带柱冒的框架柱箍筋加密区上端哪个部位是加密区域

地区:长治
头衔:工   长
悬赏分:20
浏览数:1213
请教剪力墙柱搭接部位箍筋加密的问题
剪力墙搭接部位箍筋是否要加密?
钢筋软件计算设置里 柱/墙柱箍筋加密范围包含错开距离,默认选择是有,是否有依据?
我这里是个17层的剪力墙结构,4层以下墙柱箍筋为?8@100,是否还需要按照≤5d及≤100进行加密(主筋?12)?5层以上墙柱箍筋为?8@200,是否需要按照≤5d及≤100进行加密(主筋?10)?
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河南
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
剪力墙搭接部位箍筋是否要加密?指绑扎搭接,焊接搭接不需要加密。 钢筋软件计算设置里 柱/墙柱箍筋加密范围包含错开距离,默认选择是有,是否有依据?平法图集中有说明;软件会自动按设置计算的;这里是个17层的剪力墙结构,4层以下墙柱箍筋为?8@100,是否还需要按照≤5d及≤100进行加密(主筋?12)?不需要;5层以上墙柱箍筋为?8@200,是否需要按照≤5d及≤100进行加密(主筋?10)?绑扎搭接的需要加密,焊接搭接就不需要了。
操作执行中...
您不能进行回复操作。因为您还没有在服务新干线系统!
如果您没有注册,请点击这里
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...造价与管理
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
框架柱箍筋加密区范围精品资料
框架柱箍筋加密区范围行业资讯
框架柱箍筋加密区范围课程推荐
框架柱箍筋加密区范围热点互动
您是不是在找:
框架柱箍筋加密区范围
主题:14578
回复:108604
&&发表于&&&5&条回复
&&发表于&&&9&条回复
&&发表于&&&8&条回复
他们也在看
筑龙教育施工课程专职讲师,14年施工经历,现场管理经验丰富,...
精选微课vip免费
框架柱箍筋加密区范围最新发布
框架柱箍筋加密区范围相关专题推荐以下试题来自:
填空题柱箍筋加密区的最小配箍特征值与框架的【
】、柱的【
】以及箍筋【
】有关。 参考答案抗震等级
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
1.填空题 参考答案承载力
最小配筋率2.填空题 参考答案大
500mm3.填空题 参考答案剪力
压屈4.填空题 参考答案剪跨比
轴压比5.填空题 参考答案剪力设计值
热门相关试卷
最新相关试卷地区:天津
头衔:工   长
悬赏分:100
浏览数:337
框架角柱箍筋沿全高加密在软件中怎么处理
框架角柱箍筋沿全高加密在软件中怎么处理
地区:云南
等级:13 级
头衔:集团总裁
角柱箍筋全加密,角柱的箍筋间距信息只输入加密间距即可,如果有相同编号的柱子不是角柱,那在角柱后边标识如KZ1(角)后,再修改箍筋间距即可
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:广东
等级:16 级
头衔:全球总裁
那对柱箍筋就输入一种间距就对了,如A10-100。
地区:重庆
等级:14 级
头衔:中国区总裁
你好!像下图中那样输入就行了。
地区:江苏
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
你好:框架柱子全高加密在定义时间距输入统一的100,如果有相同编号的柱子有的不是角柱时,可以把角柱上的几根柱子修改一下柱编号就可以了。
地区:河北
等级:14 级
头衔:中国区总裁
框架角柱箍筋沿全高加密在软件中怎么处理
框架角柱箍筋沿全高加密在软件中定义框架柱时箍筋栏内输入箍筋间距为100即可。(输入加密的间距,一般是100)
地区:江西
等级:8 级
头衔:项目经理★
四个角的柱子的箍筋间距设置成100就行。
地区:四川
等级:6 级
头衔:项目副经理
有相同的柱编号,选中角柱,修改柱号,在柱属性中修改间距即可
地区:江西
等级:7 级
头衔:项目经理
lou楼上们的意见可以的学习下
地区:甘肃
等级:9 级
头衔:副总
直接输入一种间距就可以了,不要输斜杠
地区:山东
等级:8 级
头衔:项目经理★
柱名称、箍筋均为蓝字,即公有属性。实现四角柱、楼梯间柱全高加密做法有2种:
1、已经布置好所有的柱的情况下,若该柱名称为KZ-1,复制该柱,将复制后的柱名称改kz-1-A8@100@,然后在绘图界面选中需要加密的名称为KZ-1的角柱,修改图元名称为KZ-1-a8@100即可。
2、新建柱时直接定义两种柱分别布置即可。
特别提醒:一定不能选中需要加密的角柱直接修改箍筋间距,那样会将同名称柱全部修改了。
操作执行中...
无满意答案
更多关于 非框架梁箍筋加密 的文章

 