电动机在运行中突然跳闸是由哪些病会引起抽搐原因引起的

带水电阻降压启动的高压电动机瞬间出现速断跳闸的原因有哪些?_百度知道
带水电阻降压启动的高压电动机瞬间出现速断跳闸的原因有哪些?
溶液浓度变大。2 1,便能正常起动,阻值变小。使得三相电阻不平衡。在出现水电阻阻值太小、负载过大或一般过负载的情况发生时。为了避免这种状况发生,一般加水至标准水位即可正常起动,甚至烧结滑环表面,造成绝缘介质破损,起动电流过大。4 ,使得起动负载过大、起动电阻不平衡水电阻的绝缘筒或绝缘管机械磨损,起动时电流击穿、水电阻阻值太小在正常使用中水电阻阻值变得太小,起动时差动保护动作跳闸,因碳粉粘在滑环内侧而造成对轴短路放炮,碳粉易粘附在滑环内侧,尤其冬季环境温度低,虽然润滑油已加热,但经过轴承后的回油温度仍很低,且滑环冷却效果不好,对于损坏的绝缘器件只能更换,要定期清理碳粉,能保证良好的润滑状况。开起润滑设施同时辅传设备、负载过大轴承润滑状况不好、滑环短路电机滑环运行中讵艇纲幌蕺呵简琴碳粉易滞留室内,或绝缘介质厚度变薄。原因为环境温度高或起动消耗在水电阻的能量使得溶液温度升高造成水蒸发。3
其他类似问题
高压电动机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁查看: 3478|回复: 24
最后登录在线时间95 小时人脉12 人注册时间阅读权限90主题积分3490UID133074
工程师, 积分 3490, 距离下一级还需 1510 积分
该用户从未签到星币2723 元0 贡献755 点精华0帖子
本帖最后由 汽机老虾米 于
15:52 编辑
发电机开关跳闸后,发电机还带厂用电(励磁开关没有跳开),汽机转速飞升,OPC动作,锅炉没有MFT。(原来机组带满负荷300MW运行)请问各位高手怎么处理这事故?????
最后登录在线时间917 小时人脉1332 人注册时间阅读权限250主题积分23939UID127140
TA的每日心情怒 20:11:22签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币14941 元0 贡献7666 点精华0帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 论坛功勋.用户介绍:
说实话,在满负荷下突跳发电机出口开关,机组基本是保不住的,这个甩负荷后造成的扰动影响是巨大的,所以只能设想下而已。
厂用电立即切至备用电源保证厂用设备正常电压,控制参与调整机炉的RB动作情况,锅炉点油枪稳定燃烧,汽机侧控制好三大水位,合理利用高低压旁路及锅炉进行适当泄压。
观察转速能否控制住,无法维持额定转速运行则应果断打闸;若转速能维持在3000转/分左右,那么在迅速调整好各参数满足重新并网条件后,可以进行重新并网操作。
走别人的路,让别人无路可走!
最后登录在线时间16 小时人脉64 人注册时间阅读权限80主题积分1240UID391339
助理工程师, 积分 1240, 距离下一级还需 760 积分
TA的每日心情怒 21:41:45签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币380 元0 贡献796 点精华0帖子
注意锅炉超压啊
最后登录在线时间95 小时人脉12 人注册时间阅读权限90主题积分3490UID133074
工程师, 积分 3490, 距离下一级还需 1510 积分
该用户从未签到星币2723 元0 贡献755 点精华0帖子
这不是设想,是真的有过,怎么处理都是不太得当的,最后认为直接拍电气,锅炉,切厂用电,保厂用电,不让事故扩大,仅此而已,别无他法了。
最后登录在线时间917 小时人脉1332 人注册时间阅读权限250主题积分23939UID127140
TA的每日心情怒 20:11:22签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币14941 元0 贡献7666 点精华0帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 论坛功勋.用户介绍:
这不是设想,是真的有过,怎么处理都是不太得当的,最后认为直接拍电气,锅炉,切厂用电,保厂用电,不让事故扩大,仅此而已,别无他法了。
wys7 发表于
你在玩弄老衲吗?知道了还问?呵呵{:2_38:}
走别人的路,让别人无路可走!
最后登录在线时间115 小时人脉255 人注册时间阅读权限180主题积分6146UID438211
TA的每日心情开心 16:43:20签到天数: 45 天[LV.5]常住居民I星币3391 元0 贡献2500 点精华0帖子
打开PCV泄压,稍开高低旁,控制汽机转速3000
燃烧不稳和汽包水位是个难点
最后登录在线时间95 小时人脉12 人注册时间阅读权限90主题积分3490UID133074
工程师, 积分 3490, 距离下一级还需 1510 积分
该用户从未签到星币2723 元0 贡献755 点精华0帖子
你在玩弄老衲吗?知道了还问?呵呵{:2_38:}
汽机老虾米 发表于
16:43 哪里敢啊,我是想知道有没有更好的方法??
最后登录在线时间95 小时人脉12 人注册时间阅读权限90主题积分3490UID133074
工程师, 积分 3490, 距离下一级还需 1510 积分
该用户从未签到星币2723 元0 贡献755 点精华0帖子
你在玩弄老衲吗?知道了还问?呵呵{:2_38:}
汽机老虾米 发表于
16:43 应该注意些什么东西,大家来讨论讨论,别无他意
最后登录在线时间38 小时人脉181 人注册时间阅读权限90主题积分2960UID236094
工程师, 积分 2960, 距离下一级还需 2040 积分
该用户从未签到星币1641 元0 贡献1138 点精华0帖子
是不是再做甩全负荷实验啊,我们今年才做过一次
我记得当时是因为有一边的PCV没有开,造成锅炉压力高高MFT
当时的操作好像就是先切厂用电、然后把两台小机打了,然后用电泵上水,打磨、开PCV
最后登录在线时间0 小时人脉0 人注册时间阅读权限70主题积分562UID509751
高级技术员, 积分 562, 距离下一级还需 438 积分
该用户从未签到星币541 元0 贡献21 点精华0帖子
回答的非常好
每月版区管理井井有条的版主均将被授予此勋章
管委会委员
论坛管理委员会成员
北极星专家
专家团所有成员均可直接领取
日在广州大学城广州大学校区共同举办“2015届毕业生广东省环保企业招聘专场”!环保产业明星聚首广东,上演校园招聘大戏!
论坛负责:010-
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp广告联系:
Copyright & 1999 - 2014 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&电机突然打火被烧什么原因_百度知道
电机突然打火被烧什么原因
,我看见电机内部打火,有可能执诠促就讵脚蛤首是电机缺项造成的吗,在问有古烧焦味道我今天接油泵+油接上后运行1分后跳闸
提问者采纳
可能是转子里面的电线短路了2,我们只是分析一下吧:1,碰撞起火4、可能是过载引起的5、可能是摩擦起火(机械故障)3、可能鲜娇粉可莠玖霍擞是进去异物这里面的原因可能会有很多
有 可能是 电机缺相在成的吗???我想不是吧~~~~有人告诉我说缺相了~~.......
缺相也是有可能的,可能会造成击穿。
那也不是瞬间把~~~~~我接上去才不1分钟
呵呵,这个真不太好说,有时候就是巧了。建议拆开看一下,或请消防部门认定一下。不过从你说的情况来看,缺相的可能性要小些,短路的可能性要大,因为时间短,缺相造成过载发热需要一定时间。
恩~~我也不知道怎么回事了,上午烧了2台郁闷的不行,也不知道那的毛病~~~我接3台其中3台有2台给烧了。1台每事情....接线是并在一起的~~~谢谢大哥在请教请教你。那台没烧怎么回事肯定不是缺相把。
检查一下你的外接电源线路吧,也不能完全排除外接线路缺相(掉零)
可是烧了1台另一台没烧,我把烧的那个线去掉了,就并这2太,线绝对没有事情,我侧了接上后另1台也是1分多钟烧了.........
建议问下周围一些用电户,是否有灯过亮,烧电视烧灯现象,如果有的话,可能是附近变压器掉零了。
哦谢谢啊大哥有时间。我门交流交流我是天车电工.今天是给钳工接+油泵出现的问题~~~
呵呵,好的。
提问者评价
谢谢你的帮助。
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
电机老化,轴承卡死或运转不畅,另你事后量过电机接线盒内的电没有。3,关键你能不能确定缺相,电机本身质量问题(新电机可考虑),那就是这个原因,缺相有负载运行是很可能烧坏电机的。5。
如果是腾籽瘁谎诓荷跟芹缺项首先说明:1,1分钟内如果你听到很大的震动声就可能是缺项,导致短路烧坏,电压过高,绝缘性能变差。如果不缺项还可能是,4。你一个一个排查即可,电机过载2
有 可能是 电机缺相在成的吗???我想不是吧~~~~有人告诉我说缺相了~~.......
烧电机原因很多要具体分析。过压,欠压,过载,堵转,缺相,扫膛,散热不良都有可能。
电机的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您现在的位置: >
> &>&&>&发电机断路器自动跳闸原因分析(2)
发电机断路器自动跳闸原因分析(2)
&& 11:15:33&&&
& 所属频道: & &
3.断路器自动跳闸的处理:当运行中的发电机主断路器自动跳闸时,运行人员应根据表计、信号及保护动作情况,及时作出处理,并分以下几种情况。保护正确动作的处理:1)发电机主断路器自动跳闸后,应检查灭磁开关是否已经跳闸,若41SD和GSD未跳闸,应立即断开。2)发电机主断路器、灭磁开关、高压厂用电源工作分支断路器跳闸后,应检查高压厂用电源工作分支切换至备用分支是否成功。若不成功,应手动合上备用分支断路器(若工作分支断路器未跳闸,应先拉工作分支后合备用分支),以保证机组停机用电的需要。3)复置断路器控制开关和音响信号。将自动跳闸和自动合闸断路器的控制开关拧至与断路器的实际位置相一致的位置,使闪光信号停止。按下音响信号的复归按钮,使音响停止。4)停用发电机的自动励磁调节器(AvR)。5)调节、监视其他无故障机组的运行工况,维持其正常运行。6)检查继电保护动作情况,并作出相应处理。若发电机因系统故障跳闸(如母线差动、失灵保护),应维持汽轮机的转速,并检查发变组一次系统。在系统故障排除或经倒换运行方式将故障隔离后,联系调度,将机组重新并入系统;若为发变组内部保护动作跳闸,应根据保护范围,对发电机、主变压器、高压厂用变压器及有关设备进行检查,并测量绝缘,查明跳闸原因,确定故障点和故障性质,汇报调度停机检修。待故障排除后,重新起动并网。若为失磁保护动作跳闸,应查明原因,对可切换至备用励磁装置运行的机组,可重新并网,否则,只能停机处理。发电机误跳闸的处理:1)发电机保护误动作跳闸。断路器跳闸时,应有继电保护动作信号发出,但机组和系统无故障现象,其他电气设备也无不正常信号,此时,应检查是什么保护误动作引起跳闸。如为后备保护误动作,在征得调度同意后,可将其停用,先将发电机并网,然后消除故障;若为机组主保护误动作引起跳闸,应查明保护误动原因。消除误动故障后,方可重新并网。发电机断路器自动跳闸后,检查发变组一次系统无异常,检查保护也无异常,经厂总工程师及调度同意,可对发电机手动零起升压。升压前,合上主变压器中性点接地隔离开关,升压应缓慢。在升压过程中,应密切监视发电机表计指示和定、转子绝缘情况,升至1.05倍额定电压时停留lmin(即耐压lmin),然后降至额定电压,对发变组本体及相关设备进行详细检查。若无异常,重新并网运行。若升压过程中有异常,应立即停机处理。2)人为误碰、误操作跳闸。一般情况下,此时灭磁开关仍处于合闸位置,发电机各表计指示为甩负荷现象。此时,应将灭磁开关手动跳闸,在查明确系人为原因引起跳闸后,应尽快将机组重新并网运行。