对人来说没有生命危险。
& &PEN线要不要接等电位联结排,接不是必要的,接了最多只起后备保护作用(防断路器失效)而言。
& &PEN线不接等电位联结排,即有很大优点,可以消除建筑物直接雷击时雷电流入地高电位反击,对设备安全有利。
& &PEN线不接等电位联结排,对人的安全保护不大,而对设备安全作用大,因此应开断PEN线与等电位联结排的连线为好。
站长推荐 /1
手机扫描论坛二维码,随时随地上论坛。不但可以快速发帖、回帖(发帖同步到论坛),也可方便在微信、QQ上分享朋友圈。
欢迎广大坛友尝鲜试用。
Powered by在低压配电系统中的中性线N、保护线PE及保护中性线PEN各自的功能是什么?
strawberry
N线的功能是:1.&&&&为使用220V的单相设备接用电源。2.&&&&为三相不平衡电流及单相电流提供通路。3.&&&&用来减少负荷中性点的电位漂移。PE线的功能是:保障人身安全,防止发生触电事故。PEN线的功能是:兼有N线和PE线两种功能。
我的肩你的天
回答的非常好~!
theFloaters.addItem('coupleBannerAdv2',10,10,'电气类,PE线和PEN线有什么区别?_百度知道
电气类,PE线和PEN线有什么区别?
基本概念: N: 中性线(零线)PE:地线PEN:零线和地线公用区别:PEN线是在没办法或很难铺设PE线时对N线的借用,只是一个段落,借用的终端一定要再接地后分成PE线和N线。 N线指的是零线,PE线指的是地线,PEN线
其他类似问题
为您推荐:
N: 中性线(零线)PE:地线PEN:零线和地线公用
电气类的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 肝功能指标 的文章

 

随机推荐