中华人民共和国国家标准
电气装置安装工程 电气设备交接试验标准
GB 50150-91
中华人民共和国建设部发布 施行
第一章 总 则
第1.0.1条 为适应电气装置安装工程电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,特制订本标准。
第1.0.2条 本标准适用于500kV及以下新安装电气设备的交接试验。本标准不适用于安装在煤矿井下或其它有爆炸危险场所的电气设备。
第1.0.3条 断电保护、自动、远动、通讯、测量、整流装置以及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定进行。
第1.0.4条 电气设备应按照本标准进行耐压试验,但对110kV及以上的电气设备,当本标准条款没有规定时,可不进行交流耐压试验。
交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,应为1min。
耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计算,电缆可按电缆额定电压计算。
非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值,当没有规定时,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例采用插入法计算。
进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验。同一试验标准的设备可以连在一起试验。为便于现场试验工作,已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验。试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。
油浸式变压器、电抗器及消弧线圈的绝缘试验应在充满合格油静置一定时间,待气泡消除后方可进行。静置时间按产品要求,当制造厂无规定时,对电压等级为500kV的,须静置72h以上;220~330kV的为48h以上;110kV及以下的 为24h以上。
第1.0.5条 进行电气绝缘的测量和试验时,当只有个别项目达不到本标准的规定时,则应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,可以投入运行。
第1.0.6条 当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应按下列规定确定试验电压的标准:
一、采用额定电压较高的电气设备在于加强绝缘时,应按照设备的额定电压的试验标准进行;
二、采用较高电压等级的电气设备在于满足产品通用性及机械强度的要求时,可以按照设备实际使用的额定工作电压的试验标准进行;
三、采用较高电压等级的电气设备在于满足高海拔地区要求时,应在安装地点按实际使用的额定工作电压的试验标准进行。
第1.0.7条 在进行与温度及湿度有关的各种试验时,应同时测量被试物温度和周围的温度及湿度。绝缘试验应在良好天气且被试物温度及仪器周围温度不宜低于5℃,空气相对湿度不宜高于80%的条件下进行。
试验时,应注意环境温度的影响,对油浸式变压器、电抗器及消弧线圈,应以变压器、电抗器及消弧线圈的上层油温作为测试温度。
本标准中使用常温为10~40℃;运行温度为75℃。
第1.0.8条 本标准中所列的绝缘电阻测量,应使用60s的绝缘电阻值;吸收比的测量应使用60s与15s
绝缘电阻值的比值;极化指数应为10min与1min的绝缘电阻值的比值。
第1.0.9条 多绕组设备进行绝缘试验时,非被试绕组应予短路接地。
第1.0.10条 测量绝缘电阻时,采用兆欧表的电压等级,在本标准未作特殊规定时,应按下列规定执行:
一、100V以下的电气设备或回路,采用250V兆欧表;
二、500V以下至100V的电气设备或回路,采用500V兆欧表;
三、3000V以下至500V的电气设备或回路,采用1000V兆欧表;
四、10000V以下至3000V的电气设备或回路,采用2500V兆欧表;
五、10000V及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V兆欧表。
第1.0.11条 本标准的高压试验方法,应按现行国家标准《高电压试验技术》的规定进行。
第二章 同步发电机及调相机
第2.0.1条 容量6000kW及以上的同步发电机及调相机的试验项目,应包括下列内容:
一、测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比;
二、测量定子绕组的直流电阻;
三、定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量;
四、定子绕组交流耐压试验;
五、测量转子绕组的绝缘电阻;
六、测量转子绕组的直流电阻;
七、转子绕组交流耐压试验;
八、测量发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备的绝缘电阻,不包括发电机转子和励磁机电枢;
九、发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备的交流耐压试验,不包括发电机转子和励磁机电枢;
十、定子铁芯试验;
十一、测量发电机、励磁机的绝缘轴承和转子进水支座的绝缘电阻;
十二、测量埋入式测温计的绝缘电阻并校验温度误差;
十三、测量灭磁电阻器、自同期电阻器的直流电阻;
十四、测量超瞬态电抗和负序电抗;
十五、测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗;
十六、测录三相短路特性曲线;
十七、测录空载特性曲线;
十八、测量发电机定子开路时的灭磁时间常数;
十九、测量发电机自动灭磁装置分闸后的定子残压;
二十、测量相序;
二十一、测量轴电压。
注:①容量6000kW以下、电压1kV以上的同步发电机应进行除第十四款以外的其余各款的试验。
②电压1kV及以下的同步发电机不论其容量大小,均应按本条第一、二、四、五、六、七、八、九、十一、十二、十三、二十、二十一款进行试验。
③无起动电动机的同步调相机或调相机的起动电动机只允许短时运行者,可不进行本条第十六、十七款的试验。
第2.0.2条 测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比,应符合下列规定:
一、各相绝缘电阻的不平衡系数不应大于2;
二、吸收比:对沥青浸胶及烘卷云母绝缘不应小于1.3;对环氧粉云母绝缘不应小于1.6。
注:①进行交流耐压试验前,电机绕组的绝缘应满足第一、二款的要求。
②水内冷电机应在消除剩水影响的情况下进行。
③交流耐压试验合格的电机,当其绝缘电阻在接近运行温度、环氧粉云母绝缘的电机则在常温下不低于其额定电压每千伏1MΩ时,可不经干燥投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。
④对水冷电机,应测量汇水管及引水管的绝缘电阻。阻值应符合制造厂的规定。
第2.0.3条 测量定子绕组的直流电阻,应符合下列规定:
一、直流电阻应在冷状态下测量,测量时绕组表面温度与周围空气温度之差应在±3℃的范围内;
二、各相或各分支绕组的直流电阻,在校正了由于引线长度不同而引起的误差后,相互间差别不应超过其最小值的2%;与产品出厂时测得的数值换算至同温度下的数值比较,其相对变化也不应大于2%。
第2.0.4条 定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量,应符合下列规定:
一、试验电压为电机额定电压的3倍。
二、试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄漏电流;在规定的试验电压下,泄漏电流应符合下列规定:
1.各相泄漏电流的差别不应大于最小值的50%,当最大泄漏电流在20μA以下,各相间差值与出厂试验值比较不应有明显差别;
2.泄漏电流不应随时间延长而增大;
当不符合上述规定之一时,应找出原因,并将其消除。
3.泄漏电流随电压不成比例地显著增长时,应及时分析。
三、氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含氢量在3%以下时进行试验,严禁在置换氢过程中进行试验。
四、水内冷电机试验时,宜采用低压屏蔽法。
第2.0.5条 定子绕组交流耐压试验所采用的电压,应符合表2.0.5的规定。现场组装的水轮发电机定子绕组工艺过程中的绝缘交流耐压试验,应按现行国家标准《水轮发电机组安装技术规范》的有关规定进行。水内冷电机在通水情况下进行试验,水质应合格;氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含氢量在3%以下时进行试验,严禁在置换氢过程中进行。
表 2.0.5 定子绕组交流耐压试验电压
容 量(kW) 额定电压(V) 试验电压(V)
10000以下 36以上 1.5Un+750
10000及以上
6300以上 1.5Un+2250
注:Un为发电机额定电压。
第2.0.6条 测量转子绕组的绝缘电阻,应符合下列规定:
一、转子绕组的绝缘电阻值不宜低于0.5MΩ;
二、水内冷转子绕组使用500V及以下兆欧表或其它仪器测量,绝缘电阻值不应低于5000Ω;
三、当发电机定子绕组绝缘电阻已符合起动要求,而转子绕组的绝缘电阻值不低于2000Ω时,可允许投入运行;
四、可在电机额定转速时超速试验前、后测量转子绕组的绝缘电阻;
五、测量绝缘电阻时采用兆欧表的电压等级,当转子绕组额定电压为200V以上,采用2500V兆欧表;200V及以下,采用1000V兆欧表。
第2.0.7条 测量转子绕组的直流电阻,应符合下列规定:
一、应在冷状态下进行,测量时绕组表面温度与周围空气温度之差应在±3℃的范围内。测量数值与产品出厂数值换算至同温度下的数值比较,其差值不应超过 2%;
二、显极式转子绕组,应对各磁极绕组进行测量;当误差超过规定时,还应对各磁极绕组间的连接点电阻进行测量。
第2.0.8条 转子绕组交流耐压试验,应符合下列规定:
一、整体到货的显极式转子,试验电压应为额定电压的7.5倍,且不应低于1200V;
二、工地组装的显极式转子,其单个磁极耐压试验应按制造厂规定进行。组装后的交流耐压试验,应符合下列规定:
1.额定励磁电压为500V及以下,为额定励磁电压的10倍,并不应低于1500V;
2.额定励磁电压为500V以上,为额定励磁电压的2倍加4000V。
三、隐极式转子绕组不进行交流耐压试验,可采用2500V兆欧表测量绝缘电阻来代替。
第2.0.9条 测量发电机和励磁机的励磁回路连同所连接设备的绝缘电阻值,不应低于0.5MΩ。回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短 接。
注:不包括发电机转子和励磁机电枢的绝缘电阻测量。
第2.0.10条 发电机和励磁机的励磁回路连同所连接设备的交流耐压试验,其试验电压应为1000V;水轮发电机的静止可控硅励磁的试验电压,应按第2.0.8条第二款的规定进行;回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端 短接。
注:不包括发电机转子和励磁机电枢的交流耐压试验。
第2.0.11条 定子铁芯试验,应符合下列规定:
一、采用0.8~1.0T的磁通密度进行试验。当各点温度按1.0T磁通密度折算时,铁芯齿部的最高温升不应超过45℃;各齿的最大温度差不应超过30℃。新机的铁芯齿部温升不应超过25℃,温差不应超过15℃;试验持续时间为90min。
二、当制造厂已进行过试验,且有出厂试验报告时,可不进行试验。
第2.0.12条 测量发电机、励磁机的绝缘轴承和转子进水支座的绝缘电阻,应符合下列规定:
一、应在装好油管后,采用1000V兆欧表测量,绝缘电阻值不应低于0.5MΩ;
二、对氢冷发电机应测量内、外挡油盖的绝缘电阻,其值应符合制造厂的规 定。
第2.0.13条 测量检温计的绝缘电阻并校验温度误差,应符合下列规定:
一、采用250V兆欧表测量;
二、检温计指示值误差不应超过制造厂规定值。
第2.0.14条 测量灭磁电阻器、自同步电阻器的直流电阻,应与铭牌数值比较,其差值不应超过10%。
第2.0.15条 超瞬态电抗和负序电抗,当无制造厂型式试验数据时,应进行测 量。
第2.0.16条 测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗,应符合下列规定:
一、应在静止状态下的定子膛内、膛外和在超速试验前、后的额定转速下分别测量;
二、对于显极式电机,可在膛外对每一磁极绕组进行测量。测量数值相互比较应无明显差别;
三、试验时施加电压的峰值不应超过额定励磁电压值。
第2.0.17条 测量三相短路特性曲线,应符合下列规定:
一、测量的数值与产品出厂试验数值比较,应在测量误差范围以内;
二、对于发电机变压器组,当发电机本身的短路特性有制造厂出厂试验报告时,可只录取整个机组的短路特性,其短路点应设在变压器高压侧。
第2.0.18条 测量空载特性曲线,应符合下列规定:
一、测量的数值与产品出厂试验数值比较,应在测量误差范围以内;
二、在额定转速下试验电压的最高值,对于汽轮发电机及调相机应为定子额定电压值的130%,对于水轮发电机应为定子额定电压值的150%,但均不应超过额定励磁电流;
三、当电机有匝间绝缘时,应进行匝间耐压试验,在定子额定电压值的130%下或定子最高电压下持续5min;
四、对于发电机变压器组,当发电机本身的空载特性及匝间耐压有制造厂出厂试验报告时,可不将发电机从机组拆开作发电机的空载特性,而只作发电机变压器组的整组空载特性,电压加至定子额定电压值的105%。
第2.0.19条 在发电机空载额定电压下测录发电机定子开路时的灭磁时间常数。对发电机变压器组,可带空载变压器同时进行。
第2.0.20条 发电机在空载额定电压下自动灭磁装置分闸后测量定子残压。
第2.0.21条 测量发电机的相序必须与电网相序一致。
第2.0.22条 测量轴电压,应符合下列规定:
一、分别在空载额定电压时及带负荷后测定;
二、汽轮发电机的轴承油膜被短路时,转子两端轴上的电压宜等于轴承与机座间的电压;
三、水轮发电机应测量轴对机座的电压。
由于高海拔地区空气较之低海拔地区的气压小,同等电压下,空气容易产生电离现象,所以需要提高绝缘等级和增加高压电器的间隙。这些问题在设计中已经加以考虑。
海拔高度超过1000米的地区,配电装置中应选择适用于该海拔高度的电器和电瓷产品,其外部绝缘的冲击和工频试验电压应符合高压电气设备绝缘试验电压的有关要求。
海拔高度超过1000米的地区,一般选用高原型产品或选用外绝缘提高一级的产品。在海拔3000米以下地区,35千伏配电装置也可选用磁吹避雷器来保护一般电器的外绝缘。
由于现有35千伏及以下大多数电器的外绝缘有一定裕度,故可使用在海拔2000米以下的地区。
一般对电器的功能没什么影响?海拔高,空气压力低,氧气密度含量低,可能影响部分与空气压力或氧气密度相关的电器的工作效果?如高山上,水的沸点降低,水开的温度没有100度,导致饭不能蒸熟,常规电饭煲就不能使用,必须用加压锅蒸饭。高山缺氧,马达油料不能充分燃烧,导致发动机表现无力,必须加装空气加压泵
包含各类专业文献、各类资格考试、文学作品欣赏、专业论文、高等教育、生活休闲娱乐、高海拔对电气的影响29等内容。 
 海拔高度对电气设备的影响 海拔高度对电气设备的影响 设备随着海拔高度的增加,大气的压力下降,空气密度和湿度相应地减少,其特征为:a、 空气压力或空气密度较低;b、...  高海拔对风电电机的影响刘泽永摘要 根据高海拔气候特点, 分析了风电齿轮箱润滑...表 3 海拔高度与电气间隙的修正关系 海拔高度(m) 00
...  高海拔地区电气设备选型_电力/水利_工程科技_专业资料。高海拔地区户内设备器件...因此,对于开关和铜排等导体一般进行产品设计时 可不考虑高海拔对温升的影响。...  高海拔对电气的影响_机械/仪表_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 高海拔对电气的影响_机械/仪表_工程科技_专业资料。高海拔对电气的影响...  l 气压低 -& 电气间隙( 高海拔对 IGBT 模块应用的影响高海拔环境的两个主要特点及其影响,随着海拔高度的增加,大气的压力下降,空气 密度和湿度相应地减少,其特征...  电气元件和成套标注的 2000 米是针对试验条件的,不代表不能在 2000 米以上应用。 海拔高度对温升的影响 很多公司在电子设备产品的设计时,都要求设备能在高海拔下...  一般海拔超过2000米对电器有较大的影响_能源/化工_工程科技_专业资料。一般海拔超过 2000 米对电器有较大的影响,主要为: 第一, 海拔升高,空气密度下降,散热条件...  海拔对高低压柜的影响_电力/水利_工程科技_专业资料。海拔高度对中压开关设备的...高海拔对绝缘的影响 1页 免费 高海拔对电气设备的影响 3页 免费喜欢...  海拔高度对温升的影响_能源/化工_工程科技_专业资料。海拔高度对温升的影响时间: 16:15 来源:未知 作者:秩名 很多公司在电子设备产品的设计时,都要求...影响高海拔外绝缘湿放电特性的几种因素--《青海电力》1994年03期
影响高海拔外绝缘湿放电特性的几种因素
【摘要】:我省电网中发生了多次电气设备外绝缘湿闪络事故,原因可能于高海拔条件下湿放电特性有关。本文就此提出了开展这方面试验研究应考虑的问题,并根据收集到的青海地区部分数据,对几种相关因素进行分析论证
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM852【正文快照】:
影响高海拔外绝缘湿放电特性的几种因素青海电力试验研究所李生海【摘要】我省电网中发生了多次电气设备外绝缘湿闪络事故,原因可能于高海拔条件下湿放电特性有关。本文就此提出了开展这方面试验研究应考虑的问题,并根据收集到的青海地区部分数据,对几种相关因素进行分析
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库
舒立春;[D];重庆大学;2002年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库
舒立春,孙才新,顾乐观;[J];高电压技术;1995年02期
郝兰荣;[J];华北电力技术;1999年11期
王国春,陈原,张开贤;[J];华北电力技术;1999年08期
孙才新,顾乐观,谢军,张建辉,舒立春;[J];中国科学A辑;1991年10期
关志成,张仁豫,黄超峰;[J];清华大学学报(自然科学版);1995年01期
段一雄,文华;[J];云南电力技术;2001年01期
姜虹云,李锐海;[J];云南电力技术;2001年01期
孙才新,张建辉,谢军,舒立春,顾乐观,陈明英;[J];中国电机工程学报;1990年05期
张建辉,孙才新,顾乐观,舒立春;[J];中国电机工程学报;1993年05期
田贺忠,陆永祺,郝吉明,王书肖,薛志刚;[J];中国电力;2001年03期
【二级引证文献】
中国博士学位论文全文数据库
杨庆;[D];重庆大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库
杜辕;[D];重庆大学;2007年
【相似文献】
中国期刊全文数据库
许颖;[J];电网技术;1981年01期
龙玉华;[J];高压电器;1983年03期
付德树;;[J];电瓷避雷器;1983年01期
龙玉华;[J];环境技术;1984年01期
龙玉华;[J];高压电器;1984年04期
黄齐嵩;[J];高电压技术;1984年01期
文郑麟;;[J];电瓷避雷器;1984年06期
赵有斌;[J];高电压技术;1985年03期
龙玉华;[J];高压电器;1986年03期
金济;[J];西北水力发电;1987年04期
中国重要会议论文全文数据库
张利萍;;[A];第八届全国绝缘材料与绝缘技术学术会议论文集[C];2002年
张福林;;[A];第八届全国绝缘材料与绝缘技术学术会议论文集[C];2002年
吕一航;陈玉;陈小林;成永红;;[A];’02全国电工测试技术学术交流会论文集[C];2002年
米建伟;;[A];华东六省一市电机工程(电力)学会输配电技术研讨会2002年年会山东电机工程学会交流论文集[C];2002年
林修勇;;[A];第二届全国橡胶制品技术研讨会论文集[C];2003年
刘向东;林莘;那娜;高庆华;;[A];全面建设小康社会:中国科技工作者的历史责任——中国科协2003年学术年会论文集(上)[C];2003年
屈博;成永红;刘建国;李富贵;薛素琴;郭晓红;;[A];第十三届全国煤矿自动化学术年会、中国煤炭学会自动化专业委员会学术会议论文集[C];2003年
吴光亚;张锐;;[A];中国电工技术学会第八届学术会议论文集[C];2004年
陈圣芳;;[A];济宁市技术创新与可持续发展论文选编[C];2005年
中国重要报纸全文数据库
戴汇峰;[N];东北电力报;2001年
宋婷;[N];中国电力报;2002年
;[N];中国电力报;2002年
闫旭;[N];电子报;2002年
金文;[N];中国工业报;2003年
;[N];中国有色金属报;2003年
;[N];中国有色金属报;2003年
栗正;[N];中华建筑报;2003年
;[N];中华建筑报;2004年
杨丽英;[N];中国电力报;2005年
中国博士学位论文全文数据库
舒立春;[D];重庆大学;2002年
中国硕士学位论文全文数据库
范立军;[D];大连理工大学;2002年
华普校;[D];华北电力(北京)大学;2002年
赵智亮;[D];重庆大学;2003年
郑小江;[D];华北电力大学(河北);2003年
蔡登科;[D];武汉大学;2003年
刘贞瑶;[D];重庆大学;2004年
张俊涛;[D];重庆大学;2004年
王红梅;[D];华北电力大学(北京);2006年
孔令红;[D];西安科技大学;2007年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号电阻的高频特性_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电阻的高频特性
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电阻的特性及测量方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电阻的特性及测量方法
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 热敏电阻特性 的文章

 

随机推荐