1、化工企业锅炉水采集
在对锅炉用水化验过程中,需要先对用水进行采集,在采集过程中需要针对采样装置、要求、方法及运输这四个环节来进行,从而确保化验的合理性和优质性,确保锅炉用水的质量。
1.1化工企业锅炉用水采集装置在对用不采集装置进行安装和布置时,则需要根据锅炉装置的类型和参数来进行,确保所采集的水体具有一定的代表性,同时为了确保水体的质量,则除低压锅炉装置外,取样所对应的管道需要以不锈钢作为管道的材质。
1.2化工企业锅炉用水采样要求在化工企业锅炉运行过程中,基用水包括的种类较多,如除氧水、锅水、给水及回水等,这些用水装置都需要有相应的冷却器设备与之相对应。从而确保充足的冷却面积,同时也能够保证冷却水源的连续供给,实现对水样流量的有效控制。这就需要做好取样冷却器设备的定期检修工作,避免冷却器内部存有水垢,影响其冷却效果。
1.3化工企业锅炉用水采样方法在对冷却器水样进行采集时,则需要通过合理对冷却水取样装置的阀门部件进行调节,使水量流量得到有效的控制,同时也需要将水样温度控制在规定的范围之内。同时在对锅炉给水水样进行采集时,还需要使采集的水样保持流动性和连续性,而且还要先清除掉管道内部的积水后才能进行采集水样。
1.4化工企业锅炉用水采样运输对需要进行存放和运输的水样,需要保证水样容器的密封性和严密性,而且在储存及运输途中还要避免受到阳光的照射,对于运输途中温度低于零度以下的环境,则需要做好水样的防冻措施,在水样化验中需要将运输各环节的指标参数进行标明。
2、化工企业锅炉水化验方法
水样采集完成后则需要对用水水样进行化验,通过对水样硬度、碱度和氯化物等几项指标的化验来评定水样的质量,具体化验方法如下:
2.1化工企业锅炉用水硬度指标
2.1.1化验试剂在对硬度指标进行评估试验中,需要准备化化验所用的试剂,具体包括乙二胺四乙酸试剂、氨-氯化铵缓冲液试剂、铬黑T指示剂。
2.1.2化验方法首先需要取一定量的锅炉用水水样,将其注入到锥形瓶容器中,然后将一定量的氨—氯化铵缓冲液试剂加入到锥形瓶内,加入时利用滴注的方式进行,同时还要将铬黑指示剂滴入二滴,将容器内的试剂进行充分的混合,然后将乙二胺四乙酸试剂滴入到容器中,以溶液呈现蓝色为标,然后在此状态下,对其数值进行记录。
2.1.3计算方法化工企业锅炉用水硬度指标=1000×乙二胺四乙酸试剂摩尔浓度指标×(乙二胺四乙酸试剂所消耗体积/水样体积)
2.2化工企业锅炉用水碱度指标
2.2.1化验试剂容量法评估碱度指标的过程中,需要预先准备的化验试剂包括以下几个方面:(1)0.1M硫酸标准溶液试剂;(2)浓度为1.0%的酚酞指示剂;(3)浓度为0.1%的甲基橙指示剂。陈鹏中国石油大庆炼化公司质量检验与环保监测中心黑龙江大庆163411
2.2.2化验方法取100ml剂量透明锅炉用水水样,将该水样注入容积为250ml的锥形瓶容器当中。向该锥形瓶当中以滴注的方式滴入2滴~3滴酚酞指示剂。此步骤下,若锥形瓶中溶液呈现出红色状态,则需要向其中加入0.1M硫酸标准溶液,加入剂量以溶液呈现为无色状态为准。此过程当中需要对0.1M硫酸标准溶液所消耗的体积数值进行记录。进而,向锥形瓶当中以滴注方式滴入甲基橙指示剂。将其混合后,达到均匀程度时再向溶液只进行滴注硫酸标准溶液,直到溶液颜色为橙红色时即可。
2.2.3计算方法化工企业锅炉用水碱度指标=0.1M硫酸标准溶液摩尔浓度指标×(第一次0.1M硫酸标准溶液消耗体积+第二次甲基橙指示剂溶液消耗体积)×1000/水样体积数值。
2.3化工企业锅炉用水氯化物指标
2.3.1化验试剂硝酸银容量法在对氯化物指标评估过程中,需要用到的化验试剂大致包括以下几种,硫酸标准溶液、酚酞指示剂、铬酸钾指示剂、银离子等。
2.3.2化验方法在此试验中一样也是取100ml剂量的锅炉水样。同时将其注入到锥形容器中,然后将二至三滴的酚酞指示剂滴注到容器内,对锥形瓶内的溶液进行观察,当其液体呈现红色时,则可以将硫酸标准溶液向其溶液内进行滴注,当溶液呈现无色状态时即可。再向无色溶液中滴入铬酸钾指标剂1毫升,并将其进行充分摇匀,混合均匀后向其中滴注硝酸银溶液,当溶液呈现橙色状态时即可停止。
2.3.3计算方法化工企业锅炉用水氯化物指标=1.0×硝酸银标准溶液的体积消耗数值/锅炉用水水样体积数值×1000(mg/L)。
3、化工企业锅炉水化验数据
在化工企业水化验过程中,数据分析作为最为重要的一个环节,在整个化验过程中具有极为重要的意义。目前对于化工企业锅炉用水具有严格的水质标准要求,这就需要在水化验过程中将化验数据要与标准数据进行比对,确保化验数据与标准数据达到吻合,同时还要对与标准数据不符合的情况进行及时处理,确保化工企业锅炉运行的安全性和可靠性。数据是化验分析中最为直观的一个环节,也是最具科学根据的判断标准。因为对锅炉用水的标准较高,所以我国对锅炉用水有着非常严格的质量标准。通过对锅炉水进行化验分析,得出详细的数据,然后与标准指标相对比,就可以知道是否符合标准。对于不符合质量标准的水质,要对其进行更进一步的分析,研究出相差的原因,对于提高水质具有一定的意义。只有通过详细的数据分析,才能够合理的判断出水质的现状,为化工企业的锅炉用水提供科学的使用标准,确保其能够安全可靠的运行,促进化工企业正常生产。
化工企业是我国生产中重要的产业,在发展的过程中发挥了重要的作用,所以要不断的完善生产建设中的各项指标,确保企业的生产效率。目前化工企业取得了较快的发展,无论是生产用水还是排放废水都对水体质量严格较严,所以需要对化工企业用水进行严格的化验和分析工作,并且根据化验分析得出的数据,进行科学的判断,进而采取合理的处理措施,确保化工企业用水的质量。
作者:陈鹏 单位:中国石油大庆炼化公司质量检验与环保监测中心
本文永久链接:上一篇论文: 下一篇论文:
关于本站:中国最大的权威的公务员门户网站-公务员之家创建历经7年多的发展与广大会员的积极参与,现已成为全国会员最多(95.4万名会员)、文章最多、口碑最好的公务员日常网站。荣膺搜狐、新浪等门户网站与权威媒体推荐,荣登最具商业价值网站排行榜第六位,深受广大会员好评。公务员之家VIP会员俱乐部在公务员之家您可以分享到最新,最具有时事和代表性的各类文章,帮助你更加方便的学习和了解公文写作技巧,我们愿与您一同锐意进取,不懈的追求卓越。如何加入公务员之家VIP会员第一步:先了解公务员之家,查看第二步:或在线支付,汇款即时到帐第三步:汇款后立刻,将您的汇款金额和流水号告诉客服老师,3分钟内系统核查完毕并发送VIP会员帐号到您的手机中,直接登陆即可。百度推广君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
锅炉水处理药品的配制
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口锅炉水质化验员安全技术操作规程;(全自动组合式钠离子交换器);一、锅炉水处理人员的职责;搞好生水的软化处理,正确操作软化设备,认真做好化;二、每小时对软化水化验一次,每两小时对炉水化验一;三、配置化学药品,必须符合质量要求,对于标准溶液;四、根据炉水化验结果,若碱度和氯根大于规定值,应;六、水质应符合下列技术措施:1.给水标准:a.悬;2.炉水标准:a.总碱
锅炉水质化验员安全技术操作规程 (全自动组合式钠离子交换器) 一、锅炉水处理人员的职责 搞好生水的软化处理,正确操作软化设备,认真做好化验监督,维持一定的给水、炉水指标,供给锅炉数量足够、质量合格的软化水,控制锅炉排污,防止锅炉结垢,做到合理经济运行。 二、每小时对软化水化验一次,每两小时对炉水化验一次,严防生水打入炉内。 三、配置化学药品,必须符合质量要求,对于标准溶液必须进行标定。 四、根据炉水化验结果,若碱度和氯根大于规定值,应通知司炉工并且亲自监督进行连续排污或采用其他方法排除故障。 五、应熟练掌握钠离子交换器的性能和使用特性,要随时掌握运行中水质水位情况。 六、水质应符合下列技术措施: 1.给水标准:a.悬浮物≤5毫克/升,b.总硬度≤0.03毫摩尔/升,c.PH值(25℃)>7,d.含油量≤2毫克/升,e.溶解氧≤0.1毫克/升。 2.炉水标准:a.总碱度8―26毫摩尔/升,b.PH值10―12,c.溶解固形物≤3500毫克/升,相对碱度<0.2。 七、离子交换器操作程序: 1. 开机:开出水阀F2(出水阀F2长开)按电源开关键(SA1),电源指示灯亮,开进水阀F1,控制器自动按上次记忆的工位及剩余时间开始工作。 工作原理:进水阀开,开始按预设时间,以分钟为单位,数码管倒计时;计时到,进水电磁阀关闭,延时等待30秒;电机转动,检测接近开关K是否到位;到位,电机停,然后进入下一工位。 2. 关机:关进水阀F1,(出水阀F2长开),按电源开关键(SA1),电源指 示灯灭,控制器记忆当前状态,并停止工作。 3.按住复位键不放,直到数码管显示RST,控制器各工作时间全置为1分钟, 工位从松床开始工作。 4.当水位发生超高情况时,控制器将发出报警,水位超高指示灯闪烁,工位 循环停止;当水位恢复正常后将自动清除报警,继续工作。 八、水质控制化验方法 1. 硬度测定(溶和滴定法): 取一定量的水置于锥形瓶中加3ml氯化氨缓冲液和1~2滴酸性格兰卡用0.01NEDTA标准溶液进行滴定,溶液颜色由红色变为紫蓝色为终点,以标准溶液的消耗量计算软水硬度的大小公式:
总硬度=A×N×K/V×1000毫摩尔/升 式中:A――标准溶液EDTA的消耗量
N――标准溶液EDTA溶液浓度系数 V――所取水样体积 2. 碱度测定(中和法) 取100ml的水样置于锥形瓶中加2~3滴酚酞指示剂进行滴定,此时溶液若显红色,则用0.1N硫酸标准溶液滴定至无色,记下消耗量a,(若酚酞指示剂不变色,可直接滴入甲基橙),加2~3滴甲基橙指示剂,继续用0.1N标准溶液进行滴定,当滴定出现桔红色,记下第二次硫酸溶液的消耗量b,然后确定水中碱度的大小。 (1) 酚酞碱度(P)可按下式计算: P=K×A×N/V×1000毫摩尔/升 (2) 总碱度可按下式计算: M=A×N/V×1000毫摩尔/升 式中:K――硫酸标准溶液浓度系数
V――所取水样体积
A――硫酸溶液总消耗量(a+b) N――硫酸标准溶液的当量浓度 3. 氯根的测定
取100ml的炉水置于锥形瓶中加2~3滴酚酞指示剂进行滴定,若显红色可用硫酸标准溶液中和至无色,再加入1ml铬酸钾指示剂,用硝酸银标准溶液进行滴定,当滴定出现橙色,记下消耗量,计算氯离子含量,测定生水氯根与炉水氯根的方法相同,(如炉水氯根高,取20ml水样加80ml蒸馏水稀释,测定方法相同)。
氯离子含量=A×N/V×1000毫摩尔/升 式中:A――硝酸银标准溶液的消耗量 V――所取水样体积 N――硝酸银溶液当量浓度
锅炉水质化验员安全技术操作规程 (500钠离子交换器) 一、锅炉水处理人员的职责 搞好生水的软化处理,正确操作软化设备,认真做好化验监督,维持一定的给水、炉水指标,供给锅炉数量足够、质量合格的软化水,控制锅炉排污,防止锅炉结垢,做到合理经济运行。 七、离子交换器操作程序: 1. 开机:开出水阀f2后(开后就不要再关),开进水阀f1,按 QA(绿色)启动按钮,c线圈通电,c主接点吸合,数量继电器和指示灯亮,旋流量计旋钮,使悬浮上升到所需高度。 2. 停机:(一般选在长周期快结束时),手指按住yta(黄色)预停按钮不放,待搬杆向xk1方向行走至拔叉插入齿内为止,快速按ta(红色)停电按钮,关流量计不放松按钮,关紧进水阀f1运行完毕。 注意事项:在运行中听到铃声响,表示搬杆越过XE1或XE2压住 XK4或XK5,自控电路已断电,查明原因后转动皮带轮,使搬杆回到XE1或XE2位置上,按QA按钮继续运行。 (3) 酚酞碱度(P)可按下式计算: P=K×A×N/V×1000毫摩尔/升 (4) 总碱度可按下式计算: M=A×N/V×1000毫摩尔/升 式中:K――硫酸标准溶液浓度系数
V――所取水样体积
三亿文库包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、专业论文、文学作品欣赏、行业资料、外语学习资料、锅炉水质化验员安全技术操作规程63等内容。 
 锅炉水质化验员岗位职责 1、每天必须对锅炉内水质提取化验,保证水质合格。 2、 ...9、每天测试后做好记录,认真交接班。 安全生产技术部
今日推荐 ...  锅炉水质化验安全规程_能源/化工_工程科技_专业资料。不错哦 第三章:LTC-50T 全自动软化器安全操作规程 第一节:锅炉水质一般要求 第一条:工业锅炉用水水质标准...  锅炉水质化验员规程_环境科学/食品科学_工程科技_专业资料。锅炉水质化验员操作规程...六、水质应符合下列技术措施: 1.给水标准:a.悬浮物≤5 毫克/升,b.总硬度≤...  锅炉水质化验员安全技术... 2页 免费 锅炉水质化验员应知应会... 2页 免费...运行主任的领导下,为了车间正常生产,为锅炉水质生产及工艺操作严格执 行操作规程...  锅炉化验员安全管理制度 1 、认真执行锅炉用水规定标准,根据锅炉操作规程要求及时化 验锅炉用水,确保锅炉用水达标。 2、 了解掌握国家有关锅炉用水安全技术规范、...  锅炉水质化验管理制度水质化验员岗位职责 1、执行 1576―85《低压锅炉水质标准》和操作规程,做好水处理工作与司炉工一 切配合,确保锅炉安全经济运行。 2、严格遵守...  锅炉安全操作规程 1、锅炉工人必须严格按照《锅炉司炉工人安全技术考核管理 办法》...5、锅炉投入运行时,应先开动循环泵,待热系统循环水循环 后才能提高炉温,停炉...  锅炉工、维修工、水质化验员岗位职责_工作范文_实用文档。锅炉工维修工水质化验员...锅炉工应持证上岗,严格遵守安全操作规程,精心操作,确保锅炉安全运行; 三、坚守...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
水质化验员培训(二).ppt 48页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:300 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
水质化验员培训(二)
—水质化验分析
2014年7月 一、化验室的建设及管理 (一)化验室建设
锅炉使用和检验单位,应根据检测项目的需要,建立相应规模的化验室,并配备相关的仪器、设备,相应等级的化学试剂及各种玻璃仪器。
化验室应环境整洁,并应有良好的通风设备和防火防爆的安全措施,这是进行锅炉水质分析的基本条件。 (二)化验室管理
化验室应建立能保证正常工作秩序和分析数据可靠性的各种制度;
内容包括:人员培训制度、化验操作规程、仪器设备的使用及维护、化学试剂的使用与保管、分析数据的校验和审核、技术资料的档案管理以及废液的处理等。 二、水质分析基础知识 (一)水样的采集 水样采集应注意以下事项: 1.采样瓶应用硬质玻璃瓶或聚乙烯塑料瓶,采样时用所取水样涮洗三次后方可取样,采样后立即加盖密封,贴上标签注明水样名称,采样时间及其它需记载的事项。 2.采集水样原则上应是连续流动之水,如软化水应在设备正常运行状态下取样。给水一般应在给水管出口处。锅水一般在连续排污管取样,如无连续排污管时,可在锅炉的下联箱或定期排污管取样。测溶解氧的采样点应在除氧器水箱出口处。 3.采样后应及时进行分析,存放和运输时间应尽量缩短,一般不应超过72小时。 4.水样的数量应能满足试验和复核的需要。 5.采集有冷却器的水样时,应调节冷却水的取样阀门。使水样流量控制在500mL/min~700mL/min,并保持流速稳定,同时调节冷却水量,保持水样温度在30℃-40℃。 6.测定某些不稳定成分(如溶解氧、游离二氧化碳)时,应在现场取样测定,采样方法应按各分析方法中的规定进行。 (二)实验用水要求
实验室在配制药品和洗涤玻璃仪器时均应使用纯水。
实验室用纯水共分为三个级别:
一级水电导率(25℃)应≤0.01mS/cm、
二级水电导率(25℃)应≤0.10mS/cm、
三级水电导率(25℃)应≤0.50mS/cm。 1.蒸馏水
将自来水经过蒸馏器蒸馏冷凝就可以制得一次蒸馏水,可用来洗涤要求不十分严格的仪器和配制一般实验用溶液。 对于要求较高的实验来说可进行二次蒸馏或三次蒸馏。 有时按照分析实验的要求,还需制取不含CO2的蒸馏水、不含有机物的蒸馏水、不含氧的蒸馏水等。
2.去离子水
用离子交换法将水中所含的阴阳离子去除后得到的纯水称为“去离子水”。 这种水纯度较高,但含有有机物和一些非离子性杂质。 (三)常用试剂的性质和等级
根据锅炉水质分析的需要,既要保证分析结果的准确性又避免造成不必要的浪费,就要选择适当级别的试剂;
试剂质量选择过高,会造成浪费,而选择过低,又会影响分析结果的准确性。
化学试剂的等级是根据试剂的不同纯度来划分的,使用哪种纯度的试剂,需要有相应的纯水和容器与之配合才能发挥试剂纯度的作用,达到实验精度的要求。 我国的化学试剂,有着统一规定的质量要求。等级与标志见下表: 化学试剂的保管与贮存
化学试剂贮存与保管不当,就会变质,给实验造成误差,甚至导致实验失败。因此严格地保管好试剂,对于获得可靠的实验数据有着非常重要的意义。 许多因素都会影响试剂的贮存,如温度、湿度、光线、空气等等。 因此,要有专门的试剂柜来存放试剂,要保持室内一定的温度和湿度,且通风良好,有些怕见光的试剂须避光保存。 化学试剂中,很多都是易燃易爆有腐蚀性的,在贮存和保管中一定要注意安全,防止发生事故。 要了解各种试剂的性质,做到专人保管,分类存放。如易受光分解的物质应避光保存,且应贮存在棕色瓶内;易挥发的试剂应与其它试剂分开存放,防止有的试剂潮解、变质、燃烧、爆炸,剧毒药品更要严格保管。 (四)常用仪器设备和仪表
锅炉水质分析实验室一般应配备的仪器有:分析天平、pH计、分光光度计、电导仪、浊度计、测氧仪、PNa计、高温炉、烤箱、水浴锅、电炉、电热板、计算器等,以供水质分析之需要。 1.玻璃器皿 三、常用的分析方法
水质分析是属于分析化学的内容之一。
分析化学包括结构分析、定性分析和定量分析等三部分内容。
在锅炉水质分析中,由于水中杂质成分是已知的,所以一般只进行定量分析。 按照分析时所用的方法及原理不同,定量分析可分类如下: (一)硬度的测定(络合滴定法)
1. 测定原理
在pH=10.0±0.1的溶液中,以铬黑T作指示剂与水样中Ca2+、Mg2+生成酒红色络合物。用EDTA标准溶液滴定,EDTA可与Ca2+、Mg2+生成更稳定的无色络合物。当滴定到终点时,溶液刚好显纯蓝色(铬黑T指示剂本身的颜色)。根据EDTA所消耗的体积,计算出水样的硬度。 2. 试剂
正在加载中,请稍后...《锅炉水质化验方法》_优秀范文十篇
范文一:供热锅炉水质化验方法供热高压蒸汽供热锅炉水质化验方法参考文献:《锅炉水处理人员技术培训考核大纲考核内容培训教材》 张琏主编 中国标准出版社【硬度】分析方法:水样硬度在1.0mmol/L~5.0 mmol/L取水样100ml,加入3ml缓冲溶液(PH=10),加入2滴0.5%铬黑T指示剂,水溶液显酒红色,用C(1/2EDTA)=0.0010 mol/L的EDTA标准溶液滴定至纯蓝色,记录消耗体积。计算方法:YD?C(1/2EDTA)V(1/2EDTA)?103 VS式中:YD—硬度,mmol/L;C(1/2EDTA)—EDTA标准溶液物质的量浓度,mol/L;V(1/2EDTA)—滴定水样时耗EDTA标准溶液的体积,mL; VS—水样的体积,mL。注意事项:滴定过程变色较慢,缓慢滴定,快速摇匀。【碱度】分析方法:取水样100mL,加入2滴~3滴1%酚酞指示剂显红色,用C(1/2H2SO4)=0.1000mol/L标准溶液滴定至无色(PH=8.3),记耗酸量体积(V1)。继而滴入1滴~2滴0.1%甲基橙指示剂显黄色,再用C(1/2H2SO4)=0.1000mol/L滴定至橙色,记耗酸量体积(V2)。 计算方法:C(H?)V1(H?)JD酚??1000mmol/L VSC(H?)[V1(H?)?V2(H?)]JD全??1000mmol/L VS式中:C(H+)—硫酸标准溶液浓度,mol/L;V1(H+),V2(H+)—两次滴定时分别消耗的硫酸标准溶液体积,mL; VS—水样体积,mL。注意事项:1、碱度的基本单元为OH-,1/2CO32-,HCO3-;2、碱度的法定计量单元1mmol/L(=1mN/L);3、若水样中含有较大的游离氯时(>1mg/L)会影响指示剂颜色,可加入0.1mol/L Na2S2O3溶液1滴~2滴消除干扰。【氯根】分析方法:取一定体积的水样,加入2滴~3滴1%酚酞,若水样显红色(PH>10),用C(1/2H2SO4)=0.1mol/L硫酸溶液中和至无色;若水样显无色,用C(NaOH)=0.1mol/L氢氧化钠溶液中和至微红色(PH试验,记录消耗AgNO3标准溶液的消耗量V2。计算方法:?Cl??(V1?V2)T?1000 VS式中:V1—滴定水样消耗硝酸银的体积,mL;V2—滴定空白消耗硝酸银溶液的体积,mL;T—硝酸银标准溶液的滴定度;Vs—水样体积,mL。注意事项:滴定过程中AgCl沉淀溶液吸附水样中的Cl-,可使溶液中的Cl-浓度降低而Ag-浓度升高,以至未达到理论终点,AgCrO过早产生,引起误差,所以滴定时必须剧烈振动,使被吸附的Cl-释出。当水样颜色过深时,影响滴定终点的观察,可采用活性炭或明矾吸附脱色。另外,应根据氯化物的含量确定水样的体积,见下表:当水样中S2-的质量浓度>5ml/L,铁铝的质量浓度>3mg/L,或颜色太深,应事先用H2O2脱色处理(每升水加20mL),并煮沸10分钟后过滤,如颜色仍不消失,可于100mL水中加1gNa2CO3蒸干,将干涸物用蒸馏水溶解后进行测定。当水样中氯离子的质量浓度小于5mg/L,可将AgNO3选用T=0.5mg/mL后使用,同时将K2CrO4浓度减一半。
范文二:锅炉水质化验方法 锅炉水质化验方法 原水碱度:取100ML水样加两滴甲基橙成黄色,用0.1mol/l的稀硫酸滴定成红色 记录消耗体积V 即为碱度硬度:取100ML水样加5ML缓冲液 加两滴铬黑T 成紫色,用0.02MOL/L的EDTA滴定成蓝色 记录消耗体积V 0.2V即为硬度氯离子:取100ML水样加两滴酚酞3MLNAOH成红色 用稀硫酸滴定至无色,加1ML铬酸钾成黄色,用硝酸银滴定成铁锈红 记录消耗体积V (V-0.2)*10为氯离子 软化水碱度:同原水硬度:取100ML水样加3ML缓冲液 加两滴铬黑T 成紫色,用0.001MOL/L的EDTA滴定成蓝色 记录消耗体积V 0.01V即为硬度氯离子:同原水 炉水碱度:取100ML水样加两滴酚酞成红色用稀硫酸滴定成无色,记录消耗体积V,即为酚酞碱度;加两滴甲基橙成黄色,用稀硫酸滴定成红色,即为全碱度氯离子:取100ML水样加两滴酚酞成红色 用稀硫酸滴定至无色,加1ML铬酸钾成黄色,用硝酸银滴定成铁锈红 记录消耗体积V (V-0.2)*10为氯离子
范文三:火电厂锅炉水质常规化验的方法分析   摘 要:近年来,电厂事故的频繁发生给相关的生产造成了十分严重的影响。究其事故发生的原因发现,锅炉出现问题的概率逐渐升高。锅炉在电厂的安全生产中占据着十分重要的作用。而其中水质对锅炉的正常工作有着一定的影响,因此电厂的试验人员应当切实加强对锅炉水质的化验,避免由此产生的生产事故,影响电厂的正常运行。该文首先对锅炉水质分类进行一定的说明介绍,同时对水质常规化验的现实意义进行分析探讨,并对化验方法的具体操作进行详细的阐述,以供相关从业人员参考。   关键词:火电厂 水质 常规化验 方法   中图分类号:TK223.5 文献标识码:A 文章编号:X(2016)02(a)-0026-03   对于大部分工业生产企业而言,水资源在其中占据着十分重要的位置。尤其是对于火电厂来说,水资源在生产中扮演的是传热介质,目的是保证热量的传输以及动力的传递,因此它的质量水平对火电厂的能源利用效率具有十分明显的影响。一旦使用的水中含有过量的杂质,可能会导致锅炉的受热不匀,或者是会引起炉内发生鼓包、水垢增厚等现象,严重的甚至会造成锅炉爆炸,为生产埋下一定的安全隐患。一般来说,没有经过预处理的水都含有一定的钙、镁离子,这些金属离子在长时间的加热作用下,极易产生大量的水垢,并附着在锅炉的内壁上。一方面影响了热传递的效率,另一方面也会影响炉内水温的均匀程度,这些都会在一定程度上增加生产成本,同时这也在一定程度上违背了当下倡导的节能环保工业化生产的基本要求。经过上述分析可以发现,火电厂中水资源的质量对生产安全和生产成本具有一定的影响,因此为了切实提高火电厂的经济效益,同时保障电厂生产的安全进行,应当对进入锅炉内的水质进行相关的化验,并制定相关的标准,以进一步保障电厂生产中的安全。   1 浅析火电厂锅炉水质的分类   从工业化生产角度来看,火电厂锅炉水具体可以分为两种,即硬水和软水,且无论是哪一种水质对锅炉的正常运行都会造成一定的影响,接下来该文将对此进行详细的阐述。   1.1 硬水对火电厂锅炉运行的影响分析   所谓的硬水,简单而言,就是指生产中所使用的水的硬度比较大。这主要是由于水中钙离子、镁离子、钠离子等金属离子的含量较多,在长时间加热作用下,炉内的水会不断的受热,进而蒸发、浓缩。而炉内的某些金属离子会随着浓度的增加而产生某种盐类,在水分不断减少的情况下,会发生饱和现象,从而从水中析出,例如碳酸钙等。这些盐类会随着锅炉的运行而不断的累积,经过一定的时间之后,会形成一定厚度的水垢附着在锅炉内壁。从而影响了热量传递的效率,同时也在一定程度上增加了能源的消耗,导致生产成本的增加。另外如果长时间得不到及时处理的话,当达到一定的极限条件时,可能会发生锅炉爆炸,影响火电厂的正常运行,严重的甚至可能会对生产人员造成一定的生命威胁。因此火电厂在实际的生产过程中,应当对锅炉进行定时的除垢处理,并对进入锅炉的水资源进行一定的预处理。   1.2 软水对火电厂正常运行的影响分析   软水是对硬水经过一定的处理之后得到的。具体的处理步骤为:将需处理的硬水连续通过钠离子交换剂,这样一来硬水中的钙离子、镁离子等在钠离子交换剂的作用下被钠离子置换,从而使得水中的钙离子、镁离子等的含量降低,这样“软水”就形成了,而即使是软水也会对火电厂的锅炉有一定的影响。软水在锅炉中受热,进而引起HCO-离子的分解,就会生成CO2和OH-,锅炉中的水不断受热,OH-的含量会越来越大,最终的结果就是炉内的pH值显著升高。炉内的碱性不断增大,使得锅炉内的酸碱度平衡被破坏。在碱性环境下,锅炉内的许多零件受到一定的腐蚀、锈蚀以及鼓包等现象,严重的可能会引起锅炉故障,从而影响火电厂锅炉的正常运行,无形中增加了火电厂的锅炉检修费用,不利于其经济效益的提升。   2 火电厂锅炉水质常规化验方法的分析   火电厂正常运行的过程中,水质情况对锅炉的正常作业有着一定的影响。因此在生产过程中应当对锅炉内的水进行常规的化验,以便及时发现问题,制定相应的解决措施,避免为火电厂带来更大的经济损失,水质的常规化验方法主要有以下几个方面。   2.1 火电厂锅炉内水质的硬度化验和软化方法分析   通过上面的分析可以发现,锅炉内水质的硬化程度对锅炉的正常运行具有严重的影响。例如水垢的产生会影响热量传递的效率等,因此对于火电厂而言,对锅炉内的水质进行一定的硬度化验是尤为必要的。锅炉内水质的硬度化验方法具体如下:第一,化验人员向锅炉内取100 mL的水样,并将其置于250 mL的锥形瓶中待用;第二,向放有水样的锥形瓶中加入适量的氨-氯化铵缓冲试剂和铬黑T指示剂;第三,在不断摇动下,用EDTA标准溶液进行滴定实验,至锥形瓶中的溶液颜色由酒红色变为蓝色时立即停止滴定操作;第四,观察锥形瓶中溶液的颜色变化情况,保持30 s蓝色不褪去即表明滴定完成,记录此时消耗的EDTA的消耗体积V;第五,利用GB/T锅炉用水和冷却水分析方法硬度的测定方法,进行一定的数据计算就可以得出锅炉水样的硬度值。   2.2 火电厂锅炉内水质酸碱度值的测定分析   火电厂锅炉内水质酸碱度的测定对保证电厂的正常运行具有十分重要的意义。例如碱性条件下,水会对锅炉内部的零部件等造成一定腐蚀,影响锅炉的正常运行,因此电厂相关的化验人员应当对锅炉内的水进行一定的pH值测定。一般情况下,测定的具体方法如下:第一,测定锅炉内水质的pH值时,是以玻璃电极作为指示电极,饱和甘汞电极作为参比电极,pH6.86或者pH9.18的标准缓冲溶液为定位,以此测定水样的pH值大小;第二,化验人员依照相关的规范操作,用电子天平称取一定量(根据实验要求定)的邻苯二甲酸氢钾,溶于无CO2的水中,并在容量瓶中进行定容,所使用容量瓶的容积为1 L。尤为注意的是该溶液若长时间放置,可能会发生一定的变质,存放时应该防止空气中CO2的进入,以免影响该溶液今后的正常使用;第三,如果使用的玻璃电极是新的,或者是长时间不使用的,应当进行一定的预处理,使用前须在水中浸泡24 h以上,以免影响测定实验的准确性;第四,为了进一步保证实验结果的准确性,应当将饱和氯化钾电极放置在饱和氯化钾溶液中,且存储时应当将上端的入口进行密封,只有使用时才可将其打开。
范文四:锅炉水处理水质化验方法1锅炉水处理水质化验方法 一、软水的化验方法1、软水的硬度测定先取水样100ml放入烧瓶里,加铵盐缓冲液5ml,再加鉻黑T两至三滴,如果水样是蓝色则硬度为零,如果水样是红色,就用EDTA滴成蓝色,所消耗的EDTA毫升数乘以0.1就是水样的硬度数。单位mmol/L2、软水的绿根测定先取水样100ml放入烧瓶里,加鉻酸钾20滴,再用硝酸银滴成砖红色,沉定时记下所消耗的硝酸银毫升数乘以10就是软水的氯离子含量。单位: mg/L二、锅炉水化验方法1、锅炉水的碱度测定先取水样100ml放入烧瓶里,加酚酞两至三滴,再用稀硫酸滴定,水样有红色变无色,记下所消耗的硫酸就是水样的酚酞碱度。然后加入甲基橙两至三滴,再又用稀硫酸滴定成橙红色,记下所消耗的硫酸毫升数就是就是水样甲基橙碱度。2、总碱度等于酚酞碱度加甲基橙碱度3、锅炉水的绿根测定先取水样100ml放入烧瓶里,加酚酞两至三滴,再用稀硫酸滴定无色,然后加鉻酸钾20滴,再用硝酸银滴成砖红色,沉定时记下所消耗的硝酸银毫升数乘以10就是锅炉水的氯离子含量。单位: mg/L4、PH值用PH值试纸测定 小型工业锅炉水质指标软水硬度 ≤ 0.03mmol/L原水硬度(自来水)≤ 4mmol/L锅水:总碱度(酚酞碱度、甲基橙碱度)软水氯根 50-100 mg/L 锅水氯根软水PH (25℃) ≥7 锅水PH 悬浮物,mg/L ≤5溶解固形物,mg/L <5000相对碱度游离NaOH/溶解固形物) <0.2含油量,mg/L ≤2含铁量,mg/L ≤0.3 8-26 mmol/l <400 mg/L 10-12
范文五:锅炉水质化验标准及方法锅炉水质化验指标术要求一、锅炉运行水质指标1. 硬度指标:热水锅炉: ≤0.6 mmoi/L蒸气锅炉: ≤0.03 mmoi/L2. 氯化物含量:锅水的氯化物含量<生水的氯化物含量×23. 碱度指标:热水锅炉: 14---18mmoi/L蒸气锅炉: 16---19mmoi/L4. PH值热水锅炉: 9 ---11蒸气锅炉:10--- 12二、硬度的测定1.硬度的测定原理:当水样PH=10.0±0.1时,EDTA能够和水中的钙镁离子生成无色的稳定络合物;铬黑T指示剂也能与钙镁离子生成酒红色络合物,但不如EDTA所生成的络合物稳定;当用EDTA溶液滴定到达终点时,EDTA从铬黑T酒红色络合物中夺取钙镁离子,使铬黑T指示剂由酒红色游离出它本身的颜色纯蓝色,即为滴定终点。2.生水的硬度测定测定步骤 :1.用量筒量取50ML水样,倒入锥型瓶;2.加5毫升氨缓冲溶液;3.加2-3滴铬黑T指示剂,水样呈酒红色;4.用EDTA溶液滴定水样 呈纯蓝色为终点;5.记录EDTA消耗体积数;6.用质量守恒定律计算生水硬度.计算方法:YD生=EDTA浓度×EDTA消耗体积×1000水样体积= 0.01×EDTA消耗体积×100050计量单位:毫摩尔/升(mmoi/L)3.软水的硬度测定测定步骤 :1.用量筒量取100ML水样,倒入锥型瓶;2.加3毫升氨缓冲溶液;3.加2-3滴铬黑T指示剂,水样呈酒红色;4.用EDTA溶液滴定水样 呈纯蓝色为终点;5.记录EDTA消耗体积数;6.用质量守恒定律计算软水硬度.计算方法YD软=EDTA浓度×EDTA消耗体积×1000水样体积= 0.01 × EDTA 消耗体积×1000100计量单位:毫摩尔/升(mmoi/L)三、 氯化物的测定1.氯化物的测定原理:在中性或弱碱性溶液中,氯化物与硝酸银作用生成白色氯化银沉淀,过量的硝酸银与铬酸钾作用生成砖红色铬酸银沉淀,使溶液颜色显橙色,即为滴定终点。 生水的氯化物测定:定测步骤 :1.用量筒量取100ML水样,倒入锥心瓶;2.加铬酸钾指示剂1毫升,水样呈黄色;3.用硝酸银溶液滴定水样显橙色为滴定终点;4.记录消耗硝酸银溶液体积数;5.用质量守恒定律计算生水氯化物含量.计算方法CL生=硝酸银标准溶液浓度×硝酸银消耗体×1000水样体积= 1.0 × 硝酸银消耗体×1000100计量单位:毫克/升(mg/L)2.锅水的氯化物测定:测定步骤 :1.用量筒量取50ML水样,倒入锥心瓶;2.加2-3滴酚酞指示剂,水样呈桃红色;3.用硫酸标准溶液滴定至无色;4.加铬酸钾指示剂1毫升,水样呈黄色;5用硝酸银溶液滴定水样显橙色为滴定终点;6.记录消耗硝酸银溶液体积数;7.用质量守恒定律计算锅水氯化物含量。计算方法CL锅= 硝酸银标准溶液浓度×硝酸银消耗体×1000水样体积= 1.0 × 硝酸银消耗体×100050计量单位:毫克/升(mg/L)四、 碱度的测定1.碱度的测定原理:依据酸碱之间的中和反应,也称作中和滴定法,反应的实质是氢离子和氢氧根离子结合生成难电离的水。2.锅水的碱度测定:测定步骤 :1.用量筒量取50ML水样,倒入锥心瓶;2.加2-3滴酚酞指示剂,水样呈桃红色;3.用硫酸标准溶液滴定至无色为滴定终点;4.记录硫酸消耗体积数;5.用质量守恒定律计算水样酚酞碱度;6.在水中加1-2滴甲基橙指示剂水样呈黄色;7.用硫酸标准溶液滴定至橙色为滴定终点;8.记录硫酸消耗体积数;9.用质量守恒定律计算水样甲基橙碱度。计算方法 JD锅= JD酚酞+ JD甲基橙 蒸气锅炉酚酞碱度和甲基橙碱度需要单独计算;计量单位:毫摩尔/升(mmoi/L)锅水酚酞碱度测定计算方法JD酚酞=硫酸标准溶液浓度×滴定酚酞碱度消耗硫酸体积×1000 水样体积= 0.1 ×滴定酚酞碱度消耗硫酸体积×100050锅水甲基橙碱度测定计算方法JD甲基橙=硫酸标准溶液浓度×滴定甲基橙碱度消耗硫酸体积×1000 水样体积= 0.1 ×滴定甲基橙碱度消耗硫酸体积×1000 503.生水的碱度测定:测定步骤 :1.用量筒量取100ML水样,倒入锥心瓶;2.在水中加1-2滴甲基橙指示剂水样呈黄色;3.用硫酸标准溶液滴定至橙色为滴定终点;4.记录硫酸消耗体积数;5.用质量守恒定律计算水样生水碱度;计算方法JD生=硫酸标准溶液浓度×消耗硫酸体积×1000水样体积= 0.1 ×消耗硫酸体积×1000100计量单位:毫摩尔/升(mmoi/L)

我要回帖