测量时为什么要估算并预置测量盘的阴极保护恒电位仪差值 接线时为什么要特别注意电压极性是否

1实验八电位差计的原理和使用——所有资料文档均为本人悉心收集,全部是文档中的精..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
1实验八电位差计的原理和使用
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口实验八 电位差计的原理和使用【实验目的】1.掌握电位差计的工作原理和正确使用..
3秒自动关闭窗口电位差计的测量精度和灵敏度的讨论_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
12页免费3页免费1页免费6页免费5页免费 1页2下载券4页免费5页免费2页1下载券12页免费
喜欢此文档的还喜欢4页免费27页2下载券3页1下载券4页1下载券23页免费
电位差计的测量精度和灵敏度的讨论|论​文
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢查看: 7412|回复: 38
最后登录在线时间32 小时人脉84 人注册时间阅读权限180主题积分15849UID187215
TA的每日心情奋斗 14:07:29签到天数: 10 天[LV.3]偶尔看看II星币8708 元0 贡献7057 点精华0帖子
为什么投压板时要测量电位?测电位是多少时可以投入啊?
最后登录在线时间31 小时人脉2057 人注册时间阅读权限180主题积分9942UID12706
TA的每日心情开心 16:59:03签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币5226 元0 贡献2659 点精华6帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 电气名人堂.用户介绍:
楼主师傅您好,我厂电压等级除66KV和330KV没有存在过,其余的从6KV到500KV可以说都存在过,所以保护装置也比较全,从老式的继电器屏到集成电路式到后来的微机型应有尽有,许继、南瑞、南自及后来先进的GE等等。我曾经对每个保护的压板电位规律十分伤脑筋,后来利用调试的机会以及每次停机做一些测试,初步得出了如下结论,请您参考:
一、关于跳闸出口压板规律:
1、压板上边对地有-110V左右,下边对地有+110V左右:则保护有出口,此时绝对不能投入压板;
2、压板上边对地有-110V左右,下边对地有0V:则保护没有出口,此时压板可以投入;
3、压板上边对地有-0V,下边对地有0V,则跳闸回路断线不通;
4、压板上边对地有+110V左右,下边对地有+110V左右:则保护有出口,且跳闸回路不通(适用于有操作箱例如主开关)。
二、关于保护压板规律:
1、许继压板为强电开入型,故即使正常情况下保护压板上下为异极性电压,对地分别为+110V及-110V;
2、南瑞压板及早期微机保护为弱电开入型,一般是24V的,装置的里面的电源模块,不接地,所以上下对地没有电压,上下之间有24V;
3、许继非电量如重瓦斯等其保护是直接出口跳闸的,所以其保护压板就是直接出口的,而不是开入装置的,故此类保护压板与出口压板特性一致。
三、非常规压板投退建议:
由于各种保护的原理不同,在压板的回路上也有很大的区别,比如一些进口的线路保护的压板分布情况就不一定符合上述规律,此外与热工联系的压板也比较特殊,比如关主汽门出口压板,一般设计该回路是属无源压板。为了投退各种机理不同的压板即使掌握不了规律也不至出错,所以,可在退出该压板之后,立即测量一下压板两端的电压,做好记录,投入压板时以便参考。因为退压板一般都在正常情况下,保护也没有动作跳闸等等,这时压板的电压记录下来,再投压板时,对比压板电压只要和退压板时一致,则属正常情况,这时投入压板不会导致跳闸等等。& &
由于个人能力有限,写这个结论时有些不敢确定的东西曾经得到了不少保护专业师傅的指点,在此表示衷心的感谢!仍有不妥的话,还请师傅们多多批评指点!
总评分:&星币 + 20&
最后登录在线时间293 小时人脉904 人注册时间阅读权限180主题积分35323UID294578
TA的每日心情擦汗 08:38:42签到天数: 342 天[LV.8]以坛为家I星币24339 元0 贡献10080 点精华0帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 电气名人堂.用户介绍:
最后登录在线时间31 小时人脉71 人注册时间阅读权限90主题积分2025UID151590
工程师, 积分 2025, 距离下一级还需 2975 积分
TA的每日心情开心 12:42:22签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币1311 元0 贡献643 点精华0帖子
谢谢断版主, 请教你们低压备自投整定是多长时间的啊?
最后登录在线时间38 小时人脉164 人注册时间阅读权限90主题积分2166UID139877
工程师, 积分 2166, 距离下一级还需 2834 积分
该用户从未签到星币1157 元0 贡献845 点精华0帖子
2楼解释的非常好!!呵呵学习了!!
最后登录在线时间32 小时人脉84 人注册时间阅读权限180主题积分15849UID187215
TA的每日心情奋斗 14:07:29签到天数: 10 天[LV.3]偶尔看看II星币8708 元0 贡献7057 点精华0帖子
感谢断斑竹的热心解答!学习了!
最后登录在线时间0 小时人脉0 人注册时间阅读权限70主题积分857UID474928
高级技术员, 积分 857, 距离下一级还需 143 积分
该用户从未签到星币677 元0 贡献180 点精华0帖子
2楼的师傅你太厉害了,水平太高,向你学习!
最后登录在线时间102 小时人脉315 人注册时间阅读权限130主题积分109421UID15256
该用户从未签到星币107748 元0 贡献1358 点精华0帖子
高内阻的电压表,多少算高内阻?
最后登录在线时间2 小时人脉0 人注册时间阅读权限90主题积分2739UID439842
工程师, 积分 2739, 距离下一级还需 2261 积分
该用户从未签到星币1868 元0 贡献871 点精华0帖子
学习....................................
最后登录在线时间30 小时人脉252 人注册时间阅读权限90主题积分2401UID448230
工程师, 积分 2401, 距离下一级还需 2599 积分
TA的每日心情无聊 07:58:53签到天数: 93 天[LV.6]常住居民II星币1696 元0 贡献453 点精华0帖子
断路器,不愧是超级版主,说得真详细
每月版区管理井井有条的版主均将被授予此勋章
管委会委员
论坛管理委员会成员
欢迎报名参加2014 ANSYS全国电机设计仿真大赛
论坛负责:010-
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp广告联系:
Copyright & 1999 - 2014 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&

我要回帖

更多关于 静息电位 的文章

 

随机推荐