双机并联开关方式ups 怎么实现开关啊

评论 (0条)
抢沙发,第一个发表评论导读:DL/T637-1997阀控式密封铅酸蓄电池订货技术要求,GB/T17627低压电气设备的高电压试验技术,安全防护检测的试验、测量或监控设备第1部分:通用要求,对本文件出现的任何偏差,供货商的产品技术性能如与本文件的要求不同或有偏差,5UPS装置一般性技术要求,投标商应提供原产地证明文件,DL/T637-1997阀控式密封铅酸蓄电池订货技术要求GB/T固定型防酸式铅蓄电池I
DL/T 637-1997
阀控式密封铅酸蓄电池订货技术要求
固定型防酸式铅蓄电池
声学 噪声源声级的测量 测量方法
低压成套开关设备和控制设备
低压熔断器 基本要求
低压开关设备和控制设备
GB/T 17627
低压电气设备的高电压试验技术
电能质量 公用电网谐波
交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气
安全 防护检测的试验、测量或监控设备 第1部分:通用要求
GB《低压电器外壳防护等级》
哈萨克斯坦共和国规范:电气设备安装规程
供货商在保证产品质量及满足运行工况要求的前提下,对本文件出现的任何偏差,应明确指出。如果其偏差和建议被接受,用户将与供货商在书面上确认。
供货商的产品技术性能如与本文件的要求不同或有偏差,则必需得到业主的书面认可。在得到书面批准后,方可开始这些被认可后的修改工作。
4.3特殊定义
放电时间:蓄电池以允许的电压、额定电流向逆变器供电的时间。
蓄电池设计容量:按直流负荷用电时间统计得出的蓄电池所需计算容量。
旁路供电:当逆变器不能正常工作时,由备用电源通过静态开关直接向负荷供电的方式。
峰值因数:UPS输出波形中畸变值与方均根值之比3:1
C10:在环境温度20℃时10小时放电倍率对应的蓄电池容量。
放电边界条件:蓄电池允许持续输出额定功率的放电极限值,超过该范围,蓄电池不能持续额定输出。
蓄电池初充电压:初次施加在蓄电池上的高于其额定值的充电电压。
浮充电:使蓄电池处于恒压充电状态。
逆变器输出:通过UPS整流器或蓄电池、逆变器环节的正常输出。
用于维护的旁路开关:手动开关可使负载通过UPS维修旁路供电时,UPS的整流器、逆变器等组件处于隔离和不带电状态。
MTBF:平均无故障时间
MTTR:平均维修时间
功率因数:COSΦ,与UPS负荷特性及谐波分量有关。
强充:通常在蓄电池深度放电后,由整流器提供一个可控制的电压,对蓄电池进行恒流充电。
额定输出:UPS组件所允许的额定视在输出功率,单位kVA。
谐波分量值:谐波分量的方均根值与全波方均根值的比值
UPS:带整流器、直流回路、蓄电池、逆变器、静态开关、维护旁路开关的不间断电源装置。
阀控式密封铅酸蓄电池:阀控铅酸蓄电池带密封容器,采用固体凝胶电解质,电解液无酸分层现象。蓄电池带压力释放装置,以防内部气压过高,该型蓄电池的充电电压须严格控制,简称胶体电池。
UPS装置一般性技术要求
设计基本原则
UPS应采用整机原装进口设备,投标商应提供原产地证明文件。
UPS装置主要元件应采用大功率半导体材料,不能采用电磁稳压器。
UPS的设计应使短路的事故率最小化,保证使用时的人身安全和操作安全。
UPS供电的负荷可能包括占较大比例的电子设备和开关电源,具有非线形负载特征。 除特殊说明,UPS装置一般安装在空调房间。
设备元器件的设计和选择应满足以下最短寿命要求:
整流器、逆变器、静态开关和相关设备――12年;
连续运行的旋转设备,如冷却风扇――4年;
在允许范围内使用的蓄电池电解液容器――8年;
在平均环温25℃下浮充电使用的镉镍蓄电池――20年;
在平均环温20℃下使用的阀控铅酸蓄电池(胶体电池)――10年。
此外UPS应能连续工作4年而不需任何维护。
所有元器件应具有高质量和高可靠性,以满足本工程特别重要负荷对交流电源的要求。
元器件应能满足内部、外部短路动热稳定要求,并承受回路开关操作冲击。因元件故障而引起的损坏应限制在元件本身,元件应采用非延燃材料。
5.2.1单台UPS设置方式
整流器通过逆变器向负荷持续供电,同时蓄电池处于浮充状态。当整流器的电源故障,蓄电池通过逆变器向负荷供电,允许放电时间不小于设计要求。
当主供电源恢复,整流器通过逆变器向负荷供电,同时对蓄电池充电,充电率应保证在第5.1条要求的时间内使蓄电池达到规定的蓄电容量。
逆变器输出应保持在第5.3条要求的电压、频率变化范围内。逆变器输出电压应与旁路电压同步,以满足负荷切换要求。当旁路电压超过允许范围,逆变器应工作在内部设定的频率下;当旁路电压恢复正常,逆变器输出电压应自动调整,与旁路电压一致。
在同步操作条件下,当逆变器输出电压、频率变化超过第3.4条要求的范围,静态开关应将负荷瞬时切换到旁路上,并断开逆变器单元。
在负荷切换到旁路后,当逆变器输出恢复正常,逆变器将自动调整,与旁路电源同步,并将负荷重新切换到逆变器输出回路上。
每套UPS应配备一个先合后断的维修旁路开关,用于将负荷手动切换到维修旁路上,以保证维修时UPS主要元件包括静态开关处于不带电状态,此时蓄电池隔离开关也应处于断开状态。
UPS应配置清晰的操作指令、警示及安全措施,以保证正确地将负荷从逆变器手动瞬时切换至旁路,再切换至维修旁路,并可进行反序操作。
UPS应向负荷提供满足电能质量要求的电源,并可通过静态开关实现瞬时负荷切换。 单台UPS应具备双机并联冗余功能,以满足日后扩展为两台并联冗余使用的要求。
5.2.2 两台UPS并列冗余运行方式
当负荷需要一个独立的不停电电源时,可采用两台UPS并列运行方式。两台完全独立的UPS输出侧并列运行供同一负荷。双冗余控制回路向两台UPS平均分配负荷,供电可靠性更高。每台UPS带单独的静态开关和旁路。旁路的额定容量与整流逆变回路一致,其电源接于同一母线。
当旁路电源进线相位、频率偏差可能导致UPS输出回路短路时,应采用防止不同步的保护措施。
在满载情况下,并联环流小于输出电流的1%。操作原则与单台UPS设置方式一致,另补充如下:
1)该UPS无需借助第三媒体,能双机并联功率均分运行同时也能直接双机并联运行,主从机可随意互换,两台UPS可共用一组或冗余的电池。
2)备份系统中同时具有手动维修旁路装置,并且确保两个整流输出端直流并联,两个逆变器输出端交流并联;另外两个静态旁路互为备份。
3)该套UPS实行双机并联互为冗余后,无论任何一个整流器,逆变器及一个静态旁路同时发生故障;均不影响该套UPS按整流、直流、逆变环节向负载供电。
为满足上述操作原则,制造商应考虑其配置。
电源进线按设计图纸要求,并加电涌保护器。
UPS交流输出中性点应直接接地。
UPS应向功率因数0.8的额定感性负荷持续供电,并能实现上述操作功能,其输出电压变化范围满足第3条中的要求。当负荷功率因数在0.7到1之间变化时,UPS输出电压应符合要求,制造商应提供相应的额定功率(kW/kVA)。
UPS负荷可能主要是计算机或数字电子设备,其峰值因数可能为3及以下。
除非特殊要求, UPS装置安装在通风良好的房间内,并满足以下条件:
?? 平均环境温度:20――25℃
?? 最高环境温度:33℃
?? 相对湿度不超过:56%
?? 海拔高度:年平均大气压(kPa)97.99
?? 免维护阀控铅酸蓄电池的正常操作环境温度为20℃,但若无特殊说明,在环境温度为0――30℃时,应能正常工作。
UPS装置电源要求如下:
电源电压、频率变化应在下列范围内:
包含总结汇报、资格考试、专业文献、旅游景点、人文社科、应用文书、外语学习、办公文档、行业论文以及UPS通用技术支持文件等内容。本文共7页
相关内容搜索二、双机并联冗余UPS系统的组成及连接;?组成:由2台具有并联控制器的同品牌、同型号、同;梅兰日兰Galaxy1000PW-30KVA并联;?连接:将2台UPS的主电源输入端连接在一起,再;端;2台UPS的旁路输入端连在一起,再连接到旁路;三、双机并联冗余UPS系统的工作原理;?2台UPS并联的条件:同频同相等幅,因此,每台;它完成2台UPS之间的均流、同步
二、双机并联冗余UPS系统的组成及连接
?组成:由2台具有并联控制器的同品牌、同型号、同功率的UPS组成。即由2台
梅兰日兰Galaxy 1000PW-30KVA并联型UPS组成。
?连接:将2台UPS的主电源输入端连接在一起,再连接到双电源自切系统的输出
端;2台UPS的旁路输入端连在一起,再连接到旁路隔离变压器的输出端;2台UPS的输出端连在一起,再连接到UPS的输出配电柜的输入端。
三、双机并联冗余UPS系统的工作原理
?2台UPS并联的条件:同频同相等幅,因此,每台UPS中必须配有并联控制器,
它完成 2台UPS之间的均流、同步和管理。
?当市电1、市电2、UPS1和UPS2均正常时,2台UPS均处在逆变供电状态且各带
50%的负载。
?当双机并联冗余UPS系统中有一台UPS故障时,有故障的那台UPS被关闭,100%
的负载由另一台无故障的UPS供电。
?当UPS1和UPS2同时故障时,并联UPS系统切换到旁路,负载由市电2供电。 ?当市电停电时,UPS1和UPS2均处在电池供电状态,2台UPS各带50%的负载,当2台UPS中有1台UPS电池放电到终止电压时,该台UPS被关闭,100%的负载由另一台UPS供电。当2台UPS的电池均放电到终止电压时,UPS1和UPS2同时切换到旁路,负载由市2供电。
四、双机并联冗余UPS系统特点
?可靠性高,平均无故障时间≥50万小时。 ?抗超载和抗负载短路的能力特别强。
?在正常情况下,2台UPS各带50%负载,2台UPS的老化程度一致。 ?可随时随地地进行扩容,实现N+1并联系统。
?并联UPS系统的后备时间等于每台UPS后备时间之和。 2.缺点:
?2台并联的UPS是有环流的,2台并联的UPS输出电源是有一定的相差,因此并联UPS系统的输出电源质量有所下降。
?当其中1台UPS发生故障时,存在故障扩散和窜扰的可能。
五、双机并联冗余UPS系统配置方案
1.UPS主机配置表
注:以下“三进三出”均写作“S33”,“三进单出”均写作“S31”
2.电池配置
?品牌:汤浅
?类型:全密封免维护铅酸蓄电池 ?能量密度:高密度电池 ?后备时间:30min ?型号:UXH100-12
?电压:12V/节 ?容量:100Ah/节 ?设计寿命:10-12年
?数量:每机32节,2台UPS共64节 ?连接方式:32节串联 ?安装方式:柜式安装
?电池连接电缆线:进口原装梅兰日兰专用高级阻燃软电缆,
铜芯截面积:25L2
?电池柜尺寸:×825L ?电池柜重量:1400K
?电池柜数量:每机1个,2台UPS共2个 ?电池制造商:日本独资,广东汤浅蓄电池公司 3.通信方式选配
A)干接点通信(标配)
?中继11接点板
此板提供6对隔离的继电器接点,容量为250伏5安(6×2个转换接点),
它可用于触发指示灯或蜂鸣器,提示用户UPS和电池的运行状态,包括下列信息:
――UPS逆变器供电;
――电池供电;
――旁路供电(维修位置);
――电池低电压预报警;
――综合报警;
――完全关机。
B)选用J-BUS/RS485通信接口板
?利用此板,操作人员可用JBus协议提供的地址和数据表,对应用参数进
行设置。它可以通过JBus/ModBus网络和采用Monitor-Pac监视软件将UPS连接到一个集中管理系统。
?数量:每机1套,2台UPS共2套。
?产地:法国
4.旁路隔离变压器柜
?品牌:正泰 ?功率:30KVA
?相数:S33 UPS配:三相380V输入/三相380V输出的旁路隔离变压器。
S31 UPS配:单相220V输入/单相200V输出的旁路隔离变压器。
?隔离:初级和次级完全隔离
?屏蔽:初级和次级之间加接地屏蔽层 ?在次级侧留有2-3个电压调节抽头 ?在旁路隔离变压器柜上安装1个冷却风扇
?旁路隔离变压器柜的高度、深度和颜色与主机基本相同 ?旁路隔离变压器柜的外形尺寸:高×宽×深=×825L ?旁路隔离变压器柜的重量:250K ?数量:1台,(2台UPS公用) ?产地:中国
5.浪涌保护器
?品牌:德国OBO
?防雷等级:UPS输入端选用C级防雷器
UPS输出端选用D级防雷器
?型号:C级:V20-C/3+NPE
D级:VF230AC
?数量:V20-C/3+NPE 2个
VF230AC:3个(S33 UPS)
1个(S31 UPS)
?安装:C级防雷器安装在双电源自切柜中,D级防雷器安装在配电柜中,防雷
器与电网之间,防雷器与UPS输出端之间必须加32A的空气开关,不允许直接与市电和UPS输出端连接。
?产地:德国 6.双电源自动切换开关柜
?品牌:ASCO
?型号: ASCO300C3 150H1
?电流:150A
?级数:3级
?功能:具有缺相检测
具有自动切换功能
具有手动切换功能
具有液晶显示屏
?产地:美国
?安装:装入旁路防离变压器柜中
?重量:120K
?数量: 1套(2台UPS公用) 7.输出配电柜
?开关品牌:施耐德
?具体要求:由用户提供
?外形尺寸:高×宽×深=×825L
?重量:150K
?产地:国产 ?数量: 1台
三亿文库包含各类专业文献、高等教育、生活休闲娱乐、各类资格考试、UPS冗余方式介绍94等内容。 
 n+1冗余并机_信息与通信_工程科技_专业资料。简要介绍资料的主要内容,以获得更多...2、并机工作方式: 并机工作方式: 冗余正常方式: 冗余正常方式:两台 UPS 输入...  在系统运行正常时,两台 UPS 各承担 50%的负载 (均流运 行)。在按冗余方式运行扯 1+1 并机供电系统中,可能出现的最大稳态负载功率 应该等于或小于一台 UPS...  ? 1 UPS 的串并联冗余技术 在 UPS 的应用中,用户为了提高运行可靠性,往往要求几台 UPS 冗余连接。UPS 的 冗余连接有串联和并联两种方式。 1.1 UPS 的串联...  Photoshop介绍 Photoshop新手非常详细的... ps最常用的快捷键 PS抠图方法、技巧大...如何正确配置 UPS 冗余供电系统 作者:张广明 来源:cra-ccua 日期: ...  UPS 双总线系统冗余介绍 UPS 双总线系统、多路并联总线、双输入、2(N+1)、2W+2、[W+1)+W+UPS 以及 2N 等都指 的是这种配置的变体。借助这种设计方案,...  UPS 的冗余连 接有两种方式:热备份连接和并联连接。 热备份连接 热备份的目的...由于在并机的实现过程中,不同产品在不同应用环境有不同的实现方式,下面介绍...  UPS电源并联冗余方式和串联冗余方式的选择_信息与通信_工程科技_专业资料。简要介绍资料的主要内容,以获得更多的关注 UPS 电源并联冗余方式和串联冗余方式的选择: 1...  什么叫冗余电源?冗余电源与 UPS 电源的区别? 电源冗余一般可以采取的方案有容量冗余、冗余冷备份、并联均流的 N+1 备份、冗余 热备份等方式。 容量冗余是指电源...  UPS 的 1/2 冗余设计 摘要:针对目前电力系统相关部门还不能完全保证电力能够正常持续供应, UPS 的开发和应用, 则大大改善了电力供应中断问题的解决方式和措施, ... 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
UPS冗余并联与双总线连接供电方桉
下载积分:680
内容提示:UPS冗余并联与双总线连接供电方桉
文档格式:DOC|
浏览次数:100|
上传日期: 01:13:28|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
UPS冗余并联与双总线连接供电方桉
官方公共微信

我要回帖

更多关于 ups开关 的文章

 

随机推荐