瞬时电流速断不能保护线路的最大短路电流全长这句话怎么...

电流速断保护的定义
  在高压电路中,与过流保护不同,电流速断保护通常仅对高压电路进行短路保护。过流保护设定值一般较小,往往只需躲过正常工作引起的电流,动作带有一定的延时;而电流速断保护则一般设定值较大,通常为瞬时动作。
  一、三段式过流保护包括:
  1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段),保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的85%。
  2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)、过电流保护(电流Ⅲ段),保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%。
  3、这三段保护构成一套完整的保护,保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。
  二、电流速断保护和其它保护的区别
  过电流保护和电流速断保护原理的原理为:当电网中电气设备发生故障时,短路电流很大,根据继电器的基本动作原理可知,如果预先通过计算,将此短路电流整定为继电器的动作电流,就可对故障设备进行保护。为了保证动作的选择性,根据短路电流的故障点越靠近电源,则短路电流越大的这个特点,过电流保护是带有动作时限的,而电流 速断保护则不带动作时限,即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。 速断保护不能保护线路全长,只能有选择性地保护线路一部分,余下部分为速断保护的死区。因此可以把速断保护做成稍带时限,然后配合无时限电流速断将该死区消除掉。
评论 (0条)
抢沙发,第一个发表评论瞬时电流速断保护
瞬时电流速断保护
   由于10 kV线路一般为多级保护的最末级,或最末级用户变电站保护的上一级保护。所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电站的线路,选择性靠重合闸来纠正。分为两种类型进行整定计算。
   放射状类型:按躲过本线路末端(主要考虑主干线)最大三相短路电流整定。时限整定为0 s(保护装置只有固有动作时间无人为延时)。
   专线类型:按躲过线路上配电变压器低压侧出口最大三相短路电流整定。时限整定为0 s(保护装置只有固有动作时间无人为延时)。
   特殊问题的解决如下
   当线路很短时,最小方式时无保护区;或下一级为重要的用户变电站时,可将速断保护改为限时电流速断保护。动作电流与下级电流速断保护配合(即取1.1倍的下级保护最大速断值),动作时限较下级电流速断大一个时间级差,此种情况在城区较常见,在新建变电站或改造变电站时,建议保护配置采用微机保护,这样改变保护方式就非常容易。在无法采用其它保护的情况下,可依靠重合闸来保证选择性。
   当线路较长且较规则,线路上用户较少,可采用躲过线路末端最大三相短路电流整定。此种情况一般能同时保证选择性与灵敏性,按放射状类型整定。
   对于多条线路重叠故障,引起主变压器断路器越级跳闸时,按常规,在继电保护整定计算中是不考虑重叠故障的,但可采用加装瞬时电流速断保护,一般可整定于0 s 动作,使线路故障在尽可能短的时限内切除;在上下级保护时限配合可能的情况下,适当调整10 kV线路过电流保护与主变压器过电流保护的时限级差,以使主变压器过电流保护有足够的返回时间。
   对于10 kV开关站进线保护,其速断保护按所有出现的最大一台变压器速断保护相配合(带延时)。
   双侧电源线路的方向电流速断保护定值,应按躲过本线路末端最大三相短路电流整定;无方向的电流速断保护定值应按躲过本线路两侧母线最大三相短路电流整定。对双回线路,应以单回运行作为计算的运行方式;对环网线路,应以开环方式作为计算的运行方式。
   单侧电源线路的电流速断保护定值,按双侧电源线路的方向电流速断保护的方法整定。
   对于接入供电变压器的终端线路(含T接供电变压器或供电线路),如变压器装有差动保护,线路电流速断保护定值,允许按躲过变压器低压侧母线三相最大短路电流整定。如变压器以电流速断作为主保护,则线路电流速断保护应与变压器电流速断保护配合整定。
   灵敏度校验(保护性能分析) 。按最大运行方式下,线路最大保护范围不应小于线路全长的50%。按最小运行方式下,线路最小保护范围不应小于线路全长的15%~20%。瞬时电流速断保护虽能迅速切除短路故障,但不能保护线路全长。
   3.2 定时限过电流保护
   按躲过本线路最大负荷电流整定。时限整定为0.3s(微机保护),按阶梯型原则整定。
  特殊问题的解决如下。
   当线路较长,过电流保护灵敏度不够时(如20 km以上线路),可采用复压闭锁过流或低压闭锁过流保护,此时负序电压取0.06Ue(Ue为额定电压),低电压取0.6~0.7Ue,动作电流按正常最大负荷电流整定,只考虑可靠系数及返回系数。当保护无法改动时,应在该线路适当处加装柱上断路器或跌落式熔断器,作为后一段线路的主保护,其额定电流按后面一段线路的最大负荷电流选取。
   最终解决办法是调整网络结构,使10 kV线路供电半径符合规程要求。
   当过电流保护,灵敏度不够时(如变压器为5~10kVA或线路极长),由于每台变压器高压侧均有跌落式熔断器,因此可不予考虑。
   当过电流定值偏大,甚至大于瞬时电流速断定值时,而导致保护灵敏度不够时,可考虑保证1.5倍的灵敏度(近后备)整定。
  对于时限级差配合无法满足整定要求时,因10 kV线路保护处于系统多级保护的最末端,而上级后备保护动作时限限制在一定数值范围内,可能会出现时限逐级配合后无法满足要求时,对于只有一台主变压器的变电站,可采用主变压器高压侧过电流保护相同的动作时限,使主变压器10 kV断路器动作时间增加0.5 s,有利于该断路器与10kV线路保护的配合。与逐级配合整定相比,对用户的停电影响相同,在实际中也是允许的。
   对于上网小水电10 kV线路,应躲过小水电输送的最大三相短路电流,按双侧电源线路考虑,采用方向过电流保护。
   4 三相一次重合闸
   10 kV配电线路一般采用后加速的三相一次重合闸,由于安装于末级保护上,所以不需要与其他保护配合。考虑的主要是重合闸的重合成功率,以使用户负荷尽量少影响。根据有关统计分析,架空线路的瞬时性故障次数,约占故障次数的70%左右,重合闸的成功率约50%~70%。
   因而重合闸对电力系统供电可靠性起了很大的作用。
  重合闸整定时间, 应等于线路对有足够灵敏系数的延时段保护的动作时间,加上故障点足够断电去游离时间和裕度时间,再减去断路器合闸固有时间。
   单侧电源线路的三相重合闸时间除应大于故障点断电去游离时间外,还应大于断路器及操作机构, 复归原状准备好再次动作的时间。单侧电源线路的三相一次重合闸动作时间不宜小于1 s。
  双侧电源线路的三相重合闸时间,除了考虑单侧电源线路重合闸的因素外,还应考虑线路两侧保护装置,以不同时间切除故障的可能性。对于多回线并列运行的双侧电源线路的三相一次重合闸,其无电压检定侧的动作时间不宜小于5 s。
   在10 kV配电线路中,多为照明负荷,供电可靠性要求较低,短时停电不会造成很大的损失。为了保证瞬时性故障能可靠消除,提高重合闸的重合成功率,可酌情延长重合闸动作时间,一般采用1.5 s的重合闸时间。
   10 kV配电线路继电保护的配置虽然简单,但由于线路的复杂性和负荷的多变性,在保护装置的选型上值得重视。根据镇安电网保护配置情况及运行经验,建议在新建变电站保护 配置中采用微机保护。微机保护在具备电流速断、过电流及重合闸的基础上,还应具备低压(或复压)闭锁、时限速断、带方向保护等功能,以适应线路及负荷变化对保护方式的不同要求。
   该整定计算方案经多年运行考验,符合选择性、灵敏性、速动性、可靠性&四性&原则,对于10 kV配电线路,动作时间小于0.5 s,保证了10 kV设备和线路的热稳定,同时选择性好,动作时间准确,未出现误动情况,保证了供电的可靠性。造价与管理
&&&&&&&&&&&&速断保护的工作原理是什么?
速断保护的工作原理是什么?
相关标签:
答:瞬时电流保护的保护范围不能达到线路的全长,在本线路末端附近发生短路时不会动作,因此需要增加另一套保护,用于反应本线路瞬时电流速断保护范围以外的故障,同时作为瞬时电流速断保护的后备,这就是限时电流速断保护。对限时电流速断保护的要求是,其保护范围在任何情况下必须包括本线路的全长,并具有规定的灵敏度;同时,在保证选择性的前提下,动作时间最短。电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但它只能保护线路的一部分,带时限电流速断保护能保护全线路,另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时,保护不会误动。
& & & & & &更多内容 欢迎参详 筑龙电气网&
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[基础理论知识]热门知识您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
第三章__电力系统输电线路电流电压保护3.1.ppt63页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:100 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
华中科技大学文华学院机电学部
第二篇章 电力系统输电线路保护和自动重合闸 相间短路保护 接地保护 方向电流保护 距离保护 高频保护 Chapter 3
电力系统输电线路电流电压保护 继电器 Protection Relay
继电器分类 继电器动作的条件:为使继电器动作,必须增大电流IJ,增大电流IJ,以增大电磁转矩Mdc,使其满足关系式: 返回电流
:能够满足上述条件,使继电器返回原位的最大电流值。 返回系数:返回电流与起动电流的比值称为继电器的返回系数,可表示为
时间继电器(KT)
作用:是一种辅助继电器,从激励量变化至规定值的瞬间起至继电器输出信号的瞬间止所经历的时间间隔为其动作时间。简而言之就是获得人为的延时。 电力线路相间短路的三段式电流保护 目前,我国电力系统主要使用的电压等级:500kV,330kV,220kV,110kV,66kV,35kV,10kV,6kV,380/220V。
电力线路相间短路的三段式电流保护 定义:
以电流保护为例,三段式电流保护通常由无时限电流速断保护(也称瞬时电流速断保护)、带时限电流速断保护(简称延时电流速断保护)及定时限过电流保护(简称过电流保护),它们又分别称为三段式电流保护的第Ⅰ段、第Ⅱ段及第Ⅲ段。 、无时限电流速断保护 电流保护第I段 instantaneous overcurrent protection 当
时,系统处于最大运行方式; 当
时,系统处于最小运行方式。
无时限电流速断保护(电流Ⅰ段)
――当所在线路保护范围内发生短路时,反应电流增大而瞬时动作切除故障的电流保护。
无时限电流速断保护没有人为延时,即整定时间为0,只考虑继电保护固有动作时间,由于动作时间较小可认为t 0s。
正在加载中,请稍后...为什么有的配电线路只装过电流保护,不装速断保护?_百度知道
为什么有的配电线路只装过电流保护,不装速断保护?
提问者采纳
如线路出现故障,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围,它只能保护线路的一部分,不允许超过额定电流。所以有些设备就做了电流保护模块,不然会烧坏设备,保护主板不被烧坏,倘若负荷在靠近电源端,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,那样。当电流超过设定电流时候,以限制动作范围的办法,电流保护的动作时间来不及保护线路,设备自动断电,所以不能保护线路全长。
速断保护,以保护设备。如主板usb一般有usb过流保护,负荷容量大地情况之下。一般用到速断保护的情况是,会出现很大的短路瞬时冲击电流:为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长。
在在负荷不大的情况之下,采用提高整定值,电流保护的动作时间允许范围内,这样就不必增加时限可以瞬时动作,是可以不装速断保护的,会发生重大的事故很多电子设备都有个额定电流
提问者评价
其他类似问题
过电流保护的相关知识
其他2条回答
配电线路容量较小时,可只装过电流保护。装速断保护主要是保护供电回路的安全
同意二楼的见解。