YASKAWA变频器H1000系列维修中心安川变频器故障代码异常表示
UV1; 主回路低电压(PUV) 运转中主回路电压低于“低电压检出标准”15ms,(瞬停保护 1)
检查电源电压及配线 A
Dc; Bus undervolt 护2S)低电压检出标准200V级;约190V以下400V级:约380V以下
UV2; 控制回路低电压(CUV) 控制回路电压低于低电压检出标准 2)检查电源容量
UV3; 内部电磁接触器故障 运转时预充电接触器开路
瞬时停电检出中 1)主回路直流电低于低电压检出标准
2)预充电接触器
Under Volatage 3)控制回路电压低于低电压检出标准 B
OC; 过电流(OC) 变频器输出电流超过OC标准 1)检查电机的阻抗绝缘是否正常2)延长加减速时间
A 本公司精修以下变频器
我司长期承接 安徽 江苏 浙江 上海 四川 贵州 山东 北京 广东 湖南 湖北 福建 重庆 陕西 内蒙 河南 河北 天津 江西 黑龙江 辽宁 吉林 广西 山西 云南 青海 甘肃 宁夏 新疆 海南安川H1000变频器维修中心
产品价格:
价格单位:您现在所在的是:
安川YASKAWA
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
qunliang1234
文章数:32
年度积分:53
历史总积分:405
注册时间:
硬件设备有安川H1000变频器带PG/B3卡板,有旋转编码器,在低速运行正常(变频器频率在35hz),把变频器的频率提高到38hz左右,变频器上显示dev(速度偏差过大)。我把菜单F1/10和F1/11里面的参数全部由大到小都调整一边,还是不行,编码器设置1024,请教高手是那里没有设置好,多谢热心人帮助.
[此贴子已经被作者于 12:07:05编辑过]
文章数:152
年度积分:50
历史总积分:951
注册时间:
速度偏差还有可能是力矩不够,看看力矩设置上边有没有什么问题。
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:330
注册时间:
报DEV有以下几种情况:负载过大、加减速时间过短、负载为锁定状态、参数设定不正确、电机被制动器机械性转动。
照你所说,极有可能是负载过大或加减速时间过短。处理方法:减小负载,增大C1-01~C1-08的相应设定值。
qunliang1234
文章数:32
年度积分:53
历史总积分:405
注册时间:
请教楼上二位热心朋友,我这个变频器和电机是涂布机收卷用的,如果把变频器频率控制在35HZ,这样就正常,在把变频器的频率上调的38HZ,等几秒钟变频器就显示dev(电机速度偏差过大),说明一下,电机空载时速度从高到低运行都正常,有负载时就会出现上述情况,如果在变频器上加大负载,或者加大力矩,在那个菜单里调整,多谢您的帮助
qunliang1234
文章数:32
年度积分:53
历史总积分:405
注册时间:
多谢楼上两位帮助,问题已经解决把菜单D5/01里的出厂设置(0),改成(1)就好了
年度积分:50
历史总积分:317
注册时间:
顺便学习下,下次遇到的话可以用到!!!
xiangfengcba
文章数:1702
年度积分:50
历史总积分:2883
注册时间:
工控学堂推荐视频:扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
安川H1000变频器常用参数--行车
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口安川H1000变频器行车上应用参数_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
安川H1000变频器行车上应用参数
上传于||文档简介
&&安​川​H00​变​频​器​行​车​上​应​用
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 安川g7变频器 的文章

 

随机推荐