电线是三根火线和一根零线组成的,分到自己家里的时候就是从3根火线里面随便拉一根外加一根零线了.你直接把火线接到零线那就会短路,但对别人家没多大影响,你和你附近的应该都是并联的关系,顶多是是让别人家的电压高点或地点,你要是把从外面接来的火线和分到自己家的火线并起来当一个火线用的话也会照成一定的问题,至少是自己的电压不稳,搞严重了把这两条线上人家的都给你祸害了,但一般是在从变电所出来就只有一根火线了,3根火线好像都分到不同的地方去了(当然这里只是针对家庭用电说的,也有的地方也是会用到3相电的)希望对你有一定的帮助
为您推荐:
太深奥了 不懂
扫描下载二维码三相四线电表的可以不接零线吗?
农田灌溉的供电只有三相三线,用电设备也只有水泵的三相三线电动机。因为需要计量农田灌溉用电,那么问题来了。选用三相四线电子式电表,零线接口空着,不接零线,是否可行?有人说三相四线电表可以替代三相三相电表,三相三线电表不能替代三相四线电表。有人说三相四线电表不接零线的话,不计数甚至烧表。想问下 这个三相四线电表带三相三线电机,只接三个相线是否可行?
按投票排序
负载平衡就可以
实验室的三项三电表好像就是接零了
农田灌溉的供电是三相四线的,低压的220v是两根线,380v的是四根电线供电
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录三项四线电表怎么偷电-筑龙博客
公司十分注重生产过程的质量控制,从电表 地磅原材料供应商的审核、进料检验、生产线上产品筛检、成品检测...
这家伙什么标签都没有呢。
三项四线电表怎么偷电
目前国内的节电器市场已经发展起来,成熟的产品涉及照明类节电器和动力电机类节电器两大类。  照明节电器又分为室内照明节电器和城市路灯节电器;动力节电器根据应用有中央空调节电器、风机节电器、水泵节电器、空压机节电器、通用型电机节电器、轻载型节电器、缝纫机节电器等产品。家用类的节电器主要有家用节电器和家用空调节电器。国内目前节电器生产企业主要集中在珠三角地区,深圳为主要的生产基地,因为改革开放后该地区最早引进国外的相关技术并实现产业化。  通过以上分析,我们不难看出节电行业是一个正当的有发展潜力的行业,但为什么会有人对节电器进行怀疑呢?  原因有二,  其一、很多人上过街头一些所谓节电的骗术当,街边出售十几块钱号称能够让电表停转或者倒转的小电器,并且当场装有电表来演示。其实他们所演示的电路或电表已经做过手脚,在插拔节电器的瞬间按下隐藏的开关,使实验灯泡用的电不经过电表。&  其二、很多家用节电器厂家和经销商夸大节电效率,因为正规厂家生产的家用节电器一般采用的是电容补偿的技术,通过消除大件电器开关瞬间产生的浪涌和与插座间的电火花现象,从而达到节电效果。 说什么插上后立竿见影,很多消费者买回去发现根本达不到他们所说的效果,这极大损害了其他节电器厂家的信誉,对节电行业的发展产生了不利的影响。  我想总结一下,正规厂家生产的节电器肯定是有用的,节电的效果应当参考产品相应的测试报告。对于国家实施的节能减排政策,不仅是企业的责任,也需要每个公民努力配合。 节电器工作原理: 采用磁场阻流的原理,当电流流过线圈时,产生一个闭合电磁场,由于这个电磁场的存在,可以阻止超额电流流过的负载,保证用电设备不会在超额电流下工作;  节电器的节电原理从技术上讲很简单,根据公式W=P*t 即耗电量等于功率乘以时间,而P=U*I(功率等于电压与电流的乘积),故W=U*I*t,所以简单来讲,改变电器使用的时间或工作电压就能达到节电效果。原理上看似十分简单,实际控制中需要很多技术支持。  节电器功效: 限流器系列产品:单相,三相三线,三相四线的——节电器!是针对各业和工业用电场所开发的节电产品,特点就是真实节能,安装方便,价格合理,适应范围广泛。  节电器使用及安装方法: 产品严重在淋雨的户外安装,节电器安装在电表的出线端,火线与火线对接,零线接零线,正面的接线盒从左到右,A,B,C,线为火线,D线为零线,安装完成节电与不节电只是打下转换开关,两排指示灯全亮——节电状态;节电器开始工作,限流器——节电器能长期使用,绝对达到最理想的节能效果。  节电器工作负荷: 安全的节电产品,最小的功率单相5KW——60KW,三相三线15KW——300KW,三相四线15KW——300KW而自耗功率是节电率的0.1%。 节电器使用寿命: 15年到25年,可以确保15年。(注:使用限流器节电器两个月就能明显对比出节电效果,只是当功率超过本节电产品的负载功率时,就必须安装加大功率的节电产品。)  节电器特点与功能:&  1 ,采用的是磁场阻流;&  2,功率大小与体积大小不成正比,功率大小均可生产。&  3,双重绝缘,安全可靠;&  4,降压限流人性化,根据功率所需控制电流。&  5,使用范围广,对阻性电器设备和感性电器设备都能起到节电的效果和保护作用。  6,核心技术不采用任何电子镇流设备,工作性能稳定,并提供全程的售后技术服务。&  7,节电率在30%——70%左右,(属实) 附:在国家提倡节能的响应下,现在大多家庭,商场,网吧,酒楼,宾馆,学校,医院,工厂,路灯,企业及事业单位等等不同的用电场所都在使用节电器,  作为节电器的正规厂家,我们不得不站出来,为整个节电器行业。同时也为我们的公司诚信仪器,  想了解节电器,了解诚信仪器的,想投资加盟节电器行业的都可以随时加我QQ  也可以打我电话  24小时接受咨询
qw8980的最新博文
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);&&产品数量:10000
&&包装说明:袋装或纸盒
&&价格说明:120
220v电表火线零线接反&。。由乐清市神威电器有限公司为你提供。。原装现货--20秒快速报价。。 要现货的,可以咨询一下,有库存的,当天可以发货。
乐清市神威电器有限公司
0 可拨打我的直线哦!!
24小时在线QQ:
公司官网:
专门用来计量某一时间段电能累计值的仪表叫做电能表,俗称、火表。
按用途:有功电能表、无功电能表、最大需量表、标准电能表、复费率分时电能表、预付费电能表(分投币式、磁卡式、电卡式)、损耗电能表、多功能电能表和智能电能表
按工作原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)
按接入性质:交流表、直流表
按结构:整体式、分体式
按接入相线:单相、三相三线、三相四线电能表
按准确级:普通安装式电能表(0.2S、0.5S、0.2.0.5.1.0、2.0级)和携带式精密电能表(0.01、0.05、0.2级)
按安装接线方式:直接接入式、间接接入式
型号含义编辑
第一部分:类别代号:D :电能表
第二部分:组别代号:
按相线:D&单相 S&三相三线 T&三相四线
按用途:B&标准 D&多功能 J&直流 X&无功 Z&最大需量 F&复费率 S:全电子式
Y&预付费 H&总耗 L&长寿命 A&安培小时计
第三部分:设计序号:用阿拉伯数字表示,如862、864等
第四部分:改进序号:用小写的汉语拼音字母表示
第五部分:派生号 T&湿热和干热两用  TH&湿热带用 G&高原用 H&船用 F&化工防腐用
K&板式 J&带接收器的脉冲电能表
电能计量编辑
电能计量单位
有功电能表kW & h (俗称度1kw。h=3.6&10的6次方在数值上表示功率1kw的用电器工作1h所消耗的电能)
无功电能表kvar & h
字轮计度器窗口(液晶显示窗口):
整数位和小数位不同颜色,中间小数点;各字轮有倍乘系数(无小数点时)多功能表液晶显示有整数位和小数位两位
准确度等级:
相对误差,用置于圆圈内的数字表示
标定电流和额定最大电流:
标定电流:标明于表上作为计算负载的基数电流值:I b。通常标定电流的0.005倍即为电能表的启动电流。一个电能表的标定电流越大,电表计量时的误差越小。
额定最大电流:电能表能长期正常工作,误差和温升完全满足要求的最大电流值:Imax
互感器电表接线图(资料样)
互感器电表接线图(资料样)
额定电压:
单相电能表标注:220V
三相表有三种标注法:
a.直接接入式三相三线:3&380V
b.直接接入式三相四线:3&380/220V
电能表常数:电能表记录的电能与转盘转数或脉冲数之间关系的比例数: r/kWh; imp/kWh
额定频率:50Hz
产品说明编辑
有功电能表
电能可以转换成各种能量。如:通过电炉转换成热能,通过转换成能,通过电灯转换成光能等。在这些转换中所消耗的电能为有功电能。而记录这种电能的电表为有功电能表。
无功电能表
电工原理告诉我们,
有些电器装置在作能量转换时先得建立一种转换的环境,如:要先建立一个磁场才能作能量转换,还有些电器装置是要先建立一个电场才能作能量转换。而建立磁场和电场所需的电能都是无功电能。而记录这种电能的电表为无功电能表。无功电能在电器装置本身中是不消耗能量的,但会在电器线路中产生无功电流,该电流在线路中将产生一定的损耗。无功电能表是专门记录这一损耗的,一般只有较大的用电单位才安装这种电表。
随着我国经济的飞速发展,各行各业对电的需求越来越大,不同时间用电量不均衡的现象也日益严重。为缓解我国日趋尖锐的电力供需矛盾,调节负荷曲线,改善用电量不均衡的现象,全面实行峰、平、谷分时电价制度,&削峰填谷&,提高全国的用电效率,合理利用电力资源,国内部分省市的电力部门已开始逐步推出了多费率电能表,对用户的用电量分时计费。1995年4月,由国家计委、国家经贸委和电力工业部联合在上海召开的全国计划用电工作会议上决定,用3~4年时间,在全国各大电网内,有计划、分步骤全面推行峰谷分时电价制度。总目标是各网转移高峰电力10~15%,全国实现转移高峰电力 万千瓦,推行的范围不仅是工业、商业用户,而且对非工业、农业用电也要逐步实行。在有条件的地区,即已经实行一户一表的居民用电区,也将有计划的开发低谷用电,实行峰谷电价,以提高电能利用率,提高居民的用电质量。对电力用户采用不同时段和不同计费标准。鼓励低谷时段的电力消费。
1980年,河南地区首先提出了按峰、谷时间分段计量电能,以经济手段促进合理、均衡、科学用电的建议,继而开始进行了试点,通过实践,初步摸索了一些有参考价值的经验。随后,山西省利用简易设备先后在一部分用电单位进行了联合试点。年,全国许多省市和地区也相继实行了电能分时计量及与此相适应的新的收费制度,并取得了非常大的成效。一些大的电网局也把它作为技术改进的重要内容和开展科学用电的重要措施之一。至此,我国己跨进了用多种电价作为辅助管理手段和控制用电负荷的国家行列。
早期主产的第一代钟控分时电能表。这种电能表通过导线连接钟各种不同时段来分别驱动峰、谷电磁计数器,分别显示出峰、谷电量及总电量,按总电量扣除峰、谷电量即为平常时段电量。由于这种分时计费电能表的可靠性较差。计时分段精度太低(最小分割为5min),易受干扰,时段调整也比较麻烦,使用功能单一,不能适应分时计费中的一些特殊要求,目前已基本淘汰停用。
单相电子式电能表(样图)
单相电子式电能表(样图)
第二代机电一体化结构的分时电能表。这种电能表采用1.0级感应系电能表机芯为基础,采用红外光电变换器,脉冲输出和中央处理器,单片机电路,使用附带的键盘编程或者红外无线键盘来进行各种需求量、时钟、时段、双休日的设定,可保护本月最大需求量、上月最大需求量和本月峰、平、谷最大需求量显示及存储。带有脉冲输出及RS-232串行通信口,便于数据远程传送与监控。仪表性能比较精密可靠,功能可满足我国现阶段分时计费需求,生产工艺比较成熟,价格具有竞争力,是目前国内应用最为广泛的一代产品。但是美中不足的是各生产厂家均为自行开发专用单片机,存在产品兼容性差,维修困难的缺点。这一系列产品常见的有DF68.DF93.DTF33.DF86. DSF20.DIF-2.DF32.DTF864MRZ、DSD66等。
原理应用编辑
电能表的工作原理
当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的力矩就越大。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。功率越大,转矩也越大,铝盘转动也就越快。铝盘转动时,又受到永久磁铁产生的制动力矩的作用,制动力矩与主动力矩方向相反;制动力矩的大小与铝盘的转速成正比,铝盘转动得越快,制动力矩也越大。当主动力矩与制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速转动。负载所消耗的电能与铝盘的转数成正比。铝盘转动时,带动计数器,把所消耗的电能指示出来。这就是电能表工作的简单过程。
按原理划分
1.电能表分为感应式和电子式两大类:
感应式电能表采用电磁感应的原理把电压、电流、相位转变为磁力矩,推动铝制圆盘转动,圆盘的轴带动齿轮驱动计度器的鼓轮转动,转动的过程即是时间量累积的过程。因此感应式电能表的好处就是直观、动态连续、停电不丢数据。
感应式电能表对工艺要求高,材料涉及广泛,有金属、塑料、宝石、、稀土等等,对此,产品的相关材料标准都有明确的规定和要求,用低价的劣质材料代替标准规格的材料是影响电能表产品质量的主要问题之一,因此像大多数商
400){this.width=400;}"
border="0">您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
jiahaolong
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:331
注册时间:
我们三户分别一个插卡电表,从表到户用的一根三相四线25的铝线电缆90米,到各户后,其中三根从各家表来的火线分别引到各户,剩余的那根用作共用零线,现在的情况是如果其中两户的电度数用完,插卡表不会停,继续用那一户电度数多的电,用完后,三户一起停电。请问各位老师,这是什么原因?
日中午:今天找到了现用电表DDY22型的说明书,但说明书上未写明是断的哪根线,请各位老师看看下面这个接线图,是不是用完电后把3和4断掉
刚才打电话到宁夏隆基宇光仪表有限公司,技术人员说用完电后断开的是1和2端子
[此贴子已经被作者于 13:57:43编辑过]
文章数:3602
年度积分:846
历史总积分:11574
注册时间:
这有点意思,画个图便知。
火线是一根,虽分成三根,还是相当于一根 &同零线构成回路
&一花一世界,一佛一如来
文章数:817
年度积分:572
历史总积分:4211
注册时间:
应该是火线没有受电表控制,用完电的电表只是切断零线。检查一下电表接线。
liuliuguan
文章数:1721
年度积分:110
历史总积分:4967
注册时间:
还是第一次听说呢
文章数:4192
年度积分:893
历史总积分:7732
注册时间:
寻找英威腾(三)
二,三楼说的是一个道理,电到,表断了零线!
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
jiahaolong
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:331
注册时间:
我上传的图为什么没有显示呢?
电能表是宁夏隆基宇光仪表有限公司的DDYS22单相电子式预付费电能表。
这种插卡的表没电后断的是零线?还是火线?
文章数:1369
年度积分:55
历史总积分:2960
注册时间:
表断了零线
jiahaolong
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:331
注册时间:
我们这儿的供电所里的电工,也没有知道咋回事的,唉……,愁死了
第一次发现这个问题是在接上表通了电后的86天,有一家交了100元183度电,一家交了500元914度电,一家没交钱,用的表里面的15度电,不过这个15度是跑负数,交钱插卡后,会从卡里面扣除这15度电。86天后,三家一起停了电,去表那儿一看,三家的电都成零了。
然后,一家又交了500元914度电,一家交了60元109度电,一家交了100元183度电,没用两个月,又一起停了电,再看表,三家电全部用完成零了。
jiahaolong
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:331
注册时间:
以下是引用在 17:53:17的发言:
表断了零线
哪根线断了呢?哪根线断了会出现这种情况?
jiahaolong
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:331
注册时间:
是表的原因还是接线有问题?线我也查了,没错的地方,其中一户的表,拿到市供电公司校过了。
工控学堂推荐视频:

我要回帖

更多关于 火线零线地线 的文章

 

随机推荐