第一篇:扑灭火灾扑救
初起火灾的扑救方法与原则
在火灾发展变化中, 初起阶段是火灾扑救最有利的阶段,将火灾控制和消灭 在初起阶段,就能赢得灭火战斗的主动权,就能显著减少事故损失,反之就会被 动,造成难以收拾的局面。
一、初起火灾的扑救原则
企、事业单位灭火、救灾指挥人员,在指挥灭火救灾中要遵循“救人第一”、 “先控制后消灭”、“先重点后一般”等原则。
(一)救人第一的原则
救人第一原则,是指火场上如果有人受到火势威胁,企、事业单位消防队员的首 要任务就是把被火围困的人员抢救出来。运用这一原则,要根据火势情况和人员 受火势威胁的程度而定。在灭火力量较强时,人未救出之前,灭火是为了打开救 人通道或减弱火势对人员威胁程度,从而更好地为救人脱险、及时扑灭火灾创造 条件。在具体实施救人时应遵循“就近优先,危险优先,弱者优先”的基本要求。
(二)先控制、后消灭的原则
先控制、后消灭,是指对于不可能立即扑灭的火灾。要首先控制火势的继续 蔓延扩大,在具备了扑灭火灾的条件时,再展开全面进攻,一举消灭。义务消防 队灭火时,应根据火灾情况和本身力量灵活运用这一原则。对于能扑灭的火灾, 要抓住战机,就地取材,速战速决;如火势较大,灭火力量相对薄弱,或因其他 原因不能立即扑灭时, 就要把主要力量放在控制火势发展或防止爆炸、泄漏等危 险情况发生上,以防止火势扩大,为彻底扑灭火灾创造有利条件。先控制,后消 灭,在灭火过程中是紧密相连、不能截然分开的,只有首先控制住火势,才能迅 速将火灾扑灭。控制火势要根据火场的具体情况,采取相应措施。火场上常见的 做法有以下几种:
1.建筑物失火。当建筑物一端起火向另一端蔓延时,可从中间适当部位控 制;建筑物的中间着火时,应从两侧控制,以下风方向为主;发生楼层火灾时, 应从上下控制,以上层为主。2.油罐失火。油罐起火后,要冷却燃烧罐,以降低其燃烧强度,保护罐壁; 同时要注意冷却邻近罐,防止因温度升高而爆炸起火。3.管道失火。当管道起火时,要迅速关闭阀门,以断绝原料源;堵塞漏洞, 防止气体扩散,液体流淌;同时要保护受火势威胁的生产装置、设备等。不能及 时关闭阀门或阀门损坏无法断料时,应在严密保护下暂时维护稳定燃烧,并立即 设法导流、转移。4.易燃易爆单位(或部位)失火。要设法消灭火灾,以排除火势扩大和爆炸 的危险; 同时要疏散保护有爆炸危险的物品,对不能迅速灭火和不易疏散的物品 要采取冷却措施,防止受热膨胀爆裂或起火爆炸而扩大火灾范围。5.货场堆垛失火。一垛起火,应阻止火势向邻垛蔓延;货区的边缘堆垛起 火,应阻止火势向货区内部蔓延;中间垛起火,应保护周围堆垛,以下风方向为 主。
(三)先重点,后一般的原则
先重点、后一般,是就整个火场情况而言的。运用这一原则,要全面了解并 认真分析火场的情况,主要是1.人和物相比,救人是重点; 2.贵重物资和一般物资相比,保护和抢救贵重物资是重点; 3.火势蔓延猛烈的方面和其他方面相比,控制火势蔓延猛烈的方面是重点; 4.有爆炸、毒害、倒塌危险的方面和没有这些危险的方面相比,处置这些 危险的方面是重点; 5.火场上的下风向与上风、侧风向相比,下风向是重点;
6.可燃物资集中区域和这类物品较少的区域相比,这类物品集中区域是保 护重点; 7;要害部位和其他部位相比,要害部位是火场上的重点。
二、扑救初起火灾的指挥要点
实践证明:扑灭火灾的最有利时机是在火灾的初起阶段。要做到及时控制和 消灭初起火灾,主要是依靠群众义务消防队。因为他们对本单位的情况最了解, 发生火灾后能在公安消防队和企业专职消防队到达之前,最先到达火场。所以初 起火灾发生后, 一般首先由起火单位的义务消防队组织指挥和扑救;当本单位企 业专职消防队到达火场时, 企业专职消防队的领导负责组织指挥和扑救;当公安 消防队到达火场时, 由公安消防队的领导统一组织指挥。扑救初起火灾的组织指 挥工作主要做好以下几点:
(一)及时报警,组织扑救
义务消防队员,无论在任何时间和场所,一旦发现起火,都要立即报警,并 参与和组织群众扑救火灾。当火灾刚发生且不大时,要迅速利用现场的灭火器、 砂桶、 水泥粉等简易灭火器材灭火, 并设法立即报警。报警时, 应根据火势情况, 首先向周围人员发出火警信号, 并通知单位领导和有关部门,要有专人向公安消 防部门报警。
(二)积极抢救被困人员
当火场上有人被围困时,要组织力量,积极抢救被困人员。
(三)疏散物资,建立空间地带
火场上要组织一定的人力和机械设备,将受到火势威胁的物资疏散到安全地 带,以阻止火势的蔓延,减少火灾损失。
三、初起火灾扑救的基本方法
初起火灾容易扑救, 但必须正确运用灭火方法, 合理使用灭火器材和灭火剂, 才能有效地扑灭初起火灾,减少火灾危害。灭火的基本方法,就是根据起火物质燃烧的状态和方式,为破坏燃烧必须具 备的基本条件而采取的一些措施。具体有以下四种。
(一)冷却灭火法
冷却灭火法,就是将灭火剂直接喷哂在可燃物上,使可燃物的温度降低到自 燃点以下,从而使燃烧停止。用水扑救火灾,其主要作用就是冷却灭火。一般物 质起火,都可以用水来冷却灭火。火场上,除用冷却法直接灭火外,还经常用水冷却尚未燃烧的可燃物质,防 止其达到燃点而着火;还可用水冷却建筑构件、生产装置或容器等,以防止其受 热变形或爆炸。
(二)隔离灭火法
隔离灭火法,是将燃烧物与附近可燃物隔离或者疏散开,从而使燃烧停止。这种方法适用于扑救各种固体、液体、气体火灾。采取隔离灭火的具体措施很多。例如,将火源附近的易燃易爆物质转移到安 全地点;关闭设备或管道上的阀门,阻止可燃气体、液体流人燃烧区;排除生产 装置、容器内的可燃气体、液体,阻拦、疏散可燃液体或扩散的可燃气体;拆除 与火源相毗连的易燃建筑结构,形成阻止火势蔓延的空间地带等。
(三)窒息灭火法
窒息灭火法,即采取适当的措施,阻止空气进入燃烧区,或惰性气体稀释空 气中的氧含量,使燃烧物质缺乏或断绝氧而熄灭,适用于扑救封闭式的空间、生 产设备装置及容器内的火灾。火场上运用窒息法扑救火灾时,可采用石棉被、湿麻袋、湿棉被、沙土、泡 沫等不燃或难燃材料覆盖燃烧或封闭孔洞;用水蒸气、惰性气体(如二氧化碳、 氮气等)充入燃烧区域;利用建筑物上原有的门以及生产储运设备上的部件来封
闭燃烧区,阻止空气进入。此外,在无法采取其他扑救方法而条件又允许的情况 下,可采用水淹没(灌注)的方法进行扑救。但在采取窒息法灭火时,必须注意以 下几点1.燃烧部位较小,容易堵塞封闭,在燃烧区域内没有氧化剂时,适于采取 这种方法。2.在采取用水淹没或灌注方法灭火时,必须考虑到火场物质被水浸没后能 否产生的不良后果。3.采取窒息方法灭火以后,必须确认火已熄灭,方可打开孔洞进行检查。严防过早地打开封闭的空间或生产装置,而使空气进入,造成复燃或爆炸。4.采用惰性气体灭火时,一定要将大量的惰性气体充入燃烧区,迅速降低 空气中氧的含量,以达窒息灭火的目的。
(四)抑制灭火法
抑制灭火法,是将化学灭火剂喷人燃烧区参与燃烧反应,中止链反应而使燃 烧反应停止。采用这种方法可使用的灭火剂有干粉和卤代烷灭火剂。灭火时,将 足够数量的灭火剂准确地喷射到燃烧区内,使灭火剂阻断燃烧反应,同时还要采 取冷却降温措施,以防复燃。在火场上采取哪种灭火方法,应根据燃烧物质的性质、燃烧特点和火场的具 体情况,以及灭火器材装备的性能进行选择。
第一篇:扑灭①扑救液化气体类火灾,切忌盲目扑灭火焰,在没有采取堵漏措施的情况下,必须保持稳定燃烧。否则, 大量可燃气体泄漏出来与空气混合,遇点火源就会发生爆炸,后果将不堪设想。
②扑救爆炸物品火灾,切忌用沙土盖压,以免增强爆炸物品爆炸时的威力;另外扑救爆炸物品堆垛火灾 时,水流应采用吊射,避免强力水流直接冲击堆垛,以免堆垛倒塌引起再次爆炸。
③扑救遇湿易燃物品火灾,绝对禁止用水、泡沫、酸碱等湿性灭火剂扑救。
如金属钾、钠、镁、铝、过氧化物、电石、浓硫酸、熔触状的盐;
④扑救易燃液体火灾时,比水轻又不溶于水的液体用直流水,雾状水往拄无效,可用普通蛋白泡沫或轻 泡沫扑救,水溶性注液体最好用抗溶性泡沫扑救,。
汽油、煤油、苯、
⑤扑救毒害品和腐蚀品的火灾时,应尽量使用低压水流或雾状水,避免腐蚀品、毒害品溅出;遇酸类或 碱类腐蚀品,最好调制相应的中和剂稀释中和。
⑥易燃固体、自燃物品火灾一般都可用水和泡沫扑救,只要控制住燃烧范围,逐步扑灭即可。但有少数 易燃固体、自燃物品的扑救方法比较特殊,如 2,4 一二硝基苯甲醚、二硝基萘、萘等是易升华的易燃固体, 受热放出易燃蒸气,能与空气形成爆炸性混合物;尤其在室内,易发生爆炸。在扑救过程中应不时向燃烧 区域上空及周围喷射雾状水,并消除周围一切点火源。
第一篇:扑灭各类火灾扑救常识
以下简称“ 一、防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大(以下简称“四大”)的部 防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大 以下简称 四大” 的部 位和场所, 位和场所,一般指燃料油罐区、控制室、调度室、通信机房、计算机房、档案室、锅炉燃油及制粉系统、 汽轮机油系统、氢气系统及制氢站、变压器、电缆间及隧道、蓄电池室、易燃易爆物品存放场所以及各 单位主管认定的其他部位和场所。根据火灾“四大”原则自行划分,一般动火分为二级。(1)一级动火区,是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。(2)二级动火区,是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火工。动火工作必须按照下列原则从严掌握。(1)有条件拆下的构件,如油管、法兰等应拆下来移至安全场所; (2)可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时,尽量采用代替的方 法处理; (3)尽可能地把动火的时间和范围压缩到最低限度。电气设备火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行灭火。旋转电机火灾时,还应禁止使用干粉灭火 器和干砂直接灭火。
二、灭火器材用途:
1、泡沫灭火器适用于扑救油脂类、石油类产品及一般固体物质的初起火灾。、泡沫灭火器适用于扑救油脂类、石油类产品及一般固体物质的初起火灾。初起火灾 二氧化碳灭火器主要适用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、 2、二氧化碳灭火器主要适用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600V 以下的电器及油脂等 的火灾。但不适用于扑灭某些化工产品(如金属钾、钠等)的火灾。3、干粉灭火器主要适用于扑救石油及其产品、可燃气体和电器设备的初起火灾。、干粉灭火器主要适用于扑救石油及其产品、可燃气体和电器设备的初起火灾。1211、 灭火器主要适用于扑救油类、 精密机械设备、 仪表、 电子仪器设备及文物、 图书、 4、 灭火器主要适用于扑救油类、精密机械设备、仪表、电子仪器设备及文物、图书、 档案等遣重物品的初起火灾。喷雾水枪喷出的雾状水流,适用于扑救油类火灾及油浸式变压器、 5、喷雾水枪喷出的雾状水流,适用于扑救油类火灾及油浸式变压器、多油式断路器等电气设备 火灾。6、开花水枪是用来喷射密集充实水流的水枪,可以根据灭火的需要喷射开花水,用来冷却容器外 壁、阻隔辐射热,掩护灭火人员靠近着火点。
三、煤粉制备及储存:
1、储煤场、皮带、原煤仓着火的灭火方法。积煤自燃是要经过一个阶段的聚热才能发生,通常为 90 天,在气温较高地区有时会更短些,因
此容易自燃的煤不宜长期堆放。当煤堆边坡的温度升高到 60℃以上时,极有可能发生自燃,应 查明原因,采取相应措施。在检测煤的温度时, 要从堆的上、 下及用不同方法测定, 中、 温度计在煤堆内至少停留 10min。当温度达 50℃时为危险界限,达 60℃时应采取措施。
(1)贮煤场煤堆着火用水扑救。(2)皮带着火应立即停止皮带运行,用现场灭火器材或用水从着火两端向中间逐渐扑灭,同 时可采取阻止火焰蔓延的措施,如在皮带上覆盖砂土。(3)原煤仓着火应用水喷雾或泡沫灭火器灭火 。
磨煤机出口气粉混合物的温度不应超过下列数值。
仓储式煤粉制粉系统1)用空气干燥时:
无烟煤 贫 煤 烟 煤 褐 煤
不受限制 130℃ 80℃ 70℃
煤粉仓着火
煤粉仓应装置固定的灭火系统,如蒸汽灭火、二氧化碳灭火或氮气灭火装置,平时要保持完好, 并定期试用。煤粉仓发生着火,不宜使用直流消防水枪向煤粉仓直接进行喷射。粉尘浓度较大、积粉较多的场所发生着火,宜采用雾状水灭火。
燃(煤)气爆炸的扑救。
燃(煤)气管道爆破损坏,应立即停用燃烧器,关闭燃(煤)气快关阀,开启相应的氮气吹扫门 进行灭火和吹灰。煤粉仓发生煤粉自燃应停止向煤粉仓送粉,如有漏粉,少量的煤粉会在仓内飞扬达到爆炸浓 度,极容易产生燃爆,如果采取迅速提高粉位压粉时,也有可能引起煤粉飞扬,所以要输入一定 量的惰性气体,如氮、二氧化碳等,使自燃的煤粉窒息,再进行压粉就能有效地消灭煤粉自燃。
燃(煤)气着火的扑救
如火势不大,可用黄泥、石棉布、湿衣服等进行扑救。如火势太大须关闭燃(煤)气快关阀或 母管水封时, 应及时先停用燃(煤)气燃烧器, 防止发生回火。禁止用消防水喷射着火烧红的燃(煤) 气管路。
四、油类火灾:
1、油管道火灾的扑救方法。
(1)油管道泄漏,法兰垫破裂,喷油遇到热源起火,应立即关闭阀门,隔绝油源或设法用挡 板改变漏油喷射方向,不使其继续喷向火焰和热源上。(2)使用泡沫、 干粉等灭火器扑救或用石棉布覆盖灭火, 大面积火灾可用蒸汽或水喷射灭火, 地面上着火可用砂子、土覆盖灭火。附近的电缆沟、管沟有可能受到火势蔓延的危全时,应迅速 用砂子或土堆堵,防止火势扩大。
2、卸油站火灾的扑救方法。
(1)卸油站发生火灾时,如油船、油槽车正在卸油应立即停止卸油,关闭上盖,防止油气蒸 发。同时应设法将油船或油槽车拖到安全区。(2)不论采取何种卸油方式,都应立即切断连接油罐和油船(油槽车)的输油管道,防止火势 蔓延到油罐、油船(油槽车)。(3)密闭式卸油站火灾,应停止卸油,隔绝与油罐的联系,查明火源,控制火势。如沟内污 油起火,应用砂子或土首先将沟的两端堵住,防止火势蔓延造成大火 。如沟内敷设油管,应用 直流消防水枪喷洒冷却,并隔绝油管两侧阀门。此时必须注意,由于水枪喷洒,油火可能随水流 淌下蔓延。(4)敞开式卸火灾,如卸油槽完整无损,盖板未被爆炸波浪掀开,可将所有孔、洞封闭,采 用窒息法灭火。如油槽已遭破坏,应迅速启动固定的蒸汽灭火装置灭火。
3、油泵房火灾的扑救方法。
(1)油管道着火按 6.2.35 条执行。(2)油泵电动机着火应切断电源,用二氧化碳、1211 灭火器灭火。(3)油泵盘根过紧摩擦起火,用泡沫、二氧化碳灭火器灭火。
(4)油泵房,尤其是地下泵房应有良好的通风装置,防止油气体积聚。当发生爆炸起火时, 应采用水喷雾灭火。若设有固定蒸汽灭火装置, 应立即启动该装置灭火, 也可用泡沫、 二氧化碳、 干粉等灭火器灭火。
4、油罐火灾的扑救方法。
(1)关闭罐区通向外侧的下水道、阀门井的阀门。(2)罐顶敞开处着火,必须立即启动泡沫灭火系统向罐内注入覆盖厚度在 200mm 以上泡沫灭 火剂。金属油罐还应启动冷却水系统对油罐外壁强迫冷却。(3)用多支直流消防水枪从各个方向(适当避开逆风方向)集中对准敞口处喷射,封住罐顶火 焰,使油气隔绝,缺氧窒息。(4)油罐爆炸、顶盖掀掉发生大火按上述执行。若固定泡沫灭火装置喷管已破坏,应设法安 装临时喷管,然后向罐内注入泡沫灭火剂进行扑救。若以上方法无法奏效,则必须集中一定数量 的泡沫、干粉或 1211 消防车,从油罐周围同时喷向火焰中心进行扑救。(5)油罐爆炸后,如有油外溢在防火堤内燃烧,应先扑救防火堤内的油火,同时采用冷却水 冷却油罐外壁。(6)为防止着火油罐波及周围油罐,在燃烧的油罐与相邻的罐间用多支直流消防水枪喷洒形 成一道水幕,隔绝火焰和浓烟。同时将相邻油罐的呼吸阀、透气孔用湿石棉布遮盖,防止火星进 入罐内。(7)在有条件的情况下,应将失火油罐的油转移到安全油罐内,但必须注意着火油罐油位不 应低于输出管道高度。
5、汽轮机油系统着火:
刚开始发生小火时,应设法切断油源,立即进行扑救。油系统发生大火应按以下步骤进行扑救(1)立即破坏真空,按事故处理规定,紧急停机。特别注意拉掉手动消防脱扣器,解除高压 电动油泵自动投入开关,切断高压电源,开启事故排油门。(2)当发生喷油起火时,要迅速堵住喷油处,改变油方向,使油流不向高温热体喷射,并即 用“1211” 、干粉灭火器灭火。(3)使用多支直流消防水枪进行扑救。但是尽量避免消防水直接喷射高温热体。(4)防止大火蔓延扩大到邻近机组,应组织消防力量用水或泡沫灭火器等将大火封住,控制 火势,使大火无法蔓延。主油箱必须设置事故排油装置。一般使排油的时间比破坏真空停机后汽轮机惰走时间长约 1min。
五、电气设备火灾:
1、运行中的电动机发生燃烧时,应立即将电动机电源切断,并尽可能把电动机出入通风口
关闭,然后才可用二氧化碳、1211 灭火器进行灭火,禁止使用泡沫灭火器及干砂灭火。无二氧 化碳、1211 灭火器进行灭火,禁止使用泡沫灭火器及干砂灭火,可用消火栓连接喷雾水枪灭火。
旋转电机禁止使用干粉灭火剂和干砂直接灭火是避免破坏线圈绝缘。
电气设备在水喷雾情况下,允许在发电机、变压器、油断路器及电缆设施上用水灭火。
2、当氢冷发电机失火时, 1、应迅速切断氢源和电源,使发电机解列停机,并使用固定的灭火装置进行灭火。机旁应设置
大中型二氧化碳或 1211 灭火装置作灭火备用。2、由于漏氢而着火时,首先应断绝氢源或用石棉布密封漏氢处,不使氢气逸出。
3、如果没有固定的灭火装置或灭火装置发生故障而不能使用时,应利用一切灭火设备来及时灭
火,但不得用泡沫灭火器或用干砂灭火。当地面上有油类着火时,可使用干砂灭火,但注意不使 砂落到发电机或励磁机的轴承上。
室外变电站和有隔离油源设施的室内油浸设备失火时,可用水灭火,无放油管路时,则
不应用水灭火。发电机变压器组中间无断路器, 若失火, 在发电机未停止惰走时, 严禁人员靠近变压器灭火。
3、 进行扑灭隧(廊)道、 通风不良的场所的电缆头着火时, 防止电缆火灾延燃的措施有:
封、堵、涂、隔、包、水喷雾和其他;应戴上氧气呼吸保护器及绝缘手套,并穿上绝缘鞋。
4、蓄电池室火灾时,应立即停止充电,并采用“1211”或二氧化碳灭火器扑灭。
5、变压器-整流器组防火措施还需有以下各项之一 1)自动淋洒或自动喷水保护; 2)设置防火屏或隔火地带; 3)“1211”或干粉灭火器。
6、油断路器火灾时,严禁直接切断起火断路器电源,应切断其两侧前后一级的断路器电源, 油断路器火灾时,
然后进行灭火。首先采用“1211” 、二氧化碳、干粉灭火器进行扑救,不得已时可以用泡沫灭火器扑救。如 仅套管外部起火,亦可用喷雾水枪扑救。7.6.2 断路器内部燃烧爆炸使油四溅,扩大燃烧面积时,除用灭火器灭火外,可用干砂扑灭地 面上的燃油,用水或泡沫灭火器扑灭建筑物上的火焰。
7、各室(房)一旦发生火灾报警,应查明火源,加以消除。若已发生火灾,则应切断交流电 各室( 一旦发生火灾报警,
源,开启直流事故照明,关闭通风管防火闸门,采用“1211”等灭火器进行灭火。
六、乙炔气瓶着火
(1)若火焰较小,应尽快用宽松手套,或是较厚的布淋湿捂住火苗,使之熄灭。(2)在连接处着火时,应迅速将瓶阀关闭,关阀时人不要站在易熔塞正面,不要将乙炔气瓶 放倒。(3)若是安全阀和主气阀起火,应用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火;那时,人要适当靠 近着火的气瓶,以保证有足够的力量将火焰扑灭。(4)当乙炔气瓶着火,内部的压力增大,火焰可能一时难以扑灭,应用水喷淋气瓶,以防气 瓶受热造成爆炸事故。或采用绳索慢慢地拖拽等方法将着火的气瓶搬到安全地带。(5)若着火的乙炔气瓶是放置在通风不良的环境里,应立即采取防止火灾扩大的措施,而乙 炔气瓶上的火,可以不扑灭,让其自行烧尽。因为扑灭后会有大量的乙炔气喷出,很容易引起爆 炸事故或使人窒息。
(6)乙炔气瓶表面温度过高,可把气瓶移至安全地带,或者连续注水 4―5 小时,也可将气瓶放 入水池中冷却。此时,不可打开瓶阀用降低气瓶内部压力的方法来降温,以免导致气瓶内分解反 应加剧而发生爆炸。对出现气瓶表面温度升高的异常现象,都要立即停止使用,并尽快与充装单 位联系。
扑灭相关文章
《》由(易啊教育网)整理提供,版权归原作者、原出处所有。
Copyright &
All Rights Reserved.您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
上面回答的第一答不妥当
因为泡沫灭火器刚喷射CO2时吸收热量会导致空气中的水蒸汽降温冷凝为水与金属钠反应
化学品名称:氧化钠 (Na2O)
化学品别名:一氧化钠
化学品描述:
亦称“一氧化钠”。化学式Na2O。分子量61.98。白色至灰色吸潮性固体。...
1.先与酸反应是因为钠实际上是和氢离子反应,而酸电离出来的氢离子远大于水电子出来的氢离子,所以酸电离出的氢离子和水电离出的氢离子争夺钠的话,肯定是酸电离出的氢离...
A产生的白色烟,NaCl的颜色。B产生的是红色溶液不是沉淀。D微热不行,需要加热到沸腾。答案选C,生成碱使酚酞变红,过氧化钠具有氧化性又令其褪色。
答: 普通指甲油的溶剂成分基本都是有毒或者有害的物质,其中最厉害的,应该是邻苯二甲酸酯、苯、甲醛,其次是丙酮、乙酸乙酯等
大家还关注

我要回帖

更多关于 外溢性 的文章

 

随机推荐