请问这两 是不是 高压电流互感器型号,有什么区别?

为什么高压柜有的装两个电流互感器,有的装三个
为什么高压柜有的装两个电流互感器,有的装三个
不区分大小写匿名
一般 2个就够用,理论上三相电流的矢量和为零。至于加三个。多是由于一些特殊的保护控制器的信号采集需要。例如做零序保护,就需要加上三只
根据需要的保护计量测量来定的。
等待您来回答
家用电器领域专家电力检测技术 / Power detection
服务与支持
及时为您解答疑惑解决产品疑问
请拨打咨询热线
400-欢迎来电咨询
为您提供更多资料全方位的服务方案
检测技术 / Power detection
电压互感器和电流互感器有什么区别
时间: &&来源:华天电力&&阅读:4349 次
&&&&&& 电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
&&&&&& 电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
&&&&&& 主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:
&&&&&& 1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;
&&&&&& 2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
&&&&&& 3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。
版权说明:本站所有文章、图片、视频等资料的版权均属于武汉市华天电力自动化有限责任公司,其他任何网站或单位未经允许禁止转载、用于商业盈利,违者必究。如需使用,请与我们联系;允许转载的文章、图片、视频等资料请注明出处"来自:华天电力"。
| 阅读2163次
| 阅读2289次电流互感器测量和保护的饱和区别,通过哪些方面做到这些的_百度知道
电流互感器测量和保护的饱和区别,通过哪些方面做到这些的
提问者采纳
电流互感器测量绕组的伏安特性较低,带载能力较差,一般做到额定电流的1.2倍测量或计量绕组就会饱和。而饱和级绕组的伏安特性较高,带载能力很强,而铭牌上标注的类似于10P20就是说满足10%误差曲线时可以带20倍电流。绕组绕制的方法及材料选用的不同
提问者评价
其他类似问题
主要靠铁芯材料不同,磁化曲线不同,截面选择方面控制,磁密控制来保证饱和点位置
电流互感器的相关知识
按默认排序
其他1条回答
测量是正常值
保护用故障值···
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地区:淮北
头衔:项目副经理
悬赏分:100
浏览数:2595
请问终端式箱变和环网式箱变调试是否有区别?
请问终端式箱变和环网式箱变调试是否有区别?
例如一台2*315KVA的环网式变压器调试,应计算两台变压器的调试,在高压侧各有1台负荷隔离开关和一台断路器,低压侧各有一台真空断路器,那么计算两台变压器的调试后,是否还需计算负荷隔离开关调试?
定额说明变压器调试为以每电压侧有一台断路器为准,多余一台的按相应电压等级计算调试费,同时变压器调试工作内容中包含互感器、隔离开关、断路器及其他常规保护调试。负荷隔离开关调试是否还需计算,请高手给予解答。
问题补充:
环网箱变比终端箱变多了一路隔离开关,在结算审核过程中施工方(供电局)坚持环网箱变应增加两回路断路器调试,终端箱变应增一回路断路器调试,本人认为都已含在箱变调试内容中,双方争执不下,请高手给予解答!
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:辽宁
等级:4 级
头衔:工   头
回答:一般情况为了保证安全供电,变电所的高压部分是由电业局专业试验单位来完成的。没有电业局的签发合格证是不允许供电运行的。高压检测的内容是:高压隔离开关、高压负荷开关、高压电压互感器、高压电流互感器、变压器。低压负荷隔离开关以及低压部分由安装单位负责。所以低压部分的费用应有安装单位记取。
隔离开关一般是指高压进线部分,负荷隔离开关是指低压进线部分。千万不能搞错哦!
地区:山西
等级:14 级
头衔:中国区总裁
终端式箱变和环网式箱变套用定额调试费没有区别。
地区:陕西
等级:11 级
头衔:总经理
首先相变是一个变电所的集成,他也有系统原理图,应该依据系统原理图和工程量计价规则计算系统调试费。故调试项目应包含变压器调试,高压送电系统调试,避雷器、互感器、高压母线、电容器,低压送配电系统调试,低压母线调试,接地系统调试。
地区:山西
等级:8 级
头衔:项目经理★
与图纸有关的调试费一并记取即可。
地区:河北
等级:4 级
头衔:工   头
环网式箱变与终端箱变的区别就是:环网式箱变除有供本身变压器的高压出线外,还有其他的高压出线,而终端箱变只有供本身变压器的高压出线。
关于调试费按高压柜、变压器、低压柜计算,另按系统图计算母线系统调试、接地系统调试
地区:河北
等级:7 级
头衔:项目经理
同意一楼回答
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    