请教变配电室什么时候需要做什么是电缆夹层层

变电所设计规范_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变电所设计规范
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电气工程分区
查看: 941|回复: 9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分2921帖子
一星高级工程师, 积分 2921, 距离下一级还需 79 积分
甲方想把所设置在二层,这样就做不了电缆沟了,如果设置电缆夹层的话,层高一般设多少,如果以后想进人维修至少要2.1米,会不会太浪费了?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分91帖子
一星助理工程师, 积分 91, 距离下一级还需 9 积分
柜底的楼板开洞,桥架走在一层梁下
&一层是水池,所以才和甲方说设夹层&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分123帖子
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
路过&&学习了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分2921帖子
一星高级工程师, 积分 2921, 距离下一级还需 79 积分
urpig 发表于
柜底的楼板开洞,桥架走在一层梁下
一层是水池,所以才和甲方说设夹层
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分3385帖子
二星高级工程师, 积分 3385, 距离下一级还需 615 积分
电缆夹层室的净高& &
GB 电力工程电缆设计规范& &
5.5.1电缆构筑物的尺寸应按容纳的全部电缆确定,电缆的配置应无碍安全运行,满足敷设施工作业与维护巡视活动所需空间,并应符合下列规定:3电缆夹层室的净高不得小于2000mm,但不宜大于3000mm。民用建筑的电缆夹层净高可稍降低,但在电缆配置上供人员活动的短距离空间不得小于1400mm。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分3385帖子
二星高级工程师, 积分 3385, 距离下一级还需 615 积分
电缆夹层室的梁一般都很大,常用的净高是1.4~3米。
&去掉梁净高1.4米呗&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2205帖子
五星工程师, 积分 2205, 距离下一级还需 295 积分
还有水池 全户内站?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分796帖子
二星工程师, 积分 796, 距离下一级还需 4 积分
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)配电室内电缆沟需要埋沙吗?规范哪里有?_百度知道
配电室内电缆沟需要埋沙吗?规范哪里有?
不需要!盖盖子就可以!
采纳率:33%
无盖防爆加油气站电缆沟 要求覆沙100厚
特和撒地方
为您推荐:
其他类似问题
电缆沟的相关知识
等待您来回答造价与管理
&&&&&&&&&&&&配电室设计要求是什么?
配电室设计要求是什么?
相关标签:
答:《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下:第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。  第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。  第6.2.3条 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。  第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。  第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。  第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。  第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。& & & & & &更多内容 欢迎参详 筑龙电气网&