请教一个欧陆590+直流调速器的问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:22:42 楼主
我厂的一台直流电机,用欧陆590+直流调速器控制,将给定调至最大(A4点的电位10V),可电机的转速达不到额定值,大概只有%80左右,检查设定的一些电机参数都正确(额定电压、电流、转速、励磁电流等),这是什么原因,有什么办法将速度提高到额定值?谢谢。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:38:39 1楼
补充一下,可不可以用减小励磁电流的办法来提高转速呀?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:09:18 2楼
实际测量电机的励磁电压(电流),与铭牌的值比较。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:23:59 3楼
首先排除负载和电源电压的影响转速上不去了,有两个原因:一个是负载太重,电机带不动;再有一个是转速闭环控制的反馈系数太大,规格化做得不对。另外还要看下速度调节器的输出是否饱和了?总之要根据现象检查系统的节点状态,寻找故障点。希望能帮到你~~~~~~~~~~
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 06:17:56 4楼
我是路过。很久以前用过 590 不过这个问题我觉得 很有可能是负载大引起的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:24:18 5楼
引用&字字实在&的回复内容:&首先排除负载和电源电压的影响转速上不去了,有两个原因:...&&速度反馈仔细看一下吗!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:53:43 6楼
改成电枢电压反馈,空载试机,看能不能达到额定转速
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:04:07 7楼
是不是速度反馈设定限住了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:39:42 8楼
首先你得看A4组态去哪了,监控一下速度给定是否达到100%,如果是,再看一下速度反馈是否100%,这两项都是100%的话,那就说明已经到达你设定速度的上限.检查你所用的速度环的速度反馈选择,电枢电压反馈,测速机反馈或编码器反馈,有没有设置错误的,如果都正确无误,那么还有一个参数可能会影响速度,那就是励磁控制块的最大电压.看看是否设为100%,如果不是,装置输出电压达不到所设置的额定电压,对转数有一定的影响.希望可以帮到你.