防排烟图例工程是哪个专业

防排烟系统施工方案3篇
防排烟系统施工方案
篇一:防排烟系统的施工方案(2021字)
一、通风管道制作
碧源(厦门)净化科技有限公司制造的风管和部件的板材应按设计要求选用,各系统的板材厚度应符合设计要求,制作前,首先检查所用材料必须有产品合格证明材质证明,若无上述文件,不得使用。
钢板应为优质板,不得有锈斑;外观上无氧化物和针孔、麻点、起皮等缺陷。其他辅材不能因具有缺陷导致产品强度的降低或影响使用效能。
接到加工单后,负责加工制作的责任师必须预先计算分析所需材料的数量,材料部门严格把关,确保节约材料。
严格遵守设计图纸及国标相应的规定。板材在下科前必须进行校平。弯头、异径管等零部件必须采用联合角咬口。做好材料的节约工作,做到大料不小用,整料不零用,利用边角料加工小的零部件。
剪切前进行下料复核,以免有误。复核后,接线形状采用机械剪板机,电动手剪及手动手剪进行剪切。剪切过程中要仔细、认真、不得跑线。剪切后,在咬口前进行剪口倒角,倒角必须用专用倒角工具,以免出现误差。
风管的咬口需按规定进行,圆形风管采用单平咬口,圆形风管部件采用单立咬口,矩形风管角咬口采用联合角咬口及接扣式咬口,矩形风管弯头、异径管等部件必须采用联合角咬口。咬口不得出现半咬口及胀裂等清况,以免成型后的风管漏风。对管径大的风管,需进行拼接,拼接缝要求平整,单节风管尽量减少拼接缝。
咬口后的板料进行折方,首先需核对折方线,确认无误后进行折方,折方的关键是位置正确、角度准确,尤其对变径弯头及变径三通等零部件的折方角度必须准确以免影响管径。
风管成型前,应检查下料、咬口折方等工序是否无误,核对下料的几何尺寸是否正确。风管合口必须用木制榔头及木制打板,以免损坏镀锌层。风管合口必须打实、打严以免漏风,且四边平齐。
风管与角钢法兰连接,管壁厚度<1.5mm,采用翻边铆接;铆接部位应在法兰外侧,管壁厚度>1.5mm,采用沿风管周边将法兰满焊。矩形风管边长大于等于630mm保温风管大于等于800mm,风管长度在1.2m以上的均应加固。风铆接时,不得出现偏压偏铆钉,胀裂钢板,漏铆等现象。
翻边尺寸要均宽,最小≮6mm,咬口重叠处,翻边时应突出部分铲平。翻边使用的工具必须为木制榔头及木制打板,以免破坏镀锌层。
9.口缝处理
完成风管翻边后,对风管外形进行检查,对风管翻边四角、三通角处咬口、拼料等有明显缝隙处涂密封胶。处理好的风管要擦试干净,按加工单标注,标在风管内侧注清相关文字、代号。成型后的风管经自检合格后,请质量检查员检查,合格后加盖印章,杜绝不合格品出厂。
二、通风管道安装
1.风管安装工艺流程:
风管运至施工现场,向甲方、监理报检合格后,方可进行安装,其流程如下:
2.支吊架安装
(1)风管支吊架安装必须准确,膨胀螺栓规格与吊杆相同。
(2)吊架间距:
风管水平安装:不大于3m;风管垂直安装:间距不大于4米,单根直管至少应有2个固定点。
(3)支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处;离风口或插接管的距离不宜小于200mm。
(4)当水平悬吊的主风管、干风管长度超过20米时,设置防止摆动固定点,每个系统不少于1个。
(5)防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,设独立支吊架。
(6)保温风管支架应设在保温层外,横担处垫木托防止冷桥。
3.风管连接:
(1)法兰接口处为确保严密,法兰间应有垫料,送回风、新风、排风系统为3mm厚8501阻燃密封胶带,排烟风管为3mm厚石棉板。加8501密封胶带在上螺栓之前完成,在螺栓内侧,不得挤进风管;加石棉板在风管上螺栓之后完成。且不得超出法兰外边,然后再紧螺栓。
(2)连接法兰的螺栓均用镀锌螺栓,连接时螺栓在法兰同一侧。
(1)风管安装时,可以在地面上连成一定长度,采用吊装的方法就位,也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接,一般顺序是先主管后支管。
(2)不允许将可拆卸的接口装设在墙或楼板内。
(3)风管系统吊装支架采用膨胀螺栓固定时,必须保证牢固。
(4)各种阀件的安装,应装在便于操作的位置。
(5)为保证今后送风不吹出尘土,保护装饰品的清洁,因而在安装完送回风管及新风管的敬口部分应用塑料布密封。
5.风口安装
安装通则:风口安装从接口和外观两方面要求。风口与风管连接严密、牢固保证风口与风管离缝处不漏风;风口在室内墙面或吊顶做到横平竖直,表面平整,风口与装饰面贴实,达到无明显缝隙。
6.铝合金条形风口的安装
其表面应平整,线条清晰;无扭曲变形;转角、拼缝处应衔接自然,且无明显缝隙。单个风口的水平度偏差控制在3/1000,垂直度偏差控制在2/1000,同室安装应达到整体协调美观。
7.外墙百叶式防水进排风风口安装
外墙百叶式防水进排风风口安装为工程的必要环节,安装时需要注意风口的安装方向以及与风管连接处的密闭处理,避免雨水渗入。
8.防、排烟风口安装为工程安装之重点
安装时需要注意保证风口的安装方向,安装操作高度,以及与风管连接处的防火处理,以保证防火系统的功能。
篇二:通风及防排烟系统施工方案(1023字)
① 施工前,由分公司组织技术人员,认真熟悉施工图纸及有关技术资料,了解通风空调工程的工艺流程技术要求,工程质量标准,工程中使用的特殊材料。
② 由项目经理组织安装、土建各工种施工人员,仔细核对通风管道与生产工艺设备、电器设备及其它管道,在平面位置和安装标高上有无矛盾;通风管道及附属设备的安装平面位置和标高,与建筑物的构件有无想碰,通风管道穿过楼板,墙的孔洞尺寸和支架预埋的位置和尺寸是否正确。
(1)风管予加工及安装
① 支、吊架安装:本工程支、吊架构造形式由施工单位在保正牢固、可靠的原则下现场确定,参见国标T616。防火阀必须单独配置支、吊架,安装位置应与设计一致,注意安装方向。
② 对于相同管径的支、吊架应等距离排列, 不能将支、吊架设置在风口、风阀、检视门及测定孔等部位,支、吊架予埋件或膨胀螺栓的位置,应正确、牢固、可靠。
③ 安装吊架应根据风管中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管中心线上,双吊杆按风管中心线对称安装,吊架不能直接吊在风管法兰上。
④ 制作风管前,先要检查材料是否符合质量要求,板材表面应平整、均匀,不应有裂纹、汽泡、窝穴及其他影响质量的缺陷。
⑤ 施工现场已具备安装条件时,将风管部件,安照安装的顺序和不同系统运至施工现场,再将风管和部件编号组对,复核无误后即可连接和安装。
⑥ 风管安装按照先干管后支管的安装程序进行安装,水平风管安装后的不水平度允许偏差每米不大于3mm,总偏差不大于20mm,垂直风管安装后的不垂直度允许偏差每米不大于2mm,总偏差不大于20mm,风管沿墙敷设时,管壁到墙面至少保留150mm的距离。
⑦ 法兰连接的管道,其法兰垫料厚度为3-5mm,垫料不能挤入风管内,连接法兰的螺母应在一侧。
⑧ 为排除管内凝结水,风管安装应保持0.01-0.05的坡度。
⑨ 穿防密墙的风管安装详见RF-11,RF1-12(现浇)。平时的
送排风系统,战时在进、出口处截断封死。
⑩ 所有钢制风管和铁件均须除锈后,刷防锈漆两道,外露部分再刷银粉两道。
(2)部件安装
① 安装于通风管道上的调节阀、防火阀、手动密闭阀等调节装置,应安装在便于操作部位。
② 各类风口的安装应横平、竖直、表面平整。
③ 通风机、除尘器等设备的安装,应保证位置正确、牢固平稳,进、出口方向必须符合设计要求,垂直度的允许偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于己于10mm。
④ 前室加压送风口的安装底标高,距本层地面0.4m;测压板底边距地1.4m。
⑤ 安装手动密闭阀时注意其方向,不得装反。
篇三:防排烟安装工程施工方案(1034字)
安装工程概况
本工程位于瑞安市,建筑层数:15层,建筑高度米, 建筑面积: 平方米,地下室为车库。由康都控般份有限公司开发;浙江华东建设发展设计有限公司设计;主要包括防排烟系统:正压送风等系统。
施工组织与部署
施工组织:
该工程消防工程由本公司设置专门安装项目管理班子,在工程进度与协商配合上服 从总包单位的总体需要。
安装项目管理班子由安装项目经理和项目技术负责人以及各专业技术施工员组成。
作为基层管理,以各专业施工员和专业班组长组成作业、管理层:管理层根据项目经理部的意图,统筹安排、布置、检查、平衡调度全部安装工程,作业层将管理层的意图付诸实施。
暖通系统安装:
本工程通风安装工程包括正压送风、排烟系统。
1.1.1、风管制作可以按以下方法执行,先将板材平整,放样,下料,剪 切时注意留出加工余量及剪切口平整,风管咬口采用咬口机咬口连接,风管及配件制作完毕,按编好的顺序运到现场,在安装地点进行组对,连接风管时,法兰接口处要加垫料,其它接口法兰垫片采用石棉绳或橡胶条,垫料不能凹入管内;拧紧法兰螺栓时,螺帽应在法兰同侧,法兰连接好后要调整风管平直;安装时还应做到纵向闭合缝交错布置,不要放在风管的下部;风管穿墙时,不保温风管要用石棉绳或橡胶加以包扎,以免受到腐蚀;风管与配件的可拆卸接头不得设置在墙和楼板内。风管穿过防火分区要作好防火隔烟处理。
1.1.2风管部件安装与通风主管保持一致,保证水平偏差,垂直偏差在施 工验收规范内,风口安装应找平找正,与风管连接紧密,与精装修保持一致。风管支吊架安装为在楼板上或梁上打膨胀螺栓,在角钢上钻φ10孔与膨胀螺栓连接,角钢另一边焊接吊杆,吊杆另一端套5~6cm的丝,以便调节吊架高度。
1.1.3对要求进行防火分隔的区域,一定要封堵严密。强电竖井的管线和 封闭母线安装完成后,每层均在楼板处用防火板、防火包和防火堵料封堵以作防火分隔,弱电竖井用混凝土作防火分隔。对电缆桥架和管道通过的孔洞用超细玻璃棉堵塞严密。
1.1.4通风机、防火调节阀、排烟阀等安装前要检查是否有合格证及消防 产品生产许可证,是否符合图纸设计要求。
1.1.5通风机安装要找平找正。通风机固定以后在对各种数据进行测量, 做好精平记录和检测记录,保证各轴线偏差在允许范围内,使电机风机轴的同轴度、轴向偏差、间隙等达到期技术规范要求。防火调节阀、排烟阀是否灵活、是否同设计相符都应进行检验,安装时一定要固定牢固、开启灵活安装完毕后应在阀件旁的吊顶上留检查孔,以便检查和调节。  防排烟系统材料要求 材料的可燃性等级:  不燃级-A级,难燃级-B1级,可燃级-B2级,易燃级-B3级。  (1)排烟管道: 排烟管道本体、框架、固定材料、密封材料及柔性接头必须采用不燃材料制作。 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。  (2)正压送风管道 送风管道应采用不燃烧材料制作,当采用金属风道时,管道风速不应大于20m/s;当采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s. 当加压送风管穿越有火灾可能的区域时,风管的耐火极限应不小于1h. 送风井道应采用耐火极限不小于lh的隔墙与相邻部位分隔,当墙上必须设置检修门时应采用丙级防火门。  (3)通风空调 通风空调系统的管道等应采用不燃材料制作。 接触腐蚀性介质的风管和柔性接头,可采用难燃材料制作。 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料。  (4)保温消声材料 管道和设备的保温材料,消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。 甲乙类厂房、库房、高层工业建筑以及影剧院、体育馆等公共建筑的采暖及空调管道和设备,其保温材料应采用不燃材料。  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:莫回头
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。大家都在搜:
扫描二维码安装搜房网房天下APP
手机浏览器访问搜房网房天下
> > 问题详情
上海防排烟工程哪家好
浏览次数:0
回答被采纳后将共获得20
上海怡帆,专业的通风工程公司,你可以网上查一下他们家,或者去他们家官网看看,里面有工程案例和客户见证,比较直观,你可以看看
位提问人正在寻找答案
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有搜房通行证,
ask:2,asku:0,askr:143,askz:14,askd:6,RedisW:0askR:1,askD:170 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:172
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:2017年一级注册消防工程师复习考点:防排烟系统维护-一级消防师-中大网校
2017年一级注册消防工程师复习考点:防排烟系统维护
').appendTo(that.content);
that.callback();
creat:function(){
with(document) 0[(getElementsByTagName('head')[0] || body).appendChild(createElement('script')).src = 'http://bdimg./static/api/js/share.js?cdnversion=' + ~(-new Date() / 36e5)];
window._bd_share_config = {
/*common: {
bdText: '自定义分享内容',
bdDesc: '自定义分享摘要',
bdUrl: '自定义分享url地址',
bdPic: '自定义分享图片'
"bdSize": 16
bdPos: that.direction,
bdTop: that.top
with(document) 0[(getElementsByTagName('head')[0] || body).appendChild(createElement('script')).src = 'http://bdimg./static/api/js/share.js?cdnversion=' + ~(-new Date() / 36e5)];
if(this.content){
this.con();
$(function(){
if($(".newsTime").length == 0) {
var bdshare = new baidushare("right", 300);
bdshare.creat();
} else if($(".newsTime").length != 0) {
$("#bdshare").remove();
var bdshare = new baidushare("right", 300, ".bdshare-box", function() {
$(".bdsharebuttonbox").css({
float: "right",
bdshare.creat();
发表时间: 13:52:14 来源:互联网
点击关注微信:
防排烟系统维护管理诠释防排烟系统维护管理防烟排烟系统的维护管理是系统正常完好、有效使用的基本保障。维护管理人员经过消防专业&
培训,熟悉防烟排烟系统的原理、性能和操作维护规程。建筑防烟排烟系统设施的维护管理包&
括检测、维修、保养、建档等工作。单位设有经过消防专业培训,熟悉系统原理、性能,具有系统操作维护能力的维护管理人员,定期自行或委托具有维护保养资格的企业对系统进行检测、维护,确保机械防烟、排烟系统的正常运行系统日常巡查系统组(部)
件状态要求(1)防烟排烟系统能否正常使用与系统各组件、配件的日常监控时的现场状态密&
切相关,机械防烟、排烟系统应始终保持正常运行,不得随意断电或中断&
(2)正常工作状态下,正压送风机、排烟风机、通风空调风机电控柜等受控设备应处于自动控制状态,严禁将受控的正压送风机、排烟风机、通风空调风机等电控柜设置在手动位置&
(3)消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及系统内的防烟排烟风机、&
防火阀、排烟防火阀的动作状态。应能控制系统的启、停及系统内的防烟风机、&
排烟风机、防火阀、排烟防火阀、常闭送风口、排烟口、电控挡烟垂壁的开、关,并显示其反馈信号。应能停止相关部位正常通风的空调,并接收和显示通风系统内防火阀的反馈信号系统日常巡查要求每日巡查内容包括:&
(1)查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮;用按钮启、停每台风机,查看仪表及指示灯显示&
(2)查看机械加压送风系统、机械排烟系统风机的外观和标志牌;在控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈情况&
(3)查看送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观,手动、电动开启,手动复位,动作和信号反馈情况每月检查内容及要求(1)防烟、排烟风机&
手动或自动启动试运转,检查有无锈蚀、螺钉松动&
(2)挡烟垂壁&
手动或自动启动、复位试验,检查有无升降障碍&
(3)排烟窗&
手动或自动启动、复位试验,检查有无开关障碍,每月检查供电线路有元老化,双回路自动切换电源功能等系统周期性检查维护半年检查内容及要求(1)防火阀&
手动或自动启动、复位试验,检查有无变形、锈蚀,并检查弹簧性能,确认性能可靠&
(2)排烟防火阀&
手动或自动启动、复位试验,检查有无变形、锈蚀,并检查弹簧性能,确认性能可靠&
(3)送风阀(口)
手动或自动启动、复位试验,检查有无变形、锈蚀,并检查弹簧性能,确认性能可靠&
(4)排烟阀(口)
手动或自动启动、复位试验,检查有无变形、锈蚀,并检查弹簧性能,确认性能可靠检查内容及&
要求每年对所安装全部防烟排烟系统进行1次联动试验和性能检测,其联动功能和性&
能参数应符合原设计要求免费获取:///
(责任编辑:fky)
共2页,当前第1页&&&&&&

我要回帖