自耦降压启动用途为什么一个启动一个运行按钮

详谈自耦减压启动柜问题分析及解决方法-机械
详谈自耦减压启动柜问题分析及解决方法
发布时间: 11:51
中石油长庆油田公司第一采气厂的生产及生活用水主要来自五口井提供,井距离电源端较远,水源线路采用l0kV架空线路,为减小电机启动过程中对电网的冲击,同时降低变压器的配置容量及投资成本,因此电机采用YC600自耦减压启动方式。电机的启停通过RTU实现控制,其数据的传输通过无线每隔5min传至中控室。自1997年投运至今,曾出现多次自耦减压启动柜烧坏而引起控制柜着火事故,造成了严重影响。 & & 一、原因分析 & & 该耦减压启动柜的控制原理。手动状态下:转换开关①②接通,按下启动按钮QA1,交流接触器2KM、3KM带电吸合,自耦减压启动,再按下运行按钮QA2,中间继电器2ZJ带电,交流接触器1KM带电吸合,同时2KM、3KM失电,电机从自耦减压启动手动切换到正常运行状态。自动状态下,转换开关③④接通,按下启动按钮QA1,交流接触器2KM、3KM带电吸合,自耦减压启动,时间继电器2SJ带电,其带电延时闭合触点延时闭合,中间继电器2ZJ带电,交流接触器1KM带电吸合,同时2KM、3KM失电,电机自动从自耦减压启动切换到正常运行状态。 &
& & 通过对烧坏的控制柜进行认真检查和对其控制回路进行分析,发生该类事故的原因有以下几点: & & (1)时间继电器2ZJ线圈烧坏及接点故障,使得中间继电器无法带电吸合,切换无法完成导致自耦减压器烧毁而引起全柜着火。 & & (2)中间继电器2ZJ的线圈烧坏及接点故障,此时,交流接触器1KM无法得电,切换过程不能完成导致自耦减压器烧毁而引起全柜着火。
(3)连接时间及中间继电器线圈及接点的线路存在开路故障。 & & (4)对于具有手动和自动转换开关的控制柜,其开关置于“手动”挡,此时,若遥控启动电机,则不能自动切换到全压运行,导致自耦减压器烧毁而引起全柜着火。 & & 二、解决方法 & & &针对以上故障原因,采用电力系统中低电压闭锁的DY系列电压继电器,通过整定其动作电压,调节闭锁动作时间与自耦减压动作时间的有机配合,可对该类柜存在问题进行有效保护。如图2,在电机的U、V、 W前端(电源侧)UV、V W之间分别串接电压继电器,该电压继电器的动作电压整定为320V,同时将该电压继电器的常闭接点串入时间继电器线圈回路,通过整定该时间继电器的动作时间大于控制自耦减压启动的动作时间,一旦在电机运行过程中出现缺相或启动过程中发生前面所列的所有故障时,电压继电器能够可靠动作,从而启动串接在该时间继电器动作延时闭合接点回路的中间继电器,由于该中间继电器的常闭接点串入自耦减压启动的控制总回路,因此中间继电器的动作引起电机控制回路断电,接触器断电而断开电机主回路,达到对电机及控制柜的可靠保护,同时1ZJ常开接点闭合,低电压保护动作信号灯DBD亮,便于查找故障原因。 &
& & 当电路中无论是时间继电器2SJ、中间继电器2ZJ、线路连接还是转换开关位置不当等故障,不能由减压启动切换到正常运行时,电压继电器1YJ、2YJ不带电,时间继电器1SJ线圈带电,其带电延时闭合接点闭合;中间继电器1ZJ线圈带电,1ZJ的常闭接点断开,将控制回路断开,电机停运;同时1ZJ常开接点闭合,低电压保护动作信号灯DBD亮。 & & 2003年通过以上改造后,该厂五口水井中的耦减压启动柜运行正常,提高了运行的安全性和可靠性。自耦降压启动柜按启动键时不时会跳闸_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:263,219贴子:
自耦降压启动柜按启动键时不时会跳闸
按启动按扭试了好多遍,基本按上几次就会跳电源线的,有时又正常,我用摇表摇了好多地方,没发现接地,我在想是不是交流接触器坏了呀,求师傅帮忙!跪求
2017年主要国产大片 进...
我觉得鹿晗应该炒掉他的...
陈思成在佟丽娅孕期出轨
2017年第1个火遍网络的...
2016年各家卫视以及网播...
感受指尖上的自然世界
一个视频看懂药娘的世界...
吐槽奇葩室友
北美票房榜吧出品的精品...
作为单纯的书迷的你,是...
三途河畔鬼话生,青梅煮...
爱上宇宙,爱上宇宙吧
电机多大?
测量接触器有几种方法,首先是测量接触器线圈,其次测量接触器辅助触头是否存在问题比如NO成NC,NC成NO 然后再对接触器的主触头 进行模拟吸合测量(在断电的情况下把主触头按下去)
有没有串联锁?看图片黑色的,可能是接触器的触点粘了   --来自天宫一号土豪金客户端
不够大或者过流保护了
一般是接触器切换方面的问题。
POP-京东大牌汇聚,爆款实惠购!生活产品样样有,品类齐全一站GOU!省不惊人誓不休!POP-网购上JD,种类齐全,应有尽有!支持货到付款,多仓直发,提供专业极速配送!
是不是接触器断电时主触点断开有时会邂逅
估计配电柜内线路虚接,或负荷电流过大。我以前在金矿曾遇见一次,好像是负荷,直接是启动不起来,一次启动过程按停止发生粘连现象,很吓人的。
你的综保好这么
的时继,的保护,这俩是冤家。把他俩离远点...... 看看主接触器是否有粘连
果断换接触器,紧固各个螺丝,最最起码检查接触器触点,另,严禁空载启动
查看,过流保护
换接触器触点,有可能是接触面不好引起弧光短路跳闸,若还不行就换接触器。
我们这曾经也是这样,后来用变频器启动就好了
短路了,看看线头是不是积碳了,积碳的可能性大,你查查吧
线路太乱,从新装配,接触器换新型号的,体积小,质量好,还耐用。
可能是交流接触器接触点有点接触不良!检验找专业人员维修!
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴自耦减压启动器_百度百科
自耦减压启动器
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
自耦减压启动器又叫补偿器,是一种减压启动设备,常用来启动额定电压为220/380的三相(又称)。
自耦减压启动器采用抽头式作减压启动,既能适应不同负载的启动需要,又能得到比“星一三角”启动时更大的启动扭矩,并附有和失电压,具有完善的过载和功能,应用非常广泛。[供应]& 自耦降压启动柜
襄阳忠东机电设备有限公司
公司介绍:
湖北忠东机电设备有限公司专业生产和销售各种高低压电气成套设备
录入时间:
04-13-2017
国家/地区:
邮政编码:
电子邮箱:
公司网站:
产品信息介绍
自耦降压启动柜&[电气设备]
产品介绍:
自耦降压起动柜,自耦柜,自耦降压柜,自耦减压起动柜系列产品是我公司开发的新产品。适用于城市高
层建筑、办公楼宇等配套的双电源、消防泵系统、自动喷洒系统、生活给水系统、排水系统的系列新产品。本系列产品适用于频率为50Hz(或60Hz),电压为380V(或660V),功率为11~315KW的三相鼠笼型感应电动机
作全电压减压或降压起动,及与之相匹配的电源供电箱。对电动机具有过载、断相、短路等保护,对自耦变压器装有起动时间的过载保护。
本系列产品的性能符合
JB/DQ6178-86的有关规定。
1.周围空气温度不超过+40℃,最低温度不低于-5℃;
2.周围空气温度24h的平均温度不超过+35℃;
3.安装地点的海拔高度不超过2000m。
4.空气月平均最大湿度不大于90%(平均气温为+25℃)。 5.控制箱(柜)周围局部微观环境的污染等级不超过3级。 1.
本系列产品为拼装组合式结构。箱体采用FA系列型材和冷轧簿板加工成结构件,用螺栓组装搭接而成。具有外观漂亮、装配方便、组装灵活、维修方便等优点。进出线具有上进下出、下进下出、上进上出三种方式。
本系列控制箱既能就地控制又能通过消防中心或PLC系统进行远端计算机自动控制。它从根本上改变了以往的控制形式,使计算机控制中心等高科技应用于本系列控制箱之中。该产品通过电流一时间转换器起动采用闭路转换形式,由此从根本上解决了开路转换对电网造成的二次冲击的危害。 2.本产品为箱式防护结构,由自耦变压器、交流接触器、时间继电器、热继电器或综合保护器、中间继电器、万能转换开关等元件组成。对于75KW及以下的产品,采用自动控制的方式,90KW及以上的产品,均具有手动和自动两种控制方式,由万能转换开关进行切换。 3.
自耦变压器备有额定电压65%(或60%)及80%二档抽头,出厂时接65%(或60%)抽头上,如用户需要可自行接到80%的抽头上,也可以在订货时说明需要的抽头位置。 4. 产品均为二套互为备用的起动回路。 5.
产品均设手动、自动、备用三工作状的选择开关
产品价格:
价格单位:

我要回帖

更多关于 自耦降压启动用途 的文章

 

随机推荐