30*2的母排加工机,能用多少千瓦

铜排与电流的估算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
铜排与电流的估算
你可能喜欢高压母排制作要求_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
高压母排制作要求
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩8页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢铜排的载流量怎么计算
查看: 42375|
摘要: 首先大家要明白铜排在柜内的安装方式分两种形式,平放和竖放,竖放的载流量略大于平放,所以配电柜主母排大都是竖放形式。还有铜排,铜线的载流量也会随环境温度变化而变化,在这里我们最多的是采用环境温度为35摄氏 ...
&首先大家要明白铜排在柜内的安装方式分两种形式,平放和竖放,竖放的载流量略大于平放,所以主母排大都是竖放形式。&还有铜排,铜线的载流量也会随环境温度变化而变化,在这里我们最多的是采用环境温度为35摄氏度的载流量为准,在这个温度下选择铜排截面积是满足要求,而且最经济划算的。不同环境温度下,查表得出的载流量需乘以不同环境温度下的校正系数,就得出不同环境温度下的载流量。在说下你说的那个厚度,就是指每相,用两根或三根铜排并排当作一相铜排的意思,不过貌似现在的母线夹,一相双排之间都有隔开的。
& 以你上面那个表看15*3的铜排,温度环境25摄氏度下,在竖放时是185A,平方176A.估算法:单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数双母排载流量=&&& 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数)铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方常用铜排的载流量计算方法:  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12].  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)   3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)   铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3   例如求TMY100*10载流量为:  单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A];  双层:2(TMY100*10)的载流量为:=2940(A);[查手册为2942A];   三层:3(TMY100*10)的载流量为:20(A)[查手册为3780A]   以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
有一简单计算方法,即单根矩形国英铜业铜排载流量= 排宽 * ( 排厚 + 8 )双层载流量=1.5倍单层载流量三层载流量=2.0倍单层载流量 单片母线的载流量(θn=70℃)母线尺寸(宽X厚)mmXmm 铝(A) 铜(A)TMY交流 直流 交流 直流25℃ 30℃ 35℃ 40℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃15 x 3 165 155 145 134 165 155 145 134 210 197 185 170 210 197 185 17020 x 3 215 202 189 174 215 202 189 174 275 258 242 223 275 258 242 22325 x 3 265 249 233 215 265 249 233 215 340 320 299 276 340 320 299 27630 x 4 365 343 321 296 370 348 326 300 475 446 418 385 475 446 418 38540 x 4 480 451 422 389 480 451 422 389 625 587 550 506 625 587 550 50640 x 5 540 507 475 438 545 512 480 446 700 659 615 567 705 664 620 57150 x 5 665 625 585 539 670 630 590 543 860 809 756 697 870 818 765 70550 x 6.3 740 695 651 600 745 700 655 604 955 898 840 774 960 902 845 77863 x 6.3 870 818 765 705 880 827 775 713 0 912 10 92880 x 6.3 10 932 30 950 00 20 100 x 6.3 55 68 10 70 50 152063 x 8
844 60 65 80 x 8 60 74 90 70 45 1420100 x 8 30 90 80 85 20 1770125 x 8 70 18 00 45 90 210563 x 10 16 936 40 956 00 32 80 x 10 00 50 00 40 50 1610100 x 10 00 95 10 70 75 2000125 x 10 20 60 50 50 95 2390注 本表系母线立放的数据。当母线平放且宽度≤63mm时,表中数据应乘以0.95,&63mm 时应乘以0.92。