板式热交换器交换器如何计算

板式换热器选型计算的方法及公式
欢迎访问e展厅
(1)求热负荷Q
Q=G.ρ.CP.Δt
(2)求冷热流体进出口温度
Q /G .ρ .CP
(3)冷热流体流量
G= Q / ρ .CP .(t2-t1
(4)求平均温度差Δtm
Δtm=(T1-t2)-(T2-t1)/In(T1-t2)/(T2-t1)或Δtm=(T1-t2)+(T2-t1)/2
(5)选择板型
若所有的板型选择完,则进行结果分析。
(6)由K值范围,计算板片数范围Nmin,Nmax
Kmax .Δtm .F P .β
/ Kmin .Δtm .F P .β
(7)取板片数N(Nmin≤N≤Nmax )
若N已达Nmax,做(5)。
(8)取N的流程组合形式,若组合形式取完则做(7)。
(9)求Re,Nu
Re = W .de / ν
Nu =a1.Rea2.Pra3
(10)求a,K传热面积F
a = Nu .λ / de
1/ah+1/ ac+γc+γc+δ/λ0
F= Q /K .Δtm .β
(11)由传热面积F求所需板片数NN
(12)若N<NN,做(8)。
(13)求压降Δp
Eu = a4.Rea5
Δp = Eu .ρ.W2 .ф
(14) 若Δp>Δ允,做(8);
若Δp≤Δ允,记录结果 ,做(8)。
注: 1.(1)、(2)、(3)根据已知条件的情况进行计算。
2.当T1-t2=T2-t1时采用Δtm = (T1-t2)+(T2-t1)/2
3.修正系数β一般0.7~0.9。
4.压降修正系数ф ,单流程ф度=1~1.2 ,二流程、三流程ф=1.8~2.0,四流程ф=2.6~2.8。
5.a1、a2、a3、a4、a5为常系数。选型计算各公式符号的意义及单位
(end)
文章内容仅供参考
查看更多换热器相关文章:
· newmaker ()· newmaker ()· newmaker ()· newmaker ()· newmaker ()· 丁雁湘 ()· 冯志良 常春梅 ()· 郭茶秀 李培宁 董其伍 刘敏珊 ()· newmaker ()· newmaker ()
查看更多冷冻机/热交换设备相关文章:
· newmaker ()· newmaker ()· newmaker ()· newmaker ()· newmaker ()· newmaker ()· newmaker ()· newmaker ()· newmaker ()· 丁雁湘 ()
查看相关文章目录:
我要为该文章留言:
留言不能少于8个字符,广告性质的留言将被删除。
对 冷冻机/热交换设备 有何见解?请到
畅所欲言吧!
佳工机电网·嘉工科技 Email:板式换热器换热面积如何计算_百度知道
板式换热器换热面积如何计算
但就是不知道换热面积是怎么计算出来的。板片采用波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器,冰水进板换前温度7。但换热效果仍不满足需求.1℃.1℃,共49片,板换出来时候温度9冰水给牛奶换热
换热面积看你选定的什么板片,知道板片型号,单板面积乘以板片数就是换热面积。
其他类似问题
为您推荐:
板式换热器的相关知识
其他2条回答
还需要知道流量,根据流量算换热面积
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁板式换热器流道的横截面积怎么算?_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
板式换热器流道的横截面积怎么算?
板式换热器流道的横截面积怎么算?
首先要知道板间距,这要看你所选用的产品了(查问厂家或查样本)不同厂家会有些不同,通常为4.5毫米,第二就是要知道板的宽度了,它们的乘积就是一个通道的载面积,再乘上你所用的板式换热器的那种流体的通道数就行了,也就是板式换热器的横载面积=板间距*板宽*这种介质的流通道数.如果换热器的板片是100片,总流通道数是99,其中A介质为49个,B介质则为50个.
hi,你是指板式换热器的有效换热面积吗,这个有效面积没有统一的计算公式,但主要看你用的是哪一种品牌。资料简介:固定管板式换热器管板设计计算中k值的重要意义金文凯(天津津滨石化设备有限公司制造分公司,天津&300270)[摘&要]&通过对案例的分析、计算,阐述了固定管板式换热器管板周边不布管区无量纲宽度k&值在管板设计计算中的重要作用,列出了影响k值的主要因素,提出了对k值超出标准范围的管板设计方法的见解。[关键词]&固定管板式换热器;无量纲宽度;管板;设计计算