三相四线表一根火线和火线零线接反反,会怎样 ...

听说,切断零线会烧毁家庭电器?我有个问题!|数码大家谈 - 数码之家
查看完整版本: [--
&Pages: ( 2 total )
赞助商链接
&&&&&& 之前看到帖子说,用开关切断零线会烧毁家庭电器。我想问,用电插排上都有一个开关,一般都只切断一根线,确保切断的都是火线吗?还有很多经过改装的,确保改装的都是切断火线的吗?那么晚上,成千上万的用户都是按插座开关关闭电器的,如电视机,电脑之类的。不是很危险嘛!本人菜鸟,不知这方面是否在生产插座的时候有明确规定或者标准?大虾来。。。[attachment=2927484]
赞助商链接
哪个脑残说的???
赞助商链接
若是你家火线地线零线都接了的话,通电情况下零线脱落的确烧东西,220V变成380V了,具体原因百度吧。我们单位就来过两次这故障,弄坏了不少设备。但是若是正规三线插座开关的话,应该遵循左零右火的规则,正常的开关电源是没问题的。
一般那三角的插座 都是相线 接开关的 开关零线 也没关系 就是关了开关 那线上都是有电的不安全
自己好好学学电工基础先,首先左零右火的规则标准,看看你家插板上的电源开关关断的是哪个线吧
一条火线何来380V?
想多了脑干被晒了呵呵,无恶意的。
那是外头变压器(变电站)断一根零线,你家会变380,然后烧,明白了?
家里如果用三相电的,接在电表上的零线掉了会烧电器的
2个脚插头,若要按左零右火,厂家怎么都不做好标记?
到底是谁没有电工基础?我有说左零右火有错吗?楼主的问题和左零右火有关系吗?哪怕真的有关系,目前装修水平参差不齐,很多没有电工证的人在布线,根本没法确保左零右火楼主是问只断零线不断火线会不会烧家庭电器只接一根火线何来380!对于是否烧家用电器的问题,这就和插排无关了两孔插头,比如电风扇、电磁炉、根本不可能确定谁是零线谁是火线从未听说会烧的问题
道听途说害死人啊!人家说的是变压器台上出来的零线啊。
你那是单位,楼主问的是家庭用电单位用电是三相都进家庭用电是单相进屋只有一根火线和地线&&哪来的380?地线带相电?
火线,地线,零线搞清楚,再说话或使用不使用都不同
土专家太多&&傻子明显不够用&&还有说用移动电源充电伤手机电池的
呃,也是,忘记这点了,呵呵,抱歉抱歉,一般出这个问题都是变压器箱那边出这个问题的,家里不会有这个问题。
不明就里,应该是针对三相四线制的,断零线会出事
wo 也遇到人说充电宝伤害手机
家里内部线路是单相的,没有断火线而是断零线顶多是电器还带电而已,不会变380v的至于外部三相的线路出现问题正常来说有相应的保护装置,不比过分担心至于火线和零线的左右,插头和插座是反过来的,L是火,N是零
楼主真是个小白,烧电器一说是前几天一个坛友分析的,他分析的前提是工业用电,就是俗称的380v,家庭用电不存在断零线烧电器一说,具体请了解以下内容&&
我们常用的供电都是三相四线的,还有一条接地线,当然入户的线就一条相线一条零线一条接地线。你所听过的零线断会烧毁电器是指配电室变压器侧的零线开路,那样你家里的会变成两条相线,理论上的电压会接近380V甚至高于380V,因为相间是不平衡的,轻载的用电器承受的电压高于重载阻性的用电器,灯具,音响电器在此类事故中罕有幸免。在家里,你随便切断哪条线也不会对用电器带来危害,就跟停电了一样。
家里只接了一根火线,电流回路通过零线回去的,断了零线就回路不通了 就没电了 不会烧东西的 只有三相电进线的断了零线,在三相电流不平衡的情况下,负荷轻的那相 电压会升高,最高也就相电压变成线电压
3相4线制,共有的那根零线断了的话,3相又不平衡,负载少的那相电压升高,会烧电器.烧断后负载进一步减少,电压继续升高,直到380V.家里的零线再怎么断,都没事.
我来回答一下,楼主所说的家用插座,切断零线是不会烧用电器的,只是相对来说不安全,容易触电而已。至于二楼说的,断零线,220V变380V是这样的。这种情况一般出现在工地,或者整个小区的三相四线制接法,如果零线断开。会导致三相电的其中两相之间通过用户用电器形成回路。这样串联的两个用电器上就会变成380V,而用电器阻抗又不一样,分压高的,就烧毁了。以前记得有个图很形象,找不到了,临时在电工吧搜了一个图。如下一般进小区的三线四线制的接法。为了均衡电流,不同楼可能接到不同相上,比如1号楼接A相(三相电暂用ABC表示,零线N表示),2号楼接B相。零线断开(一般发生在小区变电房内),这样1号楼和2号楼的用电器就串联接到380V上了~记得论坛前段时间有发帖说,供电所因为类似原因把用户的好多电器都烧了,给免费维修的~[attachment=2927639]
我家是三相四线220V,哈哈
我只是拿出个话题交流一下而已,我说小白是自谦。老白也有不懂的地方,希望共同学习。我也可以自己百度。。。
那个三相四线的用电设备才会这样!家用两相不会这样的!通常家用电变380一般都是配电箱出问题或者接错线等!
家用也是三相四线,你可以看一下你们楼下配电箱里,一定不是只有一零一火。只不过入户只有一零一火一接地线。但总配电箱里那条零线断了,家里就是两条火线,因为那条零线断路后会和另一户的相线形成回路。[attachment=2927714]
LZ只想问下零线火线在实际使用中接反后插线板的开关无法关断火线,是否造成危害的问题。一般外壳是金属有漏洞危险的都用的三脚插头,不存在零线火线接反的问题(山上来的电工和电器不算)。一般塑料外壳的才会用两脚插头,插线板断电后的确电器内部是带电的,就靠外壳绝缘做保护。
引用第27楼未折腰于 12:49发表的 回 12楼(惆怅而又凄凉) 的帖子 :家用也是三相四线,你可以看一下你们楼下配电箱里,一定不是只有一零一火。只不过入户只有一零一火一接地线。但总配电箱里那条零线断了,家里就是两条火线,因为那条零线断路后会和另一户的相线形成回路。[图片] 这个我研究过,两条火线压差300多V 。
是的,只有一根火线确实没有380V ,是断路而已。回答正确。
三相四线制的才有零线必须接地的问题,对于单相入户的普通用户来说,完全没有这个问题,切断哪边都是一样的。美国日本的两插插头都一边大一边小的,目的就是区分火线和零线,当时制订标准的时候人们还认为开关必须在火线那一边,所以就做了严格的区分,但是在实际使用中发现其实都一样,没有什么区别,所以像中国标准制订得比较晚的国家两边插头就做成一样大的,正反都可以插上去。这样的标准下在插座那区分哪边是火线哪边是零线就没有意义了,因为你也不能确定用户是往哪个方向把插头插进去的。对于三插插头来说,多出来的那一根地线和三相四线中的任何一根线都没有关系,存在的目的是把一些用电器的金属外壳接地而已
这里的很多人都需要恶补电工知识!线电压之间才会有380V(三条端线都是火线,任意两端线之间电压都是380V,任意单相火线与零线之间的电压才是220V)。民用家庭用电都是单相火线加零线,有条件的还加了地线,一般普遍都没有地线的,地线是接用电器的金属外壳,起漏电保护作用。如果用电器的零线脱落,用电器根本无法工作,但用电器不会烧坏,用电器不工作是因为根本就没有形成用电回路,也不会出现电压变成380V的情况,因为它本身就是单相的。不知道是哪个白痴说的会变成380V?民用家庭用电不会使用三相火线的,工业上才是使用三相火线,还要看用电器的火线是什么接线法,三角形接法根本就不需要接零线,星形接法才接零线,在星形接法里如果零线脱落用电器也不会工作,但也不会烧用电器。三角形接法如果脱落一根火线,用电器缺相如果是电机就会损坏,如果是阻性设备如工业电阻炉,电阻炉不会损坏,只是热效率降低。
&&&&&& 家庭单相用电断零对电器无影响,只是关零线后电器电路还是带电的,不安全,如果是电感镇流器的灯管关断零线灯管还会有微弱闪光现象。三相四线供电系统中零线断了由于三相负载不平衡,负载小的一相电压升高,造成家电烧坏。
不知道,不过家里没坏过·········
三相四线供电零线不能开路,单相就无所谓了
不是你们家里的零线,是变压器那头的接地零线断线
以讹传讹大概就是这么来的
引用第10楼惆怅而又凄凉于 12:07发表的 回 4楼(胖太阳) 的帖子 :到底是谁没有电工基础?我有说左零右火有错吗?楼主的问题和左零右火有关系吗?....... 严重赞同。。。
LZ问得好。普通的空开,漏保,排插都是没有带断零线保护功能的。如果是220V供电,自己家里的零火线随意断开一根,都可以达到断电的效果。但是如果是外面变压器或小区的集体共用的零线断开的话,那就会进过火线串到别家的线路上。相当于您跟别家的电器是串联在一起,并接在了两根火线380V上面。甚至不止380。从而导致电器被烧坏。但现在这些顾虑都已经可以不用担心了。看淘宝上有人卖那种带断零线保护的过压保护器。前段时间买来测试,功能确实不错,而且开关本身通可以耐压450V不烧坏。
断零保护,过压保护,自动重合闸送电。这些功能都不是普通空开、漏保、排插能带有的。220V家里断一根线,可以及时停电。但如果是小区集体共用的零线,零线一断开或松动,整个小区的用电设备基本要被全烧。试想自己家的店里,连到别家的电器,一起串在380甚至更高压,能不烧掉吗?
引用第33楼vvtt于 14:14发表的&&:这里的很多人都需要恶补电工知识!相电压之间才会有380V(三相都是火线,任意两相之间电压都是380V,任意单相火线与零线之间的电压才是220V)。 更正一下,ls说的一句话,线电压是380,不是相电压之间。是两相线路之间
只断零线&&只是说不安全,因为弄不好会触电,烧电器这种事,呵呵。。。如果是合格的插头就是三线的排插,插头那肯定是左零右火上地,开关那也肯定是在火线上的,但两线的排插真说不准
一般都是单相进户的,不用担心。开关在正规的情况下一般是设置在切断火线,插座和开关一般是遵循左零右火的原则。
引用第14楼枸杞葡萄于 12:11发表的&&:土专家太多&&傻子明显不够用&&还有说用移动电源充电伤手机电池的
零线断了导致中性点偏移,随便找本电工的书籍都有。负荷最轻的一相电压飚升。
这个问题只是场合不通区别对待罢了!不可同日而语
正确。。。。。
说得好 慢慢讨论 不要扣帽子 好吗
谁说的,拉出去枪毙了。
是给电部门的变压器(变电站)断零线,由于每相负载不平衡造成各相电压升高或降低。
查看完整版本: [--
Powered by
Gzip enabled三相四线表一根火线和零线接反,会怎样 表怎么走?实际情况是现场有一块表的型号是三相四线,220/380有功电能表,表没烧,但是其中一火线和零线接反请教这种情况下的更正系数表达式一楼之说会烧但是为什么会烧 求分析 追加100分
必须走.三相四线电度表不管你是用三相电还是单相电电度表都会正确计量的